首页 课程 资料 论坛
  • 让人头痛的空压机引起配电柜越级跳闸

    我这里有一空气压缩机,55KW,380V,采用星-三角起动。配电柜的开关为上海精益电气厂的产品,主开关为万能开关DW15-630H,整定电流400A,压缩机对应的为塑壳DZ20-225/380,整定电流200A。总是在停机一天后再次起动时总是在星-三角转换时引起越级跳闸,总闸跳而闸不跳,厂家也多次来处理,但找不到原因。请教各位高手是何原因,如何解决?

  • 空压机吸气与排气的关系

    各位大侠,小弟现有一项目,空压机房改造。在考虑空压机房通风时,用户提出空压机制压缩空气时所需要的空气量要考虑。现空压机能力为40m3/分钟,6Kg压力,共7台。请各位帮忙解决一下。谢谢了。

  • 空压机含油废水如何处理

    大家好,请问空压机的废水含有什么污染物质?只含有油吗,还有没有什么其他物质?它的废水应该怎样处理,用隔油池静止处理的话,油会自动浮到水面吗?要停留多长时间啊?不好意思,问题比较多,希望各位前辈门,可以不吝赐教,非常感谢!!

  • 请问有关空压机管接地的问题

    我的空压机管道均要接地,每隔20米一个,但我想用卡箍接接地线到钢结构结构钢梁上.不想把接地线引到我的接地端子上,因为太远了.钢结构是和系统接地的

  • 干式自喷系统为何要设空压机?

    我即将做一个干式自喷系统,以前从来都没做过,哪位高手可否解释一下干式自喷系统为何要用空压机充入一定压力的气体呢?我个人觉得不充气体一样可以灭火啊!

  • 双路供电空压机死机问题

    我单位空压机为双路供电系统,但一段停电后二段上机器突然死机,而二段上机器与一段无电气上的任何连接,请各位专家多多指教!谢谢

  • 关于高压10KV空压机配电问题?

    请教各位仁士,关于电压为10KV等级的空压线,如何配电呢?主要考虑什么呢?比如保护等等?小弟在此先谢了,空压机容量为:Pe=600KW。是不是高压直接过来?要不要考虑过电压吸收器,消谐器等等。如有这主面的图纸发个给小弟,在此小弟拜谢了。我的邮箱:zhxmchy@126.com。

  • 求助:空压机在临电上的参数

    现在别人丢给我个临电专项方案,里面的空压机18.5KW、水钻机4KW、电动葫芦1.5KW的功率因数、需要系数我根本不知道呢,可否大侠门给点指示! 本来也没能力一定能干好,但是不做又怎么能学会呢,麻烦各位赐教!

  • 6KV冰机和空压机该如何启动?

    本人正在做一个公用工程的图纸,其中有6kv的冰机和空压机,保护都在变电所,6kv的电缆直接到电机,但启动该如何启动?本人初次接触,请各位大虾给予指点!多谢了!

  • 高压空压机的终端怎么做?

    有10KV高压空压机520KW1台,采用YJV22,3*50,8.7/15KV的电缆线供电,在空压机这头,进线盒400*400,进线盒的固定线夹在盒外100处,如果三指套做在盒内距离太短,三指套做在盒外,不好固定与密封。电机制造厂在制造的时候没有考虑这个问题吗。请问:这个高压终端怎样制做?用热缩的好,还是冷缩的好?

  • 螺杆空压机停机报警问题

    我公司有一台复盛螺杆空压机。11月份冷却风扇叶片断,停机更换新叶片,由于当时没有原装风扇,就安装了一台其他的风扇。自从安装风扇后,空压机在停机的时候主电机就会报警(过载),显示为压力高,但是阀门都是按照规定操作的,并且按下复位键也复位不了,空压机启动不了,一旦运行后时又不会出现过载报警。查了半天都没有找到解决问题的方法。请各位大侠帮忙分析一下,小弟不甚感激!!

