有一个项目7栋办公楼地下室互不相连,本项目共用一个消防泵房和消防控制室。现在选用柴油发电机作为消防电气负荷的备用电源,消防负荷如何计算,7栋楼消防负荷加起来?还是消防泵房 消防控制室 最大一栋办公楼的消防负荷?依据是什么?
学校学生宿舍准备安装空调,整栋楼6层,每层38间房,原有层电缆(每层设分支电缆)YJV4*70+1*35,整栋主电缆YJV4*185+1*95。用需要系数法,计算负荷和计算电流的方式基本能满足,但夏季时候,室内电器基本全开,负荷完全带不起啊,该怎样算才行?需要更换电缆吗?多大才行(PS:小白一枚)
负荷分类 消防设备(防火卷帘,消防水泵,排烟风机,应急照明)属于二级负荷 其他的动力负荷 及照明属于三类 再进行负荷计算时,是不是只计算三类的设备及照明所需的负荷?而二类负荷,的备用电源则根据二类负荷的设备计算 但不取系数 选电缆呀?
1、是否消防负荷容量计算就计算一个最不利的防火分区启动所有消防负荷(其他照明及认为重要的负荷本次不讨论)? 2、是否消防负荷容量计算是相邻防火分区的消防设备(左右或者是上下层)?——引见为广播的通知方式! 3、本人认为消防负荷容量计算是最不利的一个防火分区失火所启动的设备总和。 4、一个防火分区失火所启动的设备总和的引见《建筑防火设计规范GB50016-2006)的8.2.1条和<自动喷水灭火系统设计规范GB 500845)的5.0.1的规定160平方考虑着火点及启动设备及其他论文和参考书。 5、欢迎大家提出宝贵意见!
一个高层项目。人防负荷为50KW(不含消防泵房),非人防消防负荷为350KW(含消防泵房)。二者共用消防泵房、发电机房。请问应急发电机如何选择容量。是仅考虑350还是400。人防为人防设计院负责,非人防为我院负责。
一栋建筑物或由多栋建筑物组成的建筑群内,往往有多个防火分区,如何对某一栋内或建筑群内的消防用电设备进行计算负荷计算,有什么规定和计算方法?
为了向供电公司申报用电容量,对建筑用电情况进行统计。这里有一个问题就是再计算主供容量的时候是否需要计算消防负荷的容量(只计算消防主供)?我记得我前阵子看的一本书好像写的计算的时候需要系数还要取1什么的?但是有一想不是火灾时非消防电源都切除了吗?那到底是否需要计算消防负荷呢?第二:备供容量主要是计算包括消防负荷在内的主要负荷就可以了吗?
请问各位前辈,计算一个无外墙的、非底曾、非顶层的房间的热负荷,除了考虑人员及一些设备方面的热负荷外,还要考虑些什么?先谢谢了!
我在做动态负荷方面的毕业论文,用了几款负荷软件,但都是以一个恒定的室内温湿度值,然后直接根据软件的各地区气象数据就算出逐时负荷,不知有软件能计算室内温湿度数据不定,而是变化的情况下的负荷吗?或者,简单的,直接给一个室内的温度、湿度值和时间值和室外的温湿度值,然后计算负荷,我把全天离散成多个点,算出对应的负荷,全天的动态负荷就出来了,请大家指点一下
望各位大虾给推荐一款好的负荷计算软件,现在用了几个版本,计算结果不一样,俺比较过,鸿业5.0和6.0计算的结果就不一样,6.0偏大,不过俺的6.0是试用版的!最近院里要买新软件,真不知道那个好阿,请各位给推荐比较一下阿 多谢了!
我用的计算软件是鸿业负荷计算3.0版,这个工程地上共有24层,将近100米高,3层以上层高和维护结构都相同.我用输好的房间信息计算采暖热负荷时,标准层每层的负荷相似,可是我用相同的房间信息计算空调热负荷时,第5层比第4层多了几十KW,不知何缘故.后来我将5层各房间的负荷加起来,和软件生成的结果对照,发现软件生成的结果大了,是软件的错误吗?还是我没有注意空调热负荷参数的设置,正在苦恼中,哪位仁兄可以帮我分析分析呀(我曾经为了简便,将标准层删除掉只剩一层;可是我后来把删掉的标准层都添加上后,计算结果还是一样有这个问题)
小弟我正在进行一个工业区用电负荷的计算。采用的是单位用地指标法。一般来讲,计算得到的用电负荷都要乘以一个同时系数,大概0.7左右,但是我今天看了一本报告,里面在计算实际的用电负荷的时候不仅乘了一个同时系数0.7,另外还乘了一个需要系数0.8,我想问大家在总体规划阶段计算用电负荷的时候是只需要乘同时系数,还是需要再乘以一个需要系数?谢谢。
先谢谢大家: 请问大家,负荷计算中,有功,无功,视在功率,的公式是怎样的呢,我在一个表上看到一个数字,有功是130KW,无功是116KVAR,电容补偿是73KVAR,视在功率137KVA,请问视在功率是怎样计算到的,我算了好久都对不上,还有就是电容补偿是怎样确定的,谢谢了.
现在已有一套线路用四根25mm2的铜芯线(从电线杆牵下来的),三相分别用100A保险和30(100)A单项电表 100A空开.带54台1.5匹(2000W左右)的空调.好像也没问题.按照标准的算法.54*2000/(380*1.732*0.8)=205A.每相都是205A吗?为何还能使用正常呢?这样算法对吗?
民规中有关于单相负荷应均分到三相上,当单相负荷的总计算容量小于计算范围内三相负荷总计算容量的15%时,全部按三相对称负荷计算..请教下:里面的单相负荷总计算容量和计算范围内三相对称负荷总计算容量确定?
本人对建筑用电是个菜鸟,最近编辑一个用电方案,对于用电负荷计算的Kx Cosφ 和tgφ 取值是如何计算出来的,在哪个表可以查得到。
单相负荷应均衡的分配到三相上。当单相负荷的总容量小于计算范围内三相对称负荷的总容量的15%时,按最大相负荷的3倍作为三相对称负荷计算。当单相负荷的总容量小于计算范围内三相对称负荷的总容量的15%时 这是什么意思呀,能举个例子说说么
住宅及公寓类建筑,采用单位面积功率法估算负荷,如果按设计手册确定一个负荷密度值,如50W/㎡,是用总的项目建筑面积乘以这个负荷密度?还是把总的建筑面积分成几部分,比如套内面积、公共区面积,取不同的负荷密度指标,比如套内60W/㎡,公共区30W/㎡,分别乘以各自面积,再加起来?那种方法更准确?大家讨论讨论
这是我自己总结的一些有关暖通计算的规定性参数。比如冷热负荷估算指标、照明密度、电气功率密度、空调系统的风量估算,机房面积估算、冷却水估算等等。希望对大家有用。我也是新手。共同努力!
一单相电焊机名牌如下:Un=380V Pn=14KW εn=50% COSα=0.6 求计算负荷 和电流?