单相负荷应均衡分配到三相上,当单相负荷的总计算容量小于计算范围内三相对称负荷计算容量的15%时,应全部按三相对称负荷计算;当超过15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷想加。这几句话,该如何理解,最好您能帮我举例说明,谢谢~
学校学生宿舍准备安装空调,整栋楼6层,每层38间房,原有层电缆(每层设分支电缆)YJV4*70+1*35,整栋主电缆YJV4*185+1*95。用需要系数法,计算负荷和计算电流的方式基本能满足,但夏季时候,室内电器基本全开,负荷完全带不起啊,该怎样算才行?需要更换电缆吗?多大才行(PS:小白一枚)
现在某小学冬天用电暖器,电暖器均为单相,加起来的总功率为2000KW,现要计算用多大的变压器,本人一直搞不明白,是直接用2000KW*同时率/功率因数*变压器经济运行率,还是2000KW/3=667KW,然后再667KW*同时率/功率因数*变压器经济运行率?因为总负荷时2000,分到每相是667呀?求高手详细解答,谢谢!
单相负荷应均匀分配到三相上。当单相负荷的总容量小于计算范围内三相对称负荷总容量的15%时,全部按三相对称负荷计算;当超过15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相对称负荷相加。 对于以上三句话的理解如下:假如1:三相进线 三相负荷100KW 单相负荷14KW(相电压) 那么总负荷为114KW 对吗?2:三相进线 三相负荷100KW 单相负荷20KW(相电压) 三相分配为7KW,7KW,6KW 取最大相7KW再乘3作为等效三相负荷,为21KW,那么总负荷为121KW对吗?请大家指教
最近遇到一个简单的案例:临时民工宿舍有18间,按每间3KW用电量计算,平均地分别接在三条相线,中性线共用。主线选用BVV--4x25,每间再用BVV—3x4接入。但本人愚钝,实在蒙了——每条相线平均负荷3*6=18KW,那么该N线是不是说负荷着18*3=54KW的电流呢?在三相用电设备中,中性线是回流不平衡电流的,这个我理解。但上边这个模型里,这么多的单相用电,共用的N线是怎么工作?作用就不是回流不平衡电流了吧?[ 本帖最后由 cooo-zengz 于 2011-3-25 23:16 编辑 ]
书上只给出公式,没有推导过程,不是很明白.特别是相电压的单相负荷压损和线电压的单相负荷压损的计算,很不是明白.
EPS下的负载为:1、PLC:单相/300W;2、照明:单相/400;3、电机:三相/700W L1:3台PLC、2盏照明(3×300+2×400=1700W) L2:5盏照明(5×400=2000W) L3:1台电机、3盏照明(?) 请问对于这种三相、单相负载并存的线路应该如何计算线路总负荷??谢谢高手指点!! (QQ:691073441 希望大家踊跃加我QQ,加我时请注明:电气)
现在已有一套线路用四根25mm2的铜芯线(从电线杆牵下来的),三相分别用100A保险和30(100)A单项电表 100A空开.带54台1.5匹(2000W左右)的空调.好像也没问题.按照标准的算法.54*2000/(380*1.732*0.8)=205A.每相都是205A吗?为何还能使用正常呢?这样算法对吗?
本人对建筑用电是个菜鸟,最近编辑一个用电方案,对于用电负荷计算的Kx Cosφ 和tgφ 取值是如何计算出来的,在哪个表可以查得到。
这是我自己总结的一些有关暖通计算的规定性参数。比如冷热负荷估算指标、照明密度、电气功率密度、空调系统的风量估算,机房面积估算、冷却水估算等等。希望对大家有用。我也是新手。共同努力!
一单相电焊机名牌如下:Un=380V Pn=14KW εn=50% COSα=0.6 求计算负荷 和电流?
08年第一天下午专业考试第6题:已知某三相四线380/220V配电箱接有如下负荷:三相10KW,A相0.6KW,B相0.2KW,C相0.8KW,试用简化法求出该配电箱的等效三相负荷为下面那一项? A 2.4KW B 10KW C 11.6KW D 12.4KW 请教高人解答?
