各位大哥帮帮忙,小弟求室外热力管道支架图集(图集号”01R414“或其他的支架图集),急用!!万分感谢!!!!!!!!!!!!!
05R417-1热力管道支架托架图集
感谢版主加分,再发两个!
不知道有没有,先发了
室外热力管道安装(架空敷设)01R413图集,说明此图集适用范围为DN300以下,无DN350管子的支架,我的设计里正好有一段2根DN350的架空管线,这个该怎么办啊??????
新版图集
97R403室外热力管道支座.rar
97R412 室外热力管道支座
也是在论坛里下载的,不过花了50土木币。。。现在免费提供
本帖最后由 旺王 于 2015-6-16 21:58 编辑 现提供 13SR425:室外热力管道检查井 图集电子版,已撤销
架空热力管道支架相关资料,相信会有用的,呵呵:victory:
室外热力管道地沟03R411-2图集,16-31页的壁厚选用表 "素混凝土壁地沟壁厚选用表(φ=15’)" 其中φ=15’是什么意思啊 ?????
热力管道在室外与电缆走支架的安全距离是多少呀?支架的两侧分别是热力管道和6KV电缆,两者的安全距离是多少?能否这样敷设?谢谢了
室外热力管道安装(架空敷设)01R413图集,第10页,就是下面的这个表,其中“1~1,2~1,3~1”是什么意思啊?指的是什么意思啊?谢谢
03R411-2 室外热力管道地沟
热力管道固定支架最大间距按有关资料给出的数据DN125如采用波纹管补偿器为30米,如间距50米波纹管补偿器补偿量满足要求是否也可以?
管道室外架空敷设,包括电缆桥架\给水\冷冻水\冷冻水\压缩空气\蒸汽\采暖管道\等,DN50~DN200.设置支架时,哪些管道需要考虑水平推力?当跨越道路时,支架间距超过最大间距,如何处理?
现有一个工程,由于规划给留的间距很小,有一断热力管道离地下车库侧墙(剪力墙)水平距离很近,不足一米,不知道有没有这方面的要求,这样敷设可不可以?