为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
真心请教通常变配电所水平接地均压带间距是如何来确定的?接地电阻为10的情况,均压带用40*4的镀锌扁铁,埋深0.6米.变电所面积在100平米以内.
一个两层的地下车库,一层不到20万平米,接地网格做多大呢?地上的住宅楼是33和34层的,是按二类防雷做的。这个有没有规范要求啊?
请问有做过发电厂接地的前辈吗?如果按照IEEE标准的方形栅格接地网应该怎么做?如果有这方面的图纸希望各位前辈能不吝赐小弟一份,多谢!小弟邮箱是yueq1977@yahoo.com.cn
独立基础的基础形式,在考虑接地网的时候,大家是怎样做的呢?我的审图说,要在所有的独立基础之间敷设2根12的钢筋,作为接地网。由于地梁的埋设深度较高,故没法利用。大家是怎么考虑的呢?
摘 要 接地网等间距布置存在地电位分布不均匀的问题。在建 220 kV 新塘变电站采用了不等间距布置,即从地网边缘到中心,均压导体间距按负指数规律增加。运用 GPC 接地参数计算程序对两种方法进行分析和计算,结果表明接地网优化设计能显著地改善导体的泄漏电流密度分布,使土壤表面的电位分布均匀,提高安全水平,节省钢材和施工费用。 随着电力系统容量的不断增加,流经地网的入地短路电流也愈来愈大,因此要确保人身和设备的安全,维护系统的可靠运行,不仅要强调降低接地电阻,还要考虑地网上表面的电位分布。在以往接地设计中,接地网的均压导体都按 3 m,5 m,7 m,10 m等间距布置,由于端部和邻近效应,地网的边角处泄漏电流远大于中心处,使地电位分布很不均匀,边角网孔电势大大高于中心网孔电势,而且这种差值随地网面积和网孔数的增加而加大。本文结合在建工程 220 kV 新塘变电站的接地网设计,阐释了接地网不等间距布置的方法及其合理性。1 接地网优化设计的合理性1.1 改善导体的泄漏电流密度分布 图1是面积为190 m×170 m的新塘变电站接地网,在
请教一些问题,请各位高手帮助,谢谢。一、35KV变电站接地网:(1)用于设备引线的接地扁钢,具体怎么统计长度?(2)扁钢抱箍用在什么地方,具体怎么统计长度?二、35KV变电站电缆埋管,具体怎么统计钢管长度?三、求35KV变电站隔离开关GW4-35(双接地)电气安装图。
一般做基础接地时,都是利用土建的桩基做接地体,然后在桩基头上的2根大于16的钢筋上各焊一根圆钢到上层钢筋来完成接地网格。请问:在图纸没明确规定所用来连接桩基头钢筋和上层钢筋的圆钢的直径时,最小能用的圆钢是多少?麻烦请提供下相应的规范或者图集名称,谢谢![ 本帖最后由 ytkof2005 于 2011-1-23 19:40 编辑 ]
有些变电站为何要使用双层接地网?底层网的投资应比做垂直电极及接地深井的价格高吧,而且底层网无法进行开挖检查,遇到含水量较丰富的土层,在原电池效应的影响下,不是会更快被腐蚀吗(大面积使用降阻防腐剂除外)?单纯为了降低电阻率,多采用接地深井不可以吗?
请问接地网和直埋的YJV22 1kV电缆在水平和垂直方向上的间距应为多大?谢谢[ 本帖最后由 xyedri 于 2010-3-26 11:53 编辑 ]
低阻抗接地网的设计与施工 文中介绍了接地系统的作用,分析了独立接地系统和共用接地系统的性能和特点,阐述了接地电阻的构成及施工和降阻方法。简介了接地装置的施工接地电阻测量方法及测量注意事项。[ 本帖最后由 xxggff 于 2011-3-25 13:43 编辑 ]
准备安装几台箱变,目前箱变基础已经做好了,基础预埋了一圈槽钢。如果在箱变周围做接地极,通过扁钢连接接地极后,怎么把预埋的槽钢和接地扁钢连接起来?箱变安装后底座和槽钢要焊接起来,能不能在箱变底座上焊接一个螺栓,把接地线连接到箱变底座,就不用再和预埋槽钢连接了?这样做行不行?
图纸上说明利用底板基础内上下两层钢筋中不小于16的两根钢筋按图走向通长焊接,那么是上下两层的16钢筋都要焊接,然后用钢筋把两层钢筋连通吗?如果底板钢筋小于16,用扁钢怎么做,如果不做扁钢的情况下,是不是还有其他做法?跨接钢筋有没有什么强制性要求?谢谢啦
一住宅的镀锌扁钢防雷环型接地网,设计埋深为自然地面下1米,但施工单位施工时,埋深深度有3米了,监理说不行,请问大家行不?
最近做一个项目,大楼有一个接地网,电阻要求小于1Ω。另外在8楼有一间实验室要求单独设接地网。这样在地面有二个接地网,请教二接地网在地面之间最小距离是多少?(接地装置与接地网的地中距离不应小于3m)
请教大家两个问题,定额中接地调试分:独立接地装置调试(6根接地极以下)和接地网调试。1、假如厂区里有一个装置,做了一个独立的接地网,不与厂区其他的接地网连接,接地极不止6根,接地调试应该套哪一个呢?2、假如厂区里有两个装置,都做了接地网,都与厂区内原有的同一个接地网连接,那应该套几个接地网调试呢?
在建设的一个工程中,碰到这样一个问题。该工程为跨过一条城市道路的钢结构天桥。利用桩基及承台做自然接地体,利用桩基两条主筋与承台梁连接,再与钢柱连接。钢柱上部全部为钢结构体。因该结构承台之间未设置地梁,承台之间的接地网之间的连接需破路面。因路面为混凝土路面,且跨道路,请教以下高手,如果接地电阻测试符合要求,各承台的接地网之间不做连接是否可行?
某水电站接地网测试方案
以前做变电站的接地网都是用扁钢,5500mm×5500mm分布,现在用14的镀铜圆钢一般隔多少布?还有比如接地网我7000×8000这种非正方形布置可不可以?
根据规范DL/T 620-1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》第7.1.7条,装在构架上的避雷针应与接地网相连。怎么理解这句话?而7.1.6条,说独立避雷针宜设独立的接地装置。