请问夏季通风室外温度是指哪个温度?夏季空气调节室外计算干球温度,夏季空气调节室外计算湿球温度,夏季空气调节室外计算日平均温度各自的用途和关系。计算负荷时到底要用哪个温度计算?为什么要用该温度来计算?期盼各位专家前来讲解!谢谢!
冷干机负荷计算一、1立方处理量1、热负荷计算:压缩空气进气温度38度,出风5度,工作压力0.7Mpa.查湿空气饱和水蒸气分压表得知:t2=80 ℃时 p sb2= 6.62 kPat3= 5 ℃时 p sb3= 0.82 kPa求含湿量:d2=5.188 g/kg(干)d3=0.41 g/kg(干)求焓值:h2=51.4937 kJ/k g (干)h3=6.08 kJ/k g (干)热负荷:Q=3269.9 kJ/h(907.4363W)蒸发器负荷冷凝负荷:Q=907.4363×1.2=1088.924 W.不知是否正确?
我用的天正电气8.0。 计算单体的负荷用的是强电系统--系统生成的选项。 但是做出来计算功率有 Pjs=96.00kw 总负荷Pe=73.81kw. 怎么Pjs比Pe还大。。。是我错了还是软件错了。总的计算功率Pjs是怎么的来的呢?。另外有人说可以用Excel编的程序算,不知道哪里有啊?好不好用呢。 请知道的老师回答下,谢谢!
对于其中货物热的计算以下的算法有什么问题吗?个人一直觉得比较奇怪~~~~·Q2货物热其中:c为货物比热(KJ /Kg·℃),取c=2.6 KJ /Kg·℃(不知道哪里来的比热),m为冷间的每日进货量(Kg),取m=80000 Kg ΔT为货物温差,(℃) t为冷却时间。(s)按要求24小时货物中心温度达到-23度,因为果汁在桶内径向上存在温度梯度,因此,果汁温度由外到内逐渐升高,选取平均货物温差取△T=5.5℃(个人觉得是不是不应该除以2),则每天所需的货物热为:Q2a=2.6×80000×5.5/(24×3600) =13.24KW随着降温的进行,传热温差△T逐渐缩小,Q值也逐渐减小,假设热负荷的变化递减,递减比例选取100%-50%-0%,估算最大热负荷: Q2=1.5× Q2a =13.24×1.5=19.86KW
单相负荷应均衡的分配到三相上。当单相负荷的总容量小于计算范围内三相对称负荷的总容量的15%时,按最大相负荷的3倍作为三相对称负荷计算。当单相负荷的总容量小于计算范围内三相对称负荷的总容量的15%时 这是什么意思呀,能举个例子说说么
住宅及公寓类建筑,采用单位面积功率法估算负荷,如果按设计手册确定一个负荷密度值,如50W/㎡,是用总的项目建筑面积乘以这个负荷密度?还是把总的建筑面积分成几部分,比如套内面积、公共区面积,取不同的负荷密度指标,比如套内60W/㎡,公共区30W/㎡,分别乘以各自面积,再加起来?那种方法更准确?大家讨论讨论
我是自学建筑电气的 刚开始看 有点疑问 :根据建筑施工计算手册 临电那公式 ∑Pa和∑Pb ∑Pc取的是额定功率吗 但是从12SDX101-2 民用建筑电气设计计算及示例 里面用的是 ∑Pci用的是计算功率 按哪个呢 看了一些示例 什么样的也有 有的把所有用电设备额定功率加一起 乘以同时系数就完了 大哥给i小弟解答一下 谢谢啊
本帖最后由 nicebin 于 2014-8-17 11:42 编辑 各位同行,现有这么个问题:查负荷计算的需要系数表格,电梯的需要系数很小,只有0.18~0.5,功率因数0.5~0.6(配电设计手册),假如只有一部电梯,产品手册给出18.0kW的额定功率,它的计算负荷该是多少?若取0.5系数,功率因数取0.6,则其计算电流只有22.8A。这个电流6平方的导线足足有余。可在实际工程中应该看不到这么小的电梯供电电缆,这个问题如何考虑,请大家发言。