首页 课程 资料 论坛
  • 两路电源同时跳闸问题求助

    有两路进线电源,低压采用ABB F1S 框架断路器,PR1/PCD保护,为什么每次跳闸是同时跳,母联柜分断!请大家分析分析。

  • 求救:电脑接通电源就跳闸

    各位大大救我!电脑主机电源线只要往主机背后插上,家里的空气开关就跳闸。具体情况如下:从墙上的三孔插座引出拖线板(子弹头的品牌拖线板),上面插电脑显示器、打印机、无绳电话充电器等,均没有发生跳闸现象。电脑主机电源线单独插上去,也不会跳闸。电源线和主机连通,马上就会断电保护。主机主板上的电源指示灯、硬盘指示灯、电源开关、重启开关的连接线拔掉,前置USB的引出线不拔掉的情况下,电源线和主机背后连接,也没有发生跳闸。不知道问题出在哪里。以前用的插线板很可能是没有接地线的,最近搬家,电路也不熟悉。请高手给我指教。

  • 请教关于照明电源跳闸!急!!

    我单位配电间有一路1250A的断路器开关经垂直强电井母线槽供3个楼层照明电源,各层安装母线插线箱到楼层配电柜,共3个配电柜,柜内都有分路断路器,然后经接触器热继,控制柜外设置按钮“启动停止”照明电源。今天出现一次照明电源跳闸,所有楼层电源全部停止,运行指示灯变停止,分路断路器未跳闸,配电间照明总开关也未跳闸。只有在3楼配电柜发现5路分断路器中有1路50A断路器跳闸,此路线路为装修临时使用,装修单位用电出现碘钨灯接地故障,造成单相16A空天跳闸。但此路跳闸最多造成上级50A开关跳闸,就算越级也应该直接跳配电间开关,但是配电间开关未跳闸,其余几个楼层配电柜所有照明电均停电。真是奇怪了,请高手指教!!是不是照明控制柜是有接触器热继保护的缘故?[ 本帖最后由 no3no4no5 于 2010-6-8 20:17 编辑 ]

  • 电源相序接反,断路器跳闸

    请教各位,我在一单位更换电缆,原本运行正常,后来麻痹大意,把电缆AC相接反,送电时,开关一合马上跳闸,后来更正后,送电正常,不知各位高手碰到如此问题没有?

  • 设备上的开关电源一上电就跳闸

    设备上的开关电源(输出为DC5V DC12 V ADJ12V)一上电就跳闸。我们把开关电源上的负载全部卸掉,上电还是跳闸或烧保险管。排除了线路过载和负载原因。祝各位亲好运。

  • 某配电室双电源进线柜跳闸问题

    两条市电线路,进线柜隔离柜,出线柜均有高压零序互感器,用于零序保护,每过一段时间就会进线跳闸,只跳进线柜,两条线路都这样,没有超负荷,超温等问题。求解答,是不是微机综保整定值得事,用的INIX致维M5微机综保。求各路高手解答

  • 空调启动五分钟后总电源跳闸

    使用五年的分体壁挂式空调开机后五分钟后总电源跳闸,整个房间断电,但是室内机当时是有风吹出来的,之前使用也一直正常,请问是什么原因呢?谢谢!!

  • 【分析】PLC柜(单开)电源送上,漏电开关又跳闸

    【分析】PLC柜(单开)电源送上,漏电开关又跳闸

    在工地调试,我们的控制柜有五台(四台常规电动机控制、一台PLC柜,均为三P开关或者单开,无漏保开关),供电局提供的电源柜,开关是160A-4P漏电开关(图片如下,旧的电线是现场临时用电的线,图片好像不太清楚,补充下大概参数:万龙电器YSM1L-225S/4300,160A,10In,额定剩余动作电流500mA,延时型I最大断开时间2.15s,Icu=50kA,Ics=35kA),漏电开关进线零线是从零排引来的,开始的时候安装单位将3火1零接到漏电开关下端,电送不过来,将零线拆下接到零排,电能送过来,本来以为好了,但今天我将PLC柜(单开)电源送上,漏电开关又跳了,实在不懂,请各位帮忙解答下,谢谢!2012年4月25日,先针对楼下各位同行的问题,我先解释下:变压器出线到电源柜(供电局提供的),前面的几张图片都是电源柜里的,N排和地排各自分开,如果我要把动力柜的进线接到漏电开关下端(3火1零),那么漏电开关不能合闸,一合就跳,如果将零拆下来接到电源柜N排上,电能送过去,不跳。关于PLC柜,是动力柜的一部分,电源也是从

  • 风机用变频器控制,电源空气开关每3分钟跳闸一次!

