避雷器更新时间:2025-12-13 21:31:51

本专题为土木在线避雷器设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与避雷器设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 电压开关型:无浪涌出现时,SPD呈高阻状态;当冲击电压达到一定值时(即达到火花放电电压),SPD的电阻突然下降变为低阻值。常用的元件有放电间隙、气体放电管、开关型SPD(闸流管)和三端双向可控硅元件作为这类SPD的组件。开关型SPD具有大通流容量(标称放电电流和最大放电电流)的特点,特别适用于易遭受直接雷击部位的雷电过电压保护(及LPZ0A区)。 电压限压型:当没有浪涌出现时,SPD呈高阻状态...查看详情

    用户:canf32028 浏览量:1366 时间:2015-07-14
  • 低压电容补偿柜中的避雷器怎么选型?请各位大神指点,谢谢!...查看详情

    用户:co1435930954691 浏览量:4612 时间:2015-07-14
  • 1. 避雷器以限幅为主,只治不防。而阻容吸收器利用电容吸收能量,使过电压不超过允许值,并利用电阻的阻尼作用,使振荡迅速衰减,以预防为主,标本兼治。 2. 无间隙氧化锌避雷器用于中性点不接地系统损坏率高。有间隙氧化锌避雷器放电电压高,与电动机绝缘不配合。而阻容吸收器则不受中性点接地方式的限制,还可保证与电动机绝缘水平相配合。 3. 操作过电压的振荡频率高达105~106Hz,对电动机和变压器的危...查看详情

    用户:ptvy80095 浏览量:1014 时间:2015-07-14
  • 1、避雷器的保护特性参数 各种型号的避雷器在同用途同电压级时,其雷电残压参数相同或接近,这是因为各生产厂都是按国标规定决定残压值的。有人认为既然雷电残压值一样,它们的保护作用和效果也应是一样的,随意选用哪种型号都可以。这是一种偏见,因为除雷电残压外,还有其它保护参数,如工频放电电压值,冲击放电电压值,是考察避雷器暂态过电压承受能力,保证其长期正常运行的参数;又如是否有雷电陡波残压值,是标示避雷...查看详情

    用户:njnk_91987 浏览量:665 时间:2015-07-14
  • 1、打开仪器箱盖,将仪器外壳牢固接地。 2、将避雷器的一端插入仪器的高压套管内(H端),另一端用线夹夹住。或者用专用的绝缘线从高压端引出外接试品。 3、合上电源开关,仪器内部自检后,报警灯亮,放电灯亮,两块表头指示值为零±1个字。 4、按一下复位键,报警灯灭,仪器进入检测状态,可以进行测试。 5、按下检测按钮约1秒钟后松开,仪器自动完成MOA的全部检测项目。 热电阻的常见故障是...查看详情

    用户:njnk_91987 浏览量:841 时间:2015-07-14
  • 1、 氧化锌避雷器的密封问题 氧化锌避雷器密封老化问题,主要是生产厂采用的密封技术不完善,或采用的密封材料抗老化性能不稳定,在温差变化较大时或运行时间接近产品寿命后期,造成其密封不良而后使潮气浸入,造成内部绝缘损坏,加速了电阻片的劣化而引起爆炸。 2、 电阻片抗老化性能差 在氧化锌避雷器运行在其产品寿命的后期,电阻片劣化造成泄漏电流上升,甚至造成与瓷套内部放电,放电严重时避雷器内部气体...查看详情

    用户:ptvy80095 浏览量:624 时间:2015-07-14
  • 氧化锌避雷器是用来保护电力系统中多种电气设备免受过电压损坏的电器。保护并联电容器组的氧化锌避雷器是氧化锌避雷器应用的一个重要领域,并且是以绝对的无可争议的优越性得到电力部门和使用单位的认同,但是该氧化锌避雷器发生爆炸也是一个不容忽视的问题,认真分析其爆炸的原因,得悉其防范措施,是一个有着现实意义的事情。 并联电容器组用的氧化锌避雷器的特点 1. 装设位置的分类:①中性点;②电源侧;③与电容器并...查看详情

