首页 课程 资料 论坛
  • 关于ABB双电源自动切换装置

    老师你好我们单位每层楼都有一个配电室,每层楼的西侧或者东侧又有一个ABB双电源自动切换装置,身为一个刚出大学门的电工实在不懂这个装置的用途以及他的接线 ,是否跟外面的柴油发电机有关。希望有老师能解答一下 感激!

  • 多个负荷从双电源切换装置引出?

    一直这样的问题压在心里很久,双电源切换开关是在进线出设置,那么他可以有好几路出线吗??比如,这个多个负荷从双电源切换装置引出,这样可以吗??不要见笑问题简单了

  • 关于双电源切换装置部位的spd装设

    我在做一个电梯机房双切箱时,遇到一个问题:两路电源均由室外配电房直接引来,所以在双切箱的母排上(在双切开关后面)安装了一个SPD,但是别人告诉我这样做不可靠,有可能造成其中没有使用的一路电源在有雷电流通过时缺乏保护,所以应该在两路电源进线处各安装一个SPD,(在双切开关前),我不知道这样做有没有必要?是不是很浪费呀?大家平时有没有遇到这个问题?还有没有什么好办法啊

  • 双电源自动切换装置选用探讨

    论文简介:双电源自动切换装置选用探讨,对于一级负荷,二级负荷等的重要负荷供电,中国工业纺织院 李道木高级工程师著。 投稿网友:yiqiaohonln 上传时间: 2013-10-25

  • 双电源切换装置 断路器选择

    消防控制柜负载为两台22KW消防水泵,星三角启动,一用一备,需加装双电源切换开关在控制柜内。双电源切换开关已经选择PC级 4P 100安,带消防和发电功能的ATSE,请问各位老师双电源电源侧应该安装3级还是4级 断路器,63和100的选哪个,计划用CDM1或CDM3系列的。因双电源不带控制器所以无缺相,欠压,过压保护,是否需要在外部用断相保护器实现保护功能?请各位赐教。谢谢大家

  • 一个双电源切换装置出现的问题

    我在参与锅炉调试关于双电源切换装置有以下问题:在低压母线进线段设置双电源切换装置,下面比较重要的负荷有送风机(200kW)和火检风机等负荷,要求在电源切换的过程中能够保证送风机不掉电,即要求送风机在此过程中能自启动,但是今天问了装置的厂家,厂家称该装置的最短切换时间为1.2s,但是要保证送风机的自启动最多不能超过1s的时间,否则的话肯定掉,另外需说明的是控制电源为UPS电源供电现在不知道怎么过,望高手支招

  • 紧急求助关于双电源切换装置的问题?

    本人在单位参与的是双电源控制器的测试工作,今天刚刚遇到一个棘手的问题,就是断开常用电源或备用电源的任意两相,结果第三相欠压显示发光二极管灯居然也会亮,就是说任意断开两相电源,三个欠压发光管同时亮,而任意断开一相,发光管工作正常.因为单位产品急着发货,迫切需要解决这个问题,请高手帮忙.万分感谢.

  • 施耐德双电源自动切换装置

    施耐德双电源自动切换装置

    施耐德双电源低压自动切换装置

  • 三路电源的自动切换装置

    在工程中常碰到三路电源自动切换,通过DCS实现切换,常不被认可,在一次工程设计中遇到了可以三路电源同时备用自投的装置,认为不错,发一个,大家一起看看,装置功能不错,但施用效果如何,暂实没有结果

  • 双电源自动切换装置的选用策略.pdf

    摘要:智能双电源装置就是这种在两路电源之间进行可靠切换、以保证供电的装置。当常用电源异常,智能双电源装置能自动切换到备用电源,智能双电源装置由开关本体和控制器两部分组成。开关本体由电机通过机械联锁机构控制常用电源的断路器和备用电源的断路器的分合,进而控制电源的切换。控制器通过对电压的采样来判断电源是否异常,如果出现异常应产生相应的切换。

  • ATSE双电源切换装置是否需要3C认证?

    看到一个帖子,关于开关插座要不要在设计中要求3C认证的,有感而发.我觉得在设计文件中表明要3C认证和在实施阶段材料验收把关强调3C认证是两回事.关键是设计时选择的产品或品牌应该是潜在的意识到是否有3C认证,设计师不能随意地听从销售员的巧舌.设计要把好自己的图纸关.抛个问题,ATSE双电源切换装置是否需要3C认证?现在很多人力推PC级ATSE.问题是现在市场上国内或国外的PC级ATSE产品是否通过了3C认证?如果没有通过3C认证,而又要求3C认证,为什么现在的很多设计院(包括大院)都要采用在设计中呢?而且这个东西很多所谓的专家还在讨论不休,却早已经应用到工程中了.

