  • 关于直埋管道的热力计算

    在城填直埋供热管道工程技术规程中,一直提到一个弯头横截面惯性矩Ib的值,在计算中多次用到这个量,但是没有一本资料里有这个值的计算方法,请问大家这个值是如何求得的???

  • 热力公司压力管道普查工作汇报

    热力公司压力管道普查工作汇报

  • 关于压力管道转角的问题

    请教下:埋地深度2m左右的压力管道,在纵向布置的时候,为保证管道埋深和减少开挖,沿线可不可以出现178、179度这样的折角,在这些折角需不需要布置镇墩?另外,像这样子,开挖后回填砂石的管道,属不属于埋地管道,因为我看规范上说埋地管道好像不需要设镇墩?

  • 关于管道的强度试验压力如何确定?

    关于管道的强度试验压力如何确定?比如有一幢建筑80m高。地下一层设置消防泵房、水池。其消火栓设计压力为1.15mPa,喷淋设计压力为1.2mPa。那么根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50242-2002》4.2.1 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。《自动喷水灭火系统施工及验收规范GB50261—2005》6.2.1 当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。消火栓的强度试验压力为1.5*1.15=1.725mPa喷淋的强度试验压力1.2+0.4=1.6mPa本工程管道材质可承压2.5mPa。请问A:这个试验压力是指在最低的水泵处要求打压到上述压力即可?(此时屋顶管道的压力则比泵房

  • 热力管道直埋敷设的问题!

    在直埋热力管道敷设过程中,有时候需要绕过其它管线(雨污水等),故需要向下翻或者向上翻,但是翻的长度不具备Z型补偿弯管1.25-2倍弹性臂长的要求,有时候甚至只是弯头对扣连接,那么这样的弯头应力应该如何计算?若弯头放在检查井里面和直埋计算有什么不同?大家有懂得或者做过的分享一下经验。

  • 关于消防管道的材质、试验压力

    关于消防(含喷淋系统,设置泵房)管道,1/室外埋地消防管是否可以采用塑料给水管或者钢网复合塑料管(假设该塑料管工作压力满足要求)?我知道室内是不可以。2/消防管道的工作压力是如何确定出来的?3/比如消防管的工作压力为1.2MPa,试验压力则加0.4=1.6MPa,请问,如果采用塑料管或者别的管材,管材的工作压力必须大于多少?

  • 有关蒸汽管道与热力管道的问题

    最近搞了一个纺织厂,生活给排水到也没什么难的。 末了,甲方让我作车间里的蒸汽供应及热力管道,以前没有作过。 咨询了几个朋友,说是蒸汽管道由于有热膨胀以及内部蒸汽流速很大(40~100M/S),所以荷载很大。 本工程车间内主管道DN200,需设分气包,(可能要两台)分出8个出口,支管管径125~80不等。支状布置。另热力管道为高温热油,温度230度左右吧。 我查了些规范,请教各位大虾: 1,蒸汽管道采用滑动支架、导向支架后,是否只需要考虑管道自重荷载?如此在使用过程中是否会产生震动? 2,整个车间如将分气包设在中轴处,是否可以不设固定支座? 3,车间较长(100米吧)管道安装在滑动支座上后是否要设伸缩补偿器?还是不用设了? 4,热力管道是否可以按照一般给水管道要求设计安装?(焊接钢管) 5,其它还有什么要注意的,谢谢

  • 管道压力对ph测量的影响

    事件:一台在线测量的ph仪表,安装在流通管路中,客户反应仪表的测量ph值偏低,看管道压力在4-5KG左右,仪表显示在4.7-4.8ph之间,后把压力调低到2KG以下,仪表的显示上升到6ph左右。把管道里的水采样,在开放的环境下测量,ph在6ph左右。因此怀疑是管道压力构成的对ph仪表测量的误差原因!请高手指正!谢谢。

  • 如何确定PE管道试验压力?

    我们的小区外网管道采用pe100,公称压力0.8Mpa,根据规范进行试验压力,但是在确定试验压力时发生了许多分歧,咨询了当地质检站、生产厂家,但是说法均是模糊不清。按照规范《GB50242-2002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》要求是“4.2.1 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5 倍,但不得小于0.6MPa“《CJJ101-2004埋地聚乙烯给水管道技术规程》规定是“水压试验静水压力不应小于管道工作压力的1.5倍”问题出来了,这个“工作压力”是指什么?设计工作压力?管道系统正常工作实际压力?管道本身的最大工作压力(额定工作压力)? 我的理解是根据额定工作压力。按照mop=PN *f1mop最大工作压力PN公称压力f1 压力折减系数(根据温度,20度为1 30度为0.87)那么试验压力应为P=1.5PN *f1,在水温为20度时可以达到1.2M

  • 97R403室外热力管道支座

    97R403室外热力管道支座.rar

  • 管道漏损与流量和压力的关系

    请问:同一管道的漏损跟管道的流量有关呢,还是跟管道压力有关?比如,是管道的流量大了才漏损大呢,还是管道压力大了漏损才大。白天和晚上的关系!

  • 请教热力入口的压力损失

    小弟刚刚做这一方面的工作,弱弱的问一下一栋建筑的热力入口的压力损失是不是等于从换热站出来的供回水的压力差?如果是的话,在设计时如果室内官网的压力损失较小,是不是都有阀门在弥补剩余的压力损失?

  • 请教热力入户的压力损失

    最近在做住宅的采暖设计,经济适用房,户型小,下分式系统,户内系统的阻力损失经计算才13kP(含温控阀5kP,户用热量表在这么小的流量下其实没压力损失,计算时还人为加了3kP),干管阻力2kP,未计算热力入户时的总阻力损失为15kP。不知道公用热量表的阻力损失有多大,没法计算总阻力损失(总管DN70)。主任说热力入户总损失在5kP左右(不计压差控制阀阻力),也有人说这部分损失在15kP左右,若按照5kP计算,总阻力损失才20kP,领导总嫌这个阻力小,让加到30kP左右。哪位大师知道,这个热力入户的压力损失有多大啊?若确实是5kP左右,还用为了保险把总阻力调到30kP左右吗?

  • 13SR425室外热力管道检查井

    也是在论坛里下载的,不过花了50土木币。。。现在免费提供

  • 13SR425:室外热力管道检查井

    本帖最后由 旺王 于 2015-6-16 21:58 编辑 现提供 13SR425:室外热力管道检查井 图集电子版,已撤销

  • 关于压力管道纵向布置的问题

    请教下:埋地深度2m左右的压力管道,在纵向布置的时候,为保证管道埋深和减少开挖,沿线可不可以出现178、179度这样的折角,在这些折角需不需要布置镇墩?补充内容 (2013-8-17 09:15):另外,像这样子,开挖后回填砂石的管道,属不属于埋地管道,因为我看规范上说埋地管道好像不需要设镇墩?

  • 97R412 室外热力管道支座

    97R412 室外热力管道支座

点击加载更多

热力管道压力

热力管道压力专题,为您提供热力管道压力相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与热力管道压力 相关的专业交流讨论,更多热力管道压力相关内容请访问