首页 课程 资料 论坛
  • 卫生间的局部等电位最后要和防雷接地网连接吗

    等电位连接的标准图集里并没有明确说明卫生间的局部等电位连接是否要和防雷接地网连接,而工程现场做法也多样,请确实比较懂的赐教。

  • 等电位联结与接地的辨析

    等电位联结与接地的辨析 2005-6-20 随着国家气象法的实施和标准GB50057—1994推广工作的深入,我国新建建筑物中实施等电位联结的比例大幅度提高。但在实践中,发现现场技术人员对于等电位联结与接地概念的区别及检测方法的区别等问题理解得不够清楚,导致错误使用检测仪表,检测结果欠真实,并致使用户对检测结果信任度不够,阻碍了标准的执行。一、概念辨析 等电位联结与接地是两种保证电气安全的理论及措施,我国过去强调的是接地,而国际电工委员会更多强调的是等电位联结,并在上世纪八十年代引入我国国家标准中。 电气设备采用接地保护时,为保证人身安全,接地电阻要求很低,甚至低至l欧姆以下。因土壤电阻率不同,有时需花费很大的力气做接地装置,接地电阻却很难降下来,使得接地保护的效果不好,所以,接地往往只能降低人被伤害的程度,而不能完全保证人身安全。 实施等电位联结就可以避免土壤电阻率的影响,对接地电阻甚至可不提要求,并且应用范围更广。等电位联

  • 关于等电位接地的一个问题

    现在经常看到设计单位在设计等电位连接时用镀锌扁铁把个陪电箱之间连接起来而不是直接从地基钢筋中引这样有什么不同?如果可以直接从下面引岂不是可以省很多材料

  • 关于不接地的等电位联结

    指导书关于低压系统接地故障中,说“设置不接地的等电位联结”,不接地的等电位联结是怎么定义的啊?“将建筑物电气装置内外露可导电部分、电气装置外可导电部分、人工或自然接地体用导体连接起来以达到减少电位差称为等电位联结。等电位联结也有不与人工或自然接地体连接的,称为不接地的等电位联结。” 这段话是说不和接地体联结,还是我的LEB可以喝MEB相连接,MEB可以和接地体相连?

  • 低压系统的接地及等电位联结(一)

    1 概述 根据规定,凡属于发电、变电、输电且又属电力部门管理的电气装置(电压达1000kV及以下)为A类电气装置,而工业与民用的电气装置,由用户管理与使用的建筑物内外的电气装置为B类电气装置,俗称建筑物电气装置,本文讨论由用户管理使用的建筑物电气装置低压配电接地及等电位问题。 低压系统的接地及等电位联结,是关系到低压系统的正常运行及设备与人身安全问题,也牵涉到保护方式的确定,这些表面上看是很通俗的问题,实际上对一些电气设计人员及用户尚不完全了解,尤其对安装调试及运行管理人员,对上述问题更是比较模糊。在现实中,笔者经常遇到这种有人不加分析,却常拿情况接地问题、接零问题及所谓中性点偏移问题说事。由于对上述问题的机理不清,往往对事情的分析及事故处理南辕北辙,由此可见,对低压系统的接地、等电位联结诸多问题,有进行分析讨论的必要,笔者现就上述问题以本文所述谈谈自己的看法、心得及体会。

  • 还是等电位接地问题,急,求救。

    现在又来了,是顶层的一个多功能厅,屋顶采用彩钢板,采用角钢搭起来的网架,施工单位说根据国家施工规范,也要增加等电位连接,业主又在问要不要做,规范有没要求做,我现在的做法是叫施工单位给我找出依据出来。否则就不签联系单。。

  • 关于不接地的等电位联结的问题

    将建筑物电气装置内外露可导电部分、电气装置外可导电部分、人工或自然接地体用导体连接起来以达到减少电位差称为等电位联结。等电位联结也有不与人工或自然接地体连接的,称为不接地的等电位联结。 二类及一下的防雷建筑不是共用接地体么 那很难做到不和接地体相连啊

  • 室内干挂板材的角钢网是否要做等电位接地?

    如题,大面积干挂1米*600的板材,后面用角钢等固定,我想请教的是:固定板材用的角钢网是否要做等电位接地?具体依据是什么?

  • 请教箱变基础与接地网如何连接?

    准备安装几台箱变,目前箱变基础已经做好了,基础预埋了一圈槽钢。如果在箱变周围做接地极,通过扁钢连接接地极后,怎么把预埋的槽钢和接地扁钢连接起来?箱变安装后底座和槽钢要焊接起来,能不能在箱变底座上焊接一个螺栓,把接地线连接到箱变底座,就不用再和预埋槽钢连接了?这样做行不行?