    工地的风机用变频器控制(功率匹配),但是风机没运行3分钟,前端电源空气开关就跳闸一次(运行在50HZ以内),后来去掉变频器,改为直接启动(风机功率比较小),就不再出现跳闸.请问这是怎么回事呢?谢谢

  • 变压器调压时电机电源开关跳闸

    问题: 2#主变停电后,试验调压,从5档到6档,结果调档命令一发出,电机的开关Q1(型号ABB MS 116)就跳开,合上后(跳开后马上可以合上),继续调压到6档(无需再发调压命令),再调档时,又出现上面的问题,这样反复几次后,有时调档Q1跳闸后,合Q1后,Q1马上跳开,有时又跟开始的现象一样,可以合上继续调压到指定的档位,怀疑是K601(time relay ,running-through protection)的延时闭合接点(短接Q1热保护线圈去跳Q1)有问题,就拆除Q1辅助接点的线,结果调压就正常了,再接上线,调压也正常,继续试验调压不少次,都没出现问题,但是问题的原因仍然不清楚。我分析: 1以前调压我曾做过急停跳的试验,跳后无法合Q1,我断掉主电源后,合上了Q1 ,我认为是热保护动作后温度降下来需要时间,我断不断电源没关系,只是刚好时间到了而已。2假如为K601的延时闭合接点有问题,有问题也只能是接点粘连短接,继电器失电也无法断开,但这样也无法行的通,调压时,接点闭合,跟急停跳一样,电源直接接在热线圈的两端,跳Q1,电流很大,热线圈温度很高,那样跳后马上再

  • 请教 630VA变压器电源侧断路器跳闸

    630VA变压器电源侧6A断路器接通电源的一瞬间跳闸,变压器空载,选用的是6A 2P断路器,变压器是正泰的和北京机床厂两家的都跳闸,接的是380V电源接法。断路器是天水的。

  • 微机保护无直流电源仍可动作跳闸?

    微机保护无直流电源仍可动作跳闸?

    请教,KYN28A-12柜微机保护,采用直流屏为操作电源,现供电局审图意见“鉴于直流系统内电池使用年限较短,为避免用户设备故障不能跳闸,微机保护应带无直流电源仍可动作跳闸功能。”要如何改,有接触过的吗?

  • 为什么电源防雷一般是三级?

    为什么电源防雷一般是三级?

     第一级防雷的目的: 防止直接的传导雷进入 LPZ 1区,将上万至数十万付的浪涌电压限制到2500-3000伏  第二级防雷的目的: 进一步将通过第一级防雷器的残余浪涌电压或限制到1500-2000伏,对LPZ1 - LPZ 2 实施等电位连接。  第三级防雷的目的: 最终保护设备的手段,将残余浪涌电压的值降低到1000伏以内,使浪涌的能量不致损坏设备。 是否必须要进行三级防雷 : 不一定,应该根据被保护设备的耐压等级而定,假如两级防雷就可以做到限制电压低于设备的耐压水平,就只需要做两级保护,假如设备的耐压水平较低,可能需要四级甚至更多级的保护。三级防雷是因为能量需要逐级泄放。传输线路会感应LEMP(雷击电磁脉冲辐射),对于拥有信息系统的建筑物,三级防雷是成本较低,保护较为充分的选择。由于雷击的能量是非常巨大的,需要通过分级泄放的方法,将雷击能量逐步泄放到大地。第一级防雷器可以对于直接雷击电流进行泄放,或者当电源传输线路遭受直接雷击时传导的巨大能量进行泄放对于有可能发生直接雷击可能的地方,必须要进行CLASS-I 的防雷。

  • 【求助】电源电压完好,电机热继电器为何跳闸

    昨晚夜班遇到了个很麻烦的问题,厂里的一台小电机的热继电器老是跳,但是测量电源电压,没问题。测量电机,电机是星型连接的,测量了下3个端子间的电阻都为60欧姆,用万用表量了下,对地绝缘没数值。以为热继电器坏了,换了个新的还是老问题,但是启动起来后,用钳形电流表量了下电流都大概为1A,但运行一会又跳,另,电机润滑蛮好的,盘了下很顺畅,没滞涩的感觉,而且,热继电器一但跳了,短时间在启动的话很难启动,一旦启动,人为关掉再启动,一般不会当时就跳,但是在换上新的热继电器后前面几次启动都跳了,一直启动了5次才启动起来,望高手看下什么原因、先谢谢各位热心朋友的帮助,这个问题现在已经解决,具体原因更是出在电机上面,现在把电机换掉一切正常了。[ 本帖最后由 bearphant 于 2011-8-15 19:52 编辑 ]

