为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
最近单位安装了电气自动化系统,有时电脑显示屏总是提示出现母线接地警告报警。几乎在同一时间,分别是1#进线2#进线1#出线2#出线还有母监一起报警。报警后检查各柜均受电正常。这是怎么回事啊?请大侠们指导一下啊!谢谢啦~
求救:我厂6KV母线的接地是取自母线PT的开口三角电压.前几天我厂"6KV母线发接地"光字牌亮,运行人员采用拉路的方法,当停一长电缆线路负荷时,接地现象消失,绝缘检查表正常,但是"6KV母线发接地"光字牌不停的闪烁,请问是怎么回事,是什么原因造成的?谢谢
我看标书,上面有句话,工厂组装至MCB箱须包括如规定的额定电流为100A或200A的镀锡铜母线,具有足够多截面多接线端的中性线和接地铜母线。后一句是什么意思啊,怎么理解,为什么要多接线端呢。
铜包钢绞线的接地网施工过程中接地母线安装方法:1、安装室内接地母线前,应先沿墙壁踢脚线上沿预埋母线支架,如室内墙壁无踢脚线时接地母线下沿距地面应保持200mm的间距。2、接地母线在安装前,应先将刷好漆的扁钢在地面上焊接起来,然后再安装。3、室内接地母线沿墙敷设后,母线与其支架应焊接在一起。4、电缆沟内及室内接地母线安装后,应对所有电焊连接部位及漆膜损伤部位进行补漆处理。5、测量接地电阻:对接地装置应进行接地电阻测试,应符合设计规定6、电缆沟内的接地母线设置在电缆支架第一层处的预埋件上,母线与预埋件之间暂时采用电焊点焊,待焊接电缆支架时,再将它们全部焊接起来。
10KV中置柜进线开关VS1-12/1250-31.5,进线互感器500/5,接地母线选多大
沿所有高压开关柜整个长度延伸方向设有专用的接地导体。如果是铜质的,在接地故障时其电流密度规定不超过200A/mm2,但最小截面不得小于30mm2. 请教这个200A/mm2和30nn2是怎么得到的。高压开关柜的接地母线应该怎么选择呢。有什么计算公式吗。哪位大侠指点一下。
本人是做GIS工程设计的,原专业是机械制造,对电气方面不是很了解。在工程设计中,GIS母线上会安装快速接地开关,不是很了解快刀在母线上会起什么作用,有这方面经验的同学请指导一下,谢谢!
一10KV微机保护配电所配电所,后台机不停显示“一段母线接地”报警,然后自动复归-报警-复归,不停显示。一段母线无接地现象,是假接地、误报警。怎么办啊?
变电站的母线空充电时,有时会误报接地信号----- 原因是: 变电站内三相带电体对地电容不等,造成中性点位移,产生较大的零序电压。 问题: 中性点接地,怎么产生位移?我在10kV母线充电时遇到过误报情况, 求高手详解。
室外接地母线引入室内,国标图籍的做法是引出地面后再穿墙进入室内,如图,可不可以直接从地下穿入室内?
最近有个工程,图纸上母线PT为三个电压互感器星形接法,一次中性点不接地,二次侧加击穿保险后接地,特别说明此中电压互感器需要定制,经询问厂家后,说需要四个互感器,其中一个做为间接接地,并接线方法与原图冲突,请各位高手指教!!
避雷接地母线和避雷带计算主材费时应按市场价格*相应损耗率,是不是就是按图纸设计的水平长度和垂直长度之和*1.039就是相应损耗率?
铜包钢绞线的接地网施工过程中接地母线安装方法: 1、安装室内接地母线前,应先沿墙壁踢脚线上沿预埋母线支架,如室内墙壁无踢脚线时接地母线下沿距地面应保持200mm的间距。 2、接地母线在安装前,应先将刷好漆的扁钢在地面上焊接起来,然后再安装。 3、室内接地母线沿墙敷设后,母线与其支架应焊接在一起。 4、电缆沟内及室内接地母线安装后,应对所有电焊连接部位及漆膜损伤部位进行补漆处理。 5、测量接地电阻:对接地装置应进行接地电阻测试,应符合设计规定 6、电缆沟内的接地母线设置在电缆支架第一层处的预埋件上,母线与预埋件之间暂时采用电焊点焊,待焊接电缆支架时,再将它们全部焊接起来。
当变电所低压开关柜内的PE母线已经在柜内与变压器中性点连接后,其与室内接地干线之间的连接导体是否还属于保护导体,是否需要进行热稳定校验?
35kV母线接地后造成谐振过电压烧毁站用变1
我的理解是,因为母线距离比较近,当发生母线单相接地时,会很容易拉弧引起相间短路,此时主变10kV开关跳闸。所以几乎不存在还可以运行1~2小时的情况是这样么?如果是开闭所的话,母线接地,就跳掉总路进线
我们电厂的10.5kv厂用电Ⅰ段和Ⅱ段独立运行,经过厂变后分别带400vⅠ段和Ⅱ段,昨天小电流接地选线装置报警10.5kv母线Ⅰ段接地,Ⅰ段进线断路器上的带电显示c相指示灯不亮,过了十几分钟后,由400vⅠ段提供电源的1号直流充电屏报绝缘异常和蓄电池电压异常(1号直流充电屏也为我厂中控室计算机逆变电源屏提供直流电),我想问下大家几个问题:1母线接地为什么会引起直流系统报警?2.直流充电屏交流进线有一相接地对充电屏的正常工作有什么影响?3.有没有可能是二次上的异常导致以上现象比如ct pt的接线松动等造成以上现象(因为我们用摇表测了下从隔离变到Ⅰ段进线断路器电缆的绝缘电阻正常,而且运行人员也说当时Ⅰ段的三相电压正常)? 谢谢大家![ 本帖最后由 yixian5092 于 2012-3-6 09:42 编辑 ]
RT开关站单母线分段每段母线均有4-5km的35kV电缆输入1)请教各位此开关站应该采用什么方式接地2)两段母线可否共用一个接地变 或者把站用变兼做接地变使用3)如果不能公用接地变,那么两段母线的接地是否要不同配置 4)接地变的容量该如何选择[ 本帖最后由 zyz8438 于 2012-2-3 17:17 编辑 ]