首页 课程 资料 论坛
  • 我有个电源开关想问问怎么接线

    我有个电源开关想问问怎么接线

    我有个电源开关想问问怎么接线 我要接出24V的电 我下面是我发的图想问问各位到底怎么接

  • 0.4kV厂用母线工作电源开关接线反向接入问题

    我这里有一台6kV/0.4kV的降压厂变,该变压器低压侧进配电室母线的接线方式是由刀闸和开关构成,因周围环境限制,开关的进线是从开关下侧进入,上侧出,和一般的开关上侧进,下侧出是相反的,请问各位师傅,这样接线对开关和变压器有什么影响?请从一次和二次方面说明,谢谢~

  • 如何选择凸焊机电源开关

    我车间有一台400KVA的交流凸焊机,该设备不带电源开关,距离车间变电所约60米左右,请问各位师傅如何选择开关/电缆?

  • 请教什么是电源开关控制台

    手头有个机房项目:设备间包括了精密空调、UPS及电池柜、列头柜、14台机柜、ATS切换柜,监控室包括监控墙、操作台,但一直没搞明白“电源开关控制台”,请教大家,能推荐个厂家更好。请跟贴,或发到[email]huazwh@sina.com[ 本帖最后由 z467681507 于 2009-3-24 17:03 编辑 ]

  • 双电源开关质量品牌口碑

    我想问下大家,有谁比较熟悉GE双电源开关的?因为这个品牌来向我推荐他们的产品时,吹得天花乱坠的,而且还拿一个国际品牌,他们的竞争对手来做比较,还有重点说明他们的双电源开关是个透明材料,可以看到里面的驱动,但我想,这种东西对于开关的性能上来说,一点关系也没有,而且我也了解到,此品牌在北京有一个生产场地,我想问下大家,有没有人熟悉这个品牌,用过没有,它的质量如何,还有它的北京是否全部是进口的?还是只是一个国际品牌,但东西却是国内生产的?

  • 关于双电源开关烧坏的问题

    第一次发帖,请各位大神予以解答! 项目已经处于后期,但是移交强电井时发现很多的双电源烧坏了,查了一下线路,由于配电箱未设置进线零排,劳务队把电源零线接至出现零排上使得双电源烧坏。但是按以往经验,ATS即使不进零线应该也不至于会烧坏,双电源型号为:ATyS M6b 63A 4P。由于强电井钥匙已经移交,稍后才会放图,请大神帮忙解答

  • 关于电缆的线径选择以及配套的电源开关选择

    小弟不是学电力出身,问一些简单的问题。大侠们帮忙啊我的设备是功率是45KW,额定电流是96A,那么,我要选择多粗的电缆呢?如何计算出来?另外,我的电源开关提供的电流应该是多大呢?

  • 建筑物进户电源开关用断路器可以吗?

    供酏电系统设计规范GB50025-95第6.0.10条由建筑物外引入的配电线路,应在室内靠进进线点便于操作维护的地方装设隔离电器。住宅设计规范GB50096-1999(2003)6.5.2第七款每幢住宅的总电源进线断路器。应具有漏电保护功能。请教这个总电源进线断路器是否具有隔离功能和 漏电保护功能。如果具有就只用一个断路器。或者在具有漏电功能的断路器前加隔离开关,这二个方式那种正确。

  • 请教:什么是电源开关控制台

    手头有个机房项目:设备间包括了精密空调、UPS及电池柜、列头柜、14台机柜、ATS切换柜,监控室包括监控墙、操作台,但一直没搞明白“电源开关控制台”,请教大家,能推荐个厂家更好。请跟贴,或发到huazwh@sina.com

  • 上海蒙崎双切电源自动切换开关怎么接线

    各位仁兄有那位知道“上海蒙崎双切电源自动切换开关怎么接线”吗?型号为HYCQ5M-400的零线不经过双切,接好后切断市电发电机供电双切开关不会自动切换,是什么原因?各位高手给指点指点谢谢!~!

  • 50310-2002主电源开关是那一级

    电梯电源与机房照明应分开已无疑问.但GB50310-2002第4.10.3条所指的主电源开关在那一级.指低配间内电梯专用回路开关还是机房内配电箱主开关或电梯配套控制柜上一级开关.便于正确审图,设计.请各位指教.谢了!

  • 双电源开关柜一次方案求助

    双电源开关柜一次方案求助

    设计院图纸中,该双电源切换柜中装3个隔离开关,型号:QA-1000/4,双电源是施奈德万高WATSN,该方案合理吗?下面那把刀开关是否可以去掉?如果不去掉,该方案好做吗?

