我家住四楼(共六楼),99年刚搬进去的时候,经常在家里没有人的时候跳闸,后来不知为什么就好了.今年春节期间,家里没有人,用电设备只有一个电冰箱,也经常跳闸,最近,晚上在家里用电比较多的时候,一切正常,从来没有因为家里用电多而跳闸,等到晚上睡觉前还正常,等早上起床后一看,不知什么时候又跳闸了,我总结了一下,家里在用电多的时候不跳闸,只有用电少的时候才跳,是什么原因?因为我们这座楼是一个单位的,不太可能别人家用我们的电,有可能是什么原因?是开关不好吗?我应该从什么地方考虑?请各位专家指点一下,谢谢!!
我家是老式电闸开了热水器 就不能开电脑 这样就跳闸了之后 我把热水器的插头插到厕所里一个插座上 然后再开电脑 就不会跳闸了 这样是不是 可以理解为 家里电闸有2条线 热水器用一个线 电脑用一个线 就不会跳闸但同时在一个线上用的话 就会跳闸 但是最近我要换电脑配置 主要换一个比较高端的显卡 那个显卡满功率是300W 加上CPU神马的 一共可能就好多问题是 我想知道如果换了新配置 新电源 会不会在开电脑的时候开热水器就跳闸?如果还跳有什么办法解决 另外我家在部队 那个电闸不能换好像 是统一的 怎么办?衷心求教
断路器跳闸,几乎人人都经历过,跳闸后合不上闸的情况,见过的人肯定也不在少数。常有人问到问什么会合不上闸呢(推不动)?其实对于家庭用户来说,家用小型断路器,合不上闸,只有两种可能性。 可能性一、电路漏电 安装了漏电断路器的用户,一旦电路中发生漏电,漏电保护器发送信号,使断路器主动脱扣。这种情况下,一般是不能合闸的。要想判断断路器是否是由于漏电合不上闸,也很简单。在漏电断路器上,会有一个按钮,按钮的旁边用小字写着“合闸前按下”。
我公司办公室内电源箱的一个插座回路共带9台电脑和一台打印机负荷,平时使用都很正常,但是每次外线停电再送电时候此回路都跳闸(已经经历5次啦),再合闸后使用都正常。一直没弄明白这是什么原因,请各位大侠帮忙解答一下。
代做工程预算.造价(yusuanw
本帖最后由 zenguoxin 于 2013-8-28 12:40 编辑 本人安装一间办公室的电是走线槽,一共有四个回路,分别是照明、插座和两路空调。问题是有时关灯插座的漏电空开就跳闸请大家帮忙分析是那里出问题了。
空开即空气断路器,用来切断或接通交流电的一种电气设备。并能在线路发生过载、短路、欠电压的情况下保护线路安全。 空气开关的原理: 空气开关入线和出线间串了个十几到二十圈的电感,电流足够时吸合带动机械杠杆动作保护。 所以引起空开跳闸的原因是电流的大小,而不是电线的发热量! 在家用电线电缆中比较常用的线缆有2.5平方、4平方、6平方的线缆,对于单相电源来讲1kW约为4.5A,2.5平方的线缆(单芯铜线)额定载流量为16-25A(根据线缆长短有一定的差异,根据经验50米以上的线缆需要在额定电流选择上增加一个线径),4平方电线线缆载流量25-32A、6平方的线缆载流量在32-40A。 因为电缆存在电阻,电流流过电缆会产生热效应,线径越小也就意味着线缆的电阻值越大,电缆的热效应也就越大,在线缆散热条件一定的情况下,根据线缆热效应公式Q=I2Rt电流越大电阻就要求越小。 电线燃烧了空气开
普通住宅里,空开负责照明线路,漏电开关负责其他用电器供电.正常情况下漏电开关的线路没问题,用电器供电正常.现在把漏电开关出来的零线,和照明线路的火线组成回路,接了一个灯,漏电开关合闸后跳闸!
