首页 课程 资料 论坛
  • 丙类仓库的消防用电负荷等级

    “建筑高度大于50m的乙、丙类厂房和丙类仓库的消防用电应按一级负荷供电”。 是建筑高度大于50m的丙类仓库的消防用电按一级负荷供电, 还是凡是丙类仓库,消防用电就按一级负荷供电?

  • 5层宾馆的消防用电负荷等级

    5层宾馆,3700多平方米 设高位水箱、室内消火栓、自动报警、自动灭火系统,应急电源是蓄电池组。请问:1.、该建筑是什么等级的消防用电负荷? 2、火灾时,主电源停电,什么电源给消火栓泵和喷淋泵起泵供电呢?这个问题纠结很长时间,请各位给予指教!

  • 消防用电源的负荷等级如何区分?

    室外消防用水量不超过35L/s的易燃材料场和室外消防用水量不超过30L/s的工厂、仓库,其消防用电设备可按(几级负荷?)要求供电。

  • 消防用电设备计算负荷的问题

    一栋建筑物或由多栋建筑物组成的建筑群内,往往有多个防火分区,如何对某一栋内或建筑群内的消防用电设备进行计算负荷计算,有什么规定和计算方法?

  • 消防用电设备负荷分级的界定

    一地下停车场,建筑面积1000平方米,38个车位,室内设置了自动水灭火装置及消防泵,请教一下该系统的消防用电设备应按几级负荷供电。

  • 三级消防用电负荷的备用电源问题

    前段时间做了一个5层的宿舍楼,屋顶有一个消防增压稳压设备,因为室外消防用水量是20L/S,所用应急照明、消防设备等都是属于三级负荷的。稳压设备就从总配电箱单独引一路供电。可审图的却提出来要有备用电源,说是规范上要求消防用电必须是双回路供电的。我回来查了几本规范后,好像供配电等一些规范上只要求二级负荷用双回路吧。还望高手指点一二!

  • 消防用电设备的供电方式和供电负荷

    消防用电设备的供电方式指的是单路、双路(两个独立的电厂、两个独立的变电所、一路变电所一路柴油发电机房)?供电负荷能力能具体说说吗?谢谢了!

  • 三级负荷的消防用电如何实现最末一级互投

    室外消防用水量不大于25l/s的公共建筑,设有消防水泵房,采用三级负荷供电,也就是只有一路电,但是建规10.1.8规定消防水泵房等的供电应在配电线路最末一级电箱处设置自动切换装置,只有一路电,如何切换?要是增设一路电源(EPS等),是不是相当于两路电源,也就是二级负荷了?

  • 三级负荷中的消防用电设备的配电

    有一厂区,一路高压进线,依据负荷分级本厂区内厂房不属于一、二级负荷,但设有消防泵房,由于厂区用电性质属于三级负荷,所以不设发电机房向消防负荷供电,但为了供电可靠,由配电房引两路线向消防泵房供电,但这两路线并不属于两电源供电。请问大家遇到这种情况是这样做吗?

  • 如何估算空调的用电负荷

    今天翻翻笔记本无意中发现空调用电负荷的估算公式,这是老杨以前跟通风专业的同事一起讨论定下来的,现在把这个公式放上来分享一下,或许对你有用。

  • 消防、二级负荷等哪些可以合并?

    本帖最后由 紫魂 于 2015-5-20 22:54 编辑 有个小的共建项目,出线有普通照明、二级负荷、消防常用、消防备用,现在配电房出线回路不够,要求增加一级箱子,减少出线回路,哪些可以合在一起?像图片那样是否可行,如果不行,至少要几条进线回路?

  • 请教关于消防负荷的计算

    有一个项目7栋办公楼地下室互不相连,本项目共用一个消防泵房和消防控制室。现在选用柴油发电机作为消防电气负荷的备用电源,消防负荷如何计算,7栋楼消防负荷加起来?还是消防泵房 消防控制室 最大一栋办公楼的消防负荷?依据是什么?

  • 消防负荷的容量怎么确定?

    例如;某大型楼盘我应该按照以下哪一种方法计算。 1、(电梯 排风抽烟 消防水泵 防火分区 应急照明)×需要系数 2、(电梯×需要系数 排风抽烟×需要系数 消防水泵×需要系数 防火分区×需要系数 应急照明×需要系数)×需要系数 还有问给题外话,如发电机容量高于800kW怎么解决这个容量过大的问题。

  • 求助关于用电负荷的计算

    小弟我正在进行一个工业区用电负荷的计算。采用的是单位用地指标法。一般来讲,计算得到的用电负荷都要乘以一个同时系数,大概0.7左右,但是我今天看了一本报告,里面在计算实际的用电负荷的时候不仅乘了一个同时系数0.7,另外还乘了一个需要系数0.8,我想问大家在总体规划阶段计算用电负荷的时候是只需要乘同时系数,还是需要再乘以一个需要系数?谢谢。

  • 关于用电负荷的计算对吗?

    现在已有一套线路用四根25mm2的铜芯线(从电线杆牵下来的),三相分别用100A保险和30(100)A单项电表 100A空开.带54台1.5匹(2000W左右)的空调.好像也没问题.按照标准的算法.54*2000/(380*1.732*0.8)=205A.每相都是205A吗?为何还能使用正常呢?这样算法对吗?

  • 关于用电负荷的计算问题

    本人对建筑用电是个菜鸟,最近编辑一个用电方案,对于用电负荷计算的Kx Cosφ 和tgφ 取值是如何计算出来的,在哪个表可以查得到。

  • 求助急:关于审图意见-我的消防用电负荷为几级?

    二、不符合强制性标准及其他问题:应依据室外消防用水量确定消防用电负荷等级。根据《建筑设计防火规范》11.1.1室外消防用水量大于30L/s 的工厂、仓库;应按二级负荷供电。1)而我所做的厂房(本规划总图内仅此一栋厂房)室外消防用水量为20L/s室内为10L/s。2)那本厂房室外消防用水量小于30L/s,是否消防用电负荷就为三级了?在此谢谢各位了,我的消防用电负荷为几级?:Q

  • 【讨论】住宅的照明、电力、消防及其他防灾用电负荷的配电

    关于民规这条(7.2.1-1/ 7.2.2-1) : 每栋住宅建筑的照明、电力、消防及其他防灾用电负荷,应分别自成配电系统。有一个比较确定的是,大型住宅,消防与非消防肯定是严格分开的,也即从低压配电柜开始分开。但是同是非消防(或都是消防)照明与电力能否每栋采用一个总箱再分开?做过许多项目,我都是设消防总箱及非消防总箱,审图也没提。大家是如何看法?有没有遇见这方面的分歧?

点击加载更多

消防用电负荷

消防用电负荷专题,为您提供消防用电负荷相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防用电负荷 相关的专业交流讨论,更多消防用电负荷相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

消防供电负荷等级

消防负荷分级