首页 课程 资料 论坛
  • 是否要做消防与负荷怎么分级

    大家好,我正在做5栋地上8层、地下一层的住宅楼的电气设计,有几个问题想请教大家第一,根据建筑设计防火规范 GB50016-2014的8.4.2可以确定地上不要做消防,地下一层需要做吗第二,地下一层应急照明为几级负荷,客梯又为几级负荷,楼梯间照明为几级负荷,依据在哪里如果只是地上8层的纯住宅,又如何呢

  • 消防用电设备负荷分级的界定

    一地下停车场,建筑面积1000平方米,38个车位,室内设置了自动水灭火装置及消防泵,请教一下该系统的消防用电设备应按几级负荷供电。

  • 消防、二级负荷等哪些可以合并?

    本帖最后由 紫魂 于 2015-5-20 22:54 编辑 有个小的共建项目,出线有普通照明、二级负荷、消防常用、消防备用,现在配电房出线回路不够,要求增加一级箱子,减少出线回路,哪些可以合在一起?像图片那样是否可行,如果不行,至少要几条进线回路?

  • 消防负荷的容量怎么确定?

    例如;某大型楼盘我应该按照以下哪一种方法计算。 1、(电梯 排风抽烟 消防水泵 防火分区 应急照明)×需要系数 2、(电梯×需要系数 排风抽烟×需要系数 消防水泵×需要系数 防火分区×需要系数 应急照明×需要系数)×需要系数 还有问给题外话,如发电机容量高于800kW怎么解决这个容量过大的问题。

  • 请教关于消防负荷的计算

    有一个项目7栋办公楼地下室互不相连,本项目共用一个消防泵房和消防控制室。现在选用柴油发电机作为消防电气负荷的备用电源,消防负荷如何计算,7栋楼消防负荷加起来?还是消防泵房 消防控制室 最大一栋办公楼的消防负荷?依据是什么?

  • 关于负荷分级,这样是否达标

    厂区内原有两条10KV专线,出自电力局同一个110KV变电站内的不同两台主变。原设计中注明除消防负荷为二级负荷外,其它为三级负荷。消防负荷设计的是在末端双回路电源通过PC级双电源开关进行切换,此双回路电源分别来自不同的10KV专线。现因公司生产规模扩大,10KV已不能满足生产要求,经公司与电力局沟通,接下来的规划是要上110KV变电站,设计单台主变,原来的10KV专线全部割接到110KV主变二次侧(10KV侧)。那么问题是:现在所有的消防负荷的电源都是从此台110KV主变输出的,是否能满足二级负荷的要求?二级负荷的供电要求是如何明确规定的?

  • 这个到底算不算消防负荷?

    高层地下室做丙类二项储藏水专业做了喷淋并放置了集水坑,集水坑的泵不算消防负荷吗?难道灭火的时候到水位限制了水泵不启动?甲方设计部坚持按非消防负荷处理,用普通导线(不用阻燃导线)。如果这个不算消防负荷那车库每个防火分区的集水坑的排污泵也算非消防负荷?大家是怎么处理的?求解释:(

  • 关于变电所的负荷分级问题?

    如果一个10KV变电所既含有二级负荷又含有3级负荷,那对于这个变电所而言,它算几级负荷?1、只要它有二级负荷,那么这个变电所就是二级负荷,必须按两回高压进线进行设计?2、二级负荷占所有负荷的百分比达到一定数值时,这个变电所按二级负荷考虑,低于这个数值时,按三级负荷考虑,只需要一回高压进线。如果是这个情况,请问该百分比是多少?请问答案是1和2之间的哪一项,依据在哪本规范和手册上。谢谢。

  • 关于消防负荷只报警不动作

    1规范要求消防负荷过载只报警不动作,这个报警是哪里报警,怎么体现 2暖通双速风机,告诉用于消防,低速用于平时,低速这段电缆由哪里保护

  • 提问一个关于负荷分级的问题

    我在看一个图纸学习,看到有一个住宅楼,一至十八层为住宅,地下二层战时为人防,平时为库房,地下一层为库房,且储存物品的火灾危险性为丙类2项,建筑高度54m。这个图纸的配电系统中的负荷分级写的是消防用电设备,应急疏散照明,客梯排污泵等都为一级负荷,我想问一下为什么是一级负荷?

