  • 关于消防穿的金属管的分别?

    消防管线要求穿金属管,一般我都是穿SC管,但是有些人穿的是JDG管,我只知道这两种管管壁厚度有点区别,但是,是不是2种管都可以呢,还是只有一种SC可以,有没有什么具体的要求,不然说服不了人家。谢谢

  • 消防广播可以穿防火分区吗

    地下室有二十几个防火分区,有个别防火分区面积很小,也没有弱电间,这里的消防广播可以用其他防火分区的广播回路直接连过来吗,GB50116里也没找到这方面的要求,忘各位前辈指导一下

  • 求助!关于穿楼板消防管补漏。

    有一条消防管穿过我家厨房上方的楼板,但是现在漏水,不能从上面凿开补,因为上面住户不让,只能从我家厨房内从下向上补,好象一般的补漏材料都不能保证从下面向上补不会再漏水,水还是会从边上流出来。应该用什么补呢?请详细讲清楚。不胜感激!

  • 消防配电线路能否穿PVC管?

    今天去现场交底碰到一个较劲的甲方,要求我把疏散应急照明回路的焊接管改为穿PVC管暗敷。《建筑防火设计规范》2001版中10.1.4条规定这样写到“消防用电设备的配电线路应穿管保护。当暗敷时应敷设在非燃烧体结构内,其保护层厚度不应小于3cm,明敷时必须穿金属管,并采取防火保护措施”;这条规范中只强调了明覆要穿金属管,而暗敷时,且保护层厚度满足3cm,就没有明确说明穿什么管材。甲方凭此条认定规范允许穿PVC管。但我又翻了一下此条文说明,其这样写:“在设计中,消防用电设备配电线一般是金属管埋设在非燃烧体结构内。这是一种比较经济、安全的敷设方法。对穿金属管保护厚度不小于3cm,主要是参考火灾实例和实验数据确定的”。我又翻了《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92中第24.8.5条明确规定“应急照明等消防线路,应采取穿金属管保护,并宜暗敷在非燃烧体结构内,其保护层厚度不应小于3cm。当必须明覆时,应在金属管上采取防火保护措施”。更郁闷的是,这个甲方老总的女婿号称认识的设计院朋友和他说的,消防线路暗敷穿PVC,明覆穿钢管。现在甲方一口认定我们设计院设计中存在浪费,要求我们变更。请问在其它条件满

  • 求助消防信号穿建筑问题

    现在有4个单体A、B、C、D,A、B两个单体用连廊连接,各个单体采用区域报警控制器,在A单体内设置集中报警控制器,总消防控制室设在A单体内,A单体下面是人防,因为消防线(包括信号线、消防广播、还有其它建筑的风机直启线、消火栓线)非常多,穿越地下人防的线太多,困难比较大。是否可以这样作:其它单体的消防信号线、控制线、广播线等先进入到B单体,再从B单体内通过连廊进入到A单体的消防控制室。不知道这样可行与否,比较担心的是,B单体一旦着火,所有楼的消防信号线、控制线都有可能受损。请大家帮一下忙,出出主意。

  • 消防报警系统的穿管合理性

    请问,消防报警系统的线管按要求信号线、电源线和电话线应分别穿钢管设置,但在输入输出模块后,电源线可和线号线同管。因模块后的电源线平时是没有电的。只有当输出起动时才通电。这样同线管对信号线也不会产生影响。这样做是否合理。请教指点。

  • 消防里广播线一般穿几条线?

    如题,我在火灾自动报警系统设计中看到的,“广播线采用ZB-RVS-3×1.5”,不是穿两条就可以了么?求经验者指导,谢谢。

  • NH-YJV消防电源必需穿钢管吗?

    NH-YJV消防电源必需穿钢管吗?明管必需刷防火涂料或暗埋吗?但很多工程中好像都是直接走桥架的,难道这样就不行?如果真发生火灾,消防工程出现问题导致不能正常工作监理负什么责任?业主责任人负什么责任?

  • 消防立管穿楼板套管堵洞问题

    消防立管穿楼板套管堵洞问题

    各位大虾,附上三张消防管套管图,请教一下有没有什么问题,消防立管,穿楼板。

  • 一道网友上穿的消防题目解答是否有误

    62、某剧院建筑面积2.8万㎡,1550座位,建筑高度23m,主舞台台口设钢质防火幕, 舞台口高12 m,宽度16 m,主主舞台面积400㎡,地下室设柴油发电机房,水喷雾系统用水量30L/S,室外按两路给水设计,水压水量满足室外消防要求。(1)求室内消防水池容积;(2)室内每个灭火系统均为独立系统,至少采用几个水泵接合器。解:室内消防水Q=15l/s,火灾持续时间2小时,V=15*2*3.6=108立方 室内自喷q=6,F=160m2,Q=6*160/60=16l/s,火灾持续时间1小时V=6*160*3.6/60=57.6立方 舞台雨淋系统V=76.8 舞台水幕系统V=58 水喷雾V=118.8 消防水池V=108+57.6+76.8+58 118.8=419.2 水泵结合器消火栓+闭式+雨淋+水幕+水喷雾=1+2+2+2+2=9个-----------------------------------------------------------------------------------

  • 求大神,消防栓穿楼板用什么材质的套管

    给排水施工规范上可以用刚性套管或塑料套管,现在我们工地正在施工,用的是PVC套管,监理不让用。那个规范上可以找到,求指教,

  • 注意了!这些消防线路暗敷预埋也要穿金属管!

