  • 多层建筑中设了高位水箱是临时高压还是低压系统?

    多层建筑 消防用水由消防泵房提供,火灾时通过启动消防泵来提供灭火用的水量和水压,平时水压、水量都不满足。多层建筑中设了高位水箱,请问这种情况是临时高压还是低压系统?

  • 仅设屋顶消防水箱的系统,谁来告诉我是什么系统?临时高压或低压?

    仅设屋顶消防水箱的系统,谁来告诉我是什么系统?临时高压或低压?

    室外给水管网中水压变化较大时,生活用水和生产用水达到最大时,室外管网不能保证室内最不利点消火栓所需的水压和水量,可采用此种给水方式,如图2-7所示。在室外管网水压较大时,能向水箱充水,由水箱储存一定水量,以备消防时使用。消防水箱的容积按室内10min消防用水量确定。当生活、生产与消防共同使用水箱时,应采取消防水不作他用的技术措施,以保证消防储水量。

  • 关于低压无功补偿的问题

    关于低压无功补偿的问题

    去年公司给一个污水处理厂做的成套低压GCK柜,其中的补偿柜出了好多次问题,不知道是哪里出了问题,我们用的是10路补偿,每路依次有三个63A熔断器,一个交流接触器,三个电抗器,一个20KVAR电容器,NWK1-G10的无功补偿控制器,从去年到现在,接触器和熔断器,电抗器都损坏过,熔断器外壳烧了,电抗器爆过,现在每次去只能换上新的,也查不出哪里出问题了,平时投入运行时也没问题,但是过一段就可能会出现上面的问题,无功补偿都有哪方面要注意的问题,大家说说。

  • 各种材料水箱的做法和价格对比

    大侠们,各位在做项目时,水箱都是用的什么材质呢?目前知道的有FRP,CS(FRP),CS衬聚脲,CS刷环氧,CS衬磷片。还有其他常用的材质吗?请问这几种材质,大家一般都如何选择,防腐效果如何,价格是怎样的呢?急,谢谢!

  • 关于高位水箱的问题求教

    如题, 想用高位水箱给换热站冷水侧补水,循环泵扬程为27米,还有加补水泵么?高位水箱的水能补进去么?意思是压力够么?另外高位水箱和自动补水成套设备的优缺点?那个更好? 请大侠指点下~

  • 关于低压母线续接的问题

    手上有个改造项目,业主要求低压柜的电源从已有的低压柜的母线上取,以前没做过这种改造,不知道用什么方法将新母线和已有母线续接起来呢???请各位大大指教!

  • 低压MCC柜母排怎么选择啊?

    1。变压器低压侧是按照变压器容量选择吗?怎么选啊?2。那末端的MCC配电柜的母排是根据进线开关和负载的计算电流选择吗??怎么选啊?2。我现在有个二期项目,利用的是一期已有的一个2000kVA的变压器;因为MCC配电室的空间问题,二期新增的MCC配电柜没有和一期并排(一期母排很大),而是我做了个出线柜,出线开关额定电流800,利用电缆给我的二期MCC柜供电,因为二期MCC柜就在附近的小房间内,所以电缆是直接上的二期MCC柜的母排,没有重新设置了进线开关,那我的二期MCC柜的低压母排还需要和一期主母排一样大(也就是根据变压器选择)?还是根据额定电流800的出线开关选择+负载的计算电流选择啊??

  • 低压封闭母线可以露天吗

    现有630KVA油变,设置在户外水泥墩上,边上是配电房(内设低压GGD柜)。变压器与低压总柜采用1250A的封闭母线连接。那么问题来了,由于油变是露天设置的,必然会有一段封闭母线也是露天的,日晒雨淋,可有影响?

  • 请问如何估算水箱的容积?!

    请问各位:我要计算一栋三层员工宿舍的水箱容积,用水人数184,单位用水定额为120-200L/d,最高日用水量为22T-36.8T,那么水箱生活用水部分需储存水量多少!?

