  • 对双电源自动转换开关的疑惑

    双电源自动转换开关有PC级和CB级,这两种形式的使用有什么区别?对于树干式配电的采用PC级合适吗?

  • 双电源自动转换开关的级数

    请问为什么当两路电源分别为柴油发电机和市电是双电源转换开关要选择4极的?为什么采用3极的双电源开关,试车时总漏电保护开关总动作呢?

  • 双电源自动切换开关的问题

    双电源移动转换开关 上端A B C N各个打电阻都是无穷大 下端A B有350欧的电阻这个问题严重吗 我个人感觉是有问题的 这个会有相与相短路的隐患 但是我就是说不清楚为什么现在送电是没问题的

  • 双电源自动切换开关的选择

    PC级的双电源自动切换开关是不是更可靠一些?可是他不带短路保护,在选择它的时候需要给前面配一个短路保护开关吗? 个人认为如果系统是以放射式给双电源供电,则不需要此短路保护开关,因为前一级可以保护,如果是以链式或树干式给双电源供电,则需要此短路开关!! 大家对此有什么看法??

  • 双电源自动转换开关的调试步骤

    一、将双电源自动转换开关置于调试台上,按正确相序连接相应电源线,相线与中性线(零线)按位对接,不能接错。二、三极开关调试时,常用与备用零线分别要接至零线端子(NN与RN)位置上。三、开启常用及备用电源,按起动按钮。四、设置双电源自动转换开关在自投自复工作模式,如两路电源电压正常,开关应置于常用电源位置,常用电源合闸。五、设置常用电源NA、NB、NC、NN任意相断相,双电源应自动转换至备用电源,如常用电源恢复正常,应转换回常用电源。六、调节常用电源任意相电压调至预定欠压电压值,双电源应自动转到备用电源。当常用电源恢复正常,开关应返回常用电源。七、备用电源任意相断相,报警器应发出报警声。八、把常用电源和备用电源任意相断开,控制器上对应显示符号应对应消失。九、当设置双电源为手动操作模式时,通过手动操作控制器,需自由转到备用电源及常用电源,显示屏均显示正确。十、操作控制器上的双分键。双电源需同时分断常用及备用电源,处在双分位置。十一、开关在

  • 上海新驰双电源自动转换开关

    ATS(Automatic transfer switching equipment),自动转换开关。ATS主要用在紧急供电系统,将负载电路从一个电源自动换接至另一个(备用)电源的开关电器,以确保重要负荷连续、可靠运行。ATS为机械结构,转换时间为100毫秒以上,会造成负载断电。适合照明、电机类负载。其中负荷开关派生的自动转换开关采用双列复合式触头、传动机构、微电机预储能、以及微电子控制技术,基本实现了零飞弧。驱动电机为聚氯丁橡胶绝缘湿热型电机,装有安全装置在超出110℃温度和过电流状态时自动跳闸。待故障消失后即自动投入工作,很大程度保证了开关寿命。

  • 关于双电源自动转换开关的一点思考

    我先说一种情况:由两路市电供电给一双电源自动转换开关(CB级带断路器那种以下简称ATSE),当常用电源出现故障的时候ATSE转换到备用电源,这个时候负载侧出现故障,备用电源的执行断路器脱扣,在故障未排除的情况下常用电源恢复,按照ATSE内部程序的设置,ATSE应从备用转换到常用电源,也就是说这个时候常用电源执行断路器在负载侧故障的情况下合闸了,大家说这种情况对吗?:handshake

  • 求助:关于双电源自动切换开关

    情况如下:原设计图纸中电梯,楼道照明等双电源自动切换开关的执行单元采用了3P断路器,现在要改成4P的,双电源自动切换开关采用的是德力西的。不知那位高人能给说一下还能再加上1P吗?还有怎么才能加上啊。最好不要告诉我换整个的双电源自动切换开关啊。最好能够经济实惠,方便简单的方法。先谢谢各位了。

