首页 课程 资料 论坛
  • 关于直埋管道的热力计算

    在城填直埋供热管道工程技术规程中,一直提到一个弯头横截面惯性矩Ib的值,在计算中多次用到这个量,但是没有一本资料里有这个值的计算方法,请问大家这个值是如何求得的???

  • 热力管道直埋敷设的问题!

    在直埋热力管道敷设过程中,有时候需要绕过其它管线(雨污水等),故需要向下翻或者向上翻,但是翻的长度不具备Z型补偿弯管1.25-2倍弹性臂长的要求,有时候甚至只是弯头对扣连接,那么这样的弯头应力应该如何计算?若弯头放在检查井里面和直埋计算有什么不同?大家有懂得或者做过的分享一下经验。

  • .>DN500热力管道直埋敷设探讨

    .最近遇到市政热力管道设计,一DN700、一DN1000热力管道(两条道路),如果采用直埋敷设,管道推力、补偿、固定等和DN500一下区别大吗?另外,有哪位兄弟姐妹做过大管径既供热又供冷的系统。

  • 【过年福利】直埋热力管道标准图

    直埋热力管道标准图

  • 热力管道无补偿直埋敷设试验研究

    1976年——1980年我公司等五家单位合作进行了热力管道无补偿直埋敷设试验研究,先后完成了直埋管道冷态下的摩擦力试验、“L”型管段热胀模拟试验、内压和轴向作用下三通强度试验及埋地固定墩稳定性试验四个课题的研究。在冷态试验取得了数据并确定计算方法后,又进行了长230米、管径DN500直埋管道的热态试验,试验模拟工程实际情况进行了温度、压力荷载50次循环、并测定了管道的应力变化及固定墩的推力变化。 试验结论:1)采用低碳钢材质的直埋热水管道,直管段不设补偿器强度能够满足要求。2)管道强度计算按应力分类法推导的计算公式符合实际,在工程设计上有足够的准确性。3)理论推导的“L”型管段计算公式经试验验证正确可靠。4)试验中取得了摩擦力经验公式、三通加固方法、固定墩计算方法等技术参数,可供工程设计参考。

  • 直埋管道的安装--安装

    管道安装 8.2.1管道安装前应检查沟槽底高程、坡度、基底处理是否符合 设计要求。管道内杂物及砂土应清除干净。 8.2.2 管道运输吊装时宜用宽度大于50mm的吊带吊装,严禁 用铁棍撬动外套管和用钢丝绳直接捆绑外壳。 8.2.3等径直管段中不应采用不同厂家、不同规格、不同性能的 预制保温管;当无法避免时,应征得设计部门同意。 8.2.4预制保温管可单根吊人沟内安装,也可2根或多根组焊完 后吊装。当组焊管段较长时,宜用两台或多台吊车抬管下管,吊

  • 请教500以上的大管径热力管道直埋设计问题。

    在国内现行的CJJ/T81-98,也就是《城镇直埋供热管道工程技术规程》只适用于500一下的管道,但是实际工程中一个大型热网的干管都超过了500,1m的管都有,我想请教你下各位这种大管径的热力管道应该按什么标准进行设计啊?管道和弯头的应力如何算?管道对固定支墩的推力如何算?先谢大家了。

  • 有关蒸汽管道与热力管道的问题

    最近搞了一个纺织厂,生活给排水到也没什么难的。 末了,甲方让我作车间里的蒸汽供应及热力管道,以前没有作过。 咨询了几个朋友,说是蒸汽管道由于有热膨胀以及内部蒸汽流速很大(40~100M/S),所以荷载很大。 本工程车间内主管道DN200,需设分气包,(可能要两台)分出8个出口,支管管径125~80不等。支状布置。另热力管道为高温热油,温度230度左右吧。 我查了些规范,请教各位大虾: 1,蒸汽管道采用滑动支架、导向支架后,是否只需要考虑管道自重荷载?如此在使用过程中是否会产生震动? 2,整个车间如将分气包设在中轴处,是否可以不设固定支座? 3,车间较长(100米吧)管道安装在滑动支座上后是否要设伸缩补偿器?还是不用设了? 4,热力管道是否可以按照一般给水管道要求设计安装?(焊接钢管) 5,其它还有什么要注意的,谢谢

  • 暗敷直埋管道为什么还要支架??

