首页 课程 资料 论坛
  • 消火栓平面布置及系统图

    图纸简介: 改施工图为某厂房的消火栓平面布置与系统图 投稿网友: tangbangfu325 上传时间: 2013-09-08 图纸省份

  • 室内外消火栓系统的实际连接图

    室内外消火栓系统的实际连接图

    看了教材,全部是示意图,但缺乏系统的讲解,我的困惑是:室内外消火栓之间有没有什么联系? 是怎么接的? 室外消火栓跟市政管网是直接接的吗?室外消火栓和接合器之间在工程商实际是怎么接的?室内消火栓系统跟自动喷水灭火系统之间又是怎样的?有无联系?还是各自一套系统?我就看教材是下面的图,晕啊

  • 我是如何检测消火栓系统的

    对于新建的工程竣工时,需要对消防系统进行检测合格后方可申请

  • 消火栓、喷淋系统如何分区

    小弟刚入行,正在做一个扩初的方案,想请教大家一个问题,一栋办公楼,地上22层,地下2层,屋顶层的高度为99.5m,请问消火栓系统和喷淋系统应该如何分区呢?

  • 关于干式消火栓系统的疑问

    干式消火栓系统,应在进水管设置快速启闭装置,请问如果用电磁阀的话,应如何放置及启动,电磁阀后放一个放空阀的话是否合理

  • 生成单层消火栓系统图碰到的几个问题。

    生成单层消火栓系统图碰到的几个问题。

    1.立管布置时,输入立管顶标高3,底标高0.8;绘制管线时,如果选择“自动读取前一管线标高”,点击立管为管线起点,这时管线标高会变成立管布置时的底标高0.8。是否会符合正常绘图习惯?双击立管,可以看到,立管的起点标高为底标高,终点标高为顶标高。2.如果软件就是那么设定的。在绘制管线时,选择“不读取前一管线标高”,在标高那输入3(原来为0);点击立管为管线起点,这时管线标高会变成0,不是3也不是0.8;而且这时在立管那会出现扣弯样式,很奇怪的错误。这时,只有在,点击立管为管线起点后,再在标高那输入3才行。3.生成的单层消火栓系统图,消火栓离立管有点近。在平面布置时,都习惯把立管挨着消火栓边上,这时出的系统图,消火栓会和立管碰了,希望生成时,能自动调整出一点距离。

  • 关于消火栓系统试压问题

    小弟现在正在做一个工程、消火栓系统已经安装完毕,进入消火栓系统试压时出现了问题,监理那边一直不给报验。原因是在屋面有个试验消火栓,我们在屋面进行打压,可是压力打到1.4MPa时一直打不上去,发现有的地方的闸阀、消火栓漏水。叫厂家过来看说不是他们的产品问题,而是这个打压不能在屋面进行,而且如果在屋面试压,压力不能这么大。一直想不通为什么?各位大神有谁有做过这方面的,求指教。。本工程建筑高49.1m、消火栓泵扬程80m。

  • 某地8层综合楼消火栓自动喷淋系统图

    图纸简介: 喷淋消火栓及屋面稳压系统其室内消火栓用水量按本工程室内消火栓最大用水量计算,为:15L/S;火灾延续时间为2小时。喷淋系统用水量20L/S;火灾延续时间1小时。设计消防水池为180吨,设在地下室水泵房内(其中消火栓用水108吨,喷淋用水72吨)。 投稿网友: yyashzj

  • 关于干式消火栓系统的设计

    现一北方严寒地区大型商业综合体项目。9栋三层商业,室外走廊连接商业单体,消火栓设置在外廊上,能否采用干式消火栓系统。因为旅游城市,只有夏季旅游旺季商业才营业,淡季没有游客,故不营业,则不采暖,可否根据新规GB50974-2014中7.1.3条宜采用干式消火栓系统。在线等答案

  • 关于室外消火栓系统供水方式

    室外消火栓系统什么时候可以利用市政管网?什么时候必须要采用临时高压,用室外消防泵供水?还有,室外消防吸水口什么时候要设置。看了几个项目,设计都不一样。求大神解答!

