首页 课程 资料 论坛
  • 问个低压系统接地的问题?

    我们公司的400V系统是中性点直接接地系统。采用TN-S接地方式:N线和保护PE线是分开的可是我看到现场的电动机全是外壳直接接地的(难道是TT接地方式?)一个是TN-S ,一个是现场电机外壳直接接地搞的我有点混了,请那位大大来捋一捋!

  • 如何确定低压测接地系统

    看图纸时经常会有中性点接地方式。低压侧有TN-C、TN-S和TN-C-S这几种接地系统。低压侧接地系统是如何确定的?每次看图时,上面总是说用某种接地系统,就是不知道为什么用那种系统

  • 低压系统的接地形式(经典)

    电气设计初学者必备知识~低压系统的接地形式(经典)[ 本帖最后由 ee5esina 于 2012-8-16 13:24 编辑 ]

  • 低压系统的接地及等电位联结(一)

    1 概述 根据规定,凡属于发电、变电、输电且又属电力部门管理的电气装置(电压达1000kV及以下)为A类电气装置,而工业与民用的电气装置,由用户管理与使用的建筑物内外的电气装置为B类电气装置,俗称建筑物电气装置,本文讨论由用户管理使用的建筑物电气装置低压配电接地及等电位问题。 低压系统的接地及等电位联结,是关系到低压系统的正常运行及设备与人身安全问题,也牵涉到保护方式的确定,这些表面上看是很通俗的问题,实际上对一些电气设计人员及用户尚不完全了解,尤其对安装调试及运行管理人员,对上述问题更是比较模糊。在现实中,笔者经常遇到这种有人不加分析,却常拿情况接地问题、接零问题及所谓中性点偏移问题说事。由于对上述问题的机理不清,往往对事情的分析及事故处理南辕北辙,由此可见,对低压系统的接地、等电位联结诸多问题,有进行分析讨论的必要,笔者现就上述问题以本文所述谈谈自己的看法、心得及体会。

  • 关于低压接地系统的接地型式

    关于低压接地系统的接地型式是否有明确的相关规范要求采用TN-S的型式。最近拿到一份设计院关于一个新厂房的图纸,接地型式采用的就TN-S,但能否采用TT与TN-S相结合的方式。寻求规范!感谢

  • 低压配电系统防雷与接地

    在同事那边拿过来的,在接地这块讲的比较详细,希望能对大家有帮助!

  • 求助关于低压配电系统的接地问题

    各位大侠:一商住楼设计蓝图表明为TN-C-S系统,在单元楼总配电箱重复接地。小弟在搞此住宅小区的变配电设计时,在该小区地下车库设有变配电室,根据规范要求,有变电所的住宅其低压配电系统的接地应为TN-S系统,配电变压器低压开关柜中N、PE线分开设置并集中接地,从变配电室放射供电至各单元楼总动力箱,我觉得,必须从变配电室低压柜把PE线引入各单元楼动力箱才对,否则TN-S如何体现,那么每回出线电缆必须要5芯电缆吗?比如截面稍大的电缆,可以用4芯的,PE线单独引去可以吗?一般PE线截面多大呢?请各位分析,我的理解是否有误?谢谢

  • 低压配电系统的保护接地方式

    TN系统中所有设备的外露可导电部分均接公共保护线(PE线)或公共保护中性线(PEN线),也称“接零”。如果系统中的N线与PE线全部合为PEN线,则此系统称为TN-C系统;如果系统中的N线和PE线全部分开,则此系统称为TN-S系统;如果系统的前一部分N线与PE线合为PEN线,而后一部分N线与PE线则全部或部分地分开,则此系统称为TN-C-S系统。TT系统中的所有设备的外露可导电部分均各自经PE线单独接地。IT系统中的所有设备的外露可导电部分也都各自经PE线单独接地。它与TT系统不同的是,其电源中性点不接地或经1000欧阻抗接地,且通常不引出中性线!

  • 10/0.4kv低压系统接地作法探讨

    本帖最后由 chmgm 于 2013-10-24 15:06 编辑 10/0.4kv低压系统接地作法探讨讲座。单电源、多电源10/0.4kv低压系统一点接地作法。

  • 低压配电系统接地故障保护分析

    低压配电系统接地故障保护分析

    低压配电系统接地是一项复杂、事关安全的工程,接地形式与接地故障保护息息相关,有关技术人员一定要按有关国家标准、规范执行,做到概念清楚、具体分析、准确把握,才能有效地防止触电和火灾发生,提高安全用电水平。 低压配电接地系统是配电系统中很重要的组成部分,能否正确选用直接影响到整个系统的可靠性和安全性。20世纪90年代我国制定和修订了有关电气技术规范、标准,基本上等同IEC标准。但是,目前建筑电气设计和施工中仍存在接地形式混乱、接地做法欠合理、剩余电流保护器(RCD)接线错误等问题,电气事故时有发生。 1 低压配电系统接地形式 1.1 IT系统 电源端带电部分不接地或经高电阻、电抗或阻抗接地,而用电设备外露导电部分直接接地。IT系统供电的

