  • 关于直埋管道的热力计算

    在城填直埋供热管道工程技术规程中,一直提到一个弯头横截面惯性矩Ib的值,在计算中多次用到这个量,但是没有一本资料里有这个值的计算方法,请问大家这个值是如何求得的???

  • 关于管道防腐的几本规范

    埋地钢质管道牺牲阳极阴极保护设计规范SY-T0019-97

  • 有关蒸汽管道与热力管道的问题

    最近搞了一个纺织厂,生活给排水到也没什么难的。 末了,甲方让我作车间里的蒸汽供应及热力管道,以前没有作过。 咨询了几个朋友,说是蒸汽管道由于有热膨胀以及内部蒸汽流速很大(40~100M/S),所以荷载很大。 本工程车间内主管道DN200,需设分气包,(可能要两台)分出8个出口,支管管径125~80不等。支状布置。另热力管道为高温热油,温度230度左右吧。 我查了些规范,请教各位大虾: 1,蒸汽管道采用滑动支架、导向支架后,是否只需要考虑管道自重荷载?如此在使用过程中是否会产生震动? 2,整个车间如将分气包设在中轴处,是否可以不设固定支座? 3,车间较长(100米吧)管道安装在滑动支座上后是否要设伸缩补偿器?还是不用设了? 4,热力管道是否可以按照一般给水管道要求设计安装?(焊接钢管) 5,其它还有什么要注意的,谢谢

  • SY/T0413-2002管道防腐

    石油行业标准,与诸君共享.

  • 97R403室外热力管道支座

    97R403室外热力管道支座.rar

  • 请求楼主帮忙---有关各种管道防腐

    做了一年的设计,现在很让我犯愁的是---各种管材的相应防腐方法.各种管材相应的管件!图集很不全,产品样本也不全,可咋办呢?

  • 管道及设备防腐质量管理

    管道及设备防腐质量管理依据标准:《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-20021、范围本工艺标准适用于室内外管道、设备和容器的防腐工程。2、施工准备2.1材料要求2.1.1防锈漆、面漆、沥青等应有出厂合格证。2.1.2稀释剂:汽油、煤油、醇酸稀料、松香水、酒精等。2.1.3其它材料:高岭土、七级石棉、石灰石粉或滑石粉、玻璃丝布、矿棉纸、油毡、牛皮纸、塑料布等。2.2主要机具:2.2.1机具:喷枪、空压机、金钢砂轮、砂布、砂纸、刷子、棉丝、沥青锅等。2.2.2工具:刮刀、锉刀、钢丝刷、砂布、砂纸、刷子、棉丝、沥青锅等。2.3作业条件:2.3.1有码放管材、设备、容器及进行防腐操作的场地2.3.2施工环境温度在5℃以上,且通风良好,无煤烟、灰尘及水汽等。气温在5℃以下施工要采取冬施措施。3、操作工艺3.1工艺流程:

  • 管道及设备防腐工艺标准

    管道及设备防腐工艺标准.zip

  • 05S8+管道及设备防腐保温

    05S8+管道及设备防腐保温

  • 热力管道直埋敷设的问题!

    在直埋热力管道敷设过程中,有时候需要绕过其它管线(雨污水等),故需要向下翻或者向上翻,但是翻的长度不具备Z型补偿弯管1.25-2倍弹性臂长的要求,有时候甚至只是弯头对扣连接,那么这样的弯头应力应该如何计算?若弯头放在检查井里面和直埋计算有什么不同?大家有懂得或者做过的分享一下经验。

  • 图集:97R403室外热力管道支座

    感谢版主加分,再发两个!

  • 热力管道施工组织总设计!

    目 录 1 第一章 编制依据 3 第二章 工程概况和工程特点 3 第一节 工程概况 3 第二节 工程特点 4 第三章工程范围和现行标准 5 第一节合同范围 5 第二节工程量 5 第三节现行标准 8 第四章 施工组织机构与人员配置 15 第一节 施工组织机构 16 第二节 人员配备计划 16 第五章 施工综合进度 17 第一节 编制说明 17 第二节 施工进度计划 17 第三节 技术准备计划 18 第四节主要施工机具设备配置及进场计划 19 第五节主要工程材料的供应计划 21 第六节主要工程设备进场计划 21 第七节 工期保证措施 21 第六章 施工总平面布置 23 第一节 施工总平面布置的原则 23 第二节施工总平面布置图 24 第三节临时设施规划 24 第七章主要施工技术方案和措施 25 第一节大型设备吊装方案 25 第二节锅炉安装主要施工方案 32 第三节汽机安装主要施工方案 41 第四节电气安装主要施工方案 69 第五节仪控安装主要施工方案 89 第六节焊接施工及金属检测方案 110 第七节T91马氏体耐热钢的焊接方案 138 第八节典型分系统调试方案 140 第九节保温、防腐

  • 请教电缆穿热力管道敷设

    国标规定电缆与热力管道沟交叉敷设距离为0.5米 电缆穿管时应不小于百分之50 (也就是0.25米)现有热力管道在廊道内敷设,位置为廊道的最高处,距廊道底约1.5米。现要有10KV高压电缆从廊道底部穿管横穿,准备在管的外围加一层保护水泥板,从而即起隔离隔热作用,又等于把廊道的底板上移。问题 : 1、有热力管沟的廊道是否算是热力管沟。 2、以上办法是否可行,是否应该算是在管沟以外。

  • 典型架空敷设热力管道事故

    典型架空敷设热力管道事故

    旋转补偿器失稳(照片1)固定支架推倒(照片2)滑动支架安装余量不够,掉架(照片3)呵呵,应引起重视。

  • 架空热力管道支架相关资料

    架空热力管道支架相关资料,相信会有用的,呵呵:victory:

  • 某工程热力管道施工组织设计

    某工程热力管道施工组织设计