首页 课程 资料 论坛
  • 关于漏电开关跳闸的问题

    普通住宅里,空开负责照明线路,漏电开关负责其他用电器供电.正常情况下漏电开关的线路没问题,用电器供电正常.现在把漏电开关出来的零线,和照明线路的火线组成回路,接了一个灯,漏电开关合闸后跳闸!

  • 关于空气开关的跳闸问题

    有人问过我这样一个问题,在家用电暖气的时候,用的时候不跳闸,用完之后电暖气一断电就跳闸,开关是完好的,哪位帮忙解释下是怎么回事,我是百思不得其解啊

  • 柱上开关总是跳闸怎么办?

    10kV的一个碎石厂,变压器容量是500kVA,设备有一个180kW的碎石机和其他一些电机设备。进线的开断设备为一个柱上开关。定值为200A。启动时能够躲过。但是夜里总会跳闸,要跳好几次。每次都要自己去合开关。非常麻烦。敬请高手分析解决

  • 关于漏电空开跳闸的原因

    本帖最后由 zenguoxin 于 2013-8-28 12:40 编辑 本人安装一间办公室的电是走线槽,一共有四个回路,分别是照明、插座和两路空调。问题是有时关灯插座的漏电空开就跳闸请大家帮忙分析是那里出问题了。

  • 关于插座回路跳闸的疑惑

    我公司办公室内电源箱的一个插座回路共带9台电脑和一台打印机负荷,平时使用都很正常,但是每次外线停电再送电时候此回路都跳闸(已经经历5次啦),再合闸后使用都正常。一直没弄明白这是什么原因,请各位大侠帮忙解答一下。

  • 电线都燃了为什么空开不跳闸?

    空开即空气断路器,用来切断或接通交流电的一种电气设备。并能在线路发生过载、短路、欠电压的情况下保护线路安全。   空气开关的原理: 空气开关入线和出线间串了个十几到二十圈的电感,电流足够时吸合带动机械杠杆动作保护。 所以引起空开跳闸的原因是电流的大小,而不是电线的发热量!   在家用电线电缆中比较常用的线缆有2.5平方、4平方、6平方的线缆,对于单相电源来讲1kW约为4.5A,2.5平方的线缆(单芯铜线)额定载流量为16-25A(根据线缆长短有一定的差异,根据经验50米以上的线缆需要在额定电流选择上增加一个线径),4平方电线线缆载流量25-32A、6平方的线缆载流量在32-40A。   因为电缆存在电阻,电流流过电缆会产生热效应,线径越小也就意味着线缆的电阻值越大,电缆的热效应也就越大,在线缆散热条件一定的情况下,根据线缆热效应公式Q=I2Rt电流越大电阻就要求越小。   电线燃烧了空气开

  • 钢筋网不能跳闸?有依据了

        代做工程预算.造价(yusuanw

  • 电脑回路跳闸的原因是什么

    证券公司大户室动力配电箱,没有使用UPS时,电脑回路三相平衡,零线电流是火线的2-3倍,导致4极开关跳闸.使用UPS时,上述现象不存在.用示波器测零线电流波型近似为方波.

  • 关于空气开关多级连续跳闸

    现有800A母线主开关(可以整定电流) 到 630A带灭弧装置的断路器 到800A空气开关(可以整定电流的 电流为530A) 到400A用户开关 由于用户问题 引起4级开关都跳闸 请教各位 如何解决 如何对开关进行选择?

  • 两路电源同时跳闸问题求助

    有两路进线电源,低压采用ABB F1S 框架断路器,PR1/PCD保护,为什么每次跳闸是同时跳,母联柜分断!请大家分析分析。

  • 零线接地也漏电开关也跳闸?

    按装照明系统的工作人员在完工后,试验各路照明的过程中发现有一路分支漏电,造成上级的四极漏电开关保护跳闸。(由于这一分支的用的是2P的空开所以漏电不跳,而它上极的4P总漏电开关跳闸),最后检查是零线对地漏电。想请教一下行家,在不接任何负载把火线也断开的情况下,只保留零线如果零线接地的话漏电开关也跳闸?这种漏电开关的漏电保护原理是什么?谢谢

  • 零线不经空开要跳闸,为什么?

    我们工地现场配电箱,总空开为A、B、C三相,零线没有经过;到下面的分开关,全部是三相,没有单相;后来要用单相,就在三相分接空开接一相线和接零线,接果老跳闸,为什么?