  • 低压电气装置的配电接地系统

    低压电气装置的配电接地系统

    在建筑物内,将建筑物的所有金属部分和电气设备的所有外露可导电部分都与一接地极相连接,可防止在任意可同时触及的两金属部分间出现危险的高电压。 1.1接地连接定义 国家标准和国际标准 IEC60364 对接地连接的一些术语下了明确的定义。下面为行业和文献中常用的术语。括号中的数字是与(图表 E1)中的数字相对应的:

  • 关于低压配电系统接地型式划分及应用

    具我所知TN-C,TN-C-S系统是L1,L2,L3,PEN四根线。TN-S系统是L1,L2,L3,N,PE五根。TT系统是L1,L2,L3,N四根;IT系统是L1,L2,L3三根。但是究竟他们之间有什么区别?如何应用?怎么划分他们之间的界限还望各位大侠告之一二。虫虫在这里先行谢过。

  • 低压配电系统和电机外壳接地

    现在有一个厂房的电源引自一个低压配电室,而低压配电室内的低压配电系统是采用的TN-C系统,在给厂房内的电动机配电时电缆均用的是3+1芯,而厂房内的电动机外壳均和厂房自己的接地网连接了,不知这样配电是否可以?即电动机的外壳即接N线又与接地网连接,这样厂房内的低压配电系统就变成了TT系统与配电室的不同了,这样可以吗?

  • 低压供电系统的接地方式详述

    看到好多新手都在找关于接地方式:TT、TN等的知识,特将整理的资料上传,希望能帮到大家。一、工程施工供电系统 工程施工用电的基本供电系统有(380V)三相三线制和(380/220V)三相四线制等,但这些名词术语内涵不是十分严格。国际电工委员会( IEC )对此作了统一规定,称为 TT 系统、 TN 系统、 IT 系统。其中 TN 系统又分为 TN-C 、 TN-S 、 TN-C-S 系统。下面就以上所指各种供电系统做一个扼要的分析。(二)供电线路接地系统符号表示的意义1 )国际电工委员会( IEC )规定的供电方式符号中,第一个字母表示电力(电源)系统对地关系。如 T 表示是中性点直接接地; I 表示所有带电部分绝缘(不接地)。 2 )第二个字母表示用电装置外露的金属部分对地的关系。如 T 表示设备外壳接地,它与系统中的其他任何接地点无直接关系; N 表示负载采用接零保护。 3 )第三个字母表示工作零线与保护线的组合关系。如 C 表示工作零线与保护线是合一的(我们称零地合一),如 TN-C ; S 表示工作

  • 城市公变低压系统是什么接地方式?

    我一直不太明白几种接地方式,看到城市公变低压侧中性点接地后,供到用户处只有四根线,那在了用户处,PE线从哪儿来呢?是就地取接地做PE线吗?这种接地属于TN-S,TN-C还是TN-C-S呢?

  • 请教个问题,关于系统接地

    看施耐德的讲义,“●当铜芯电缆的截面积小于10mm2,铝芯电缆

  • 低压配电系统接地型式的应用情况分析

    本帖最后由 ella-chen 于 2013-8-7 21:41 编辑 解析:(1)低压配电系统接地型式的采用情况 英国、美国和日本采用TN—C—系统;德国、法国等欧洲大陆国家广泛采用TT系统。我国住宅设计规范(GB50096-1999)等6.5.2条第一款规定;

  • 电气低压配电中的接地系统的研究

    1.低压供电系统的接地方式及特点 1.1TT方式供电系统 TT系统中,第一个符号T表示低压系统电源中性点直接接地;第二个符号T表示负载设备金属外壳和正常不带电的金属部分与大地直接连接(保护接地),而与系统如何接地无关,在TT系统中负载的所有接地均称为保护接地。 TT供电系统的特点如下: (1)当电气设备的金属外壳带电(相线碰壳或设备绝缘损坏而漏电)时,由于有接地保护,可极大减少触电的危险性。但低压断路器(自动开关)不一定能跳闸,造成漏电设备的外壳对地电压高于安全电压,属于危险电压。 (2)当剩余电流电流较小时,熔

  • 低压配电系统接地方式及其特点详解

    讲到低压配电系统的接地