  • 新手求助基础接地网的做法

    图纸上说明利用底板基础内上下两层钢筋中不小于16的两根钢筋按图走向通长焊接,那么是上下两层的16钢筋都要焊接,然后用钢筋把两层钢筋连通吗?如果底板钢筋小于16,用扁钢怎么做,如果不做扁钢的情况下,是不是还有其他做法?跨接钢筋有没有什么强制性要求?谢谢啦

  • 关于等电位和防雷接地铺设的疑问

    厂房地面防雷接地网和等电位铺设时监理提出一个问题:等电位不能和防雷接地网在一个平面上!我就问下那间隔多深?监理也没回答出具体数字,就所有一点间距就可以!之后回想:防雷接地网和等电位网为什么不能在一个平面上?规范有要求吗?如果规范有要求那间距是多少?求前辈解答!

  • 05D10_防雷接地工程与等电位联结

    05D10_防雷接地工程与等电位联结

  • 等电位联结与接地跨接线

    我是新手(预算),有个问题,各位前辈讨论讨论给我个指导性建议:一般住宅做了总等电位和局部等电位联结(联结线为BV16穿PC25暗敷),接地跨接线具体计算的是什么部位?(电源进线为电缆穿钢管埋地敷设,总配电箱与各分配电箱为BV线PC管暗敷),我非常困惑,接地跨接线(部位)的数量总搞不大清楚???

  • 备餐间的等电位接地问题

    给位同行,我有个问题想听听大家的意见。某4层办公楼已经按照设计完成了建筑物总等电位联结,并在消防控制室、电脑机房、卫生间、变电所等重要场所完成了局部等电位联结,办公楼现已基本装修完毕。现在,在1层新又增加了一个高级人员备餐室,包括的设备有:金属工作台、电热餐车、冰柜、洗涤台、自动开水器等,如果这时再要在该备餐室增设局部等电位联结,由于天花、地面、墙面均已装修完毕,要想不破坏装修而又要考虑美观,难度较大。因为配电系统各出线回路均设置了漏电保护装置和接地保护,请问在这种情况下,是否一定要做等电位联结呢?

  • 关于电厂一次主接地网的问题?

    请问有做过发电厂接地的前辈吗?如果按照IEEE标准的方形栅格接地网应该怎么做?如果有这方面的图纸希望各位前辈能不吝赐小弟一份,多谢!小弟邮箱是yueq1977@yahoo.com.cn

  • 电站接地网优化设计-论文

    摘 要 接地网等间距布置存在地电位分布不均匀的问题。在建 220 kV 新塘变电站采用了不等间距布置,即从地网边缘到中心,均压导体间距按负指数规律增加。运用 GPC 接地参数计算程序对两种方法进行分析和计算,结果表明接地网优化设计能显著地改善导体的泄漏电流密度分布,使土壤表面的电位分布均匀,提高安全水平,节省钢材和施工费用。 随着电力系统容量的不断增加,流经地网的入地短路电流也愈来愈大,因此要确保人身和设备的安全,维护系统的可靠运行,不仅要强调降低接地电阻,还要考虑地网上表面的电位分布。在以往接地设计中,接地网的均压导体都按 3 m,5 m,7 m,10 m等间距布置,由于端部和邻近效应,地网的边角处泄漏电流远大于中心处,使地电位分布很不均匀,边角网孔电势大大高于中心网孔电势,而且这种差值随地网面积和网孔数的增加而加大。本文结合在建工程 220 kV 新塘变电站的接地网设计,阐释了接地网不等间距布置的方法及其合理性。1 接地网优化设计的合理性1.1 改善导体的泄漏电流密度分布 图1是面积为190 m×170 m的新塘变电站接地网,在

  • 求助:等电位联接与接地的区别

    如题。是针对的对象不一样吗?等电位联接是对所有人可能接触的金属做的,而接地主要是对用电器的金属外壳而做的。但最终都要接到地的吧为什么不把两者合起来做呢?先谢了!

  • 有关电缆埋管与接地网分布问题

    有关电缆埋管与接地网分布问题

    请教一些问题,请各位高手帮助,谢谢。一、35KV变电站接地网:(1)用于设备引线的接地扁钢,具体怎么统计长度?(2)扁钢抱箍用在什么地方,具体怎么统计长度?二、35KV变电站电缆埋管,具体怎么统计钢管长度?三、求35KV变电站隔离开关GW4-35(双接地)电气安装图。

  • 关于淋浴间做等电位接地

    各位同仁们好: 我们这次的项目有两个大的淋浴间。设计院在淋浴间设计有一圈25*4扁铁明装。因为做一圈明的太难看了,和设计院沟通是否可以取消。说是不行,但可以改在吊顶里面做一圈扁铁。有必要吗?因为淋浴间的冷热水配管不是金属的,PPR管。做一圈扁铁,和什么管道连接? 查了资料,淋浴间有做局部等电位的要求。但还是不太理解。像这种情况,在吊顶内做一个等电位端子排备用也是可以的吧? 不知道各位老法师怎么看这个问题??

  • 水上建筑如何做接地及等电位?

    几栋二层独立别墅和一栋二层小综合楼,都邻岸边但整体靠十几个柱子立在水上,一层底板高出岸边500mm,该如何做接地及等电位?

点击加载更多

等电位接地网

等电位接地网专题,为您提供等电位接地网相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与等电位接地网 相关的专业交流讨论,更多等电位接地网相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

主卧转角飘窗设计

木结构工艺