首页 课程 资料 论坛
  • 后浇带模板支设的完美做法

    一、操作要点 1、后浇带模板支设必须采用独立设计系统,与满堂脚手架安拆互不影响,且上下层立杆放置同轴心,后浇带砼未浇筑不得拆除;楼层通道应按方案中明确位置预留架体开口,后浇带板面应作防护,并在实施过程中严格执行。

  • 这个是后浇带吗?可以这样吗(图)

    本帖最后由 wuji5512 于 2014-8-5 14:41 编辑 原来的图怎么不见了?

  • 车库后浇带模板支撑及钢筋接头

    图纸简介: 车库后浇带模板支撑及钢筋接头,在后浇带混凝土浇筑前模板及支撑系统不允许拆除,在此 投稿网友: zhang1277814741 上传时间: 2013-07-26

  • 这是底板施工中,后浇带哪里的情况。

    这是底板施工中,后浇带哪里的情况。

    这是放在后浇那个挡住混凝土外漏的,这个白色的金属铁片儿,叫什么呢,能具体给我分享一下吧。

  • 关于基础底板上后浇带的设置

    本人有一问题,还请大家帮忙解决。高层建筑的地下室,基础一般采用桩基,或有抗浮要求,下面打得有抗浮桩(锚杆);基础底板上设后浇带时,要不要避开桩的位置啊?

  • 混凝土后浇带模板施工方案探讨

    0 前 言 在混凝土结构施工时,留设后浇带能够有效地释放由混凝土收缩及基础沉降所产生的混凝土结构约束应力,因而避免或减少了混凝土的结构裂缝,这一成熟技术已被设计人员广泛用作处理复杂平面结构及超长结构处理措施。那么,如何进行后浇带模板安拆才能满足后浇带混凝土施工的要求,达到设计所要达到的结构处理效果,本文对此做一探讨。1 后浇带因模板问题易出现的缺陷及原因分析1.1 后浇带接缝夹渣 主要是因为后浇带加设构造筋、钢筋密集,无清扫孔,凿下的松散混凝土清除困难,尤其是碎小灰渣,致使清除不彻底,出现夹渣。1.2 板(梁)底面后浇带接缝不平顺 主要是因为施工中,后浇带模板采用二次支模,模板与混凝土面接触不紧密,后浇带浇筑混凝土时,混凝土浆体沿缝隙挤出,造成新老混凝土交接处新混凝土外凸。1.3 后浇带所断的梁根部(长梁段)表面出现裂缝 主要是因为施工中后浇带所在跨模板提前拆除,且没有对长梁段采取可靠的支撑加固措施,使梁(长梁段)变成大悬臂构件,改变了梁的受力方式,致使梁根部内力偏大,根部混凝土受损,出现裂缝。

  • 底板后浇带怎么放钢板止水带?

    后浇带的位置,两侧混凝土要么用收口网,要么用木模板,但是问题来了,这种情况怎么预埋钢板止水带?是在收口网或者木模板中间再开道口子吗?请大家指教,谢谢!

  • 地下室底板后浇带砼浇筑方案

    本帖最后由 筑城 于 2015-4-3 10:46 编辑 地下一层,主楼19层,裙楼5层,建筑面积100148㎡,框剪结构,早期收缩后浇带(主裙楼间沉降后浇带除外)。

  • 地下室底板后浇带两侧防水问题

    请问:地下室底板后浇带两侧防水能否使用“钢板止水带”?是使用“遇水膨胀止水带”好还是使用“钢板止水带”?(说明原因)[ 本帖最后由 xiong-818 于 2010-8-16 14:37 编辑 ]

  • 后浇带这样施工难度大吗

    后浇带这样施工难度大吗

    见图[ 本帖最后由 zyx66668 于 2011-5-18 07:57 编辑 ]

  • 地下室底板后浇带如何施工?标准工艺示例!

               本文依据现行相关规范,针对地下室底板后浇带施工,详细介绍了施工准备、施工工艺、施工要点及质量检验标准,可供大家参考学习。施工准备(一)技术准备1、施工图会审已完成,图纸已审核并盖章确认。2、编制专项施工方案并进行方案交底、技术交底。3、材料质保书留存,复试合格,有:橡胶止水带复试报告,混凝土材质书,钢板止水带合格证,钢筋复试报告等。(二)机具准备1、机械设备:砂轮切割机,电焊机,空压机,电锤。2、主要工具:泵车、混凝土振捣棒、手锤,凿子。(三)现场准备1、现场垫层已施工完成并具备上人放线条件。2、基础降水措施已到位,保证地下水位低于作业面以下。施工工艺1超前止水层施工并弹边线施工要点:超前止水层施工

  • 请教大家:有关后浇带的设置

    现在的工程中后浇带使用的比较频繁,请教一下:它起到的作用是不是就是沉降缝、抗震缝、伸缩缝的作用?另外,后浇带不是要从上到下全部断开,如果建筑没地下室的话,需不需要在地梁处也断开?

  • 后浇带拆膜板后这么支撑可以吗?

    后浇带拆膜板后这么支撑可以吗?

    我看到这样的支撑系统,是在摸板拆除以后的,请大家指点一下,这样做可以吗??施工单位说是没问题的,没违背规范.我找了一个下午,还真没找到哪不规范上说这样不行的.我个人的意见是认为由于后浇带受的剪力比较大,应该不能这么做的.而且后来的支撑系统再怎么好,也没有一开始的好.我不知道大家有没有遇到这样的问题,有遇到的话是怎么处理的?有没有哪个规范里有说明?请指教!谢谢!

  • 后浇带这样就浇筑砼可以吗

    后浇带这样就浇筑砼可以吗

    :L梁下部砼未凿除、主体结构未封顶

点击加载更多

底板后浇带模板

底板后浇带模板专题,为您提供底板后浇带模板相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与底板后浇带模板 相关的专业交流讨论,更多底板后浇带模板相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

底板后浇带

底板后浇带做法