  • 电源开关插座安装注意事项

    开关插座关乎日常电的使用安全,安装施工可不能马虎。下面介绍电源开关插座安装时需要注意的相关注意事项。 一、开关插座高度有标准:开关与插座除非是特殊的装修使用需要,一般都应按标准设置高度。开关的高度与成人的肩膀等高,距离地面120cm至140cm。插座根据使用情况的不同安装的高度要求也不一样,装修设计时应尽可能的进行预留规划。如视听设备台灯、接线板等接地上设备的插座应距地面30cm;洗衣机、电冰箱等电器插座距离地面120cm;空调、排气插座距地面200cm。

  • 中压双电源开关成套设备

    知识点:成套开关设备

  • 变压器调压时电机电源开关跳闸

    问题: 2#主变停电后,试验调压,从5档到6档,结果调档命令一发出,电机的开关Q1(型号ABB MS 116)就跳开,合上后(跳开后马上可以合上),继续调压到6档(无需再发调压命令),再调档时,又出现上面的问题,这样反复几次后,有时调档Q1跳闸后,合Q1后,Q1马上跳开,有时又跟开始的现象一样,可以合上继续调压到指定的档位,怀疑是K601(time relay ,running-through protection)的延时闭合接点(短接Q1热保护线圈去跳Q1)有问题,就拆除Q1辅助接点的线,结果调压就正常了,再接上线,调压也正常,继续试验调压不少次,都没出现问题,但是问题的原因仍然不清楚。我分析: 1以前调压我曾做过急停跳的试验,跳后无法合Q1,我断掉主电源后,合上了Q1 ,我认为是热保护动作后温度降下来需要时间,我断不断电源没关系,只是刚好时间到了而已。2假如为K601的延时闭合接点有问题,有问题也只能是接点粘连短接,继电器失电也无法断开,但这样也无法行的通,调压时,接点闭合,跟急停跳一样,电源直接接在热线圈的两端,跳Q1,电流很大,热线圈温度很高,那样跳后马上再

  • 大金VRV室外机电源开关规格选择

    大金VRV室外机电源开关规格选择

    本帖最后由 cucui 于 2016-5-11 11:13 编辑

  • 急,关于现场控制箱无电源开关的相关规范

    急,关于现场控制箱柜内配置的相关规范控制箱无电源开,直接并接到备用控制箱上,备用控制箱也没有开关帮忙说下不符合什么规范的那一条

  • 施耐德低压双电源开关问题求助

    请明白的高手帮助;我昨天遇到的问题,一个综合楼配电柜由250米的一个变电所来两路电源,一路150mm平方的电缆一路120mm平方的电缆,施工单位把120的接在常用开关,150的接在备用开关,送电后开关常用备用转换正常,业主发现问题安排施工单位把150的电缆接在常用120的接在备用,开关是施耐德的400A的备自投自动空气开关,整套装置,调整电缆时没有动其它任何东西,调整电缆后开关不能自动切换,手动可以,检查开关上端常用电源开关有四根小线,备用有三根小线,原来也没有注意,施耐德的整套装置我也不明白,请高手指导或提供内部线路图。 谢谢!

  • 插卡式电源开关的原理和结构详解

    插卡开关主要用于旅馆和宾馆。解决在空房间中切断房间电源的问题。从而实现用电安全和节能降耗。 插入卡电源开关的说明: 将门卡插入专用卡的电源开关,即可使用室内的照明,电视,空调等设备。当客人离开房间时,取出门卡(客人出门时必须拿出卡,因为客人返回房间时需要房间)门卡用于开门),总计房间的电源可以在15秒钟内自动切断,这样可以节省电,使房间用电更安全。 插卡开关的电源: 通常,它由220V大功率供电,使用负载为6600W的30A大功率继电器来满足酒店房间的电气负载;电源开关上的蓝色指示灯符合现代酒店的发展趋势,方便客人在夜间操作。 插卡开关的组成: 通常,插卡取电开关由电路的三个部分组成:高低压电源转换部分,识别卡部分和输出部分。其中,电源的转换通过各种方法进行,例如开关电源类型,电阻-电容降压型和变压器类型。高低压转换部分通过整流降压将交流电源转换为直流低压电源。识别卡部分的识别部分和输出部分检测插入的卡是否符合预设标准。输出部分获得识

点击加载更多

电源开关接线

电源开关接线专题,为您提供电源开关接线相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电源开关接线 相关的专业交流讨论,更多电源开关接线相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

旋钮开关接线图

墙壁开关接线盒