  • 依据负荷切换装置那里有

    谁知道那里有没依据负荷切换的装置,如一台变压器负荷达到90%,应该切换另一台变压器进行运行;并列运行时单台负荷小于30%时切除一台!有谁能提供具体的二次原理图吗?谢了

  • 如何给水泵控制柜正确配置双电源切换装置

    想请教各位大神,消防设施通常要求动力柜配双电源切换装置。具体到消防水泵,好比消火栓泵单泵功率为37KW、自喷泵单泵功率为37KW,按一用一备工作的原则,确定单台消火栓泵和单台自喷泵工作时电流大概为148A,请问:此时配的双电源切换装置是按160A档规格 的配,还是要放大至250A档(160A或者更大)?是否有按总工作电流1.5倍进行配置的说法?

  • 某项目双电源切换装置采用断路器式的原因

    双电源切换装置采用断路器式的原因1. 设计院不同意采用负荷隔离型。2. 部分采用干线式供电,带应具备保护功能而统一。3. 根据周围楼盘的档次,定位。4. 根据现有成熟的应用情况,断路器式应用较多,可靠。5. 据了解,北京建筑设计院根据具体情况可采用断路器式及负荷隔离式,为保证可靠性,还会在其前级加装断路器。即目前的设计并不统一。6. 断路器与隔离开关本体的区别。7. 带载操作方面:断路器式可带载操作10倍额定电流;负荷隔离式不宜带载操作。8. 极限分段能力(100A):断路器式32KA(据ABB样本);负荷隔离式10KA(据斯沃样本)。虽然不分断,但负荷隔离式在较大的断路电流时,会出现触点粘结。9. 灭弧性能:参考附ABB S系列曲线对比。(对于有过载及断路要求的)10. 断路器、负荷隔离式的内部结构,见图片。11. 还有:实际情况下负荷隔离式的结构,可以比喻为双切的、自制的断路器结构,其结构型式无法与著名断路器品牌相比。12. 断路器的选型也是类似的原因:

  • 末端双电源切换装置是否有必要设联动模块?

    请教大家一个问题,末端双电源切换装置前面是否有必要加联动模块,我个人认为不加也可以,但我看到很多厂家资料上都要加。不知道大家什么意见??

  • DPT-SE-TE-63双电源自动切换装置

    DPT-SE-TE-63双电源自动切换装置

  • 有现场实物图 求双电源切换装置原理图

    有现场实物图 求双电源切换装置原理图

    一双电源切换装置实物图在下面(双接触器),求原理图,旁边小的白色的有什么作用(型号:西门子的3TH82 44-ox)?[ 本帖最后由 suyuanredi 于 2011-5-31 23:13 编辑 ]

  • 有没有电气类得规范是关于双电源自动切换装置参数的?

    有没有电气类得规范是关于双电源自动切换装置参数的?

    各位大神,本人刚接触电气类设计,刚收到一份审图公司发回来修改的图纸,有一份图是配电系统图。审图公司要求把双电源自动切换装置参数进行说明。本人也上网查找了,但是找不到,所以望各位帮帮忙,是否有规范是关于双电源自动切换装置的参数说明的,还是什么地方有?恳求帮忙,不胜感激!

  • 基于PLC和双电源切换装置在医院及酒店消防设备的应用

    1 背景介绍 可靠连续的电力供应对于医院和酒店都至关重要,当因为某种原因发生断电时,医院需要维持运营,患者维系生命的仪器设备需要正常运行,酒店的消防设备属于一级供电负荷,如果遇到火灾时消防水泵及消防相关设备必须得到可靠供电,才能保证人员安全及财产安全,这些都需要很有力的保障措施。明园医院金座低压配电室和明园新时代大酒店银座低压配电室采用城市电网(市电)和紧急状态下备用柴油发电机(备用电)双电源供电方式,市电供电时负责辖区内所有消防、动力、照明负

点击加载更多

asco双电源切换装置

asco双电源切换装置专题,为您提供asco双电源切换装置相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与asco双电源切换装置 相关的专业交流讨论,更多asco双电源切换装置相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

双电源系统

wts双电源