首页 课程 资料 论坛
  • 变压器调压时电机电源开关跳闸

    问题: 2#主变停电后,试验调压,从5档到6档,结果调档命令一发出,电机的开关Q1(型号ABB MS 116)就跳开,合上后(跳开后马上可以合上),继续调压到6档(无需再发调压命令),再调档时,又出现上面的问题,这样反复几次后,有时调档Q1跳闸后,合Q1后,Q1马上跳开,有时又跟开始的现象一样,可以合上继续调压到指定的档位,怀疑是K601(time relay ,running-through protection)的延时闭合接点(短接Q1热保护线圈去跳Q1)有问题,就拆除Q1辅助接点的线,结果调压就正常了,再接上线,调压也正常,继续试验调压不少次,都没出现问题,但是问题的原因仍然不清楚。我分析: 1以前调压我曾做过急停跳的试验,跳后无法合Q1,我断掉主电源后,合上了Q1 ,我认为是热保护动作后温度降下来需要时间,我断不断电源没关系,只是刚好时间到了而已。2假如为K601的延时闭合接点有问题,有问题也只能是接点粘连短接,继电器失电也无法断开,但这样也无法行的通,调压时,接点闭合,跟急停跳一样,电源直接接在热线圈的两端,跳Q1,电流很大,热线圈温度很高,那样跳后马上再

  • 如何选择凸焊机电源开关

    我车间有一台400KVA的交流凸焊机,该设备不带电源开关,距离车间变电所约60米左右,请问各位师傅如何选择开关/电缆?

  • 请教什么是电源开关控制台

    手头有个机房项目:设备间包括了精密空调、UPS及电池柜、列头柜、14台机柜、ATS切换柜,监控室包括监控墙、操作台,但一直没搞明白“电源开关控制台”,请教大家,能推荐个厂家更好。请跟贴,或发到[email]huazwh@sina.com[ 本帖最后由 z467681507 于 2009-3-24 17:03 编辑 ]

  • 风机盘管不锈钢软接发热,总电源开关跳闸

    地下室配电房空调总开关突然跳闸,经查19层空调配电室分开关没跳,却意外发现风机盘管不锈钢软接发热(直接从隔壁水泵房供回水总管上引来),外面的橡塑保温烧焦,求高手指点?

  • 【求解】为何接触器分断时总电源开关会跳闸?

    【求解】为何接触器分断时总电源开关会跳闸?

    求解分析,为何接触器分断时总电源开关会跳闸?如图症状:当接触器通过KG316或手动合闸时所有开关一切正常,但当到KG316或手动分断接触器时问题就来了,问题是”总断路器跳闸“(供电局原配那个,当然供电局的电箱是锁着,打不开的,只露手柄)所有线路不接地,包括N线也不重复接地(现场实测过)我本人分析:1.漏电跳闸是不可能的,如是漏电早就跳了,用不着到断开接触器才会!何况两者之间根本上就不成立。2.不可能过载跳闸,实量电流不到160A,开关本体没法热现象,可况也等不到是断开接触器才过载吧?3.控制线路问题?也不可能,因为总断路器是4P漏电开关,零火都取自相同电源,也不存在的。请高手帮忙分析!谢谢鉴于广大网友分析是接触器造成的问题,本人都曾怀疑过,但本人尝试过分断本柜内的总断路器(不分断接触器的情况下),供电局原来那电箱开关还是跳闸。所以可以说是和接触器没关系

  • 关于电缆的线径选择以及配套的电源开关选择

    小弟不是学电力出身,问一些简单的问题。大侠们帮忙啊我的设备是功率是45KW,额定电流是96A,那么,我要选择多粗的电缆呢?如何计算出来?另外,我的电源开关提供的电流应该是多大呢?

  • 设备上的开关电源一上电就跳闸

    设备上的开关电源(输出为DC5V DC12 V ADJ12V)一上电就跳闸。我们把开关电源上的负载全部卸掉,上电还是跳闸或烧保险管。排除了线路过载和负载原因。祝各位亲好运。

  • 关于双电源开关烧坏的问题

    第一次发帖,请各位大神予以解答! 项目已经处于后期,但是移交强电井时发现很多的双电源烧坏了,查了一下线路,由于配电箱未设置进线零排,劳务队把电源零线接至出现零排上使得双电源烧坏。但是按以往经验,ATS即使不进零线应该也不至于会烧坏,双电源型号为:ATyS M6b 63A 4P。由于强电井钥匙已经移交,稍后才会放图,请大神帮忙解答

  • 建筑物进户电源开关用断路器可以吗?