  • 双电源自动切换开关ATS问题

    公司的双电源自动切换开关ATS带发电机启动,有一点不明白,请高手解答!公司的资料已丢失,我从网上查资料,发现ATS有好多种,ABB的ATS要带一台UPS提供控制电源,其它公司有的要把发电机蓄电池24伏电源送到ATS,有的不需要!停电后ATS内有一触点闭合,启动发电机,没有电源怎么闭合继电器触点?我不明白当主电源停电时,发电机还没有启动,ATS控制电源没有,怎么工作?难道继电器触点断电闭合,有控制电源断开?请高手解答!

  • 双电源自动转换开关技术检测项目

    1分断本领:开关在额定电压下能可靠地分断的最大电流。通常,大电流转换开关是不容许分断电流的,只有在有灭弧罩并接纳侧面杠杠操纵时,才容许分断额定值以下的电流。至于小的转换开关,如闸刀开关和铁壳开关,虽有达其额定电流20-30倍的分断本领,但这并不是触头可以大概分断的电流(它仍旧只能分断额定值以卜的电流)。而是与之配用的烙丝或熔断器的分断本领。 2、动稳固电流:产生短路变乱时,若转换开关能通过某一最大短路电流,旦不受此时产生的巨大电动力的作用而产生形变、破坏或刀片主转动出征象.则此短路电流(峰值)就称为它们的动稳固电流。通常,此电流为其额定电流的数十倍至数百倍 3、热稳固电流:产生短路变乱时、若转换开关能在肯定时间(通常为1s)内通过某一最大短路电流、并不因温度之急剧升高而产生熔焊征象,则此短路电流就称为开关的热稳固电流。通常,开关的—秒钟热稳固电流为其额定电流的数十倍。 4、电寿命:开关在额定电压下能可靠地分断肯定百分数额定电流,而不需补缀或调换机器零件的总次数。双电源自动转换开关

  • 双电源自动转换开关系统图这样可以吗?

    双电源自动转换开关系统图这样可以吗?

    如图所示为一个动力配电箱的系统兔:K2为双电源自动转换开关,2个上端进线侧各加空气开关和电压表,但电流互感器和电流表共用一组,加在双电源自动转换开关出线的下端,这样的方案是常用的吗?

  • 双电源自动转换开关专用PC级

    专业一体化PC级双电源转换开关◆下面就目前国内市场供应的产品,进行分析: 开关本体:开关本体是ATSE的核心,ATSE的电气性能基本取决于此。目前市场上销售的ATSE,有两种本体结构:一种是直接采用现成的开关(接触器CC级、断路器CB级、隔离(负荷)派生的PC级开关)作为本体(以万高,斯沃,溯高美),市场90%以上的ATSE是此类结构。其特点是:利用现成的开关做主体配备电机驱动,所以开发、制造成本低,开发风险小、投入少,无技术参数可讲,产品上市速度快,很多专业国内有许多专门从事此类产品OEM贴牌的厂商,等于是厂家都可以生产。需要用户注重,这种结构的开关,其电气性能基本取决于所选用的本体开关的电气性能,可靠性低。 另一种是完全独立单独设计(以ASCO、GE、泰永为代表)的本体结构专业的PC级。因为是专门设计,所以触头材料、压力、开启速度、灭弧等开关的所有性能都可以按照要求设计(非凡是高于国家标准要求或者特别用途,例如AC-33iA、耐高电流冲击能力等同国际IEC的认证)。这类产品的缺点是:开发周期长、成本高;产品成本高,优点:安

  • 双电源自动转换开关ATS的现状、选择与应用

    论文简介:ATS也称ATSE,是Automatic transfer Switching equipment的英文缩写,国家标准中文全称为自动转换开关 投稿网友:yingying1979 上传时间: 2012-11-26

  • 双电源自动转换开关应用中该如何选择?