    《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019 13.8.5相关规定 火灾自动报警系统线路暗敷时,

  • 消防喷淋管可以这样转弯吗

    消防喷淋管可以这样转弯吗

    现场去看了一下,发现消防管道安装的末端喷头的管道有很多进行了弯折,原因肯定是由障碍物或与其他管道相碰之类。想请教一下这种做法允许吗,如果有有什么危害。

  • 关于电缆穿什么管的问题

    以前做设计大部分电缆,出桥架后都是穿镀锌钢管,包括导线!上次有施工单位说能否改成KBG管,于是就同意他们除了埋地敷设,防爆区内电缆敷设外都可以改成穿KBG管敷设!前两天给管间厂家打电话,经咨询KBG管只有16、20、25、32、40、50着几种型号!问各位大侠你们现在选择穿什么管的原则是什么呢?能否详细地说明下?谢谢

  • 消防管道穿防火墙,卷帘门,防火门问题

    喷淋、消火栓系统有时候需要不得以穿防火墙,防火门,消防卷帘,请问分别可不可以穿?怎么穿?有什么规定?条文在哪?谢谢各位大侠

  • 室外消防联动线路穿钢管直埋敷设,需要做混凝土包封吗?

          如题,请教各位大神室外消防线路从消防控制室到各个单体的控制室线路采用穿焊接钢管直埋敷设,从消控室出来有12根SC50的管路,其余路段有8根的,有四根的,有两根的,现穿钢管直埋。 1.钢管排管是否需要水泥包封?是局部包封还是整体包封?如果是局部,包封间距和包封的长度是多少? 2.是否可以采用定向垫块或者管枕? 3.本人已查阅D800-6~8,在穿管和排管敷设章节未见该部分,是否可以参照本图集第31页的做法? 4.05X101-2第25页只有钢管砂基础敷设方法,未见上述问题? 5.好多设计图纸室外消防线路和弱电线路直埋敷设采用多空梅花管或混凝土块组合,消防线路采用这种敷设方式是否有EMC干扰的问题?

  • 消防资料具体包括那些啊

    最近开始做消防资料 我只知道分部分项这些大项 里面到底包括那些检验批和试验求高人指点 还有分部分项工程报验是不是不需要工程报验单直接拿分部分项工程质量验收记录找监理签字就行,检验批加上报验单,比如打压试验这些添加申请表 求高人指点

  • 请教--关于消防楼梯间

    大家好,我是做建筑装饰方面的设计人员,非结构专业人士。现在一个项目,甲方和老板商量,想在顶楼消防楼梯间开个门洞,到一个会议室。消防楼梯间应该是筒体结构。想请教下从结构上来讲行不行得通。行不通我宁愿辞职也不会画那个图的。

  • 关于消防卷盘的设置问题

    《高规》7.2.4 高级旅馆、重要的办公楼、一类建筑的商业楼、展览楼、综合楼等和建筑高度超过100m的其它高层建筑,应设消防卷盘,其用水量可不计入消防用水总量。条文说明:7.2.4 本条是新增加的。消防卷盘叫法不一,有小口径自救式消火栓、自救水枪、消防水喉、消防软管卷盘、消防软管转轮、急救消火枪等叫法,本条称之为消防卷盘。消防卷盘由小口径室内消火栓(口径为25mm或32mm)、输水胶管(内径19mm)、小口径开关水枪(喷嘴口径为6.8mm或9mm)和转盘配套组成,长度20~40mm的胶管卷绕在由摇臂支撑并可旋转的转盘上,胶管一头与小口径消火栓连接,另一头连接小口径水枪,整套消防卷盘与普通消火栓共放在组合型消防箱内或单独放置在专用消防箱内。消防卷盘属于室内消防装置,适用于扑救碳水化合物引起的初起火灾。它构造简单、价格便宜、操作方便,未经专门训练的非专业消防人员也能使用,是消火栓给水系统中一种重要的辅助灭火设备,在近年来兴建的高层民用建筑已有应用,并受到欢迎。本规范推荐在有服务人员的高层高级旅馆、重要的办公楼、商业楼、展览楼和建筑高度超过100m的高