    用户:njnk_91987 浏览量:794 时间:2015-07-14
  • 1.单相电源避雷器采用深色全金属外壳,密封性好、安全可靠。 2.单相电源避雷器采用并联方式与被保护设备连接;请勿擅自拆卸本系列产品。 3.用户按避雷器上的接线标志正确接线,接地线用截面积不小于25mm的绝缘黄绿铜导线。接地线长度尽可能的短,以减小接地电阻。 4.产品出厂时配有安装配件,用户可以根据实际情况安装、接线,检查有、无接错后即可通电投入运行。 5.定期检查电源避雷器的工作情况:避雷器...查看详情

    用户:ador16379 浏览量:914 时间:2015-07-14
  • 雷击杆塔时,—部分雷电流通过避雷线流到相临杆塔,另一部分雷电流经杆塔流人大地,杆塔接地电阻呈暂态电阻特性,—般用冲击接地电阻来表征。 雷击杆塔时塔顶电盥迅速提高,其电位值为 Ut=iRd+Ldi/dt(1) 式中i——雷电流; Rd——冲击接地电阻: Ldi/dt——暂态分量。 当塔顶电位Ut与导线上的感应电位U1的差值超过绝缘子串50%的放电电压时,将发生由塔顶至导线的闪络。即Ut-...查看详情

    用户:njnk_91987 浏览量:867 时间:2015-07-13
  • 一、氧化锌避雷器的基本工作原理 金属氧化物避雷器又称金属氧化锌避雷器,它是70年代初期出现的新型避雷器,迄今为止,在我国电网中已广泛应用。它与普通阀型避雷器的主要区别在于阀片材料不同,普通阀型避雷器的阀片材料是碳化硅(金刚砂),而金属氧化物避雷器的阀片材料是由半导体氧化锌和其他金属氧化物(如氧化钻、氧化锰等)在高温(1000 ℃以上)下烧结而成。 氧化锌阀片又称压敏电阻,具有比碳化硅更...查看详情

    用户:canf32028 浏览量:625 时间:2015-07-13
  • 1.应用中的问题探讨 1.1 避雷器自身过电压防护问题 避雷器是过电压保护电器,其自身仍存在过电压防护问题。对于能量有限的过电压如雷电过电压和操作过电压,避雷器泄流能起限压保护作用。对能量是无限(有补充能源)的过电压,如暂态过电压(工频过电压和谐振过电压的总称),其频率或为工频或为工频的整数倍或分数倍,与工频电源频率总有合拍的时候,如因某些原因而激发暂态过电压,工频电源能自动补充过电压能量...查看详情

    用户:ador16379 浏览量:1182 时间:2015-07-13
  • 在日常运行中,应检查避雷器的瓷套表面的污染状况,因为当瓷套表面受到严重污染时,将使电压分布很不均匀。在有并联分路电阻的避雷器中,当其中一个元件的电压分布增大时,通过其并联电阻中的电流将显著增大,则可能烧坏并联电阻而引起故障。此外,也可能影响阀型避雷器的灭弧性能。因此,当避雷器瓷套表面严重污秽时,必须及时清扫。 检查避雷器的引线及接地引下线,有烧伤痕迹和断股现象以及放电记录器是否烧通过这方面的检查...查看详情

    用户:txye_53619 浏览量:519 时间:2015-07-13
  • 1引言避雷器,又称过电压限制器(surge arrester),是保护电气设备免受瞬态过电压的危害、限制续流的持续时间和幅值的一种装置。当过电压出现时,避雷器两端子间的电压不超过规定值,使电器设备免受过电压损坏;过电压作用后,又能使系统迅速恢复正常状态。 因电网中可能存在雷电过电压、工频过电压、操作过电压、谐振过电压等过电压威胁,而避雷器作为克服过电压的利器,有着不可替代的地位。因此,正确...查看详情

