业主有一台隧道风机,功率为90kw,不具备高压供电的可能,只能低压供电,距离为600米,启动时间要求在1分钟以内。采用软启动,预留旁路直接启动。采用300mm2的电缆。经计算,正常运行的压降为4.51%,软启启动(考虑启动电流为4倍)的压降为16.03%,直接启动(考虑启动电流为7倍)的压降为28.06%。考虑增加就地无功自动补偿装置,在直接启动的时候,无功应该补偿多少?从而降直接启动的压降至少降低15%以下(这个无功补偿应该如何计算?
已知有160KW的变频器,且自带三个风扇,合计风量为1260mm3/h,要成套到柜体里面。但是有个问题,第一是变频器已经有了风机的情况下,是否还需要柜体装设风机,柜内除了变频器仅有电缆和一个塑壳,发热并不高;第二个是如果要选型风机,风机风量我按这个公式来进行计算对吗,进出口温差按照40℃会不会高了,其次是现场静压不知道,预估的50Pa来对风机进行选型,风机类型选的轴流风机,这样设计有问题吗?希望各位大佬指点一下
大家好,我是新手,头一次接触风机变频柜,对于里面的配件组成和原理都不是很了解,在这里特向诸位大侠请教,请诸位大侠多多帮助。谢谢
现在做消防风机二次原理设计时都不用热继电保护,要求只报警不动作。是在本配电箱里做个热继动作时信号指示,还是要将热继电的触点引至端子给消防中心?
现遇到一工程,从变电所供一台90kW隧道风机(事故时使用),离变电所800m远。为变频启动,变电所变压器1250KVA,预接负荷的无功功率为454KVar。我用了2根150电缆并联,计算的电缆电压损失为5.055%;电机接线端子电压降为10.5%;选用2根185电缆并联时,计算的电缆电压损失为4.4%;电机接线端子电压降为9.6%;端子电压降能满足启动要求,我想选185的电缆,但是比150的电缆造价多50万,选150的又怕到时候压降大了或者启动不起来,责任就大了。各位专家请不吝指教。。。。。。。
小弟是个新手,从书上理解到,风机盘管,只是对室内空气进行处理,就是通过盘管水和空气的换热处理。选型的时候通常先要有房间的冷负荷,房间温度再要有送风温度,然后确定风量。冷负荷是要算全热是吧?可是选型的时或总是遇到冷量和风量不能同时满足,那该怎么处理啊?而且我以前一直认为风量的大小主要是因为送风温度的原因,可是上次看到一个帖子说风量还要解决湿负荷和潜热负荷的问题。所以有没有那位前辈能够耐心的解释一下,风机盘管承担的到底是什么负荷?计算风量是为了什么?不能同时满足的时候该怎么办呢?比如说我算下来一个房间要维持25度,那么需要一个风量a,冷量b的风机盘管,选型的时候只有风量a冷量c,或者风量d冷量b的。。。希望前辈们不吝赐教,论坛上关于这个的帖子都说的太深奥了,我理解起来还是有点困难。先谢过了
不知哪位大侠能帮忙解决一下~设池深3.5m,该池需要曝气,风管的最高端要比液位高多少就可以防止风机由于虹吸进水了?技术太菜,希望大侠们指点~谢谢!
我们项目采样大金VRV,室内灰尘较多,运行一段时间后,回风口有较多粉尘,机器内也有大量粉尘,问下各位大侠,风机盘管的表冷器盘管是否会受到较大污染,进而影响送风效果。影响因素会占多大比重,如果清洗是不是肯定要拆卸机器的?谢谢大家!
风机盘管的2排管 3排管是怎么是别的啊!或者说这个排管数是指什么啊?谢谢赐教!关键是要给客户讲的,现在自己只能意会还不能言传![ 本帖最后由 gangly123 于 2011-7-12 10:36 编辑 ]
有一条低压电缆,原来是用作三相电机的(电缆是三芯,到配电室有一段距离),现想用作一检修箱电源(而且需要零线),该怎么解决这个零线问题呢,可不可以在就地打接地体做零线呢?请高手赐教!谢谢!
一台离心风机,风管装在出风口和风管装在吸风口有什么区别?假如,当风管装在风机的出风口时,在保证200M3/H风量所克服的阻力为200Pa,那么当风管装在风机的吸风口时,在保证200M3/H风量的情况下,风机能否克服200Pa的阻力?风机的吸风口所能克服的阻力取决于风叶所能产生负压的大小,风机的出风口所能克服的阻力取决于风叶甩出去的气流的能量大小,两者是否是等量关系?
尺寸1.4*2.6*高0.5米,满布过滤器。过滤器阻力220Pa,从侧面送风。出风面风速要求达到0.5m/s.送风管长约一米。请问要选多大风量的风机。风机全压要多大。不胜感谢。
最近在做一个地下车库,车库内送风系统采用了风机以及诱导风机结合送风的方式,每台诱导风机200W请教各位高手这种诱导风机需要每台风机单独做配电还是可以一根干线拖动多台诱导风机?
本帖最后由 请勿飞扬 于 2013-2-27 14:03 编辑 大家觉得天正风机盘管图块怎么样? 会不会打印出来不好看?
24V 400W的小型风机,有问题请教大家:1、风机发出的是三相交流电,请问达到额定风速时,三相中任意两相的电压是多少,最高能达到多少呢 ?2、一般风速是多少时,可输出这个直流24v呢?这个DC24是在风机控制器上的电池正负端测出的吗?3、实际情况是风机三相交流电任意两相都达到接近50V了,风机控制器那里电池正负端电压才5v,是不是控制器又问题?谢谢大家
去年公司给一个污水处理厂做的成套低压GCK柜,其中的补偿柜出了好多次问题,不知道是哪里出了问题,我们用的是10路补偿,每路依次有三个63A熔断器,一个交流接触器,三个电抗器,一个20KVAR电容器,NWK1-G10的无功补偿控制器,从去年到现在,接触器和熔断器,电抗器都损坏过,熔断器外壳烧了,电抗器爆过,现在每次去只能换上新的,也查不出哪里出问题了,平时投入运行时也没问题,但是过一段就可能会出现上面的问题,无功补偿都有哪方面要注意的问题,大家说说。
我这有个商场,在楼梯间有立式风机盘管,但是没有冷凝水的管道,设计图纸上就没有画,我想问一下这是设计的失误,还是不用安装冷凝管。
手上有个改造项目,业主要求低压柜的电源从已有的低压柜的母线上取,以前没做过这种改造,不知道用什么方法将新母线和已有母线续接起来呢???请各位大大指教!