本帖最后由 smartspring 于 2017-12-5 13:18 编辑 请教下面第一幅图中用红色椭圆形标注的部分在下理解是AP1:WP2和AL1:WL6相互备用,但为什么AT1放在B1层,而AT2放在设备层 ? 下面第二幅图片中用红色和绿色椭圆标注的部分,为什么每一路的输入都有两个电源(分别为AP1:WP1 AP1:WP2和AL1:WL6 AL1:WL7)? 为什么加压风机这种动力负荷会由AL1,而非另一个动力配电箱供电? 提前谢谢您的回复。
根椐现消防设计规范要求:消防电梯、消防水泵、防排风机---等应采用双电源供电,在电源未端处切换。但我市(广州从化)很多房地产开发商在高层建筑电气施工时,为了节省成本,只采用在配电房处作双电源切换,用一根电缆向消防设备供电。广州特种设备检测所对新装报验的消防电梯也不要求在电梯机房的配电箱作双电源切换。消防验收时也不将此规范要求列入验收内容。建设质监部门综合验收也能顺利通过。为什么政府职能部门对消防规范的执行和监督会这么宽松?不知其它地方对双电源未端处切换的设置的验收要求又如何?
关于自动转换开关电器(ATSE)设计应用的探讨一、概述: 自动转换开关电器,即ATSE(Automatic Transfer Switching Equipment)。主要适用于交流不超过1000V或直流不超过1500V的紧急供电系统,用于两路电源切换,以确保重要负荷(一、二级用电负荷)连续安全、可靠运行。ATSE常常应用在重要用电场所,至少是二级负荷用户,其产品的可靠性尤为重要。转换一旦失败,其后果是很严重的。目前在工程设计中双电源自动切换开关电器(ATSE)的应用越来越广泛,对产品的正确认识,合理选择,合理使用也变得越来越重要。下面笔者就此类问题谈几点认识和体会,希望对同行们的设计有所帮助。二、ATSE的定义和分类:1、定义:根据GB/T14048.11-2002《自动转换开关电器》的定义,ATSE是由一个(或几个)转换开关电器和其他必需的电器组成,用于监测电源电路,并将一个或多个负载电路从一个电源转至另一个电源的电器。2、分类:根据GB/T14048.11-2002标准规定,自动转换开关电器可分为PC级和CB级两个级别。
请教各位大侠,采用交流接触器代替市场上的ATS自动转换装置(容量很小,大约在50A以下),在设计上和使用上有什么重大问题没有?
我的一个防排烟风机配电柜的进线开关为双电源互投开关,因为没有选型,只标了断路器的整定值和框架电流值,结果审查意见表中说我的标注有误,我觉得应该没什么问题的呀?
手头有一个援外工程,遇到一个棘手的问题。这是一栋五层(5000平方米)外交部办公大楼,在非洲,当地严重缺电,所以配了两台发电机,发电机与变压器在总进线处切换,就是说低压柜是单母线不分段的(其实出线柜总共才一台,6个回路)。实际运行时,估计变压器没什么用,全靠发电机撑着。按照《建筑设计防火规范》,这个办公楼的消防负荷只能算三级负荷,所以初步设计时消防泵是单独出的一个专用回路,内审、外审都通过了,没人提意见。现在施工图了,发现按《供配电系统设计规范》,外交部办公楼怎么也算的上一级负荷,而按照一级负荷的要求,消防泵应该要双电源末端互投,这样一来,我就违反了《建筑设计防火规范》第11.1.5条。但是我的发电机和变压器是在进线处切换的,母线只有一段,怎么出双电源?规范上可能没有考虑到会有工程用发电机带上全部的负荷,所以母线没有分段这种情况吧?题外话:按照《供配电系统设计规范》,对一级负荷只要求两个电源不同时故障就可以,没有要求双电源末端互投,互投都是《建规》的要求。而按照《建规》11.1.5条,我也有疑问,如果首先建
ATSE新国标颁布实施转换开关电器新版国标GB/T 14048.11-2008已于2008年9月24日发布,目前已由中国标准出版社出版发行,并将于2009年8月1日起实施,新标准相比2002年版的旧标准的一个重要修改是,明确了基于接触器的双电源转换开关电器为CC级。接触器是一种使用历史非常悠久的低压控制电器,至今已有100年的使用历史,接触器的制造技术非常成熟,接触器机械结构简单、行程短、具有很长的机械寿命,通电吸合,断电释放,出现机械故障的可能性非常小,是一种理想的转换开关主触头开关电器,CC级双电源转换开关电器这一新产品的出现,为用户使用转换开关电器提供了更多的选择空间和余地,具有广阔发展前景。可以预见的是:随着新国标的贯彻和执行,CC级这一新型双电源转换开关产品必将取代落后的一些的、机械结构复杂的双电源转换开关,技术的进步和发展是不以某些人的意志而转移的,先进的技术必将淘汰落后的技术,这是人类社会发展的客观规律。cc级ATSE优点:1.接触器价格便宜,所以基于接触器的CC级的ATSE价格几乎只是同安数PC级产品的一半,但是不能和小厂出的用微
现有一个工程,办公楼里有多个负荷采用的是双电源装置,我采用的是一路电源从柴油发电机组作为母线的低压柜引出,另一路电源从变压器低压回路引出,我考虑双电源装置里本身应该带有4极断路器,所以从低压柜出线断路器都采用的是3极,请问这样可以么?
