首页 课程 资料 论坛
  • 电流互感器这么用管啥的

    电流互感器的接线是A401 B401 C401 N401我单位的是A401和N401接到表上面了B401和C401经过热继电器然后出来到端子排上和N401短接到了一起这样的话B401和C401还会不会能起过热保护的作用了呢

  • 求教这样互感器还有电流吗

    求教这样互感器还有电流吗

    请看图纸这样互感器和标记两端都接地了,那两端等电压了,互感器怎么还有电流流过

  • 这里的电流互感器怎么解读

    这里的电流互感器怎么解读

    如图,这里的电流互感器我感觉是中间带抽头的吧?比如400-200/5A的,2K1,2K2是200/5A的;2K1,2K3是400/5A. 这样理解对吗?但不知道原理,请大家讨论下。

  • 电流互感器这样选可以吗?

    一路对三相5.5KW的异步电机共电,其额定电流为11.6A,如果用电流互感器侧其电流选用LMZJ1-0.5 75/5A,电流表为100A这样不知如何?此互感其用来测量.因为电机启动时冲击电流约为其额定电流的7倍,而电流互感其有一定的过载能力,而电流表没有所以选的电流表的量程较大;有没有更好的匹配呢?

  • 关于电流互感器的小问题!

    今天,刚毕业的小同志问我电压互感器为什么二次侧是100V,我说可能是为了计算方便!他又问:要是计算方便,那电流互感器怎么是5A! 考,答不上来了!

  • 这个电流互感器是干什么的

    这个电流互感器是干什么的

    这个电流互感器是干什么的 怎么又4个线圈 什么情况下用它

  • 请教如何判断电流互感器精度

    请问有方法判断电流互感器是否正常吗?普通的电流互感器(中间穿线那种)比如变比是100/5的,中间穿的线电流是20A时是否能在K1接出线量到1A的电流?或者一个不知变比的电流互感器有方法判断出它的变比吗?

  • 【请教】大家关于电流互感器精度的选择

    保护级电流互感器,5P30,一般情况下短路电流倍数30的得出是按短路电流除于互感器的一次额定电流。但是作为110变电站的10kV出线及电容,短路电流约18KA(最大),出线额定电流600A,电容器额定电流300A 这个时候按短路电流除于额定电流的话这个倍数就太大了,一个是厂家做不了那么大,另外一个是选那么大也没意义。请问下大家 这种情况下参考的标准或依据又是什么呢?

  • 请问个关于电流互感器精度的问题

    电流互感器中的保护绕组的精度的问题,比如10P15,是不是在10倍的一次额定电流情况下,二次电流的误差在+-15%呢??

  • 零序电流互感器具有高精度和高灵敏度的特点

    零序电流互感器主要用于检测零序电流,即三相电流不平衡时产生的剩余电流。当电力系统发生接地故障或漏电时,零序电流会出现异常,零序电流互感器能够敏锐地捕捉到这一变化,并将信号传递给保护装置。 这种互感器具有高精度和高灵敏度的特点,能够准确测量微小的零序电流。其结构紧凑,安装方便,通常被安装在电缆终端或开关柜内。 通过对零序电流的监测,零序电流互感器有助于及时发现故障,快速切断电路,保障电力设备的安全运行,避免因漏电或接地故障引发的安全事故,是电力系统稳定运行的重要保障之一。

  • 为什么电流互感器的测量精度和测量范围?

    请教给为高手,为什么电流互感器测量精度高了其测量范围就小了,要是保证其测量范围其测量精度就下降了?能从原理和电流互感器的内部结构给我讲讲吗?越容易饱和的电流互感器就精度越高吗?不太明白其中的原因

  • 关于零序电流互感器的问题

    请教:1000kVA,10/0.4变压器中性线上装设零序电流保护,型号LMZJ1-0.66能用作零序电流互感器吗?变比是按变压器额定二次电流?还是0.25额定电流? 先谢谢了

  • 关于电力互感器的精度问题

    各位高手,请指教: 互感器(无论电流、电压)的精度要求中,常有这样的要求:要求精度为0.5(或1,2等)但是有些设备标注为:精度:2%等。 想请教在这两种说法中的关系是什么?如何换算?拜托高手不吝指教!!

  • 关于如何选择电表和电流互感器

    我想和大家请教一下:在380V低压配电系统中,电流互感器和电表是怎么选择的?譬如电路的计算电流是50A,那么电流互感器和电表是按几倍来选?谢谢

  • 如何确定电流互感器的变比?

    各位朋友,你们在设计时是如何确定电流互感器的变比?是根据计算电流选择250/5、150/5、50/5的吗?想了解下:loveliness:

  • 这个电流互感器表示什么意思?

    这个电流互感器表示什么意思?

    如图,其中的数字2和3代表什么?

  • 关于电流互感器变比选择

    我见过电流互感器测量级有两个,变比分别为600/5,800/5,应该接哪个?保护级变比是800/5。电流互感器测量级变比是200/5,保护级有两个,变比分别是200/5,600/5,应该接哪个?

  • 电流互感器的参数如何理解??

    我看到电流互感器有300-600/5的铭牌参数。这里有点不理解,前边应该是一次额定电流。后边应该是二次侧的电流。可是生产的GIS母线是2000安的额定电流。这里的额定电流是怎么回事?电流互感器是进出线间隔上的。还有300-600是怎么回事?

  • 关于电流互感器选择的问题

    请教一个关于电流互感器选择的问题。高压用电流互感器,但是变压器的额定电流都比互感器的一次电流大20A左右,请问这对保护的动作值有多大的影响。

  • 零序电流互感器该接哪里

    零序电流互感器该接哪里

    有点迷惑,请教各位,零序电流互感器该接哪里,如图1、2、3位置,该接哪