首页 课程 资料 论坛
  • 通信局点防雷接地方式及要求

    众所周知,雷电对通信设备的危害很大,如果防雷措施不得当,就会导致设备遭受雷击,从而引发重大事故。因此,对交换设备而言,防雷接地有着举足轻重的意义。 1 雷电基本知识 1.1 雷电产生的条件 雷电是一种自然现象,它是由雷云产生的,形成雷云必须具备以下3个条件:即空气中含有足够的水蒸气;大气中的空气形成温度差,以使潮湿的空气形成强大的上升气流;没有破坏或妨碍强烈而持久的上升气流形成的因素。 1.2 雷电过电压的形成 对于通信设备而言,雷电过电压的来源主要有以下几种: (1)感应过电压。感应过电压是指雷击建筑物或其近区时,瞬态空间电磁场造成设备的损坏。感应过电

  • 高压配电系统的接地方式

    电网中性点接地方式与电网的电压等级、单相接地故障电流、过电压水平以及保护配置等有密切的关系。电网中性点接地方式直接影响电网的绝缘水平、电网供电的可靠性、连续性和供电的安全性,以及电网对通讯线路以及无线电的干扰。

  • 如何测试防雷接地方法,你们会吗?

    一、先理解防雷接地是什么

  • 防雷接地方案及技术交底

    【某项目防雷接地方案】 1.1 防雷接地概况

  • 接地方式的分类及应用范围

    我国配电系统的接地方式已使用IEC规定,其分类仍然是以配电系统和电气设备的接地组合来分,一般分为TN、TT、IT系统等。上述字母表示的含义:第一个字母表示电源接地点对地的关系。其中T表示直接接地;I表示不接地或通过阻抗接地。第二个字母表示电气设备的外露可导电部分与地关系。其中T表示与电源接地点无连接的单独直接接地;N表示直接与电源系统接地点或与该点引出的导体连接。 根据中性线与保护线是否合并的情况,TN系统又分为TN-C、TN-S及TN-C-S系统。 TN-C系统:保护线与中性线合并为PEN线。 TN-S系统:保护线与中性线分开。 TN-C-S系统:在靠近电源侧一段的保护线和中性线合并为PEN线,从某点以后分为保护线和中性线。 在低压配电系统中,常将电气设备的外露可导电部分接地,进行间接触电的防护。 一、 TN系统 在TN系统中,所有电气设备的外露可导电部分均接到保护线上,并与电源的接地点相连,这个接地点通常是配电系统的中性点。 TN系统

  • 关于防雷接地,什么时候测试?

    如果说埋完覆土后测设,不合格怎么办,再开挖再焊接不就浪费钱么?筏板制作时焊接接地,焊完后测试的数据是否准确。打完混凝土后测试不合格,总不能把混凝土砸了吧,那么什么时候测试能避免费钱啊。

  • 高电阻接地方式标准IEEE

    高电阻接地方式标准IEEE

    发电机中性点采用电阻接地方式的目的是为了限制定子绕组单相接地故障的间歇性弧光暂态过电压和两次(或多次)重烧的动态过电压。美国在30-40年代,对高阻接地方式进行暂态仿真试验,给出了重燃弧过电压与中性点接地电阻之间的关系曲线,如图2所示[4]。研究表明,发电机单相接地、任意重燃次数的过电压数值Utr与中性点电阻的功耗(kW)、三相定子绕组对地电容的无功伏安(kVA)有关,当二者的比值γ≈1.0时,Utr=2.6Eph(Eph为额定相电压),这相当于新机出厂试验电压3.5Eph的75%,进一步减小中性点接地电阻值R(即增大电阻的功耗),对减小Utr的作用已不明显,因此得出结论:为确保发电机单相接地故障的暂态过电压 (式中C0为发电机电压回路每相对地电容值),IEEE的相关标

  • 浅析屏蔽双绞线接地方式

    由于现今电信通信网络的发展日新月异,云南网线批发唯康通信分析道,随着干扰源的增加以及综合布线网络遍及各处,难免有些信息需要有保密或防干扰的要求。因此,屏蔽双绞线的用处和需求量也越来越大。 但是,由于很多人对双屏蔽网线、屏蔽双绞线的了解还不深入,甚至有些人还不清楚屏蔽双绞线和非屏蔽网线的区别。至于如何正确的安装屏蔽双绞线,如何接地等等的规范,也就常常出现疑问了。这里,云南超六类网线厂家唯康通信给大家讲一下。

