首页 课程 资料 论坛
  • 为什么有的接地,有的不呢?

    为什么有的接地,有的不呢?

    为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?

  • 问个低压系统接地的问题?

    我们公司的400V系统是中性点直接接地系统。采用TN-S接地方式:N线和保护PE线是分开的可是我看到现场的电动机全是外壳直接接地的(难道是TT接地方式?)一个是TN-S ,一个是现场电机外壳直接接地搞的我有点混了,请那位大大来捋一捋!

  • 关于低压柜门接地的问题

    请问一下,低压柜门上面的接地线用多大的?我们以前只是在有二次元件的柜门上焊了接地桩,然后用的2.5的线接的地,后来说凡是活动门都要焊接地桩现在线径的大小怎么取?我看用6平方的线很丑,用2.5的线好看些,不晓得行不行?标准呢?

  • 关于低压入户进线接地的问题。

    在设计一个小区,地上塔楼6座带连通的大地下车库。由于甲方要求,在地下车库内不设置变配电室。在室外设计箱变,由箱变引出大截面电缆至地下室的配电室。在配电室内设置低压配电屏。配电室的作用是:1.进出建筑物电缆的电气分界点。 2完成电源入户防止感应雷作用 3将大电缆转换为小电缆供给建筑物内各设备及各个塔楼现在遇到的问题是:进入配电室的低压电缆,如何接地接地地点是在什么地方?是在配电屏内还是在进入建筑物时在进户套管处?低压电源进线采用三相四线或者三相五线是否有差别。电源入户接地与等电位连接,建筑物接地的关系。各位高手能否指点一下,如果有低压电缆进户接地的图集也请告知。

  • 关于低压设备接地的问题,谢谢!

    关于低压设备接地的问题,谢谢!

    电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范中说如图片中所说:请问,低压配电箱或配电柜的接地线应采用多大的单股铜芯线?谢谢!

  • 低压架空线零线可以接地吗?

    我们单位的水厂供电是由低压配电室通过架空线(钢芯铝绞线)配出的,线路全长1500米,在终端杆处零线接地了,请问为什么这样做?这样做可以吗?

  • 关于低压接地系统的接地型式

    关于低压接地系统的接地型式是否有明确的相关规范要求采用TN-S的型式。最近拿到一份设计院关于一个新厂房的图纸,接地型式采用的就TN-S,但能否采用TT与TN-S相结合的方式。寻求规范!感谢

  • 低压配电系统防雷与接地

    在同事那边拿过来的,在接地这块讲的比较详细,希望能对大家有帮助!

  • 低压系统的接地形式(经典)

    电气设计初学者必备知识~低压系统的接地形式(经典)[ 本帖最后由 ee5esina 于 2012-8-16 13:24 编辑 ]

  • 如何确定低压测接地系统

    看图纸时经常会有中性点接地方式。低压侧有TN-C、TN-S和TN-C-S这几种接地系统。低压侧接地系统是如何确定的?每次看图时,上面总是说用某种接地系统,就是不知道为什么用那种系统

  • 低压系统的接地及等电位联结(一)

    1 概述 根据规定,凡属于发电、变电、输电且又属电力部门管理的电气装置(电压达1000kV及以下)为A类电气装置,而工业与民用的电气装置,由用户管理与使用的建筑物内外的电气装置为B类电气装置,俗称建筑物电气装置,本文讨论由用户管理使用的建筑物电气装置低压配电接地及等电位问题。 低压系统的接地及等电位联结,是关系到低压系统的正常运行及设备与人身安全问题,也牵涉到保护方式的确定,这些表面上看是很通俗的问题,实际上对一些电气设计人员及用户尚不完全了解,尤其对安装调试及运行管理人员,对上述问题更是比较模糊。在现实中,笔者经常遇到这种有人不加分析,却常拿情况接地问题、接零问题及所谓中性点偏移问题说事。由于对上述问题的机理不清,往往对事情的分析及事故处理南辕北辙,由此可见,对低压系统的接地、等电位联结诸多问题,有进行分析讨论的必要,笔者现就上述问题以本文所述谈谈自己的看法、心得及体会。

  • 关于供电局的低压配电接地

    公用变压器出线用刀熔开关,315kva配630A,架空四线2*120mm2至电缆分接配电箱,配电箱接地按规定10欧姆,零线不重复接地。当配电箱碰线,箱体电压157v(中性点电阻按4欧姆)》》50v,因此电缆分接箱零线必须与箱体一起接地才可。

  • 求助:关于低压变电所接地的疑问?

