新版图集
97R403室外热力管道支座.rar
也是在论坛里下载的,不过花了50土木币。。。现在免费提供
本帖最后由 旺王 于 2015-6-16 21:58 编辑 现提供 13SR425:室外热力管道检查井 图集电子版,已撤销
97R412 室外热力管道支座
感谢版主加分,再发两个!
03R411-2 室外热力管道地沟
现有一个工程,由于规划给留的间距很小,有一断热力管道离地下车库侧墙(剪力墙)水平距离很近,不足一米,不知道有没有这方面的要求,这样敷设可不可以?
听说一般直管道超过50米就应该设补偿器了,那么补偿器应该设在这段管道的哪里?中间还是两端?固定墩在什么情况下设,设在哪里?
在做一个别墅,有一根供暖立管设置在室外设备平台(多联机的室外机平台),这样如果别墅的供暖在冬季运行的时候应该不会冻。但如果这家人外出,把供暖总阀门关闭了,就会冻,但负责人说不需要设电伴热。 所以请教北方的大神,这种情况你们设不设电伴热。
各位大哥帮帮忙,小弟求室外热力管道支架图集(图集号”01R414“或其他的支架图集),急用!!万分感谢!!!!!!!!!!!!!
不知道有没有,先发了
室外热力管道安装(架空敷设)01R413图集,说明此图集适用范围为DN300以下,无DN350管子的支架,我的设计里正好有一段2根DN350的架空管线,这个该怎么办啊??????
好东西大家一起分享!!!
室外综合管道施工,拍了一些图片,感觉有一些问题,所以拿出来与大家讨论:1.这是铸铁管,管道接头可以留在井里面吗,这是承插式接头。个人感觉接头不应该留在井里面,不知是否正确,有无规范要求。2.管道阀门留在井里,需要砌筑阀门的底座作支撑或基础吗,个人感觉时间长了,阀门底部没有底座容易在这下扰。不知道这个做法对不对。另外还有PVC管在里面,管道垂直之间无要求吗,靠的太近了吧。3.4.回填方式肯定不
这个项目采暖管线是直埋敷设,在道路下方。室外管线有阀门或补偿器的地方设检查井,但由于道路狭窄,还要和电气、给排水专业的管道一起排布,其他专业的管线要穿过我们专业的检查井,我想问是不是可以,不违反规范么,电专业的管线也可以穿暖通的检查井么?
03R411-1 室外热力管道安装(地沟敷设)
室外热力管道安装地沟敷设标准03R411-1
自己在论坛里只找到03R411-1的老版本,希望同行们无私奉献PDF版本!(注:我已经购买了标准图,但是由于经常出差在外,不可能背着他们满世界跑,所以,不存在侵权问题)
在城填直埋供热管道工程技术规程中,一直提到一个弯头横截面惯性矩Ib的值,在计算中多次用到这个量,但是没有一本资料里有这个值的计算方法,请问大家这个值是如何求得的???