前辈来讲解一下,详细一点,我底子比较薄。 谢谢
如题,小弟新手,请问低压电气配电系统图中“电源进线”的计算电流如何计算?
如图所示为一个动力配电箱的系统兔:K2为双电源自动转换开关,2个上端进线侧各加空气开关和电压表,但电流互感器和电流表共用一组,加在双电源自动转换开关出线的下端,这样的方案是常用的吗?
这个示意图并不是想拿来和大家交流。是因为最近在思考这方面的问题,很多地方不明白。于是画出这张图,包括了很多我想请教的问题,主要是接地系统。请大家教我!!!我已经改成天正6.5 FOR CAD2000的了。
第一次做双电源切换系统图..........不知道画的对不对..................请各位帮忙看看....................如果有其他的错误也欢迎指正........
单独一个小建筑内的双电源切换箱,上端进线一个ATS,下面一个总开关,然后是配电开关,有问题吗?
本帖最后由 xiaochongbuding 于 2013-3-12 10:05 编辑 谁能帮我改一下图 将左图 2*500kVA的箱变系统图 改成 500kVA+630kVA的箱变系统图那位大侠能帮帮忙啊 谢谢啦
图纸简介: 本设计使用地板辐射采暖系统对二至五楼的居民住宅,充分利用地板辐射采暖系统的均匀供 投稿网友: zhongzhikui 上传时间: 2013-07-08
图纸简介: 本图纸是美式和欧式各种箱变系统图,图纸内容:一次系统图,外形尺寸图,低压总进线回路二次接线图,ZBW-630/10箱变系统图,风力发电用组合式变压器等,可供参考。 投稿网友: kong881030 上传时间: 2013
本帖最后由 hcwei0 于 2014-12-30 16:59 编辑 原建筑图纸提供了图纸,是对一层的部分区域进行改造,原有的消防立管有四根,直接接室内消火栓水泵出水管(位于地下水泵房)。由于没有提供原消火栓系统图,能在原平面图看到只有4根立管和4个消火栓。原立管图现在改造之用到两个消防立管,消火栓另设。就是消火栓的用水直接由原立管提供,在画系统图的时候,是不是只要画出消火栓和立管,独立的,不用连接起来的?画好的图。这是我画的系统图,我感觉不对,又不知道怎么画
本帖最后由 快乐黑天使 于 2017-8-15 21:37 编辑 如下图 EPS电源系统图 WE1--WE4回路 应该怎样出线 ?? 灯具为普通的吸顶灯和荧光灯。 先谢谢各位大神了。
本文是日常的经验总结。不是国家标准,但是又很大的参考意义。
低压双电源系统,单母线分段.1)两路电源分段运行,在每一段上设置补偿装置,补偿容量按照每段母线的最大需量确定?还是按照整个系统中最大需量确定?如果一路电源故障,母联合闸,另一路带全部负荷,那故障电源的补偿装置因为没有采样电流而退出,或者靠失电信号切除吗?这种情况每段的补偿按照整个系统中最大需量确定吧?或者是别的方法来实现一路电源故障时补偿方式相应的变化?2)如果电源是一用一备,一路电源故障另一路投入,母联平时合闸运行,那么补偿装置的电流采样怎么实现?也靠动作信号来实现两路采样电流输入的切换?不知道实际做法怎么样的,请各位仁兄指教!
以前感觉天正暖通6很一般,没多少功能,所以很少用,现在下了暖通7。5,感觉进步了不少,因为刚刚研究,不知道是否可以象TWT7 一样自动生成系统图,本人目前还没发现有此功能,天正暖通7。5能否自动生成系统图?
我是施工单位的水电施工员,正在进行一份图纸的阅读,知识贫乏的我,看得我脑子都大了。报警信号线/电源总线是8条,消防电话线是6条,消火栓联动线4条我是清楚,多线联动线30条(24条),消防广播线6条……我的QQ是279593552,请高手加我好嘛。俺在这先谢了!
1.一工业用电工程,进线柜与PT柜的避雷器是否相同,是HY5WS还是HY5WZ型,(S与Z区别已知),另还是用过电压保护器,如TBP-B/F-10/85,JPBHY5CZ1-12.7;2.零序电流互感器只是加在变压器柜上吗,进线柜不要加吗?变比大小是150/5AOR100/5A,还是取变压器的30%???3.对电流互感器的型号,保护等级时是选用5P10,还是10P10还是其他的???-------做过许多工程,这次与原来都不同,请指教!!! CCGQC@YAHOO.COM.CN
平面图上立管是随系统类别的颜色,生成系统图后是白色。如图:dwg图形见附件[ 本帖最后由 oksoft 于 2009-6-10 11:32 编辑 ]
给水直管在吊顶内,翻下来接给水点,用天正7.6百思不得其解,如何能自动生成附件中系统图呢,不用人工调整。还请高手指点。[ 本帖最后由 huozhe168 于 2009-7-2 14:54 编辑 ]