一住宅的镀锌扁钢防雷环型接地网,设计埋深为自然地面下1米,但施工单位施工时,埋深深度有3米了,监理说不行,请问大家行不?
一、 防雷分类问题:建筑物应根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,按防雷的要求分为一、二、三类防雷建筑物。具体来说就是根据建筑物的是否处于易燃易爆场所或者是否处于火灾危险环境;是否属于国家、省、市级重要办公场所,或者是否属于重点文物保护单位;是否处于地理、地质环境易遭受雷击的地方,或者是否属于孤立旷野的高耸建筑物等等来划分防雷类别。根据新的GB50057-94《建筑物防雷规范》的在关规定,一、二、三类防雷建筑物的滚球半径分别为了30M,45M,60M。滚球半径越少,保护范围越窄,受保护的建筑物越安全,遭受雷击的概率越低,因此,凡是属于易燃易爆场所、重要的办公场地、人员密集的公共场所、孤立旷野的高耸建筑物都属于一、二类的防雷建筑物。 二、 接闪器和引下线的问题:接闪器在一般情况下多数采用避雷针、避雷网、
接地系统是防雷工程建设中施工难度最大也是最重要的一个分项,由于环境的不同接地网的设计也存在较大差异。系统的接地工程主要由接地体、连接线组成接地网络,其中影响接地效果的主要因素有土壤电阻率、接地体的选择.接地材料的防腐和合理的规划接地网络。因此接地网的设计和工程实施是目前研究的主要课题。 一、接地材料的分类与选择 不同的行业,不同的地域使用的接地材料也不尽相同,目前市场上使用率最高的接地材料还是金属材料,主要有铜板、角钢和扁钢等;但是由于接地环境的不同和用户需求也不尽相同。在有些环境和情况下是不适合使用金属接地材料的,例如在高腐蚀土壤中金属接地材料在很短的时间就被腐蚀而丧失接地的功能。不同的接地材料有着不同的特点,根据其特点结合环境使用是接地工程前期应该考虑的问题。 接地材料可分为金属接地材料与非金属接地材料两类。<
本人对防雷接地极陌生,因工作需要,公司要求做一个厂房的防雷接地方案。由于厂房为旧厂房,面积为75m*72m,其中一边72m墙与另一厂房共用,一边75m墙和另一边72m墙挨墙做了10m的雨蓬通道,报价为5个防雷针,引下至接地网,我想请问一下:地面的接地网该如何做?接地电阻是否要小于1欧姆?每个防雷针的接地网要做多大?有没有公式计算的?是不是有规定不能靠近前门与通道做接地网?
目前在防雷施工遇到一个难题,查了一些资料也没有找到明答案,期待各位指教。这次设计院在设计防雷接地网时采用的说明是“利用建筑物基础中的两根通长钢筋进行焊接做接地极”现在施工中出现了两种情况:1:有的楼四周都有基础梁,且梁的钢筋为162:有的楼基础只有一部分有16的基础梁,剩下的都是10的底板钢筋第一种情况,很好解决,搭接焊一圈。第二种情况,不知所措,可以把16的钢筋和10的底板筋搭接在一起焊一圈吗?请有经验的朋友指教感谢!
刚看了下防雷规范3.4.3条,"利用基础内钢筋做为接地体时,在周围地面以下距离地面不小于0.5米,每根引下线所连接的钢筋表面积总和满足~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" 我有个多层住宅,利用基础接地,施工方反映基础梁和室外地坪相平,无高度差,利用基础接地可合适?规范要求不小于0.5米的主要作用是什么? 我的答复是按图施工,电阻不满足要求再做人工接地~~~~~~~~这种做法可合适~~~~~~~ 忘指教~~~~~~~~~~~谢谢
第一级防雷的目的: 防止直接的传导雷进入 LPZ 1区,将上万至数十万付的浪涌电压限制到2500-3000伏 第二级防雷的目的: 进一步将通过第一级防雷器的残余浪涌电压或限制到1500-2000伏,对LPZ1 - LPZ 2 实施等电位连接。 第三级防雷的目的: 最终保护设备的手段,将残余浪涌电压的值降低到1000伏以内,使浪涌的能量不致损坏设备。 是否必须要进行三级防雷 : 不一定,应该根据被保护设备的耐压等级而定,假如两级防雷就可以做到限制电压低于设备的耐压水平,就只需要做两级保护,假如设备的耐压水平较低,可能需要四级甚至更多级的保护。三级防雷是因为能量需要逐级泄放。传输线路会感应LEMP(雷击电磁脉冲辐射),对于拥有信息系统的建筑物,三级防雷是成本较低,保护较为充分的选择。由于雷击的能量是非常巨大的,需要通过分级泄放的方法,将雷击能量逐步泄放到大地。第一级防雷器可以对于直接雷击电流进行泄放,或者当电源传输线路遭受直接雷击时传导的巨大能量进行泄放对于有可能发生直接雷击可能的地方,必须要进行CLASS-I 的防雷。
如果说埋完覆土后测设,不合格怎么办,再开挖再焊接不就浪费钱么?筏板制作时焊接接地,焊完后测试的数据是否准确。打完混凝土后测试不合格,总不能把混凝土砸了吧,那么什么时候测试能避免费钱啊。
想请教高手 原则上建筑内总电位联结MEB要不要和建筑防雷接地网络相连接?还有建筑内电气装置接地极接地干线是要和建筑防雷接地网联结吗?