  • 消防电源负荷等级的判断

    一个新建厂区,共4个丁类厂房和一个消防泵水泵房(单独建造,不再任何一个厂房内),每个厂房单独计算的室外消防用水量为25L/S,整个厂区的室外消防用水量为35L/S,问这个厂区每幢厂房的消防负荷的负荷等级,泵房内水泵电源的负荷等级,还有消防水箱位于其中一幢厂房的上端,他的消防电源负荷等级

  • 关于非消防二级负荷的疑问

    最近做了好几个小的污水排水泵站。规范上要求污水泵站为二级负荷,之前的设计都是两路10kV从附近泵站T接过来,考虑容量不大,100kW-200kW,所以两个变压器一用一备,因为互为热备用变压器容量太小了,而且两边负载也不平衡。 但是现在正做的一个泵站,容量太小了,不到60kW,而且位置比较偏,所以甲方申请了一路10kV专线,但是甲方负责人说还是要设两个变压器,一用一备,10kV进线用高压柜分成两路。 其实我之前的设计就感觉变压器一用一备挺浪费的,应该只有消防负荷才要求末端切换。现在想请教土木坛友们,大家设计非消防的二级负荷时,容量小,只需要一个变压器的情况,一路10kV专线还有必要高压柜分成两路设置两台变压器一用一备吗。或者就算两路10kV进线,容量小的二级负荷是否可以高压柜只设出一路出线,供一个变压器。

  • 这个负荷是否是消防负荷?

    有个问题,平时我们给地下室的集水坑(除消防电梯井下部的)潜污泵配电的时候,都是按照普通负荷考虑的。现在有人提出,所有的地下室集水坑都是消防负荷,这样说有依据吗?

  • 关于电气消防负荷的问题。

    一、消防GB 50016-2014规范 10.1.2-5条 “ 座位数超过1500个的电影院、剧场,座位数超过3000个的体育馆,任一层建筑面积大于3000m2的商店和展览建筑,省(市)级及以上的广播电视、电信和财贸金融建筑,室外消防用水量大于25L/s的其他公共建筑。 采用二级消防负荷。” 二、根据《消防给水及消火栓系统技术规范GB50974-2014》第6.1.10条当室内临时高压消防给水系统仅采用稳压泵稳压,且为室外消火栓设计流量大于 20L/s 的建筑,消防水泵应按一级负荷要求供电Q1: 这里两条规范。 第二条相当严格啊。 大于20L/S的建筑基本已经确定 只要是用消防泵的工程就必须采用一二级消防负荷了么? Q2:仅采用稳压泵稳压 的室内临时高压消防给水系统, 那么如果没有增压稳压设备的临时消防系统 是不是可以忽略第二条了?

  • 请教电梯的负荷分级问题?

    刚做了一个带电梯的六层住宅,关于电梯的配电,<民规>中说:高层普通住宅\高层宿舍中客梯的电力负荷是二级.没有规定多层住宅的电梯的负荷是几级,所以说我打算按三级负荷考虑,不知道有没有问题?请高手指点!谢谢

  • 关于消防负荷的热保护问题

    规范要求消除负荷的热保护不能用于断电,只能用于报警之类的。这样可行吗?双速风机,平兼消的设备如何处理热保护?从配电所一级开始,一直到设备末端,怎么办?望高后赐教。

  • 有关于消防负荷的过载保护问题

    为了满足《低规》GB50054-95-4.3.5"突然断电比过负载造成的损失更大的线路,其过负载保护应作用于信号而不应作用于切断电路。"的规定,在末端的开关不设置过载保护是可以的,但是在上一级的配电柜中的开关是否也不能设置过载保护?

  • 关于切断非消防负荷的问题

    本人做了个工程,双回路进线,有两台变压器,出线回路大约90个,其中有2条回路是带消防设备的,其余均带工艺设备,请问火灾时切非如何实现?将其余的80多个均切断吗?还是将这2个回路的电源取自变压器低压侧进线开关前(不知道这样能不能实现),然后切断总进线开关。请问大家设计切非时如何设计的?

  • 关于消防负荷等级的一点疑惑

    关于消防负荷等级的一点疑惑

    如图片所示内容,按照"答复"的解释,消防负荷也可以是三级,而且 上也允许有三级的消防负荷存在,但我从来没敢把消防负荷看为三级,怕改图!!!!各位看官有做过三级的消防负荷么????

点击加载更多

消防负荷分级

消防负荷分级专题,为您提供消防负荷分级相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防负荷分级 相关的专业交流讨论,更多消防负荷分级相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

消防用电负荷

消防控制室负荷