本人有一问题,还请大家帮忙解决。高层建筑的地下室,基础一般采用桩基,或有抗浮要求,下面打得有抗浮桩(锚杆);基础底板上设后浇带时,要不要避开桩的位置啊?
地梁后浇带什么时候浇筑?我们图纸设计上面写了地下室后浇带须在顶板砼浇筑30天后补浇,主体后浇带60天后浇筑;但是没写基础地梁的,那地梁后浇带什么时候浇筑?有没哪本规范上面写了的。
本帖最后由 csccbjs 于 2013-9-24 21:03 编辑 旁边的墙要这样砌筑吗?哪本规范上有具体做法?
有一个项目,基础为:人工挖孔桩+宽基础梁+较薄的防水板的基础形式,宽基础梁足够宽,足以包住桩,可以省去桩冒了。上部荷载全部要通过此基础梁来调节分配给桩。现在体型较长,需要设置后浇带。但是具体到做法呢,此基础在后浇带处做法是按照基础筏板的做法呢,还是按梁的做法呢?你是怎么理解的?
收录于话题
一、操作要点 1、后浇带模板支设必须采用独立设计系统,与满堂脚手架安拆互不影响,且上下层立杆放置同轴心,后浇带砼未浇筑不得拆除;楼层通道应按方案中明确位置预留架体开口,后浇带板面应作防护,并在实施过程中严格执行。
北京中铁建筑工程公司 李金生 张永春[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-12-30 16:55 编辑 ]
本帖最后由 wuji5512 于 2014-8-5 14:41 编辑 原来的图怎么不见了?
最近做了个地下车库,100X50米的,图已经审完了。地基处理是砂石垫层,基础设置了后浇带,后浇带大样跟11G101-3上的大样一致(后浇带部位加厚,所以砂石垫层要开槽),审图公司没啥意见,但是甲方自己找了个专家图纸会审了一次,甲方的专家提出:砂石垫层不宜开槽,否则砂石垫层的处理效果会受影响,可是我翻阅好多资料,没见哪本规范或资料上提到“砂石垫层不宜开槽”,请问大家遇到过这种问题吗?请大家多多发表意见和建议,谢谢!
如图,一侧为-2.650标高底板,500mm厚,另一侧为-6.300标高600mm厚底板,两板衔接处垫层做法,原设计为60°斜坡,现应业主要求如何在符合规范的条件下减少混凝土垫层的量或以其他方式代替,此处的落差高度还可以用砖胎膜么?
问题补充:图形算量2013画了基础梁和后浇带,基础梁尺寸为0.37*0.5*249m,后浇带为0.37*0.5*0.8m,但是汇总计算结果是:基础梁体积为5m3,后浇带为20多m3,这是什么情况,首先我查看了画的软件,没错,但我查看计算式扣减图的时候发现,整条梁都被当成后浇带扣减了,不知道哪里除了问题,计算规则设置我也没随意修改麻烦各位老师帮我看下,上图为后将带,下图为扣减三维
这是放在后浇那个挡住混凝土外漏的,这个白色的金属铁片儿,叫什么呢,能具体给我分享一下吧。
后浇带DWG大样下载请回复,提出宝贵意见,共同提高。。。***下载了,回复一下不是很方便嘛!!!***(强烈要求申请精华)******下载30次回复4次,不太好吧!!!******
后浇带的位置,两侧混凝土要么用收口网,要么用木模板,但是问题来了,这种情况怎么预埋钢板止水带?是在收口网或者木模板中间再开道口子吗?请大家指教,谢谢!
本帖最后由 筑城 于 2015-4-3 10:46 编辑 地下一层,主楼19层,裙楼5层,建筑面积100148㎡,框剪结构,早期收缩后浇带(主裙楼间沉降后浇带除外)。
我记得后浇带里埋设的橡胶止水带的端部需要留长些,接头不能恰好留在接缝处。可是,现在我找不到图集来验证我的看法,请各位达人指教。图片如下[ 本帖最后由 wolff2010 于 2010-6-27 16:59 编辑 ]