  • 求助:关于双电源负荷的设计

    车间用电负荷表上写着,设备总容量:598.5KW;正常运行负荷:492.5KW;需双电源负荷99KW;要求车间考虑2根进线。其中双电源负荷的设备如下:48KW设备2台,正常运行负荷48KW,需双电源负荷24KW; 15KW设备8台,正常运行负荷120KW,需双电源负荷75KW;请教各位大侠双电源负荷是什么意思,该方案该如何设计?[ 本帖最后由 qzz456 于 2010-3-24 16:16 编辑 ]

  • 双电源进线开关设计问题

    双电源进线开关设计问题

    我想请教大家双切配电总箱前端的进线的隔离开关和双切开关的电流值是如何选择的?我开到一个项目中前端的隔离开关的脱扣电路值比后端的双切开关的电流值还要小,而普通的低压配电上一级的开关不是一般都要大于等于后一级的开关电流值吗?应该怎么配,原则是什么呢?谢谢!

  • 设计新手请教双电源切换设计

    现在本人需设计以下:1.双电源切换方案,从现在有的一路电源中进行,此路电源开关容量是630A,原来是供给200kVA的空压机,现在要求此电源原来的功能不变,同时要做60kVA的排烟系统的备用电源.目前排烟系统分为2个地方,每个地方有一个双电源切换箱(为接触器切换箱).动作如下,当排烟系统的常备电源没电时,需要给信号停空压机,同时切换到排烟. 问:有没有合适的成套双电源切换箱?旧的双电源切换箱是否更换(两路电源来自不同的变压器,是否有反冲的危险?)2.4台空压机(常用)与1台空压机(备用)互为备用的切换,容量都为200kVA.动作如下,4台中的任一台故障时,把有故障的这一台的电源切换到备用的这一台. 问:如何实现?以上两个问题请高手指教,能否提供相关资料,最好有图.

  • 熟习煤矿双电源设计的请进

    现有一煤矿双电源(高压),要求用GG-1A型配电柜,两个进线柜,两个计量柜,一个PT柜,两个变压器开关柜(1250KVA),两个下井电缆柜(约600KW),一个备用柜.一个电源柜.开关柜用CD2操作机构. 求全套一次及二次图.如有提供者另送500分.

  • 双电源进线10kV配电工程设计

    图纸简介: 两台1250kVA干式变压器,10kV电源进线部分,配电室配电装置部分。10kV 投稿网友: xwk362760434 上传时间: 2013-05-18

  • QTS1双电源切换控制器的设计使用方法

    QTS1双电源切换控制器的设计使用方法

    QTS1系列双电源切换控制器是一种采用单片机控制技术研制开发的新产品,一个QTS1控制器加两个通用的交流接触器可以组成一台高性能的双电源切换开关,在ATSE的国家标准GB/T14048.11的附录A3条中,明确说明接触器是可以作为ATSE的主触点的开关电器的,由QTS1-K2控制器加两个CJX2-40接触器的组成的双电源切换开关在国家质量技术监督局下属广州电气安全所按ATSE的国标GB/T14048.11进行检测是合格的,证明这种新型ATSE不管是从理论上还是实际上均是可行的,这种新型的ATSE产品方案保留了接触器做执行元件动作简单可靠、寿命长、价格低的优点,同时具有检测、控制功能完善,接触器采用节能电路驱动,接触器长期带电工作不发热等优点,是一种应用前景十分广阔的新型双电源切换产品。QTS1系列双电源切换控制器的典型用法是由一个QTS1双电源切换控制器加两个交流接触器组成一个双电源自动切换的开关,用于向不允许停电的消防负荷等重要的用电负荷供配电,由于ATSE的执行元件的是两个独立的接触器,体积比较小,在配电箱内安装和布置可以十分灵活,所以,使用QTS1系列双电源切换控制器加