    供酏电系统设计规范GB50025-95第6.0.10条由建筑物外引入的配电线路,应在室内靠进进线点便于操作维护的地方装设隔离电器。住宅设计规范GB50096-1999(2003)6.5.2第七款每幢住宅的总电源进线断路器。应具有漏电保护功能。请教这个总电源进线断路器是否具有隔离功能和 漏电保护功能。如果具有就只用一个断路器。或者在具有漏电功能的断路器前加隔离开关,这二个方式那种正确。

  • 请教:什么是电源开关控制台

    手头有个机房项目:设备间包括了精密空调、UPS及电池柜、列头柜、14台机柜、ATS切换柜,监控室包括监控墙、操作台,但一直没搞明白“电源开关控制台”,请教大家,能推荐个厂家更好。请跟贴,或发到huazwh@sina.com

  • 双电源开关质量品牌口碑

    我想问下大家,有谁比较熟悉GE双电源开关的?因为这个品牌来向我推荐他们的产品时,吹得天花乱坠的,而且还拿一个国际品牌,他们的竞争对手来做比较,还有重点说明他们的双电源开关是个透明材料,可以看到里面的驱动,但我想,这种东西对于开关的性能上来说,一点关系也没有,而且我也了解到,此品牌在北京有一个生产场地,我想问下大家,有没有人熟悉这个品牌,用过没有,它的质量如何,还有它的北京是否全部是进口的?还是只是一个国际品牌,但东西却是国内生产的?

  • 【分析】PLC柜(单开)电源送上,漏电开关又跳闸

    【分析】PLC柜(单开)电源送上,漏电开关又跳闸

    在工地调试,我们的控制柜有五台(四台常规电动机控制、一台PLC柜,均为三P开关或者单开,无漏保开关),供电局提供的电源柜,开关是160A-4P漏电开关(图片如下,旧的电线是现场临时用电的线,图片好像不太清楚,补充下大概参数:万龙电器YSM1L-225S/4300,160A,10In,额定剩余动作电流500mA,延时型I最大断开时间2.15s,Icu=50kA,Ics=35kA),漏电开关进线零线是从零排引来的,开始的时候安装单位将3火1零接到漏电开关下端,电送不过来,将零线拆下接到零排,电能送过来,本来以为好了,但今天我将PLC柜(单开)电源送上,漏电开关又跳了,实在不懂,请各位帮忙解答下,谢谢!2012年4月25日,先针对楼下各位同行的问题,我先解释下:变压器出线到电源柜(供电局提供的),前面的几张图片都是电源柜里的,N排和地排各自分开,如果我要把动力柜的进线接到漏电开关下端(3火1零),那么漏电开关不能合闸,一合就跳,如果将零拆下来接到电源柜N排上,电能送过去,不跳。关于PLC柜,是动力柜的一部分,电源也是从

  • 电源开关插座安装注意事项

    开关插座关乎日常电的使用安全,安装施工可不能马虎。下面介绍电源开关插座安装时需要注意的相关注意事项。 一、开关插座高度有标准:开关与插座除非是特殊的装修使用需要,一般都应按标准设置高度。开关的高度与成人的肩膀等高,距离地面120cm至140cm。插座根据使用情况的不同安装的高度要求也不一样,装修设计时应尽可能的进行预留规划。如视听设备台灯、接线板等接地上设备的插座应距地面30cm;洗衣机、电冰箱等电器插座距离地面120cm;空调、排气插座距地面200cm。

  • 中压双电源开关成套设备

    知识点:成套开关设备

  • 50310-2002主电源开关是那一级

    电梯电源与机房照明应分开已无疑问.但GB50310-2002第4.10.3条所指的主电源开关在那一级.指低配间内电梯专用回路开关还是机房内配电箱主开关或电梯配套控制柜上一级开关.便于正确审图,设计.请各位指教.谢了!

  • 关于空气开关的跳闸问题

    有人问过我这样一个问题,在家用电暖气的时候,用的时候不跳闸,用完之后电暖气一断电就跳闸,开关是完好的,哪位帮忙解释下是怎么回事,我是百思不得其解啊

  • 关于漏电开关跳闸的问题

    普通住宅里,空开负责照明线路,漏电开关负责其他用电器供电.正常情况下漏电开关的线路没问题,用电器供电正常.现在把漏电开关出来的零线,和照明线路的火线组成回路,接了一个灯,漏电开关合闸后跳闸!

  • 双电源开关柜一次方案求助

    双电源开关柜一次方案求助

    设计院图纸中,该双电源切换柜中装3个隔离开关,型号:QA-1000/4,双电源是施奈德万高WATSN,该方案合理吗?下面那把刀开关是否可以去掉?如果不去掉,该方案好做吗?

  • 柱上开关总是跳闸怎么办?

    10kV的一个碎石厂,变压器容量是500kVA,设备有一个180kW的碎石机和其他一些电机设备。进线的开断设备为一个柱上开关。定值为200A。启动时能够躲过。但是夜里总会跳闸,要跳好几次。每次都要自己去合开关。非常麻烦。敬请高手分析解决

点击加载更多

电源开关跳闸

电源开关跳闸专题,为您提供电源开关跳闸相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电源开关跳闸 相关的专业交流讨论,更多电源开关跳闸相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

跳闸灯亮

三相跳闸