知识点:冷却设备负荷
小弟第一次发帖,不到之处请见谅。单相负荷应均衡分配到三相上,当单相负荷的总容量小于计算范围内三相对称负荷总容量的15%时,全部按三相对称负荷计算;当超过15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷相加,等效三相负荷可按下列方法计算:(1)只有相负荷时,等效三相负荷取最大相包荷的3倍。(2)只有线间负荷时,等效三相负荷为:单台时取线间负荷的倍;多台时取最大线间负荷的倍加上次大线间负荷的(3-)倍。(3)既有线间负荷又有相负荷时,应先将线间负荷换算为相负荷,然后各相负荷分别相加,选取最大相负荷乘3倍作为等效三相负荷。计算负荷来选取设备参数,我对这方面不懂。师傅给我个图,一三相线接母线,然后分了10根单相线,其中8根都是20KW的第九根是8KW,第十世1KW的,根据这个我应该怎么去选连那根三相线的设备参数???问的可能很模糊,还请大哥哥们讲讲 小弟先谢了
我想请问在空调房间内有点电动设备时怎么计算它的实际冷负荷?请举例说明,谢谢!设备和用具的实际显热散热量按下式计算 1)电动设备 当工艺设备及其电动机都放在室内时: Q=1000•n1•n2•n3•N/η (4.9) 当只有工艺设备在室内,而电动机不在室内时: Q=1000•n1•n2•n3•N (4.10) 当工艺设备不在室内,而只有电动机放在室内时: Q=1000•n1•n2•n3• N (4.11) 式中:N——电动设备的安装功率,kW; η——电动机效率,可由产品样本查得; n1——利用系数,是电动机最大实效功率与安装功率之比,一般可取0.7~0.9可用以反映安装功率的利用程度; n2——电动机负荷系数,定义为电动机每小时平均实耗功率与机器设计时最大实耗功率之比; n3——同时使用系数,定义为室内电动机同时使用的安装功率与总安装功率之比,一般取0.5~0.8
各位好!我有一个问题困扰我很久了,请各位帮我解答下。比如一个车间力里有焊机,起重机,电动平板车,照明等,。那么怎么来确定这个车间的总设备安装容量,焊机(KVA);起重机(KW);照明(KW)单位都不一样,而且还有暂载系数等因素。谢谢。
工厂用电设备如图,备用设备是否需要算入计算负荷里边,如果不计算到里边需要系数如何选择,有备用设备时怎么计算用电负荷呢?请各位大神帮忙,非常感谢!!!!
学校学生宿舍准备安装空调,整栋楼6层,每层38间房,原有层电缆(每层设分支电缆)YJV4*70+1*35,整栋主电缆YJV4*185+1*95。用需要系数法,计算负荷和计算电流的方式基本能满足,但夏季时候,室内电器基本全开,负荷完全带不起啊,该怎样算才行?需要更换电缆吗?多大才行(PS:小白一枚)
比如一台15kW的水泵,那么,这个15kW是输入功率还是输出功率呢?这两个概念对我们进行负荷计算的时候,影响非常大!!!!!!那么,对于类似设备,如电梯、风机、水泵、空调压缩机等负荷,我们究竟按照多少效率折算出输入功率呢?
一栋建筑物或由多栋建筑物组成的建筑群内,往往有多个防火分区,如何对某一栋内或建筑群内的消防用电设备进行计算负荷计算,有什么规定和计算方法?
课程设计中,建筑是一商住楼,在计算空调负荷时是否需要考虑设备冷负荷的问题,如果考虑的话,具体应该怎么计算,按设备每平米的散热量计算时,应在哪里找参考值?还有敢问行业的前辈们是如何计算空调负荷的?对于空调负荷计算,真是感觉不会再爱了。
一个配电柜给下列设备配电:水泵一台22KW,风机一台18.5KW,螺旋给料机一台37KW,振动给料机一台5.5KW,照明一路1KW,求助负荷怎么计算?谢谢!