  • 双电源自动转换装置设计

    双电源自动转换装置设计

  • 某地高压双电源进线柜二次原理图设计

    图纸简介: 本图为某高压双电源进线柜、母联柜备自投图设计,图纸内容主要为二次原理部分,包含9张图纸,变压器柜二次原理,母联隔离柜二次原理图,母线PT柜二次原理等等。 投稿网友: fyjtlx 上传时间: 2014-06-16

  • 二进二出10KV双电源一二次原理设计

    图纸简介: 该图纸为10KV双电源设计图,选用许继WGB-600系列保护,无母线PT,带进线上隔离和出线上隔离下地刀。希望对大家有所帮助 投稿网友: japanworld 上传时间: 2014-06-13 <

  • 我急需以下双电源供电二次设计图纸

    我急需以下双电源供电二次设计图纸:(1)、采用常规保护1.双电源供电一主一备单母不分段(不带备自投)2.双电源供电两回主供单母分段(不带备自投)3.双电源供电一主一备单母不分段(带备自投)4.双电源供电两回主供单母分段(带备自投)(2)、采用微机保护1.双电源供电一主一备单母不分段(不带备自投)2.双电源供电两回主供单母分段(不带备自投)3.双电源供电一主一备单母不分段(带备自投)4.双电源供电两回主供单母分段(带备自投) 我将要做的工程中要遇到以上情况,请大家帮帮我,谢谢!

  • 一个非常规双电源供电线路的设计

    各位好,刚碰到一个非常规双电源供电线路的设计项目,要求如下:正常情况下,两路市电分别供给各自负载,当一路电源停电时,另一路电源能自动切换供给两路负载。两路负荷相当,各约250A左右。我这里用接触器设计了一个线路,等会儿,但总觉得不太可靠,希望大家给点意见,谢谢!

  • 双电源转换开关的应用设计讲话提纲

    双电源转换开关的应用设计讲话提纲

    双电源转换开关的应用设计讲话提纲

  • 配电设计时双电源与双回路的问题

    配电设计时双电源与双回路的问题

    本人做电气时间不长,一直对配电设计不太了解。现自己做点总结,希望大家指正。1、一级负荷规范要求双电源供电,但未见明确要求双回路。在实际设计中,消防局审图要求双电源在末端切换。这就造成了消防设备实际上是双电源双回路供电。(见图片示意)2、二级负荷规范未要求双电源供电,但要求供电故障时候不能中断供电(或者迅速恢复)。所以实际设计时候,一般采用双电源,但回路上可以不采用末端切换。或者-----配电直接从母线段配出,中间不再分级,以便保证供电可靠。3、电源的定义 A---电源是电能的源头,回路是电能传输的途径。 B---同一110KV变电站的不同主变压器输出的10KV母线段,可以做为不同电源对待。 C---发电机可以作为第二电源对待。4、另外要注意同一电压等级不宜超过2级配电。

  • 双电源自动转换装置设计图集

    双电源自动转换装置设计图集

  • 在双电源开关的设计中选择有什么要求?

    在双电源开关的设计中选择有什么要求?在双电源开关的设计中选择有什么要求?例如施耐德万高WATSN B- 125 63.4PCR是什么意思,请大虾们解释一下:lol

  • 关于双电源主备电源的问题

    比如说我的负荷总共有照明(单电源)用一个1250的变压器;水泵风机(双电源)加上空调机组(单电源)用一个630的变压器并且带应急消防(双电源)。应急消防没有水泵风机空调机组的负荷大,作为备用电源应急消防一个200的变压器就够了。那么我在做双电源时候,高压柜两个进线中间联络,低压柜也做联络,我最初的方案是低压柜两端一个630一个200,一个主一个备,这样算不算冷备啊,如果我想做热备,那是不是说我其实可以减少应急消防备用的那部分低压柜,然后把630的变压器可以拆成2个315的分别在低压柜两端同时运行对照明、水泵风机、空调机组、应急消防供电。求解

  • 双电源切换后-计量的问题

    求教:图片上的低压成套柜由市电切换为发电机供电后,低压计量装置还会正常计量吗。画圈处直接由发电机供电后就不会有此疑问了。