    今天拿到一个住宅项目图纸,图纸中风机房电源箱、潜污泵电源箱及楼梯间应急照明配电箱内的双电源自动开关均用TCL罗格朗品牌的开关。因为我们这是棚户区改造项目不可能用这么高端的品牌,所以要替换成其他品牌,请问选择其他品牌规格时有哪些需要注意的吗?比如消防电源箱的ATSE有什么特殊要求,还是仅仅是CB级的产品都可以?

  • 双电源自动转换开关是否都带有隔离功能?

    规范要求双电源自动转换开关ATS,其前面要具有隔离功能。如果ATS自身带有隔离功能,前面就不用设了。想问的是:现在市面上的双电源转换开关,是都具有隔离功能吗?

  • 常见选购双电源自动转换开关选购误区

    我们在选购双电源开关时,经常认为PC级双电源优于CB级双电源,这是不对的。不克不及仅片面的上风就果断PC级优于CB级双电源。在差另外事情范例中必要的双电源也差别,无法严酷界说谁人比力好,但是就团体而言,PC级双电源性能优于BC及双电源。详细则凭据现实环境和技能要求等方面综合思量。

  • ATS双电源自动转换开关PC级合CB

    ATS早在100年前就在美国得到应用,UL1008是世界上最早的一部关于ATS的产品标准。ASCO是第一个通过UL1008认证的双电源开关。1989年,国际电工委员会(iec)依据UL1008制订了第一部关于ATS的标准,即IEC60947-6-1 1989《低压开关设备和控制设备第6-1部分:多功能电器-自动切换开关》;2002年,我国参加IEC的相关标准,颁布了ATSE的国家标准 GB/T 14048.11-2002 ,并于2003.4.1.开始实施。 标准中还将ATS分成PC级和CB级两个级别。 PC级ATS采用一体式转换结构,励磁驱动,简单可靠,动作时间快,一般100-200MS。触头为银合金,触头分离速度大,有专门设计的灭弧室。体积小,只有CB级的1/2.具有耐短时电流。 CB级ATS是由两台断路器为基础,由控制器控制带有机械连锁的电动传动机构来实现2路电源的自动转换。切换时间1-2s。

  • 双电源自动切换开关技术参数

    双电源自动切换开关技术参数

    在选购双电源自动转换开关时,首先需要考虑满足所在地使用的各类参数,如:额定工作电压、频率、额定工作电流、相数、转换条件、转换时间、使用类别等。为了方便大家更好的选型, 以下电工之家就相关参数做简要概述。 一、 双电源的额定工作电压、频率、额定工作电流、相数 如上参数适用于所有电气产品的选型,也仅仅表明双电源作为“导体”需满足的最基本要求,双电源必需能够满足使用地的电压、频率、电流及相数等电气性能要求,一般电气工程师已经很熟悉。 注:按照《IEC62091固定式消防泵控制器》标准规定,用于消防泵的双电源产品,其额定电流不得低于电机额定电流的115%,从安全的角度考虑,建议双电源的额定电流统一采用负荷电流的125%(新民规也建议为125%)。 二、 双电源的转换条件 在“特定条件”下,我们需要双电源能够自动可靠的实现转换。这个“特定条件”就是双电源的转换条件,或称之为转换前提,是我们选购双电源时的首要考虑要素。 1、 在常用电源未发生故障的情况下不能转换 这是许多用户(甚至厂家)都容易忽视的问题。双电源控制器必需能够识别

  • 请教各位大虾。。。对双电源自动切换开关的保

    1,双电源自动切换开关的CB级和PC级的区别pc级无短路保护功能cb级有短路保护功能这么理解对吗?2,对pc级的前面加断路器做保护,对cb级的前面加隔离开关做保护这么做可以?3,如果双电源开关本身有 隔离 功能 是不是不用在前面加断路器或隔离开关了 ??? 4,如果一栋建筑物从外边引入一用一备 两条电缆 。在隔离开关处做重复接地。。。这样的系统有没有问题????