  • 热力管道保温的计算方法

    热力管道保温的计算方法

    1、热力管道保温一般都有哪些计算方法? 当采用控制温降法的方法进行计算时,计算公式是什么?2、在宁夏银川做舒适性空调设计时,空气送风参数不是根据焓—湿图同时控制送风的温度和湿度,只是控制温度,外地的情况如何呢?3、热水管道直埋,《城镇直埋供热管道技术规则》只给出了dn500以下的管道的计算方法,管径大的如何处理?

  • 不同管径的热力管道保温层厚度?

    请问在哪些规范标准中可以查到不同管径的热力管道的保温层厚度?如果是架空和直埋管道的就更好了!我已经知道保温层厚度的计算方法,但是现在想知道规范、标准或行业标准里有没有参考的厚度?

  • 热力管道保温材料选用分析

    热力管道保温材料的选用分析.pdf合理选择蒸汽管道保温材料.pdf

  • 关于直埋管道的热力计算

    在城填直埋供热管道工程技术规程中,一直提到一个弯头横截面惯性矩Ib的值,在计算中多次用到这个量,但是没有一本资料里有这个值的计算方法,请问大家这个值是如何求得的???

  • 关于冷库管道保温的问题?

    我的冷库采用氨双级活塞制冷,低温冷库。现在管道做完了,该做管道保温了。请问:是用什么材料做管道保温呢?聚氨酯价格高一些,可不可以用橡塑呢?岩棉呢?玻璃棉呢?再就是做多厚的保温层呢?管道做多厚?罐体呢?我想管道做5cm,罐体做10cm?谢谢大家!!

  • 关于管道保温的一个问题?

    我看了很多保温施工现场的照片,本人也做过不少得项目,一些水管的保温用铁皮,pvc的做的也确实漂亮,但是我个人觉得这种做法外观确实漂亮,可是以后拆洗过滤器后你如何恢复呢?清洗过滤器得人也懂保温吗?

  • 热力管道直埋敷设的问题!

    在直埋热力管道敷设过程中,有时候需要绕过其它管线(雨污水等),故需要向下翻或者向上翻,但是翻的长度不具备Z型补偿弯管1.25-2倍弹性臂长的要求,有时候甚至只是弯头对扣连接,那么这样的弯头应力应该如何计算?若弯头放在检查井里面和直埋计算有什么不同?大家有懂得或者做过的分享一下经验。

  • 关于管道保温及系统设置问题

    请教各位大佬,两层小楼公共建筑,系统不大时地暖是否可采用上供下回单管系统?另外如果采用这种系统,主管道位于走道内时,是否需要设置保温?

  • 排烟管道的保温怎么计算?

    问题补充:已经把排烟管道的各个规格的管道面积算出,设计要求要做50mm的保温,请问管道保温工程量是用各个管道面积之和乘以保温层厚度吗?

  • 关于管道电伴热保温的问题

    请教:本人设计一地库,审图提出地库坡道处的喷淋管道需考虑电伴热保温,该工程所处地区为江苏地区,因一直没有接触和计算过这种保温方式,所以请各位不吝赐教,能够给予一些意见,谢谢

  • 05S8+管道及设备防腐保温

    05S8+管道及设备防腐保温

  • 97R403室外热力管道支座

    97R403室外热力管道支座.rar

  • 有关蒸汽管道与热力管道的问题

    最近搞了一个纺织厂,生活给排水到也没什么难的。 末了,甲方让我作车间里的蒸汽供应及热力管道,以前没有作过。 咨询了几个朋友,说是蒸汽管道由于有热膨胀以及内部蒸汽流速很大(40~100M/S),所以荷载很大。 本工程车间内主管道DN200,需设分气包,(可能要两台)分出8个出口,支管管径125~80不等。支状布置。另热力管道为高温热油,温度230度左右吧。 我查了些规范,请教各位大虾: 1,蒸汽管道采用滑动支架、导向支架后,是否只需要考虑管道自重荷载?如此在使用过程中是否会产生震动? 2,整个车间如将分气包设在中轴处,是否可以不设固定支座? 3,车间较长(100米吧)管道安装在滑动支座上后是否要设伸缩补偿器?还是不用设了? 4,热力管道是否可以按照一般给水管道要求设计安装?(焊接钢管) 5,其它还有什么要注意的,谢谢

  • 如何保证管道的保温达到标准

    如何保证管道的保温达到标准

    最近在工地上看到供热管道的安装过程中,管道用焊口连接地方的保温是用的聚氨酯保温,这种方法简单但是在管道开口的地方或者有比较大的弯头的地方,这种方法就比较难以达到理想的保温效果。请问有很好的办法吗?

  • 如何提室外管道的保温预算

    急!!最近在做室外热网,第一次做,遇到一个疑问,很想知道如何向概预算提管道保温,如热水管道使用聚氨酯发泡保温,计算出保温的长度、厚度、管径,那如何向概预算提,是提出保温的聚氨酯发泡的体积还是提发泡的直径、厚度长度等。同时如何蒸汽管道使用钢套管硅酸钙保温又该如何提出?谢谢给予解答的朋友!

  • 关于消防管道井内的保温问题

    实例:建筑物内的设备管道共用一个竖井内,每层都设有供暖立管、消防立管、给水立管。问题:1。采暖管道管井内做保温层,消防管必须作保温? 2。采暖管不做保温,消防管不必作保温?

  • 管道及设备保温【技术交底】

    管道及设备保温   1 范围 <