照明、设备 按功率密度输入时候,最终输出的发热负荷值都偏小?是什么原因? 如设备运行时间设置为24小时,按规范冷负荷系数应为1.0 软件计算逻辑是否有问题? 大家在使用负荷计算时候是否存在同样的问题。 希望官方解答一下
小弟我正在进行一个工业区用电负荷的计算。采用的是单位用地指标法。一般来讲,计算得到的用电负荷都要乘以一个同时系数,大概0.7左右,但是我今天看了一本报告,里面在计算实际的用电负荷的时候不仅乘了一个同时系数0.7,另外还乘了一个需要系数0.8,我想问大家在总体规划阶段计算用电负荷的时候是只需要乘同时系数,还是需要再乘以一个需要系数?谢谢。
我用的计算软件是鸿业负荷计算3.0版,这个工程地上共有24层,将近100米高,3层以上层高和维护结构都相同.我用输好的房间信息计算采暖热负荷时,标准层每层的负荷相似,可是我用相同的房间信息计算空调热负荷时,第5层比第4层多了几十KW,不知何缘故.后来我将5层各房间的负荷加起来,和软件生成的结果对照,发现软件生成的结果大了,是软件的错误吗?还是我没有注意空调热负荷参数的设置,正在苦恼中,哪位仁兄可以帮我分析分析呀(我曾经为了简便,将标准层删除掉只剩一层;可是我后来把删掉的标准层都添加上后,计算结果还是一样有这个问题)
望各位大虾给推荐一款好的负荷计算软件,现在用了几个版本,计算结果不一样,俺比较过,鸿业5.0和6.0计算的结果就不一样,6.0偏大,不过俺的6.0是试用版的!最近院里要买新软件,真不知道那个好阿,请各位给推荐比较一下阿 多谢了!
先谢谢大家: 请问大家,负荷计算中,有功,无功,视在功率,的公式是怎样的呢,我在一个表上看到一个数字,有功是130KW,无功是116KVAR,电容补偿是73KVAR,视在功率137KVA,请问视在功率是怎样计算到的,我算了好久都对不上,还有就是电容补偿是怎样确定的,谢谢了.
机加工车间内,一个动力配电柜带有如下设备:双梁电动吊车三台:22.8KW,35KW。22.8KW;端面铣床:30KW;立式车床:32KW;三头铣床:64KW;插座箱:两组,共20kw,想请教一下,此动力柜的总开关如何选?
我公司正筹建一家具类的商场,设计院的负荷计算书中其中某层的设备发热量取165KW,该层面积为16000M2,我不太明白这个165KW是如何得来的,因为装饰家具类的商场设备应该不会太多了呀,多为一些电热类的设备,我公司目前的一个家具商场我看了一下,各商铺没有见什么电器设备,无非是一些冰箱,电视,影音设备,电饭锅,电烧水器之类的东西。功率都不是特别大的那种,按照设备手册上的标准,商场类的设备负荷估算标准为13W/m2,那么16000M2也就是208KW呀。问题是:1、208KW究竟指设备功率还是指设备的发热量,也就是说手册上的13Wm2指的是设备功率还是单位设备冷负荷?2、如果是208KW的话,按照电热设备考虑,则计算出的设备发热量为68KW,那么设计院的165KW是怎么得来的,是不是我取的参数如利用系数,同时使用系数太小的原因?大家看一下我取的参数,附图。请帮我解决这个疑问。
请问各位前辈,计算一个无外墙的、非底曾、非顶层的房间的热负荷,除了考虑人员及一些设备方面的热负荷外,还要考虑些什么?先谢谢了!
我在做动态负荷方面的毕业论文,用了几款负荷软件,但都是以一个恒定的室内温湿度值,然后直接根据软件的各地区气象数据就算出逐时负荷,不知有软件能计算室内温湿度数据不定,而是变化的情况下的负荷吗?或者,简单的,直接给一个室内的温度、湿度值和时间值和室外的温湿度值,然后计算负荷,我把全天离散成多个点,算出对应的负荷,全天的动态负荷就出来了,请大家指点一下