  • 无尘室的消火栓系统设计

    对于食品及大型工厂部分设计中的洁净手术室来说,其他食品工厂洁净厂房为无窗或设固定窗的房间内,屋子密闭性能较好,全部设置排烟设施是基本保证相关人员疏散人员的必要常见方法最有影响力。《净化车间设计规范》中相关规定:净化车间疏散撤离走道,应设置各种机械机械排烟相关设施。洁净手术室机械火灾自动报警系统宜与通风换气、送排风系统加减当归补血汤,但要有釆取可靠的防火安全做好安全,并应合理现行强制性国家标准《gb50016-2014》的提出的要求。在国家标准《建筑设计防火规范》的修订稿的审议中对建筑中的防火分隔系统相关设施作了一些特别规定,见下文。(1)排烟机量的选定位置设置机器排烟系统的场所,其排烟风机的排油烟量,当担负的任务一个防烟分区排油烟时,应每平方米不大于160立方/h计算出来排烟口量;重大任务两个或两个以上防烟分区的排油烟子系统时,应按最大的防烟分区的面积2每平方米不大于1120立方/h计算排烟系统量。单台排烟防火阀的最小排油烟量每平方米不应小于17200立方/h。(2)排烟阀的选型排烟风机可采用离心风机或排烟系统专用及

  • 10KV配电系统图的问题

    1.一工业用电工程,进线柜与PT柜的避雷器是否相同,是HY5WS还是HY5WZ型,(S与Z区别已知),另还是用过电压保护器,如TBP-B/F-10/85,JPBHY5CZ1-12.7;2.零序电流互感器只是加在变压器柜上吗,进线柜不要加吗?变比大小是150/5AOR100/5A,还是取变压器的30%???3.对电流互感器的型号,保护等级时是选用5P10,还是10P10还是其他的???-------做过许多工程,这次与原来都不同,请指教!!! CCGQC@YAHOO.COM.CN

  • 关于消火栓系统与建筑体积的问题

    各位同仁,我上次做了一个体积超过10000立方的单元式住宅楼,本住宅底层为商铺,共6层。里面设有室内消火栓系统,室外设有室外消火栓,图审意见是:‘可以不做室内消火栓’。规范明文规定:超过7层的单元式住宅,超过6层的塔式住宅、通廊式住宅、底层设有商业网点的单元式住宅一定要设室内消火栓系统。规范还有一条明文规定:体积超过10000立方的民建筑要设室内消水栓系统。请问各位同仁,体积超过10000立方的民建筑是否包括住宅楼,结合我这个工程我倒底要不要设室内消火栓系统。

  • 请教个高层消火栓系统问题

    11层二类普通住宅,原设计是两根DN100镀锌管 带双栓消防箱 根据高规7.2.2 消火栓用水量室内10L/S 每根竖管最小流量10L/S 每支水枪最小流量5L/S.是否可以改为单根DN100 带双栓消防箱 ??

  • 该选择何种室内消火栓系统

    本人最近接手了一栋多层综合楼,体积大于5000m3,按规定应设室内消火栓。本人一直在考虑该采用何种管道系统合适。如果也象高层建筑一样,在地下设一泵房由消防泵从消防贮水池中抽水供应给室内消火栓,这样我觉的未免太浪费了,但我又想不出更好的系统。在此我想请各位有做过类似工程的兄弟姐妹们多多给予指点。

  • 消火栓系统施工及验收规范

    各位同行,小弟有个问题请教,消火栓系统和自喷系统施工及验收规范是,同个规范吗?如果不是现在使用的规范详细名称及颁发年号是什么?

点击加载更多

消火栓系统图

消火栓系统图专题,为您提供消火栓系统图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消火栓系统图 相关的专业交流讨论,更多消火栓系统图相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度