首页 课程 资料 论坛
  • 请教:公寓式宿舍楼供电跳闸现象

    公寓式宿舍楼配电,树形的配电方式,总的是630A塑壳断路器,下面分12个80的塑壳断路器,总共六楼 每层分东西两路。然后每层东面或西面都是一样的配电柜。总的是100A的然后有分到下面34户,每户32A的小空开。然后就是公共的两路灯的16A和公共洗浴的20A的漏电。大概的分布就是这个样子。 最近几天总开关在晚上(用电量比较大的时候)老是跳闸(但总负荷差不多200A),就是总的跳,下面没有一个小空开跳。然后送电的时候就一户一户的送。送到公共洗浴的漏电的时候,一送总的开关就跳了。打下来还是过了一段时间跳,拆下来之后,很长一段时间内正常(差不多一天) 请教这其中的原因,总开关跳闸的时候去查每一路,没有一个分路跳,就是总开关跳!谢谢各位,帮忙分析下。

  • 钢筋网不能跳闸?有依据了

        代做工程预算.造价(yusuanw

  • 关于插座回路跳闸的疑惑

    我公司办公室内电源箱的一个插座回路共带9台电脑和一台打印机负荷,平时使用都很正常,但是每次外线停电再送电时候此回路都跳闸(已经经历5次啦),再合闸后使用都正常。一直没弄明白这是什么原因,请各位大侠帮忙解答一下。

  • 关于漏电空开跳闸的原因

    本帖最后由 zenguoxin 于 2013-8-28 12:40 编辑 本人安装一间办公室的电是走线槽,一共有四个回路,分别是照明、插座和两路空调。问题是有时关灯插座的漏电空开就跳闸请大家帮忙分析是那里出问题了。

  • 关于宿舍消防设计的问题

     《建筑设计防火规范》8.3.4条第3款规定设置送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2的办公建筑等,且《宿舍建筑设计规范》第7.1.7条规定宿舍建筑的室内消火栓系统、消防软管卷盘或轻便消防水龙、自动喷水灭火系统等消防设施应按照现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的相关规定设计。其中一类高层建筑的宿舍和二类高层建筑的公共活动用房、走道应设置自动喷水灭火系统。现在在做一个项目的宿舍里面设置了多联机空调,请问是否需要设置自动喷水灭火系统?

  • 电线都燃了为什么空开不跳闸?

    空开即空气断路器,用来切断或接通交流电的一种电气设备。并能在线路发生过载、短路、欠电压的情况下保护线路安全。   空气开关的原理: 空气开关入线和出线间串了个十几到二十圈的电感,电流足够时吸合带动机械杠杆动作保护。 所以引起空开跳闸的原因是电流的大小,而不是电线的发热量!   在家用电线电缆中比较常用的线缆有2.5平方、4平方、6平方的线缆,对于单相电源来讲1kW约为4.5A,2.5平方的线缆(单芯铜线)额定载流量为16-25A(根据线缆长短有一定的差异,根据经验50米以上的线缆需要在额定电流选择上增加一个线径),4平方电线线缆载流量25-32A、6平方的线缆载流量在32-40A。   因为电缆存在电阻,电流流过电缆会产生热效应,线径越小也就意味着线缆的电阻值越大,电缆的热效应也就越大,在线缆散热条件一定的情况下,根据线缆热效应公式Q=I2Rt电流越大电阻就要求越小。   电线燃烧了空气开

  • 关于空气开关的跳闸问题

    有人问过我这样一个问题,在家用电暖气的时候,用的时候不跳闸,用完之后电暖气一断电就跳闸,开关是完好的,哪位帮忙解释下是怎么回事,我是百思不得其解啊

  • 关于漏电开关跳闸的问题

    普通住宅里,空开负责照明线路,漏电开关负责其他用电器供电.正常情况下漏电开关的线路没问题,用电器供电正常.现在把漏电开关出来的零线,和照明线路的火线组成回路,接了一个灯,漏电开关合闸后跳闸!

  • 自己设计的高层单身宿舍

    不当之处还请大家多多指正!

  • 关于高层宿舍喷淋的问题

    我在做一个职工宿舍,12层,地下一层是车库,1-3层是商业,4-12层宿舍,有六人间和两人间。我想请问4-12层部分还用作喷淋吗?

  • 柱上开关总是跳闸怎么办?