    求助:关于低压变电所接地的疑问?

    米兰包包求助: 根据《交流电气装置的接地》 DL/T621-1997

  • 求教:低压干变中心点接地问题。

    请问:用一根40*4扁铁接到干变外壳在把低压中心点接到干变的基础槽钢上。(槽钢和外壳是焊接起的,扁铁在3米外处接地)。求教 这样的中心点接线方式 是否规范。有何技术上隐患。。。先谢谢大家。。。

  • 低压电缆两端垲甲必须接地吗?

    在一个TT接地的供电系统中,例如杆上变压器供电,在某一路的终端电杆(按规定零线重复接地)引下一条电缆给新增负荷时,如果电缆两端接地会使这个回路接地变为TN系统,造成TT与TN混用,所以在这种情况下电力电缆是否还必须要两端接地?

  • 请教:低压接地故障保护的问题

    现在手里有个项目,变压器为1250kVA,C级绝缘,低压侧额定电流1804.27A。低压侧出线总开关采用施耐德MT25H1框架断路器,额定电流为2500A,配Micrologic6.0A,具有长延时、短延时、瞬时三段保护,外加接地故障保护(剩余电流型,采集A、B、C、N三相电流的矢量和作为接地故障电流)。系统基本信息:变电站接地电阻为Rg=0.3欧,采用TN-S系统,低压侧标称电压220/380V。我的做法:长延时整定2250A,16s;短延时7500A,0.4s;瞬时20000A;如发生单相接地故障(相与地短路),其最大接地电流为Ig=U0/Rg=220/0.3=733.33A,根据《工业与民用配电设计手册》第三版,第588页,取可靠系数为1.3,则整定值取Igr=Ig/1.3=733.33/1.3=564.1A,按Micrologic6.0A控制器的整定值范围,取为500A,0.4s;若相与PE线短路,则接地故障电流更大,且远大于500A的整定值,可使断路器跳闸。如上整定能满足《手册》919页Zs.Ia≤U0的要求。若还要保护人身安全,需按《

  • 关于低压变压器中性点接地

    由于电厂提供的保安低压变压器为中性点高阻接地,故新上的低压变压器也采用中性点高阻接地。现在存在的问题是:我们的系统有比较大的AC220负荷,大概50kw,10个回路。大家是怎样解决这个问题。是否上380/380带N线变压器还是采用每个回路加380/220的控制变压器呢。我的AC220V主要是照明负荷。

  • 求助关于低压配电系统的接地问题

    各位大侠:一商住楼设计蓝图表明为TN-C-S系统,在单元楼总配电箱重复接地。小弟在搞此住宅小区的变配电设计时,在该小区地下车库设有变配电室,根据规范要求,有变电所的住宅其低压配电系统的接地应为TN-S系统,配电变压器低压开关柜中N、PE线分开设置并集中接地,从变配电室放射供电至各单元楼总动力箱,我觉得,必须从变配电室低压柜把PE线引入各单元楼动力箱才对,否则TN-S如何体现,那么每回出线电缆必须要5芯电缆吗?比如截面稍大的电缆,可以用4芯的,PE线单独引去可以吗?一般PE线截面多大呢?请各位分析,我的理解是否有误?谢谢

  • 求教,关于低压柜重复接地的问题

    我们公司有时候会做一些箱变这样的小工程,每次做接地的时候假设是一台400变压器,一台高压柜,4台低压柜,在低压柜做接地一般是做两路重复接地,我想问下做重复接地的具体做用是什么,还有根据低压柜数量重复接地的数量是怎么推算出来的。求大侠赐教,万望详细。小弟在此感谢。

  • 低压配电室的接地如何设计?

    大家在作低压配电室接地的时候,是设计一个等电位端子箱还是直接接地啊?1、如果是新建配电室,是不是在室内距地300的地方设置接地端子板,然后在室内设置距地300的环形接地扁钢吗?2、设置等电位端子箱。3、把接地扁钢引到室外,跟接地极连接。大家常用的是哪种方式?

点击加载更多

低压接地

低压接地专题,为您提供低压接地相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与低压接地 相关的专业交流讨论,更多低压接地相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

铁芯接地

网格式桥架