  • 干式自喷系统如何设计空压机

    本设计为地下车库消防给水设计,自喷系统采用干湿式灭火系统。地下车库面积3500m2,闭式喷头数421个,报警阀前压力0.4MPa。空气压缩机的型号如何设计?向各位大虾们请教。

  • 激光切割行业专用空压机

     随着市场的不断发展,现如今客户对于空压机的要求也在不断提升,由原来的通用型空压机,发展到现在各行业针对不同需求而产生的行业细分。      铂恩bonn致力于关注客户应用要求变化,努力做到我们的产品不仅好用而且高效率。高压力的压缩空气,对于激光切割行业无疑是提高客户生产的一个重要途径,于是激光切割行业专用的16bar应运而生。       但仅仅满足于16bar的需求只是激光行业的一个需求,高效清洁的空气后处理同样是激光切割的一个重要需要。如果后处理不能给设备提供清洁无油的空气,对激光透镜损害非常大,更换频率高,给客户生产,效率,设备寿命都会造成很大的影响。      铂恩研发的水润滑,16bar(公斤)的螺杆空气压缩机从根本上杜绝了油污染的存在,主机润滑

  • 影响空压机选型的几大因素

    影响空压机选型的几大因素 如今很多企业在空压机选型方面都没有一个确切的认识,面对市场上面各式各样不同类型的空压机不知如何下手才好,就因为这种对不同空压机的功效和性能不是很了解,而导致无法选择可靠、高效、节能的压缩机型。在此英格索兰空压机总结了一下影响空间选型的几大因素,希望对各大企业在选择空压机的时候有所帮助。 一、压力的决定 选择空压机时,第一因考虑的就是压力问题。压力越高,耗电越大。须考虑配管尺寸的大小及长度所造成的压力降,加上使用压力即为最下限压力。列出各种机种的使用压力,如使用压力相差太多时,则须购置不同压力的空压机或使用增压机,不可降低压力使用,增加电费支出。 二、场地 放置空压机的场地须宽阔采光良好,温度低、灰尘少、空气清净且通风良好,以利操作保养。 三、机型选择 首先计算出空压机总实际使用风量再加上裕量,其次注意耗能比值,以求省电。即实际排气量(m3/min)除以实耗马力(HP),

  • 变频式空压机的节能特性

    变频式空压机的节能特性 由于空压机马达的转速的实际消耗功率成一次方关系,降低马达转速将减少实际消耗功率变频式空压机是用压力感测器即时感应系统中实际气压和用气量。通过电器控制和变频控制的精确配合,在不改变空压机马达转矩(即拖动负载的能力)的前提下来即时控制马达转速(即输出功率),经由改变压缩机转速,来响应系统压力的变化,英格索兰空压机维修并保持稳定的系统压力(设定值),以实现高品质压空气的按需输出。当系统消耗风量降低时,此时压缩机提供的压缩空气大于系统消耗量,变频式压缩机会降低转速,同时减少输出压缩空气风量;反之则提高马达运转速增加压缩空气风量,以保持稳定的系统压力值。它和风机电机水泵节电一样,根据负载变化,控制输入的电压频率,跟变频器原理相同。其节能效果如下: 1、变频空压机维修的压力设定可以是一点,即可以将满足生

  • 这种情况空压机管径如何选择?

    这种情况空压机管径如何选择?

    我目前在设计1个空压机站,但不知道如何选择管径,请各位高手指点一下,小弟感激不尽啊。3台空压机都是10立方的,其中2台同时使用,另1台备用,如下图所示,图中1-6号管子的内径分别取多少合适呢?

  • 小空压机图纸,学习看图不错

    小空压机图纸,学习看图不错

    以坐标方式画的,这是JPG图片,学习看图是个不错的东西。

  • 变频器在空压机改造应用

    变频器在空压机改造应用

  • 空压机后处理设备的顺序

    压缩空气后面,干燥器,过滤器,油水分离器,储气罐的顺序是什么?我看有的把储气罐放在最前面,有的把储气罐放到最后面,各个作用是什么???有什么原因吗??

  • 225KW空压机如何实现变频起动

    一台日产225KW空压机,采用400v供电,降压80%起动,起动电流为2640A,起动时间5S供电变压器(20KV/400V)为1000KVA,高压柜保护CT变比为40/5过流保护整定为5.4,因而空压机起动时,高压柜会跳闸,日本提供的资料上说只要500KVA的变压器就可以了,跟日方交涉过,说无法做到变频起动目前的解决办法是让供电局调整了定值,改为8.5。不知道同行有没有碰到过200KW以上的低压电机变频起动的