这个电流互感器是干什么的 怎么又4个线圈 什么情况下用它
如图,这里的电流互感器我感觉是中间带抽头的吧?比如400-200/5A的,2K1,2K2是200/5A的;2K1,2K3是400/5A. 这样理解对吗?但不知道原理,请大家讨论下。
请看图纸这样互感器和标记两端都接地了,那两端等电压了,互感器怎么还有电流流过
电流互感器的接线是A401 B401 C401 N401我单位的是A401和N401接到表上面了B401和C401经过热继电器然后出来到端子排上和N401短接到了一起这样的话B401和C401还会不会能起过热保护的作用了呢
一路对三相5.5KW的异步电机共电,其额定电流为11.6A,如果用电流互感器侧其电流选用LMZJ1-0.5 75/5A,电流表为100A这样不知如何?此互感其用来测量.因为电机启动时冲击电流约为其额定电流的7倍,而电流互感其有一定的过载能力,而电流表没有所以选的电流表的量程较大;有没有更好的匹配呢?
今天,刚毕业的小同志问我电压互感器为什么二次侧是100V,我说可能是为了计算方便!他又问:要是计算方便,那电流互感器怎么是5A! 考,答不上来了!
保护级电流互感器,5P30,一般情况下短路电流倍数30的得出是按短路电流除于互感器的一次额定电流。但是作为110变电站的10kV出线及电容,短路电流约18KA(最大),出线额定电流600A,电容器额定电流300A 这个时候按短路电流除于额定电流的话这个倍数就太大了,一个是厂家做不了那么大,另外一个是选那么大也没意义。请问下大家 这种情况下参考的标准或依据又是什么呢?
电流互感器中的保护绕组的精度的问题,比如10P15,是不是在10倍的一次额定电流情况下,二次电流的误差在+-15%呢??
请问有方法判断电流互感器是否正常吗?普通的电流互感器(中间穿线那种)比如变比是100/5的,中间穿的线电流是20A时是否能在K1接出线量到1A的电流?或者一个不知变比的电流互感器有方法判断出它的变比吗?
零序电流互感器主要用于检测零序电流,即三相电流不平衡时产生的剩余电流。当电力系统发生接地故障或漏电时,零序电流会出现异常,零序电流互感器能够敏锐地捕捉到这一变化,并将信号传递给保护装置。 这种互感器具有高精度和高灵敏度的特点,能够准确测量微小的零序电流。其结构紧凑,安装方便,通常被安装在电缆终端或开关柜内。 通过对零序电流的监测,零序电流互感器有助于及时发现故障,快速切断电路,保障电力设备的安全运行,避免因漏电或接地故障引发的安全事故,是电力系统稳定运行的重要保障之一。
请教给为高手,为什么电流互感器测量精度高了其测量范围就小了,要是保证其测量范围其测量精度就下降了?能从原理和电流互感器的内部结构给我讲讲吗?越容易饱和的电流互感器就精度越高吗?不太明白其中的原因
几个电流互感器图例还不一样?
小弟初入电气,求教 1, 电流互感器的二次侧电压是多少的? 会随一次的电流变化而变吗? 二次侧的电是属于交流电还是直流电?(有文献说明吗?) 指针式的交直电流表有直接接入式的吗?》 电流表分交流与直流吗? 2,我现在手上有一个100/5的电流互感器,和一个1000/5的电流表,能接起来用吗? 或者是电流互感器是1000/5的,但是电流表是100/5的。。能用吗? 是不是读数的时候要*一个系数就可以了? 还是根本不能用的? 谁能解答一下,,谢谢
大家说说 计量用的电流互感器和电表 怎么选择和匹配啊 选100/5 的互感器 电表怎么选 200/5, 300/5 呢。新规程规定“经电流互感器接入的电能表,其标定电流宜不超过电流互感器额定二次电流的30%,其额定最大电流应为电流互感器额定二次电流的120%左右”TA二次电流已标准化为5A,那么它的30%就是1.5 A,其额定最大电流值就是6A,D86系列三相(单相)1.5(6) A型式的电能表就是专为配用TA设计的。
本帖最后由 星夜梦话 于 2015-7-11 21:03 编辑 在上图中,圈出来的互感器有两个、三个、四个线圈,有什么区别?谢谢解读
TA1为150/5,QF1为CM2-160M/3320 160A,想请教下各位大神,TA2是如何确定的?根据QF1确定的吗?变压器为SCB11-100KVA 10/0.4KV。
☆没有精度和变比的高灵敏度零序电流互感器 这种零序电流互感器主要用在中性点不接地或经消弧线圈接地的系统。1、小电流选线装置用零序电流互感器 小电流选线装置本身没有整定值,零序电流只是装置的判据之一,要求零序电流互感器在一次接地电流较小时,和非金属性接地时,零序电流互感器也要有一定的输出,来满足装置启动的门坎值。装置本身的负载阻抗并不大,但需要通过电缆将各个零序电流互感器与装置连接起来,所以电缆的阻抗就是零序电流互感器的主要负载阻抗,这种零序电流互感器的负载阻抗一般为2.5Ω左右,经过多年实践和试验得知与小电流选线装置配套的零序
小弟刚接触电气行业不久,有关电流互感器变比的小问题请教下各路大神。像300/1和300/5的电流互感器在电流表显示时有什么不同吗?300/5可以理解为60/1这样换算吗?