首页 课程 资料 论坛
  • 为什么有的接地,有的不呢?

    为什么有的接地,有的不呢?

    为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?

  • 变压器铁芯接地故障的判断与消除

    变压器的绕组和铁芯是传递、变换电磁能量的主要部件。保证它们的可靠运行是人们所关注的问题。统计资料表明因铁芯问题造成故障,占变压器总事故中的第三位。制造部门对变压器铁芯缺陷已引起重视,并在铁芯可靠接地、铁芯接地监视,以及保证一点接地方面都进行了技术改进。运行部门也把检测和发现铁芯故障提到相当高度。然而,变压器铁芯故障仍屡有发生,其原因主要是由于铁芯多点接地和铁芯接地不良造成。现对两种故障情况的判断及处理方法作一介绍。 1.铁芯正常时需要一点接地的原因: 变压器正常运行时,带电的绕组与油箱之间存在电场,而铁芯和其他金属构件处于该电场中。由于电容分布不均,场强各异,如果铁芯不可靠接地,则将产生充放电

  • 运行中变压器的铁芯要接地

    运行中变压器的铁芯及其他附件都处于绕组周围的电场内,如果不接地,铁芯及其他附件必然产生一定的悬浮电位,在外加电压的作用下,当该电位超过对地放电电压时,就会出现放电现象。为了避免变压器的内部放电,所以铁芯要接地。

  • 如何判断和消除变压器铁芯接地的故障

    变压器的绕组和铁芯是传递、变换电磁能量的主要部件。保证它们的可靠运行是人们所关注的问题。统计资料表明因铁芯问题造成故障,占变压器总事故中的第三位。制造部门对变压器铁芯缺陷已引起重视,并在铁芯可靠接地、铁芯接地监视,以及保证一点接地方面都进行了技术改进。运行部门也把检测和发现铁芯故障提到 相当高度。然而,变压器铁芯故障仍屡有发生,其原因主要是由于铁芯多点接地和铁芯接地不良造成。现对两种故障情况的判断及处理方法作一介绍。 1.多点接地故障的排除

  • 请教变压器铁芯夹件单独接地的问题

    请教变压器铁芯夹件单独接地的问题 请教老师傅们两个问题 1. 很多变压器的铁芯夹件是与油箱连接,通过油箱接地,为什么有些变压器夹件却单独通过套管引出接地呢?有什么作用呢? 2.套管用电流互感器,譬如两个互感器,两档变比的端子:1s1 1s2 1s3 2s1 2s2 2s3 为什么要用连接片分别将1s1 1s2 2s1 2s2 连接起来呢? 谢谢

  • 如何判断和消除变压器铁芯接地的故障,欢迎大家来讨论

  • 【求助】变压器铁芯引出线接地问题

    【求助】变压器铁芯引出线接地问题

    请教大家,图中所示,变压器铁芯引出线是否有问题?厂子里有两台一用一备630KVA变压器,运行时感觉声音异常,负载在60%左右,后来检查变压器,变压器中性线与低压电气柜中地排与N排相连。

  • 变压器铁芯接地短路如何故障处理及注意事项

    1)变压器铁芯多点接地故障处理 变压器铁芯多点接地故障,在多数情况下是由于悬浮物在电磁场作用下形成导电小桥造成的。遇到这种情况时,采用电容放电冲击法即可处理。电容充放电电路图中,电路中电容C 为50MVar 左右,直流电压放电器输出的电压大约1kV。使用方法是:首先把双向开关K 合到触头1 侧, 对电容C 充电, 充电后快速把开关K合到触头2 侧对变压器铁芯故障点放电,反复进行几次故障即可排除。如果是其他性质的接地故障,用电容放电冲击法则很难排除,一般需吊罩检查处理。 2)变压器铁芯油道短路故障处理

  • 请教有关变压器铁芯多点接地处理中的一个问题

    今天上午看了篇文章,其中有一点谈到由于铁芯毛刺或悬浮物引起的(铁芯多点)接地故障时,说这时可以用电容放电法进行处理。其中的电容放电法是怎么一回事?它消除上述故障的原理是什么?望各位前辈不吝赐教!谢谢!

