首页 课程 资料 论坛
  • 小区用电负荷等级如何界定?

    一小区共18幢楼,有一类商住两幢,二类商住15幢。现设计将消防用电设备、安防系统、应急照明及疏散指示、生活泵、潜污泵作为一级负荷,电梯设为二级负荷,空调及一般照明设为三级负荷。个人以为:生活泵、潜污泵可以不设为一级负荷,甚至不作为二级负荷,可以作为保障电源(单电源回路,在市电、发电情况下不中断供电)即可。请问可行吗?

  • 丙类仓库的消防用电负荷等级

    “建筑高度大于50m的乙、丙类厂房和丙类仓库的消防用电应按一级负荷供电”。 是建筑高度大于50m的丙类仓库的消防用电按一级负荷供电, 还是凡是丙类仓库,消防用电就按一级负荷供电?

  • 怎么确定用电设备负荷等级?

    你在看电气施工图纸时,应该都能看到电气设计说明中,有一条关于电源的负荷分级的描述:XX用电设备为一级负荷(或二级负荷);XX负荷为三级负荷。这个负荷等级是根据什么确定的呢? 我将用电设备的负荷大致分为三大类:消防负荷、重要负荷、普通负荷。

  • 水利设施(泵站等)的用电负荷等级

    最近做一个市政工程,多处雨水泵站、水闸等,翻看下民规 泵站设计规范 只在给水排水设计手册第5册3.4.5对立交排水泵站有明确的电源要求,其他污水泵站 雨水泵站 水闸均未见明确的用电负荷等级 请教各路高手 市政雨水泵站、污水泵站、排涝泵站、水闸负荷等级都如何确定

  • 消防用电源的负荷等级如何区分?

    室外消防用水量不超过35L/s的易燃材料场和室外消防用水量不超过30L/s的工厂、仓库,其消防用电设备可按(几级负荷?)要求供电。

  • 普通客梯用电负荷等级是几级

    普通客梯负荷等级在老民规JGJ/T16-92中为二级,新民规JGJ16-2008中则没有规定.现在设计中普通客梯用电负荷等级按几级设计.请赐教.

  • 5层宾馆的消防用电负荷等级

    5层宾馆,3700多平方米 设高位水箱、室内消火栓、自动报警、自动灭火系统,应急电源是蓄电池组。请问:1.、该建筑是什么等级的消防用电负荷? 2、火灾时,主电源停电,什么电源给消火栓泵和喷淋泵起泵供电呢?这个问题纠结很长时间,请各位给予指教!

  • 各行业用电负荷的等级具体划分问题

    供电设计规范提出了一级用电负荷、二级用电负荷、三级用电负荷的划分依据,工业与民用配电设计手册(第三版)有机械工厂的负荷分级表和民用建筑的负荷分级表,(P26-P29页),请教高手谁有其它行业(例如化工、玻璃、冶金)的用电负荷分级表,具体到某个装置、设备是什么等级?

  • 特大型商场用电负荷等级

    该商场共五层,总面积33000多平米,按江苏商业规范DGJ32/J67-2008为特大型商场,按11.1.2条规定为一级负荷; 但是按民用建筑电气设计规范JGJ16-200表3.2.2 常用用电负荷分级表15大型商场、超市:经营管理用计算机系统电源一级*;应急照明、门厅及营业厅部分照明一级;自动扶梯、自动人行道、客梯、空调电力二级. 到底按几级负荷计算啊?拜托!!

  • 关于给排水设备用电负荷等级的确定

    知识点:给排水设备用电负荷等级的确定 1、负荷等级的划分 2、石化规对消防泵用电等级的要求:

  • 高校图书馆用电负荷等级确定

    高校图书馆用电负荷等级确定

    根据 中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准《图书馆建筑设计规范 》GBJ 38—99中7.3 建筑电气 7.3.1 藏书量超过100万册的图书馆,其用电负荷等级不应低于二级;其他图书馆,用电负荷等级不应低于三级。而新的《民规》JGJ16-2008中,附录A规定,图书馆藏书量超过100万册及重要图书馆的安防系统、图书检索用计算机系统用电为 一级*,其它用电为二级。一级*为一级负荷中特别重要的负荷,除了2路电源还需要应急电源。其中附录A注:中第二条,各类建筑物的分级见现行的有关设计规范。这里明显的两个规范不统一,我们大家在做设计如何确定负荷等级,还有根据规范上述的内容,100w册以上的图书馆一般的照明插座也得按2级负荷来做了,感觉是不是有必要?最近在网上又找了一篇论文中规定的图书馆用电负荷等级如下:

  • 如何估算空调的用电负荷

    今天翻翻笔记本无意中发现空调用电负荷的估算公式,这是老杨以前跟通风专业的同事一起讨论定下来的,现在把这个公式放上来分享一下,或许对你有用。

  • 关于宾馆负荷等级的问题?