等电位连接的标准图集里并没有明确说明卫生间的局部等电位连接是否要和防雷接地网连接,而工程现场做法也多样,请确实比较懂的赐教。
目前有一栋24米层的居民住宅楼层,3个单元,按3米一层来算,就是8层,我想请教一下老师们,关于的它的防雷接地,是如何做的,是每层楼都要焊接防雷接地网,还是中间隔几层焊接防雷接地网?谢谢!
摘要:本文通过华南某110KV变电站的接地网改造设计,对山区高土壤电阻率地区变电站接地装置采用电解离子接地系统进行了分析介绍,根据理论的计算分析,得出采用电解离子接地极材料及工艺有利于高土壤电阻率地区大量变电站接地网面积受限制的条件下改善变电站的接地电阻。本次改造由武汉岱嘉电气技术有限公司进行现场指导。 关键词:IEA电解离子接地极(接地棒),放热焊接,火泥模具,火泥熔粉 一、前言 现代变电站集中安装了最重要的测量、监控、保护、通信、计算机网络等先进的电子设备、电气设备和电气装置。因此需要有良好的接地装置,以实现工作接地、保护接地和防雷接地等不同功能接地系统的综合要求。但是,变电站接地网的设计、施工问题、尤其是山区、临海、丘陵等复杂地质环境下的接地网的设计、施工问题一直是变电站建设中的一大难题。随着国家电力事业的不断发展,各种高科技
10kv线路不可能在防雷上投资太大,但是我们这里有部分线路是雷区,经常由于雷击造成线路跳闸,请问各位有什么好的避雷方法吗??我觉得最好是加装线路避雷器,因为加装避雷线不经济,各位能否提供加装避雷器线路的图纸???谢谢
假设有两幢民用建筑,一酒店,(一类高层)一住宅(二类高层),之间只有变形缝的距离,功能不同,建筑互相不连通,基础不连,两个楼的钢筋无连通部分。因为消防无法满足距离要求,且住宅的电源是由酒店地下层的变配电所引来,所以统一按一类高层考虑。但单算酒店为二类防雷,单算住宅为三类,此时很困惑,不知防雷如何做?分开还是统一考虑。
有个问题请教高手指点 我做了一个40米的金属烟囱,防雷是否还要做避雷针?烟囱可以直接做下引线么?那里能查找到相关得规范?
户外电缆在规范的图例中都归入LPZ0区。我觉得有问题。按照规范对防雷区的文字定义:LPZ0区:本区内电磁场强度没有衰减。LPZ1区:本区内电磁场强度可能衰减,这取决于屏蔽措施。如果户外电缆是穿钢管引入的呢,电缆在钢管内,钢管内的电磁场强度肯定有很大衰减,钢管内的电缆怎么能算在LPZ0区?同理用铠装电缆或屏蔽电缆,其线芯能算在LPZ0区?我认为这种情况下只能把钢管、铠装层、屏蔽层算入LPZ0区,内部线芯算在LPZ1区,按LPZ1区的条件选SPD即可。
大家有没有做过防雷检测的?防雷中心给的基准中有“每个点45元”,这个点是怎么定义的?我公司是二层电子厂房,建筑面积大约20000平方米,验收已通过,今天检测,请问检测费大约多少钱?防雷中心大约开价10000元。
雷击的种类 电力线是雷电侵入的重要渠道,雷电袭击机房供电的电力线主要有三种方式,即:远点雷击、近点雷击和错相位雷击。 1.远点雷击:即根据磁电转换原理电力供应线路上输送50赫兹的交变电流,线路随之产生交变的磁场,雷击击穿大气时产生高压电场,雷击高压电场通过静电吸收原理,向大地方向运动。在下雨天气,空气湿度增大,此时雷电较易击穿空气通过电力线的保护地入地,从而因较高的电压损毁用电设备。为此,防雷必须首先考虑远点雷击。 2.近点雷击:雷电近点袭击电力线,实际上是雷电袭击用电设备所在的建筑物的避雷针,从而引起雷电电磁脉冲的保护问题。避雷针引下线由于电感作用,最大只能将50 %的电流引入大地。30米以上的楼体引下线只能引下较少电流,其余则通过地面有连接的水管,电力屏蔽槽等联合引雷,其中有25%击穿UPS输出负载的电源线及局域网线等设备后,通过逻辑地 线入地。其中包括UPS的输入、输出的火线对地线端。为此,必须对UPS及重要用电设备如小型机、服务器等设备进行等电位保护,对网络端口进行保护,堵死一切雷电导入的端口,才
某疗养院有一栋建于80年代的三层别墅,在进行改造装修的过程中,甲方要求一定要做防雷,(注:没有原来的图纸,不知道原来做了没有)因为地处一山坡上。现在做了屋顶的避雷带,但由于找不到柱筋作为引下线,也不知到原来是否做了接地体,现在想在别墅周围用扁钢绕一圈新做一个接地体,再把屋面的避雷带通过引下线引下与接地体作可靠连接,不知这样可以吗?如果可以的话,又要注意那些问题呢?请各位帮忙解答,先谢谢了!
在软件板块里下载了以下两个防雷计算软件,同样的输入数据,但所得的结果差10倍。不知哪一个是正确的,请指教建筑物防雷计算软件(测试版) 软件作者:邵辉推荐人:hacker_boy81文件大小:31k下载 502 次发布日期:2005-10-14运行平台:win/me/98/2000简介: 建筑物电气计算软件,目前为测试版,仅有防雷计算。 防雷设计计算 ( 1 条评论 最新评论:2007-01-05 ) 软件作者:liu827feng推荐人:liu827feng文件大小:5k下载 479 次发布日期:2006-04-11运行平台:windows简介: 防雷设计计算只适用于100米以下建筑物。 (下载需要 2 积分,如何赚取积分)