  • 关于DCS/PLC两种接地方式的区别

    之前做的工程PLC接地都是单独打的接地极,这次图纸送设计院,图审么过,说一定要接全厂接地网,是强条,求大神指出两种接地的区别,以及是否有这一条款。

  • 低压供电接地方式分析探讨

    随着社会的不断进步,电能已成为人们生产生活中最基本的不可代替的能源。然而,当电能失去控制时,就会引发各类电气事故,其中对人体的伤害即触电事故是最常见的,而人们最忽视的就是间接触电。保护接地和保护接零是防止间接触电最基本的措施。 电气设备的任何部分与土壤间作良好的电气连接称为接地,与土壤直接接触的金属体称为接地体,连接接地体与电气设备之间的金属线称为接地线,接地线与接地体合称为接地装置。 保护接地就是把电气设备的金属外壳、框架等用接地装置与大地可靠地连接,它适用于电源中性点不接地的低压系统和1000V以上任何形式的电网中。保护接地的原理是给人体并联一个小电阻,以保证发生事故时,减小通过人体的电流和承受的电压,主

  • 低压供电接地方式的探讨分析

保护接地的原理是给人体并联一个小电阻,以保证发生事故时,减小通过人体的电流和承受的电压,主要保护人员和设备不受损害。 保护接零就是在电源中性点接地的系统中,把电气设备的金属外壳、框架与零线相连接,它的作用在于:如果电气设备

  • 电缆金属护层接地方式探讨

    按照CB50217-1994《电力工程电缆设计规程》的要求,单芯电缆线路的金属护套只有一点接地时,金属护套任一点的感应电压不应超过50~100V(未采取不能任意接触金属护套的安全措施时不大于50V;如采取了有效措施时,不得大于100V),并应对地绝缘。如果大于此规定电压时,应采取金属护套分段绝缘或绝缘后连接成交叉互联的接线。为了减小单芯电缆线路对邻近辅助电缆及通信

  • 保护接地的原理和接地方式

    知识点:接地系统 类型(注意:同一系统不允许同时采用保护接地和保护接零)

  • 请教高电阻接地方式的问题

    下面图片中标注为红色的部分,提到一根导体经过高电阻接地。请教导体经高电阻接地是否为导体的外护层经高电阻接地?而非导体的载流部分接地(因为在下理解载流部分接地的话,相当于对地短路),不知道在下这样理解是否正确?提前谢谢您的回复。

  • 智能楼宇的电气保护与接地方式

    在建筑物供配电设计中,接地系统设计占有重要的地位,因为它关系到供电系统的可靠性,安全性。不管哪类建筑物,在供电设计中总包含有接地系统设计。而且,随着建筑物的要求不同,各类设备的功能不同,接地系统也相应不同。尤其进入90年代后,大量的智能化楼宇的出现对接地系统设计提出了许多新的内容。在常用的几种接地方式中,哪一种能够适合智能化楼宇呢?我们不妨分析一下下面几种接地系统。 1.TN-C系统TN-C系统被称之为三相四线系统,该系统中性线N与保护接地PE合二为一,通称PEN线。这种接地系统虽对接地故障灵敏度高,线路经济简单,但它只适合用于三相负荷较平衡的场所。智能化大楼内,单相负荷所占比重较大,难以实现三相负荷平衡,PEN线的不平衡电流加上线路中存在着的由于荧光灯、晶闸管(可控硅)等设备引起的高次谐波电流,在非故障情况下,会在中性线N上叠加,使中性线N电压波动,且电流时大时小极不稳定,造成中性点接地电位不稳定漂移。不但会使设备外壳(与PEN线连接)带电,对人身造成不安全,而且也无法取到一个合适的电位基准点,精密电子设备无法准确可靠运行。因此TN-C接地系统不能

  • 高压单芯电缆护层接地方式

    有一回35kV线路中有架空线也有单芯电缆(电缆超过2公里),单芯电缆分成3段后护层接地在分接箱采用了交叉互联后经保护器接地,配电室柜内电缆头处也经过保护器接地,这样做能行吗?

  • 请教10KV系统接地方式的问题

    我想请教一下各位,一个10KV变电所,上级变电所10KV系统单相接地电容电流为19A,由10KV架空线4KM长15M普杆引来。本变电所馈线为4台10KV电机以及2台10KV变压器,估算其系统单相接地电容电流约为22A。本变电所10KV系统采用哪种接地方式较好?如是用消弧线圈的话,接在哪个位置?谢谢!!!

  • 35kv系统的中性点接地方式

    请教:1.35KV系统中性点经电阻箱接地或经消弧线圈接地到底是大接地电流系统还是小接地电流系统。 2.如果是属于小接地电流系统,那么与不接地系统相比,有什么优点。 3.经电阻箱接地的系统,51N应该投跳吗,能正确动作吗? 4.中性点不接地系统一旦发生单相接地,如未及时切除,电缆起火是必然的吗?如果经电阻箱或消弧线圈接地 呢? 5.品字形排列的单芯电缆会引起桥架产生涡流而发热吗? 注:我厂35KV系统全部用电缆接线。用的是不接地系统,最近因电缆单相接地引起燃烧,我想知道这是不是 系统不接地惹的祸,盼各位高手指点。

点击加载更多

防雷接地方式

防雷接地方式专题,为您提供防雷接地方式相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与防雷接地方式 相关的专业交流讨论,更多防雷接地方式相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

接地地网

等电位接地盒