低压双电源系统,单母线分段.1)两路电源分段运行,在每一段上设置补偿装置,补偿容量按照每段母线的最大需量确定?还是按照整个系统中最大需量确定?如果一路电源故障,母联合闸,另一路带全部负荷,那故障电源的补偿装置因为没有采样电流而退出,或者靠失电信号切除吗?这种情况每段的补偿按照整个系统中最大需量确定吧?或者是别的方法来实现一路电源故障时补偿方式相应的变化?2)如果电源是一用一备,一路电源故障另一路投入,母联平时合闸运行,那么补偿装置的电流采样怎么实现?也靠动作信号来实现两路采样电流输入的切换?不知道实际做法怎么样的,请各位仁兄指教!
本文是日常的经验总结。不是国家标准,但是又很大的参考意义。
两路3kV电源进线,JYN2-10柜组成3kV系统。电缆下进线到受电SN10断路器柜后,给同一段母线供电,母线是否可以不分段?2台受电柜油断路器互锁。如图:
双电源在电力系统中的相位选择 双电源自动切换开关(以下简称双电源)一般分为2P,3P和4P三种。2P开关应用于单相线路的电力系统中,而3P和4P开关应用于三相线路的电力系统中。 单相线路可分为单相二线(火线、零线)和单相三线(火线、零线、地线)两种,其中火线和零线均为配电线路AC380V中取其中一相的电压AC220V接入单相线路,地线一般为开关设备的外壳通过一定的接地装备与大地相连,实现用电的安全保护。一般单相双电源本体铜排上留有火线与零线的接入位置,而开关外壳部分安装孔位置预留接地端子,客户可以根据自己需要安全接地。单相二线与单相三线的区别在于是否接地,这里要注意,如果没有安全的设备保证接地安全,用户应不接地线,双电源采用单相二线的接线方法进行使用。 三相线路分为三相三线(A相、B相、C相)、三相四线(A相、B相、C相、零线)和三相五线(A相、B相、C相、
单独一个小建筑内的双电源切换箱,上端进线一个ATS,下面一个总开关,然后是配电开关,有问题吗?
前辈来讲解一下,详细一点,我底子比较薄。 谢谢
两台200kVA变压器一用一备,4芯电缆出线到一个进线柜的4极双电源转换开关,问题是电缆是4芯的,到低压柜那里怎么接?可不可以这样:把两路电缆第4芯看成PEN,在转换开关每路进线的N端子上分出一根“PE”线接柜内PE排,可不可以?电缆已经采购,真的不知道怎么做才好,大家帮个忙吧!
基于PLC的双电源自动切换煤矿风门监控系统
现在都在大力提倡TN系统在低压进线柜内一点接地,如果对两路电源的低压配电系统,是在两台进线柜内都各自做接地后PEN分成PE与N,还是只在一台进线柜内做接地后,还是在母联柜处做接地?看王老的书似乎是在母联处(或配电系统的中间)做一点接地,大家都怎么做的?
关于低压双电源配电问题!请看图
电源系统SPD的选用和安装SPD主要参数的确定和安装要求:(1)TN系统。当10/0.4KV变电所与低压电气装置不在同一建筑物内时,如电气装置采用TN系统,通常采用TN-C-S系统而不采用TN-S系统。在电源进线处PEN线以及中性线都是通过接地母排接地而带地电位,因此在TN-C-S系统中只有三根相线上需装设SPD,此等SPD安装在相线和地(地即PE线)之间。由于沿线路传导来的远处落雷感应产生的雷电脉冲能量较小,此等SPD可采用压敏电阻SPD,它需通过8/20us波形的II类试验,其额定泄放电流isn不应小于5KA。SPD的一个重要参数是最大持续运行电压U。它是指可持续施加在SPD上且不损坏SPD的最大交流方均根电压或直流电压。它应大于低压电气装置内可能出现的工频持续击穿损坏而引起对地故障短路。在TN-C-S系统中,PE线系统自PEN线引出,所以SPD承受的工频过电压即是电气装置标称电压Uo加上电网供电电压的正偏差。我国(GB12325-1990)《电能质量供电电压允许偏差》标准规定220V电网内的正偏差不大于7%,但我国一些电压质量差的地区电压正
我厂供电性质是二类负荷,容量5000KW.单位领导要求单电源供电,供电局不同意单电源供电,要用双电源供电.请问各位大侠我如何处理此事.急救
我在做消防的时候,强电把箱子的位置提过来,但我现在搞不明什么时候哪些设备接双电源箱,哪些设备接动力箱,是不是控制排烟风机的就用双电源箱,因为在正常电源被切断的时候还有第二路电源可以继续给风机供电。而其他比如送风风机就接动力箱,在发生火灾的时候就切断正常电源令送风风机停止。
现有一工厂,用电总负荷为5200KVA,高压有两路市电进线,需手动切换。其中消防用电回路有1000多安,请问消防用电没发电机与市电切换行不行?
我们通常所说的双电源进线,在正常情况下,是否要求两路电源同时带电,还是正常情况下,保证一个电源有电就可以了呢?请高人指点,在哪里有明确的规定啊?谢谢了!!
关于自动转换开关电器(ATSE)设计应用的探讨一、概述: 自动转换开关电器,即ATSE(Automatic Transfer Switching Equipment)。主要适用于交流不超过1000V或直流不超过1500V的紧急供电系统,用于两路电源切换,以确保重要负荷(一、二级用电负荷)连续安全、可靠运行。ATSE常常应用在重要用电场所,至少是二级负荷用户,其产品的可靠性尤为重要。转换一旦失败,其后果是很严重的。目前在工程设计中双电源自动切换开关电器(ATSE)的应用越来越广泛,对产品的正确认识,合理选择,合理使用也变得越来越重要。下面笔者就此类问题谈几点认识和体会,希望对同行们的设计有所帮助。二、ATSE的定义和分类:1、定义:根据GB/T14048.11-2002《自动转换开关电器》的定义,ATSE是由一个(或几个)转换开关电器和其他必需的电器组成,用于监测电源电路,并将一个或多个负载电路从一个电源转至另一个电源的电器。2、分类:根据GB/T14048.11-2002标准规定,自动转换开关电器可分为PC级和CB级两个级别。
某小区属于2类高层,但是设计用电负荷是一级负荷。设置自备发电机;在市政电与发电机联动互投的时候,发电机可以在30s内自动投入。但是在消防设备末端双电源箱转换处无法自动启动发电机。不知该怎么操作?请各位高手帮忙解决一下。按照消防验收规范是应该启动的。[ 本帖最后由 fflies 于 2008-11-3 10:56 编辑 ]
请教:双电源转换器有带隔离功能的吗? "TBBQ-125A/4P+C"双是什么厂家的型号?多谢啦!!!
一般情况下 电梯的双电源是使用微段的还是使用塑壳的呢?