本帖最后由 smartspring 于 2017-12-5 13:18 编辑 请教下面第一幅图中用红色椭圆形标注的部分在下理解是AP1:WP2和AL1:WL6相互备用,但为什么AT1放在B1层,而AT2放在设备层 ? 下面第二幅图片中用红色和绿色椭圆标注的部分,为什么每一路的输入都有两个电源(分别为AP1:WP1 AP1:WP2和AL1:WL6 AL1:WL7)? 为什么加压风机这种动力负荷会由AL1,而非另一个动力配电箱供电? 提前谢谢您的回复。
ATSE新国标颁布实施转换开关电器新版国标GB/T 14048.11-2008已于2008年9月24日发布,目前已由中国标准出版社出版发行,并将于2009年8月1日起实施,新标准相比2002年版的旧标准的一个重要修改是,明确了基于接触器的双电源转换开关电器为CC级。接触器是一种使用历史非常悠久的低压控制电器,至今已有100年的使用历史,接触器的制造技术非常成熟,接触器机械结构简单、行程短、具有很长的机械寿命,通电吸合,断电释放,出现机械故障的可能性非常小,是一种理想的转换开关主触头开关电器,CC级双电源转换开关电器这一新产品的出现,为用户使用转换开关电器提供了更多的选择空间和余地,具有广阔发展前景。可以预见的是:随着新国标的贯彻和执行,CC级这一新型双电源转换开关产品必将取代落后的一些的、机械结构复杂的双电源转换开关,技术的进步和发展是不以某些人的意志而转移的,先进的技术必将淘汰落后的技术,这是人类社会发展的客观规律。cc级ATSE优点:1.接触器价格便宜,所以基于接触器的CC级的ATSE价格几乎只是同安数PC级产品的一半,但是不能和小厂出的用微
一直这样的问题压在心里很久,双电源切换开关是在进线出设置,那么他可以有好几路出线吗??比如,这个多个负荷从双电源切换装置引出,这样可以吗??不要见笑问题简单了
我在做一个电梯机房双切箱时,遇到一个问题:两路电源均由室外配电房直接引来,所以在双切箱的母排上(在双切开关后面)安装了一个SPD,但是别人告诉我这样做不可靠,有可能造成其中没有使用的一路电源在有雷电流通过时缺乏保护,所以应该在两路电源进线处各安装一个SPD,(在双切开关前),我不知道这样做有没有必要?是不是很浪费呀?大家平时有没有遇到这个问题?还有没有什么好办法啊
根椐现消防设计规范要求:消防电梯、消防水泵、防排风机---等应采用双电源供电,在电源未端处切换。但我市(广州从化)很多房地产开发商在高层建筑电气施工时,为了节省成本,只采用在配电房处作双电源切换,用一根电缆向消防设备供电。广州特种设备检测所对新装报验的消防电梯也不要求在电梯机房的配电箱作双电源切换。消防验收时也不将此规范要求列入验收内容。建设质监部门综合验收也能顺利通过。为什么政府职能部门对消防规范的执行和监督会这么宽松?不知其它地方对双电源未端处切换的设置的验收要求又如何?
现有一个工程,办公楼里有多个负荷采用的是双电源装置,我采用的是一路电源从柴油发电机组作为母线的低压柜引出,另一路电源从变压器低压回路引出,我考虑双电源装置里本身应该带有4极断路器,所以从低压柜出线断路器都采用的是3极,请问这样可以么?
老师你好我们单位每层楼都有一个配电室,每层楼的西侧或者东侧又有一个ABB双电源自动切换装置,身为一个刚出大学门的电工实在不懂这个装置的用途以及他的接线 ,是否跟外面的柴油发电机有关。希望有老师能解答一下 感激!
请教各位大侠,采用交流接触器代替市场上的ATS自动转换装置(容量很小,大约在50A以下),在设计上和使用上有什么重大问题没有?
本人在单位参与的是双电源控制器的测试工作,今天刚刚遇到一个棘手的问题,就是断开常用电源或备用电源的任意两相,结果第三相欠压显示发光二极管灯居然也会亮,就是说任意断开两相电源,三个欠压发光管同时亮,而任意断开一相,发光管工作正常.因为单位产品急着发货,迫切需要解决这个问题,请高手帮忙.万分感谢.
我在参与锅炉调试关于双电源切换装置有以下问题:在低压母线进线段设置双电源切换装置,下面比较重要的负荷有送风机(200kW)和火检风机等负荷,要求在电源切换的过程中能够保证送风机不掉电,即要求送风机在此过程中能自启动,但是今天问了装置的厂家,厂家称该装置的最短切换时间为1.2s,但是要保证送风机的自启动最多不能超过1s的时间,否则的话肯定掉,另外需说明的是控制电源为UPS电源供电现在不知道怎么过,望高手支招
双电源自动转换装置设计
施耐德双电源低压自动切换装置
论文简介:双电源自动切换装置选用探讨,对于一级负荷,二级负荷等的重要负荷供电,中国工业纺织院 李道木高级工程师著。 投稿网友:yiqiaohonln 上传时间: 2013-10-25
消防控制柜负载为两台22KW消防水泵,星三角启动,一用一备,需加装双电源切换开关在控制柜内。双电源切换开关已经选择PC级 4P 100安,带消防和发电功能的ATSE,请问各位老师双电源电源侧应该安装3级还是4级 断路器,63和100的选哪个,计划用CDM1或CDM3系列的。因双电源不带控制器所以无缺相,欠压,过压保护,是否需要在外部用断相保护器实现保护功能?请各位赐教。谢谢大家
ATSDC系列直流双电源快速切换装置为能保电气在多年从事多电源可靠供电系统研究过程中,针对电厂、电力、通信等多种直流控制系统供电需求提炼而成,也称为直流双电源无扰切换系统,是依据使用场合可以分为ATSDC-Z型、ATSDC-R型和ATSDC-M型,主要用于规模电厂、枢纽变电站、换流站等双直流系统完全隔离的场合以及直流单母线分段场合,具有零延时切换可选配母线绝缘自动检测等特性。 一、此产品具有6大优势 ● 数字化动态DC/DC隔离跟踪技术,确保0毫秒切换。 ● 万
看到一个帖子,关于开关插座要不要在设计中要求3C认证的,有感而发.我觉得在设计文件中表明要3C认证和在实施阶段材料验收把关强调3C认证是两回事.关键是设计时选择的产品或品牌应该是潜在的意识到是否有3C认证,设计师不能随意地听从销售员的巧舌.设计要把好自己的图纸关.抛个问题,ATSE双电源切换装置是否需要3C认证?现在很多人力推PC级ATSE.问题是现在市场上国内或国外的PC级ATSE产品是否通过了3C认证?如果没有通过3C认证,而又要求3C认证,为什么现在的很多设计院(包括大院)都要采用在设计中呢?而且这个东西很多所谓的专家还在讨论不休,却早已经应用到工程中了.
摘要:智能双电源装置就是这种在两路电源之间进行可靠切换、以保证供电的装置。当常用电源异常,智能双电源装置能自动切换到备用电源,智能双电源装置由开关本体和控制器两部分组成。开关本体由电机通过机械联锁机构控制常用电源的断路器和备用电源的断路器的分合,进而控制电源的切换。控制器通过对电压的采样来判断电源是否异常,如果出现异常应产生相应的切换。
也是部分的照片
请问,有四幢12层楼,地下室连通,可用在配电间里的一个双电源转换装置向多个需要双电源的设备如电梯,水泵,应急照明等供电吗?
关于低压双电源配电问题!请看图