    10kV的一个碎石厂,变压器容量是500kVA,设备有一个180kW的碎石机和其他一些电机设备。进线的开断设备为一个柱上开关。定值为200A。启动时能够躲过。但是夜里总会跳闸,要跳好几次。每次都要自己去合开关。非常麻烦。敬请高手分析解决

  • 关于空开跳闸的问题,急急急!!!!

    两个单p的c10空开并联,分别连两个挂壁空调,当我推其中任何一个空开的时候,所连的空调正常使用,但是两个一起推上去之后,两个空开就都会跳?哪位大神可以解释下。

  • 宿舍平立剖很成熟的方案

    图纸简介: 很成熟的方案,共九层,图纸包括屋顶平面、首层、标准层平面、以及四个立面与一个剖面 投稿网友: cutevivianna7 上传时间: 2013-11-13

  • KYN28柜过负荷跳闸的凝问

    本帖最后由 何跃进 于 2014-12-27 17:13 编辑 校区内有几台变压器,其中一台10KV出线柜控制一台500KVA变压器,互感器30/5。前天清晨7点跳闸(近一个多月,跳闸三次,都是过负荷,在白天观察两次低压侧电流为500A左右),综保显示过负荷电流为6.45A,整定电流为6.8A,按说在清晨负荷很小,整定也很大,不知什么原因,请各位大侠分析一下

  • 负载一用总开漏保就跳闸

    现场接线情况:总电箱1BAP01,箱中总开关为4P漏保,两个分开关为3P塑壳,分别管1B6AL1和1B4AL1,两个箱子的总开关均为3P塑壳,在1B4AL1总开关上端跳线至1B4AL2,零线地线从1B4AL1的零地排上接至1B4AL2。 现场试验情况:1B4AL1和1B4AL2内分开关推闸,1BAP01总开关不动作,一用负载(例如一个手电钻)总开关瞬间跳闸;1B6AL1内负载使用正常; 1B4AL1内将跳到1B4AL2的零地线全部拆掉(认为已将B4AL2从线路中切除),1B4AL1内一用负载(例如一个手电钻)总开关瞬间跳闸; 1B4AL1内将1B4AL1所有出线负载的零地线拆掉,零地排上只保留主线的零地线,(认为已将B4AL1从线路中切除),1B4AL2内负载使用正常; 请问这种情况下是哪里出现问题了? 我分析是1B4AL1内的出线有问题,零线地线混接了,但是如果这样相当于1B4AL1零排接地了,1B4AL1零排和1B6AL1零排是通的,为什么1B6AL1内负载使用正常?

  • 高压开关柜突然跳闸,怎么办?

    高压开关柜突然跳闸,怎么办?

    高压开关柜突然跳闸的原因及处理 一、高压开关柜维护的意义 1.高压开关柜广泛应用于变配电系统中,对电路起着控制和保护的作用。 2.高压开关柜一旦出现故障,会造成大范围停电。 3.由于高压开关柜结构比较复杂,故障形式多种多样,故障判断难度

  • 关于施耐德漏保跳闸问题

    银行电源箱施耐德漏保跳闸,漏保是cvs100f,查线发现ups的零线带电,有电位差,ups的供电开关是3p的,ups供电负荷一大就跳,怎么解决公里,主开关漏保已换新的,跳闸依然存在,不定时跳闸,而且合不上,要复位好多次,漏电流已调到0.5倍,求大侠赐教

  • 漏保上班跳闸,再合闸后正常

    我们工厂测试电路板车间,每天早晨上班开机,漏保跳闸,重新送电后又没问题,用其它设备正常,开测试平台都会出现上述问题,求教是什么问题

  • 师傅们帮忙分析下跳闸原因吧

    师傅们帮忙分析下跳闸原因吧

    本帖最后由 wangdongxuexi 于 2014-9-12 15:08 编辑 不是让大家学习的,让帮忙分析的 一、生活区NI区2号变低压侧4NI2开关保护定值 额定电流:In=1250A 长延时电流: Ir=0.9*In=1125A 长延时时间:Tr=8s 短路短延时电流:Isd=2*Ir=2250A 短路短延时时间(反时限):Tsd=0.4S 瞬时保护电流:Ii=6

点击加载更多

宿舍跳闸怎么办

宿舍跳闸怎么办专题,为您提供宿舍跳闸怎么办相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与宿舍跳闸怎么办 相关的专业交流讨论,更多宿舍跳闸怎么办相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

相关热门专题

一直跳闸

油烟机跳闸