首页 课程 资料 论坛
  • 关于电厂一次主接地网的问题?

    请问有做过发电厂接地的前辈吗?如果按照IEEE标准的方形栅格接地网应该怎么做?如果有这方面的图纸希望各位前辈能不吝赐小弟一份,多谢!小弟邮箱是yueq1977@yahoo.com.cn

  • 独立基础接地网,大家是怎样做的呢?

    独立基础的基础形式,在考虑接地网的时候,大家是怎样做的呢?我的审图说,要在所有的独立基础之间敷设2根12的钢筋,作为接地网。由于地梁的埋设深度较高,故没法利用。大家是怎么考虑的呢?

  • 电站接地网优化设计-论文

    摘 要 接地网等间距布置存在地电位分布不均匀的问题。在建 220 kV 新塘变电站采用了不等间距布置,即从地网边缘到中心,均压导体间距按负指数规律增加。运用 GPC 接地参数计算程序对两种方法进行分析和计算,结果表明接地网优化设计能显著地改善导体的泄漏电流密度分布,使土壤表面的电位分布均匀,提高安全水平,节省钢材和施工费用。 随着电力系统容量的不断增加,流经地网的入地短路电流也愈来愈大,因此要确保人身和设备的安全,维护系统的可靠运行,不仅要强调降低接地电阻,还要考虑地网上表面的电位分布。在以往接地设计中,接地网的均压导体都按 3 m,5 m,7 m,10 m等间距布置,由于端部和邻近效应,地网的边角处泄漏电流远大于中心处,使地电位分布很不均匀,边角网孔电势大大高于中心网孔电势,而且这种差值随地网面积和网孔数的增加而加大。本文结合在建工程 220 kV 新塘变电站的接地网设计,阐释了接地网不等间距布置的方法及其合理性。1 接地网优化设计的合理性1.1 改善导体的泄漏电流密度分布 图1是面积为190 m×170 m的新塘变电站接地网,在

  • 有关电缆埋管与接地网分布问题

    有关电缆埋管与接地网分布问题

    请教一些问题,请各位高手帮助,谢谢。一、35KV变电站接地网:(1)用于设备引线的接地扁钢,具体怎么统计长度?(2)扁钢抱箍用在什么地方,具体怎么统计长度?二、35KV变电站电缆埋管,具体怎么统计钢管长度?三、求35KV变电站隔离开关GW4-35(双接地)电气安装图。

  • 低阻抗接地网的设计与施工

    低阻抗接地网的设计与施工 文中介绍了接地系统的作用,分析了独立接地系统和共用接地系统的性能和特点,阐述了接地电阻的构成及施工和降阻方法。简介了接地装置的施工接地电阻测量方法及测量注意事项。[ 本帖最后由 xxggff 于 2011-3-25 13:43 编辑 ]

  • 接地网问题,请教各位设计的老大

    有些变电站为何要使用双层接地网?底层网的投资应比做垂直电极及接地深井的价格高吧,而且底层网无法进行开挖检查,遇到含水量较丰富的土层,在原电池效应的影响下,不是会更快被腐蚀吗(大面积使用降阻防腐剂除外)?单纯为了降低电阻率,多采用接地深井不可以吗?

  • 请教箱变基础与接地网如何连接?

    准备安装几台箱变,目前箱变基础已经做好了,基础预埋了一圈槽钢。如果在箱变周围做接地极,通过扁钢连接接地极后,怎么把预埋的槽钢和接地扁钢连接起来?箱变安装后底座和槽钢要焊接起来,能不能在箱变底座上焊接一个螺栓,把接地线连接到箱变底座,就不用再和预埋槽钢连接了?这样做行不行?

  • 新手求助基础接地网的做法

    图纸上说明利用底板基础内上下两层钢筋中不小于16的两根钢筋按图走向通长焊接,那么是上下两层的16钢筋都要焊接,然后用钢筋把两层钢筋连通吗?如果底板钢筋小于16,用扁钢怎么做,如果不做扁钢的情况下,是不是还有其他做法?跨接钢筋有没有什么强制性要求?谢谢啦

  • !!请教利用基础做接地网问题

    在建设的一个工程中,碰到这样一个问题。该工程为跨过一条城市道路的钢结构天桥。利用桩基及承台做自然接地体,利用桩基两条主筋与承台梁连接,再与钢柱连接。钢柱上部全部为钢结构体。因该结构承台之间未设置地梁,承台之间的接地网之间的连接需破路面。因路面为混凝土路面,且跨道路,请教以下高手,如果接地电阻测试符合要求,各承台的接地网之间不做连接是否可行?