  • 插座过几天就会跳闸一次

    事情是这样的~~~我做的工程上出了点问题,导线的绝缘都很好 、可是这路插座就是过几天就会跳闸一次,一开始怀疑是空开负载就换了个大点的,结果还是一样。用的电气也不会有漏电什么的。线路是这样的 25A----BV2.5--插座 用的电气基本上都是点吹风机,多的时候有5把同时在用,大概每把1.5KW~~~~~大家帮忙解惑一下。

  • 案例分享--开机跳闸[转帖]

    2001-06-18,某厂一台10 MW水轮发电机并网发电,约2 min后差动保护动作,开关跳闸,发电机盖板上有烟雾溢出。停机测量定子、转子回路绝缘为零。机组空转24 h后测量转子回路绝缘恢复,但定子回路绝缘仍为零。采用短路法干燥4 h后,定子A、C相绝缘恢复至300 MΩ,B相为零。 拆机检查发现:B相第7槽线棒小桥根部烧断一股,且碳化严重并有放电痕迹;A相37槽、C相35槽线棒上端部各烧成2cm×2cm小洞,并可见裸铜;三相出线导电环端部有短路现象。 事故原因和教训到时候再给出吧:)[ 本帖最后由 zyy19971997 于 2010-1-14 16:04 编辑 ]

  • 11KW的风机一启动微断就跳闸怎么办

    2台型号一样的功率为11KW的风机,分别由两个3P/32A D特性的微断控制,启动风机的时候有一只微断老是跳闸,后来把两个微断对调,原来那个不跳了,另外一个就跳闸,现场人员认为是电机的问题,但是哪里出了问题谁都说不清楚,我感觉是那台有故障的风机的启动时间有点长,因为启动的时候微断里面老是吱吱的响,像这种电机一般启动时间是多少,这种情况应该怎么处理?请各位高手不吝赐教

  • 关于变频器投入跳闸问题

    有一台低压柜,一台柜子装了4个变频器,施耐德ATV71的35KW,都是塑壳断路器下口直接挂着变频器,变频下口接电机,当4台变频同时投入的时候总闸就跳,把4台变频的一次接地端拉之后掉就都正常运行,4台变频的接地端同时接在接地排上,是否感应电流在接地端反映出来,致使接地电流过大而跳闸的呢??而且有一台变频投入时候,另外3台变频的指示灯都会发亮,亮度不明显.请各位高手指教,如何解决为好!!

  • 变台受雷击后低压全部跳闸

    就在前几天 本人上夜班 当天晚上下雨而且还打雷,凌晨的时候各车间当班电气人员给我打电话:说他们车间照明全部没电了 我在配电室巡检高压没问题,到现场变台一看是低压ACB正常,稳压器跳闸了 我公司的线路大体就是这样的 受配电(110KV)—馈电柜(6.6KV)—现场(6.6KV)--变压器--ACB(380V)----稳压器(220V) 本人认为是变台受雷击后稳压器才全部跳闸 对吗? 希望各位前辈发表见解(越详细越好) 本人虚心学习![ 本帖最后由 chenggongzairen 于 2009-8-4 02:01 编辑 ]

  • 漏电开关越级跳闸怎么解决

    我负责一个工程现场临电,现在我遇到一个头问题,漏电开关老是越级跳闸,我现场用的是TN-S系统,3级配电,逐级保护,之下就是各个开关箱,机械设备箱,如果一个开关箱的漏电开关跳闸,整个3级箱(动作电流在30毫安每0。1毫秒),2级箱(动作电流在75毫安每0.1毫秒),A柜的漏电都跳(动作电流在200毫安每0.2毫秒),这事怎么解决啊

  • 遇到一个问题,,不停的跳闸

    今天遇到一个问题,公司办公大楼隔几分钟就跳一次,跳了之后马上又自动合上了。有时候又可以管半个小时后再跳。很频繁,经过检查,也没发现有漏电的地方,又没超负荷。检查了半天也没找出原因~~~~之前一直没出现过这种情况,求助下~~~~

点击加载更多

跳闸怎么办

跳闸怎么办专题,为您提供跳闸怎么办相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与跳闸怎么办 相关的专业交流讨论,更多跳闸怎么办相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

相关热门专题

电闸跳闸

空调跳闸