有人问过我这样一个问题,在家用电暖气的时候,用的时候不跳闸,用完之后电暖气一断电就跳闸,开关是完好的,哪位帮忙解释下是怎么回事,我是百思不得其解啊
10kV的一个碎石厂,变压器容量是500kVA,设备有一个180kW的碎石机和其他一些电机设备。进线的开断设备为一个柱上开关。定值为200A。启动时能够躲过。但是夜里总会跳闸,要跳好几次。每次都要自己去合开关。非常麻烦。敬请高手分析解决
很多业主都遭遇到过这样的难题,家里的空气开关老是跳闸,跳了之后还能推上去,可是过一会或者几个小时就又跳了。是家里的某一路电出了问题还是空气开关出了什么问题?我们该选择多大的空气开关好呢?业主王先生家里的电器有浴霸、热水器、电磁炉、洗衣机、抽油烟机,有几个灯等,目前使用的是DZ47-63 c16 230/400V的空气开关,但是家里的空气开关总是跳闸,针对这个案例,什么样的空气开关会较适合王先生家的情况?王先生家中的空气开关在晚上家人冲凉或是节假日跳闸的概率大。所以在电源线足够大的情况下,建议选4平方的铜芯线,国标2.5有点勉强但也可以 (不是电热水器),至于漏电开关可以选30A的(如果是即热式热水器就得选40A以上具体参照热水器最大电流),同时注意,漏电开关自动跳闸次数太多的情况下(一个月超过10次以上)必须得更换大点的漏电开关(无故障跳闸),漏电开关使用超过5年后即使工作正常也必须更换。 以前还没有这种情况,大多是在负荷太大的时候偶尔跳一次,最近不知怎么搞的,每晚6点半左右总是定时跳闸,而且用电负荷根本不大.这是怎么回事呢????有可
家用剩余电流动作保护器(以下简称保护器)的跳闸,使一些客户不理解。在没有使用保护器前,没有见过频繁断电现象,也使许多客户对保护器的质量产生怀疑。事实上,这是因为保护器有它的特殊功能,即当保护器在正常情况下,泄漏电流达30 mA时将自动跳闸,切断电源。 1 保护器跳闸的原因
一220KV变电站用35KV电容补偿柜,保护装置为南瑞PCS系列产品,正常运行; 由于其它站故障原因,导致此220KV站全站失压; 此电容保护在全站失压3S后装置内部有电流保护跳闸,设置为5.8,跳闸值为6.2;而装置内部的低电压动作为动作(低电压时限为0S); 现在疑问是:1、全站失压应该低电压动作,而保护装置 无报文? 2、既然全站已失压,3S后为什么电流保护又动作? 求指点
本帖最后由 何跃进 于 2014-12-27 17:13 编辑 校区内有几台变压器,其中一台10KV出线柜控制一台500KVA变压器,互感器30/5。前天清晨7点跳闸(近一个多月,跳闸三次,都是过负荷,在白天观察两次低压侧电流为500A左右),综保显示过负荷电流为6.45A,整定电流为6.8A,按说在清晨负荷很小,整定也很大,不知什么原因,请各位大侠分析一下
本帖最后由 wangdongxuexi 于 2014-9-12 15:08 编辑 不是让大家学习的,让帮忙分析的 一、生活区NI区2号变低压侧4NI2开关保护定值 额定电流:In=1250A 长延时电流: Ir=0.9*In=1125A 长延时时间:Tr=8s 短路短延时电流:Isd=2*Ir=2250A 短路短延时时间(反时限):Tsd=0.4S 瞬时保护电流:Ii=6
这是台800KVA箱变,接了微机保护,一直是超温跳闸,现在没有接任何负荷,哪怕刚好把闸合上,结果最多一分钟就跳,如果不接温控器,不跳,以为温控器坏了,但是把温控器换了,接上还是跳,温控器我们设定是150度跳闸,现在把超温跳闸退了,不跳闸,接上负荷能使用,现在已经两天了,还在正常使用中,请专家帮忙诊断一下,这究竟是什么问题,是不是微机保护换了?但是原来的厂家已经垮了,找不到同一品牌了,而且现在我们技术有限,怕改线奈不何
今天我公司35KV变电站发生10KV母线故障,10KV母联开关瓷瓶处落鸟造成母线短路。两台主变跳闸,一台显示故障为差动速断,另一台显示为高后备过流工段动作。请问为什么低后备没有动作而是高后备与差动动作。运行方式 两台主变并列运行,低后备保护投复压过流 高后备投复压过流。10Kv有PT 35kv无PT。差动投差速 比率差动。在线求教高手是什么原因造成了越级跳闸。
现场接线情况:总电箱1BAP01,箱中总开关为4P漏保,两个分开关为3P塑壳,分别管1B6AL1和1B4AL1,两个箱子的总开关均为3P塑壳,在1B4AL1总开关上端跳线至1B4AL2,零线地线从1B4AL1的零地排上接至1B4AL2。 现场试验情况:1B4AL1和1B4AL2内分开关推闸,1BAP01总开关不动作,一用负载(例如一个手电钻)总开关瞬间跳闸;1B6AL1内负载使用正常; 1B4AL1内将跳到1B4AL2的零地线全部拆掉(认为已将B4AL2从线路中切除),1B4AL1内一用负载(例如一个手电钻)总开关瞬间跳闸; 1B4AL1内将1B4AL1所有出线负载的零地线拆掉,零地排上只保留主线的零地线,(认为已将B4AL1从线路中切除),1B4AL2内负载使用正常; 请问这种情况下是哪里出现问题了? 我分析是1B4AL1内的出线有问题,零线地线混接了,但是如果这样相当于1B4AL1零排接地了,1B4AL1零排和1B6AL1零排是通的,为什么1B6AL1内负载使用正常?
高压开关柜突然跳闸的原因及处理 一、高压开关柜维护的意义 1.高压开关柜广泛应用于变配电系统中,对电路起着控制和保护的作用。 2.高压开关柜一旦出现故障,会造成大范围停电。 3.由于高压开关柜结构比较复杂,故障形式多种多样,故障判断难度