  • 【请教】整个小区电源断电后,送电时发生各住户的配电箱跳闸

    前些日子晚上8点多,小区突然停电了,后来出去打听才知道给小区供电的电缆让小偷给切断了,晚上供电局的师傅连夜抢修,在凌晨5点左右,电缆修复完毕,开始给小区供电,当把小区总闸合上的时候,整个小区内各住户未关闭的灯和电器闪了一下后,就马上又灭了,但是小区的总闸已经合上了,只是每个住户还没有电,后来经检查发现是每个住户的电表下的开关跳闸了,后来将此开关合上后,住户家里就有电了。就以上情况,想请教一下大师们,按常规来说,如果各支路开关没有断开的情况下,去合总闸,有时会出现总闸跳闸的情况,这个可以理解,但是为什么这次总闸可以合上,而每个支路上的分闸都跳掉呢?原因是什么?请教!

  • 急求!家里总电源空开会不定时跳闸,找不到原因

    昨晚和今晚,楼道处我们家电表下方的那个总空气开关就会不定时跳好几次,可是家里入户的总开关却没跳(都是40A的),不可能过负荷,已经把功率大的电器停止使用了,还是会跳,跳开后倒是可以重新合上。而且奇怪的是,白天有时用电量还更大都没事,郁闷极了,急求解答呀!拜托各位大虾啦!!!!

  • 双电源接触器问题,进线总的保安器老跳闸

    双电源接触器问题,进线总的保安器老跳闸

    如图,两个电源多配置了保安器,接触器在有主电源的时候,备用电源不会工作,接线备用电源线圈接在主电源的常闭端口上。为什么在备用电源投运的时候,主电源来电源的时候,会造成主电源跟备用电源的保安器多会跳闸,有什么解决的办法没呢,请高手指教,谢谢。

  • 直流电源接地引起机组跳闸的原因及防范措施

    直流电源接地引起机组跳闸的原因及防范措施

    厦门嵩屿电厂一期工程安装2台300 MW燃煤发电机组,采用发电机--变压器单元接线方式,主变高压侧220 kV开关为SF6开关全封闭组合电器(GIS),由法国阿尔斯通公司生产。发电机--变压器组保护采用南京自动化设备厂生产的集成电路保护。发电机组热工数字式电液控制系统(DEH),由美国西屋公司生产,主要承担汽轮发电机组的转速控制和负荷控制,并具有主汽压力保护、部分甩负荷保护、超速保护(OPC)和阀门管理等功能。 1 故障经过及原因分析 1.1 故障经过 嵩屿电厂1号机组发电试运行阶段,当天天气晴,1号机组负荷180 MW、各盘表指示正常,突然发生1号发变组出口开关、励磁开关及厂高变开关运行中跳闸、机组停机。 运行人员对发电机、变压器、220 kV出口开关、发变组保护装置以及汽机、锅炉就地进行检查

  • 增压风机接地保护动作导致脱硫总电源跳闸分析!!!

    近期工程出现的一个问题,几经周折得到解决,一些心得和体会拿出来供大家探讨!背景:苏州某4X300MW燃煤火力发电厂脱硫工程脱硫岛设脱硫6VKA、B段,分别对应#1、#2机组脱硫负荷,每段6kV电源引接自主厂房6kV厂用段脱硫段上最大一台电动机即为增压风机,功率1700kW6kV厂用段为中性点小电阻接地,故6kV电动机接地保护投跳微机综合保护为东大金智WDZ-400EX系列脱硫6VKA、B段电源线路仅在主厂房开关柜侧安装线路保护,脱硫6VKA、B段进线柜内无保护零序CT为保定浪拜迪特制的高灵敏度电缆式CT,变比为2/0.05=40,体积非常大!零序保护零序动作电流倍数I0dz=5倍(I0e=0.02A)接地保护动作过程描述:增压风机启动过程中,主厂房供脱硫总电源开关接地保护动作跳闸,而增压风机的保护未动作。分析:事后查看总电源开关内综合保护发现动作时,三相电流几乎

  • 风机盘管不锈钢软接发热,总电源开关跳闸

    地下室配电房空调总开关突然跳闸,经查19层空调配电室分开关没跳,却意外发现风机盘管不锈钢软接发热(直接从隔壁水泵房供回水总管上引来),外面的橡塑保温烧焦,求高手指点?

点击加载更多

电源跳闸

电源跳闸专题,为您提供电源跳闸相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电源跳闸 相关的专业交流讨论,更多电源跳闸相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

相关热门专题

空压机跳闸

接触器跳闸