    书上说:暗敷直埋管道的支架间距可采用1000—1500mm!! 暗敷直埋管道还要支架干什么? 没必要了吧?好像是建筑内部热水供应系统里的这么写的!!P书188另:埋在管槽里的叫不叫做 直埋?P规29

  • 讨论关于管道无补偿直埋

    管道无补偿直埋大部分书中都提到采用预加热,有没有更好的办法?如果提前进行预拉伸,怎样进行计算?在管道弯头处全部埋起来热伸长去哪里了?全部传递到土壤吗?如果在小区内要拐很多弯的情况下,只要在阀门处做井就可以了吗?不用补偿器吗?

  • 关于直埋供热管道的问题

    如果室外直埋供热管道需要进行热补偿(设置补偿器)的话,如何计算过渡段的长度,是按弹性分析法还是弹塑性分析法?就是不知道这2种方法的使用范围是什么?

  • 直埋蒸汽管道的几个特点

    对于直埋蒸汽管道做为供暖行业的新兴材料,因具有施工进度快、保温性能好、工程造价低、节约建筑材料等优点而得到了越来越广泛的应用。由于对于高温蒸汽管道尚无设计规范,因而其保温结构及固定形式各厂家不相同。本文对市面上常见的几种直埋蒸汽管道的特点进行论述。

  • 97R403室外热力管道支座

    97R403室外热力管道支座.rar

  • 北方采暖管道采用直埋的多吗?

    我是南方的,对北方的采暖项目接触比较少。现在有一个项目,辽宁的,三层商场。做采暖。我设计的是上供下回单管顺流系统。一层的水平管设计放在地沟中1000x1000,现在工地的工程师说由于现场土质情况,做那么大的地沟施工困难,而且说现在北方很少做地沟了,建议我做直埋。请问北方的高手,1现在做采暖管道室内的,室外的敷设方法,分别用什么方法的多?2如果管道用地沟,是不是地沟的顶面高度都要比低于冻土的高度低??室内外都是如此吗?3如果直埋检修问题如何解决?现在新做的建筑都用直埋吗?

  • 唐山热力公司解答直埋管道规程Rc与R规程不清之处

    1 、 直埋管道技术规程在正文中对弯头尺寸系数计算公式选用Rc,但是在规程附录C.1.1中计算公式选用R,对于光滑弯头R=Rc,但对于焊制弯头两者由于设计人员选择有很大差异。 (Rc为计算曲率半径,R是实际曲率半径) 2、焊制弯头单斜R如何取值计算? 3、弯头角度为锐角或者为钝角时密缝R不等于Rc,但规程附录C.3中表述相等是弯头为90时的特殊情况R=Rc,不能依次以点盖全。

  • 跪拜:请教热力直埋管道无补偿敷设技术及膨胀管沟的问题

    小弟近日刚接触热力直埋管道无补偿敷设技术有几事不明,望各位高手指教.。1、直埋管道的固定支架是直接焊到钢管上的?2、固定支架处的保温防腐保护罩是先装到管道上,然后在进行焊接的?3、弯头附件的膨胀沟槽是怎么回事啊,还要填充岩棉?有三个标注A-D-A分别表示什么啊 ?小弟急用,摆脱有了解的高手指点一下。谢了。

  • 室外直埋蒸汽管道改造工程需经热力公司等部门验收吗?

    各位大虾,请教一个问题,我在北京做一个直埋蒸汽管道改造工程,汽源是自己楼内的蒸汽锅炉供给,管线是在一个饭店后庭院内,跟市政热力管网没有关系,请问这种项目需要经过热力公司等政府部门验收吗?问题挺着急!请各位不吝赐教!谢谢!我的邮箱:yangshoufeng1981@sina.com

  • 求小区室外采暖热力直埋管线管道补偿计算软件

    小区内二次热网,不想使用直埋的波纹补偿器(易漏水),采用管道自然补偿。我想问管径从80到200的管道采用“L”、"Z"或方形补偿时其各个部分的尺寸,有没有简易的软件可以进行计算。或者是经验可直接给出具体的长度数据。

  • [标准]热力管道应力设计规定

    热力管道应力设计规定,自己找到的一些资料!

点击加载更多

热力管道直埋

热力管道直埋专题,为您提供热力管道直埋相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与热力管道直埋 相关的专业交流讨论,更多热力管道直埋相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

热力管网材料

热力管道防腐