热力管道应力设计规定,自己找到的一些资料!
直埋热力管道标准图
热力管道安装施工工艺标准
室外热力管道安装地沟敷设标准03R411-1
在城填直埋供热管道工程技术规程中,一直提到一个弯头横截面惯性矩Ib的值,在计算中多次用到这个量,但是没有一本资料里有这个值的计算方法,请问大家这个值是如何求得的???
在直埋热力管道敷设过程中,有时候需要绕过其它管线(雨污水等),故需要向下翻或者向上翻,但是翻的长度不具备Z型补偿弯管1.25-2倍弹性臂长的要求,有时候甚至只是弯头对扣连接,那么这样的弯头应力应该如何计算?若弯头放在检查井里面和直埋计算有什么不同?大家有懂得或者做过的分享一下经验。
管道支架安装标准230708工程结构施工完毕后,系统管道安装完毕后的第一步任务就是管道支架的制作安装,作为对管道固定和承重作用至关重要的支、托、吊架,有些项目部在施工中却往往因为对它们的重要性认识不足,因存在侥幸
是一本管件的开发及生产的标准
管道施工组织设计
97R403室外热力管道支座.rar
请问同行专家:球墨管采用橡胶圈接口,在三通,弯头等变坡处均要设立支墩,而国标中没有柔性接口的管道支墩标准图,该如何选用.另外,目前管道支墩是不是只有砼支墩,有没有新的方法.
最近搞了一个纺织厂,生活给排水到也没什么难的。 末了,甲方让我作车间里的蒸汽供应及热力管道,以前没有作过。 咨询了几个朋友,说是蒸汽管道由于有热膨胀以及内部蒸汽流速很大(40~100M/S),所以荷载很大。 本工程车间内主管道DN200,需设分气包,(可能要两台)分出8个出口,支管管径125~80不等。支状布置。另热力管道为高温热油,温度230度左右吧。 我查了些规范,请教各位大虾: 1,蒸汽管道采用滑动支架、导向支架后,是否只需要考虑管道自重荷载?如此在使用过程中是否会产生震动? 2,整个车间如将分气包设在中轴处,是否可以不设固定支座? 3,车间较长(100米吧)管道安装在滑动支座上后是否要设伸缩补偿器?还是不用设了? 4,热力管道是否可以按照一般给水管道要求设计安装?(焊接钢管) 5,其它还有什么要注意的,谢谢
最近在工地上看到供热管道的安装过程中,管道用焊口连接地方的保温是用的聚氨酯保温,这种方法简单但是在管道开口的地方或者有比较大的弯头的地方,这种方法就比较难以达到理想的保温效果。请问有很好的办法吗?
新版图集
管道及设备防腐工艺标准.zip
关于旋转补偿器,以前没有用过,蒸汽架空管线和地埋管线,蒸汽温度330度,压力1.3MPa,DN377X9,请有经验的前辈不吝赐教,设置安装应注意的问题有那些?
各位高手: 在规范中对热力管道和电缆管道的距离是怎么规定的,,,能共用一个检查井吗??能的话有什么要求和规定??
97R412 室外热力管道支座
也是在论坛里下载的,不过花了50土木币。。。现在免费提供
本帖最后由 旺王 于 2015-6-16 21:58 编辑 现提供 13SR425:室外热力管道检查井 图集电子版,已撤销