  • 变压器铁芯接地电流大小和负荷的大小有关吗?

    某变电站110kV变压器为广州伊林变压器的产品,运行中最大负荷时铁芯接地电流接近3A,负荷降低时降至1.5A,不知道是否为负荷影响,还是巧合?恳请知情者告之,不胜感激!!

  • 关于防雷接地,什么时候测试?

    如果说埋完覆土后测设,不合格怎么办,再开挖再焊接不就浪费钱么?筏板制作时焊接接地,焊完后测试的数据是否准确。打完混凝土后测试不合格,总不能把混凝土砸了吧,那么什么时候测试能避免费钱啊。

  • 请教:变压器铁芯接地电流呈周期性变化为什么

    日前发现一变压器铁芯接地电流呈周期性变化,趋势如下:2.2mA→1.4mA(22:12)→0.6mA(1:40)→0.2mA(2:11)→1.2mA(3:54)→2.2mA(5:59),每天如此。该变压器为一三绕组(500/220/35kV)变,查了负荷变化情况,500和220侧几乎没变化,35侧带民用电和一些小企业用电,不知影响有没有这么大,另外也不知还有没有其他情况影响呢?急请高手作答,谢谢!

  • 做好接地了,可以不用漏保吗?

    我们公司一直用漏保,看了很多竞争对手的电控箱,基本没有漏保,问了一下他们,人家回复说接地做好了,就没用漏保。不知道这是否符合规范?

  • 大中型电力变压器发生铁芯多点接地故障常用的处理方法

    所谓变压器铁芯多点接地就是当铁芯由于某种原因在某位置出现另一点接地时,则正常接地的引线上就会有环流,这种现 象就叫做铁芯多点接地故障。大中型电力变压器发生多点接地故障,常用的处理方法是:(1)临时应急处理:对于系统暂不允许停运检查的可采用在外铁芯接地回路上串接电阻 的临时应急措施,以限制铁芯接地回路的环流,防止故障进一步恶化。在串接电阻前,分别对铁芯接地回路的环流和开路电压进行测量,使环流限制在300mA以下。(2)吊罩检查 :一般在解开铁芯与夹件等连接片后,进行如下检查试验:

  • 有关电机外壳接地的问题

    有关电机外壳接地的问题

    各位帮忙看一下,这个水泵电机的接地做的合适吗,如不合适话的理由是什么 ?

  • 关于接地干线与支线的问题

    大家好,我是新人一枚,想请教下大家关于工程接地施工问题。在工厂车间内的接地干线(40x5)是不是必须要行成闭环?接地支线(25x4)不能串联两个设备,但是当两个设备在一起垂直于接地干线时,是通过接地干线(40x5)引到两个设备旁边还是用接地支线(25x4)单独引到干线(40x5)上?用干线(40x5)引到两个设备旁时是否还需要继续形成闭环?或是直接通过设备形成闭环? 内容有点杂乱,希望有高手能帮忙解决。

  • 请教大家一个关于接地的问题

    本帖最后由 dx1822 于 2015-9-18 10:00 编辑 新建的充电桩2个,一个直流桩(195KW),交流桩(24KW).基础已经做好,动力由附近约50米的一个箱站出线开关引来(250的开关),问题:1、用四芯电缆合适吗?桩体本身接地怎么办,基础施工时也没见打接地极。直流桩如何接地?2、分别用120和16的电缆,想知道是怎么计算选用的?

  • 关于建筑防雷接地的设计

    刚接触防雷接地的设计,花了几天时间看了相关规范,对知识也有了解,但是自己拿一个项目来设计绘图时,不知道从何下手。我现在用的是天正电气软件,还希望专家可以指点,如何设计建筑防雷,有哪些东西需要再图上表达出来,尤其是基础接地平面图,它是否需要联系结构图纸什么的

点击加载更多

铁芯接地

铁芯接地专题,为您提供铁芯接地相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与铁芯接地 相关的专业交流讨论,更多铁芯接地相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

大全桥架

低压接地