    旅馆规范上说一.二级旅馆的高级客房照明为一级负荷,全国措施上说四星级以上宾馆客房照明为二级负荷。问题一:建筑规范上说的六级和旅游规范说的五星是什么关系?问题二:不论客房照明为一级还是二级负荷,一般都需要双电源供电,但我们每间客房都设了节电型配电箱,照明和插座都由此箱配出,那样就都成了双电源了,这样做合理吗?请做过四星级以上宾馆的朋友不吝赐教,多谢。

  • 求助关于用电负荷的计算

    小弟我正在进行一个工业区用电负荷的计算。采用的是单位用地指标法。一般来讲,计算得到的用电负荷都要乘以一个同时系数,大概0.7左右,但是我今天看了一本报告,里面在计算实际的用电负荷的时候不仅乘了一个同时系数0.7,另外还乘了一个需要系数0.8,我想问大家在总体规划阶段计算用电负荷的时候是只需要乘同时系数,还是需要再乘以一个需要系数?谢谢。

  • 关于病房供电及负荷等级

    现在遇到一个问题,请大家帮忙解答,一个病房楼,病房里医疗设备带上的插座应该是二级负荷吗,看了好多图,有的是按二级负荷,但大部分都是三级负荷单电源的,大家说该按二级负荷考虑吗,帮忙找找依据。谢谢!

  • 关于用电负荷的计算对吗?

    现在已有一套线路用四根25mm2的铜芯线(从电线杆牵下来的),三相分别用100A保险和30(100)A单项电表 100A空开.带54台1.5匹(2000W左右)的空调.好像也没问题.按照标准的算法.54*2000/(380*1.732*0.8)=205A.每相都是205A吗?为何还能使用正常呢?这样算法对吗?

  • 关于用电负荷的计算问题

    本人对建筑用电是个菜鸟,最近编辑一个用电方案,对于用电负荷计算的Kx Cosφ 和tgφ 取值是如何计算出来的,在哪个表可以查得到。

  • 关于某建筑的负荷等级咨询

    关于某建筑的负荷等级咨询

    广州某商旅综合楼,六层21米高,首层为设备用房和大堂二层商场(710平米)三至六层为客房(每层866平米)该建筑设有自动喷淋、消火栓系统、自动报警系统、防排烟、消防控制室。该建筑物的室外消防用水量为20L/S,根据《建规》11.1.1条该建筑消防负荷为三级。请问消防控制室、消防泵房、防排烟机是否还要设双电源?请各位大侠指点,谢谢

  • 【电气学习室】怎么确定用电设备负荷等级?

    你在看电气施工图纸时,应该都能看到电气设计说明中,有一条关于电源的负荷分级的描述:XX用电设备为一级负荷(或二级负荷);XX负荷为三级负荷。这个负荷等级是根据什么确定的呢?我将用电设备的负荷大致分为三大类:消防负荷、重要负荷、普通负荷。 对于消防负荷的负荷等级,根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014第10.1.1~10.1.3条的规定来确定,规范条文如下:10.1.1 下列建筑物的消防用电应按一级负荷供电:1 建筑高度大于50m的乙、丙类厂房和丙类仓库;2 一类高层民用建筑。 10.1.2 下列建筑物、储罐(区)和堆场的消防用电应按二级负荷供电:

  • 医院内牙科治疗室用电负荷等级问题

    根据JGJ16-2008用电负荷分级表(附录A,表A)第23项:二级以上医院治疗室的电力照明用电属于一级负荷,请问牙科治疗室也属于这种情况吗?如果不属于有何依据。

点击加载更多

用电负荷等级

用电负荷等级专题,为您提供用电负荷等级相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与用电负荷等级 相关的专业交流讨论,更多用电负荷等级相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

全年负荷计算

穿消防靴