  • 请教:关于屋顶水箱的计算

    一个综合楼六层,一~三层市政管网,四~六层屋顶水箱。 4、5、6层是车间,每层都有两个厕所,三层共有14个自闭大便器,壁挂小便器9个,洗手盆6个,污水盆5个,当量总数98。 我按当量数计算秒流量,取用水时间12h,共需128m3的水,水箱水量取总用水量的20%,约25.6m3,但单位人都说太大了。 究竟怎么个算法啊?兄弟姐妹们指点一下

  • 为什么不能从低压侧合环

    我站是110KV变电站两路进线各带两台主变当202开关动作时245自投成功后,开始查找原因是线路故障由于线路的定值和202受总开关的定值的时间基本相等故障电流较高时同时跳开故障线路和受总开关,原因找到后需要将245拉开再和上202,为了不间断供电,需要先和上145再和上202后拉开245再拉开145,这样做的原因是先让一次合环.再让二次合环.这是为什么.可不可以直接和上202拉开245.在规程上讲是不可以的.这样合环有什么危害,短时间的低压合环可不可以. 那位老师知道请指教.学生多谢了.

  • 关于高位水箱的设置问题

    我正在作一工程,甲方要求水泵水箱联合供水,在顶层之上设置高位水箱。问题是现在的给排水规范上要求的卫生器具都有最小的工作压力,水箱又不可能架设设的很高,最不利的洗脸盆处的水头只有3米,规范要求是5米,下一层处的蹲便有7米的水头,也不符合规范。加一套增压稳压设备吧,又不经济;凑合着用吧,又不知道能不能行?请各位前辈给指条明路!!谢了!!

  • 请问如何定这个水箱的容积?

    一个高中学校位于河边,从河边抽水上到一个后山的水箱,经过简单沉淀后,用来冲厕所和绿化用水,全校一共3000人,397个自闭式大便器冲洗阀,18个挂式小便器,8个DN50的洒水口。请问如何定这个水箱的容积?

  • 为何高压设母联了,低压还要设母联?

    某二类高层办公,二路10kv电源进线,两台变压器,高压两段母线中间设母联,低压为两段母线,为何还要设低压母联?可不可以不设低压母联?为什么?谢谢指教.!!

  • 关于低压设备电缆的选用

    380V低压用电设备及配电箱什么时候选3+2芯,什么时候选4+1芯,什么时候选3+1芯?低压用电设备如空调箱,风机,电梯,天车,及一些工程用的成型机,切割机,组装机等

  • 求助关于屋顶水箱的计算

    集体宿舍的公共浴室:共有176个喷头,限时供水,怎么算供热水的屋顶水箱?我的算法是:选喷头流量300L/h Qh=300*176=52.8m3 水箱体积V>=0.5*Qh=0.5*52.8=26.4m3 这样算对吗?谢谢各位师兄师姐指点迷经!

  • 高位水箱的问题~~~~~谢谢

    某厂房在3楼地面设高位水箱,满足不了3楼消火栓的静水压力。如果设增压稳压设备了,那就作常高压给水系统,是不是就不用设水箱了。

  • 关于屋顶水箱及增压装置

    多层办公楼 室内消火栓用水 直接接市政管网,管网压力0.3MPa,不能满足要求。屋顶设水箱及增压泵和稳压罐;是不是需要建个水箱间把增压装置放在室内?另外,如果布设增压装置,水箱是不是要设的很高的位置?谢谢

  • 关于高位水箱的设置条件

    我是辽宁省阜新市的, 我们这里的建筑物设置消防水箱的要求很不明确, 有的六层都没设, 而有的二层. 我们图纸上没设的, 可图纸到消防队后, 他们却要求我门设置水箱, 消防部门没有明确的规定, 弄的我们设计人员没有办法, 如果稳妥的话都设, 可200多平米的建筑物.我们设置消火栓,建设单位无法理解我们, 不设吧, 还怕消防队让我们重画, 唉!真的好难的, 请教各位能否告诉我你们那里的高位水箱都是怎么要求的?谢谢!

  • 请教关于低压核相的问题

    条件:1、变压器10KV电源部分由变电站两个不同段母线供电,两段母线可互为备用;2、由两台独立的变压器进行供电,互为备用;3、重要负荷由双电源供电(双电源转换箱);4、用万用表电压档在双电源转换箱两电源处进行核相;请教达人:万用表量同相,有电压且另量两同相的电压值均不相同(同相无电压?),量出的值大的相差100多伏。请教这是什么原因?同相不同位?[ 本帖最后由 cool_longlyer 于 2009-6-19 10:52 编辑 ]