老师你好我们单位每层楼都有一个配电室,每层楼的西侧或者东侧又有一个ABB双电源自动切换装置,身为一个刚出大学门的电工实在不懂这个装置的用途以及他的接线 ,是否跟外面的柴油发电机有关。希望有老师能解答一下 感激!
我有一套图,是双电源供电,一路为备用柴油发电机发电,两路线之间画了一个矩形, 矩形中间标了一组字母 HZCG ,请问这代表什么意思? 另外还有两个断路器,标的是 HI350MS125A 请问这代表什么意思? 大家帮帮忙,小弟急用
一直这样的问题压在心里很久,双电源切换开关是在进线出设置,那么他可以有好几路出线吗??比如,这个多个负荷从双电源切换装置引出,这样可以吗??不要见笑问题简单了
我在做一个电梯机房双切箱时,遇到一个问题:两路电源均由室外配电房直接引来,所以在双切箱的母排上(在双切开关后面)安装了一个SPD,但是别人告诉我这样做不可靠,有可能造成其中没有使用的一路电源在有雷电流通过时缺乏保护,所以应该在两路电源进线处各安装一个SPD,(在双切开关前),我不知道这样做有没有必要?是不是很浪费呀?大家平时有没有遇到这个问题?还有没有什么好办法啊
论文简介:双电源自动切换装置选用探讨,对于一级负荷,二级负荷等的重要负荷供电,中国工业纺织院 李道木高级工程师著。 投稿网友:yiqiaohonln 上传时间: 2013-10-25
消防控制柜负载为两台22KW消防水泵,星三角启动,一用一备,需加装双电源切换开关在控制柜内。双电源切换开关已经选择PC级 4P 100安,带消防和发电功能的ATSE,请问各位老师双电源电源侧应该安装3级还是4级 断路器,63和100的选哪个,计划用CDM1或CDM3系列的。因双电源不带控制器所以无缺相,欠压,过压保护,是否需要在外部用断相保护器实现保护功能?请各位赐教。谢谢大家
ATSDC系列直流双电源快速切换装置为能保电气在多年从事多电源可靠供电系统研究过程中,针对电厂、电力、通信等多种直流控制系统供电需求提炼而成,也称为直流双电源无扰切换系统,是依据使用场合可以分为ATSDC-Z型、ATSDC-R型和ATSDC-M型,主要用于规模电厂、枢纽变电站、换流站等双直流系统完全隔离的场合以及直流单母线分段场合,具有零延时切换可选配母线绝缘自动检测等特性。 一、此产品具有6大优势 ● 数字化动态DC/DC隔离跟踪技术,确保0毫秒切换。 ● 万
本人在单位参与的是双电源控制器的测试工作,今天刚刚遇到一个棘手的问题,就是断开常用电源或备用电源的任意两相,结果第三相欠压显示发光二极管灯居然也会亮,就是说任意断开两相电源,三个欠压发光管同时亮,而任意断开一相,发光管工作正常.因为单位产品急着发货,迫切需要解决这个问题,请高手帮忙.万分感谢.
我在参与锅炉调试关于双电源切换装置有以下问题:在低压母线进线段设置双电源切换装置,下面比较重要的负荷有送风机(200kW)和火检风机等负荷,要求在电源切换的过程中能够保证送风机不掉电,即要求送风机在此过程中能自启动,但是今天问了装置的厂家,厂家称该装置的最短切换时间为1.2s,但是要保证送风机的自启动最多不能超过1s的时间,否则的话肯定掉,另外需说明的是控制电源为UPS电源供电现在不知道怎么过,望高手支招
施耐德双电源低压自动切换装置
双电源自动转换装置设计
摘要:智能双电源装置就是这种在两路电源之间进行可靠切换、以保证供电的装置。当常用电源异常,智能双电源装置能自动切换到备用电源,智能双电源装置由开关本体和控制器两部分组成。开关本体由电机通过机械联锁机构控制常用电源的断路器和备用电源的断路器的分合,进而控制电源的切换。控制器通过对电压的采样来判断电源是否异常,如果出现异常应产生相应的切换。