  • 两独立接地网之间最小距离

    最近做一个项目,大楼有一个接地网,电阻要求小于1Ω。另外在8楼有一间实验室要求单独设接地网。这样在地面有二个接地网,请教二接地网在地面之间最小距离是多少?(接地装置与接地网的地中距离不应小于3m)

  • 请教有关电气接地网调试套项的问题

    请教大家两个问题,定额中接地调试分:独立接地装置调试(6根接地极以下)和接地网调试。1、假如厂区里有一个装置,做了一个独立的接地网,不与厂区其他的接地网连接,接地极不止6根,接地调试应该套哪一个呢?2、假如厂区里有两个装置,都做了接地网,都与厂区内原有的同一个接地网连接,那应该套几个接地网调试呢?

  • 构架避雷针为什么必须跟接地网相连

    根据规范DL/T 620-1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》第7.1.7条,装在构架上的避雷针应与接地网相连。怎么理解这句话?而7.1.6条,说独立避雷针宜设独立的接地装置。

  • 某水电站接地网测试方案

    某水电站接地网测试方案

  • 关于主接地网的疑问,想请教大家

    以前做变电站的接地网都是用扁钢,5500mm×5500mm分布,现在用14的镀铜圆钢一般隔多少布?还有比如接地网我7000×8000这种非正方形布置可不可以?

  • 关于接地网接地电阻的计算详解

    任意形状接地网的接地电阻计算公式为:式中 Rn——任意形状边缘闭合接地网的接地电阻,Ω;Re——等值(即等面积、等水平接地极总长度)方形接地网的接地电阻,Ω;ρ——土壤电阻率,Ω·m; S——接地网的总面积,m2; d——水平接地极的直径或等效直径,m; h——水平接地极的埋深,m; L0——水平接地网的外缘边线总长度,m; Ls——水平接地极的总长度,m。 (1)式是以文献[1]给出的Re公式为基准,考虑形状修正系数α1而得出的[2]文献[1]推导Re公式的假设条件是:无垂直接地极,即Re公式只适用于计算水平接地网的接地电阻。因此(1)式只能适用于水平接地网。当垂直接地极总长度在接地网中所占比例很小时,用(1)式近似计算复合接地网的接地电阻也是可以的。但是,随着电气设备的小型化和城市变电站征地的困难,变电站可占用的面积越来越小,单靠水平接地网达到所要求的接地电阻值比较困难,且限于环境又很难施行引外接

  • 35kV变电站接地网的问题

    35kV及以上变电站接地网边缘经常有人出入的走道处,应铺设碎石、沥青路面或在地下装设两条与接地网相连的均压带。若利用后面的在地下装设两条与主接地网相连的均压带,这句话施工时具体怎么实施呢?有做过的吗?谈谈怎么施工的?这两条均压带有间隔距离要求吗?

  • 环型基础接地网尺寸、网格有什么要求?

    环型基础接地网尺寸、网格有什么要求?特别是那些大厂房。能不能就在外圈只做一圈接地网?再就是大厂房防雷引下线能不能利用在厂房里面柱子钢筋(或钢柱)往下引,跨步电压怎么解决?上一次我这样做了,但审图的提出了此问题。

  • 为什么有的接地,有的不呢?

    为什么有的接地,有的不呢?

    为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?

  • 请救:关于基础接地网梁柱钢筋焊接的问题

    请救:关于基础接地网梁柱钢筋焊接的问题

    请教各位电气行业的前辈,在下关于基础防雷接地网的焊接施工方面有几个问题:1.基础接地网上承台梁和次梁搭接(如图1中红圈所示)处,此处为非引下线部位,是否需要焊接?我认为是要焊接的,这样才能形成"网"2.梁钢筋搭接处有焊接,也有钢丝绑扎的,在基础接地网施工中,对于绑扎主筋搭接处是否也需要焊接?(柱铁筋一般有闪光对焊和螺纹连接,可视为等效)我认为也是要焊接的,因为绑扎搭接,接触面有限。3.当高度需要焊接均压环时,民规上是三层设置一个(民规11.3.3条第2小条,应利用钢住或钢筋混凝土柱子内钢筋作为防雷装置引下线。结构圈梁中的钢筋应第三层连成闭合回路,并应同防雷装置引下线连接)。说明中,结构圈梁

  • 110kV变电站的接地网设计

    针对城市变电所接地网设计的特点,分析如何确定接地电阻目标值,结合工程实际经验,提出降低接地电阻的方法,并对接地网材料、土壤电阻测量准确性等问题提了一些建议。电老鼠按:楼主原附件打不开,现已重新上传附件![ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-1-3 22:10 编辑 ]

点击加载更多

接地网

接地网专题,为您提供接地网相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与接地网 相关的专业交流讨论,更多接地网相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

离子接地棒

接地变