    用户:neuy_25141 浏览量:2846 时间:2015-07-10
  • 成套电气设备图片1

    本帖最后由 攻城师98267 于 2015-7-9 20:43 编辑 柜宽:1400*2800*2600 PT选用JDZ9-35 0.2/0.5/3P 避雷器选用HY5WZ-51/134 全封闭型+加装计数器 现在电力局验收通不过,说是避雷器安装的太近,如何更改,求助 万分感谢 5261840 5261841...查看详情

    用户:qq_1402465301537 浏览量:2109 时间:2015-07-09
  • 只有电缆下线装吧...查看详情

    用户:三目童子 浏览量:5242 时间:2015-07-04
  • 氧化性避雷器在运行中,由于阀片老化以及经受热和冲击破坏会引起故障,必须对其进行及时的预试,而相邻的电器主设备往往不能及时停运,因而必须采用带电测量的方法对氧化锌避雷器进行测量。在测量中,因不能停电,方法不当、外界电磁干扰等因素往往对试验结果产生很大的影响,采用合理的试验方法,消除因相邻设备带电而带来的电磁干扰显得尤为重要。 氧化锌避雷器因其优越的过电压保护特性而逐步取代了老式的阀式避雷器,在电...查看详情

    用户:orsc1532 浏览量:674 时间:2015-07-02
  • 氧化锌避雷器安装很长时间之后就会产生内部阀片老化的问题,这种问题很常见,那么这种问题是怎么发生的呢?乐清登瑞电气有限公司根据多年的经验分析得出以下结论:氧化锌避雷器阀片老化一般产生于运行过程中。由于氧化锌避雷器阀片的均一性差,其老化程度不尽相同,就会使得阀片电位分布不均匀。运行一段时间后,部分阀片首先劣化,造成氧化锌避雷器泄漏电流和功率损耗增加。 由于电网电压不变,氧化锌避雷器内其余正常阀片...查看详情

    用户:njnk_91987 浏览量:721 时间:2015-07-02
  • 氧化锌避雷器在配电系统中起到的作用,氧化锌避雷器可以有效防止配电系统遭雷击 在三相四线配电系统中,当雷击高压侧时,雷电流通过接地电阻时产生的压降和氧化锌避雷器的残压叠加在一起作用在变压器绕组上,容易击穿绝缘。当氧化锌避雷器的接地线和变压器的外壳连在一起并接地时,使作用在高压绕组上的电压只有氧化锌避雷器护套的残压,但此时却提高了变压器外壳的电位,可能发生由外壳向变压器低压绕组的逆闪络。为了防止这种...查看详情

    用户:txye_53619 浏览量:386 时间:2015-07-02
  • 避雷器指建筑物避雷器,与避雷针、接地排等一起形成一个法拉第笼,防止建筑物被损坏,避雷器的基本原理是把雷击电磁脉冲(LEMP)导入地进行消解。现在市场上用的最多的氧化锌避雷器,但是为什么在安装避雷器后仍有大量的建筑物及其里面的设备被雷击损坏呢? 首先,避雷器的导线采用铜铁合金,因此其导线性能是有限的,反应速度仅为200微妙(uS)。而LEMP的半峰速度(能量达到最大值)为20微妙(uS),也就是说L...查看详情

    用户:kwoy13757 浏览量:3511 时间:2015-07-02
  • 从安全运行角度,避雷器的额定电压的选择应遵守如下原则: ①氧化锌避雷器的额定电压,应该使它高于其在安装处可能出现的工频暂态电压。在110kV及以上的中性点接地系统中是可以按上述方法选择的。 ②在110kV及以下的中性点非直接接地系统中,电力部门规程规定在单相接地情况下允许运行2h,有时甚至在断续地产生弧光接地过电压情况下运行2h以上才能发现故障,这类系统的运行特点对氧化锌避雷器在额定电压下...查看详情

    用户:szhp75027 浏览量:401 时间:2015-07-02