  • 合成绝缘氧化避雷器的主要优点是: (1)绝缘性能良好; (2)耐污性能强。 (3)合成材料成型性好,容易实现可靠的密封。 (4)合成绝缘材料具有较好的弹性,可降低避雷器爆炸成碎片的可能性。 (5)体积小、重量轻、运输安装方便。 (6)运行可靠,不易破损,平时无需维护。 (7)制造工艺简单。 (8)可制成支柱形结构,可以简化配电线路结构和减速少配电线路装置尺寸。...查看详情

    用户:njnk_91987 浏览量:471 时间:2015-06-24
  • 防雷减灾图片1

    氧化锌避雷器的工作原理 沿线路侵入电气设备的过电压波能够对设备的绝绿造成极大的危害,因此,必须格它们限制在安全的、设备能够承受的范围内。这种过电压波可能是输电线附近雷电活动引起的感应过电压,也可能是由于系统中运行方式改变、设备投入或退出运行等操作引起的操作过电压,还可能是雷电击中进线段以外的导线引起的过电压。为便于阐明避雷器的工作原理,首先从管型避雷器和碳化硅避雷器限制雷电过电压的过程加以分析。...查看详情

    用户:txye_53619 浏览量:1099 时间:2015-06-24
  • ①阀型避雷器安装位置应尽可能接近保护设备,二者间的电气距离原则上越近越好,以便被保护设备能得到有效的保护,一般不宜大于5 ma. ②安装在变压器台上的避雷器,其上端引线(电源线)最好接在跌落式熔断器的下端。当跌落式熔断器合上后,避雷器和变压器同时投人运行;跌落式熔断器拉开后,它们又同时停止运行,这就能使避雷器不再经常处于工频电压或操作过电压下。 ③避雷器必须垂直安装,倾斜不应大于]50. ...查看详情

    用户:txye_53619 浏览量:569 时间:2015-06-24
  • 过电压保护间隙避雷器 1 如排气式避雷器的灭弧能力不能符合要求,可采用过电压保护间隙避雷器,并应尽量与自动重合闸装置配合,以减少线路停电事故。 2 除有效接地系统和低电阻接地系统外,应使单相间隙动作时有利于灭弧,并宜采用角形过电压保护间隙避雷器。 过电压保护间隙避雷器宜在其接地引下线中串接一个辅助间隙,以防止外物使间隙短路。 4 具有架空进线的35kV及以上发电厂和变电所敞开式高压配电装置高压避雷...查看详情

    用户:txye_53619 浏览量:834 时间:2015-06-24
  • 避雷器自身过电压防护问题 避雷器是过电压保护电器,其自身仍存在过电压防护问题。对于能量有限的过电压如雷电过电压和操作过电压,避雷器泄流能起限压保护作用。对能量是无限(有补充能源)的过电压,如暂态过电压(工频过电压和谐振过电压的总称),其频率或为工频或为工频的整数倍或分数倍,与工频电源频率总有合拍的时候,如因某些原因而激发暂态过电压,工频电源能自动补充过电压能量,即使避雷器泄流过电压幅值不衰减或只弱...查看详情

    用户:kwoy13757 浏览量:266 时间:2015-06-24
  • 在日常运行中,应检查避雷器的瓷套表面的污染状况,因为当瓷套表面受到严重污染时,将使电压分布很不均匀。在有并联分路电阻的避雷器中,当其中一个元件的电压分布增大时,通过其并联电阻中的电流将显著增大,则可能烧坏并联电阻而引起故障。此外,也可能影响阀型避雷器的灭弧性能。因此,当避雷器瓷套表面严重污秽时,必须及时清扫。 检查避雷器的引线及接地引下线,有烧伤痕迹和断股现象以及放电记录器是否烧通过这方面的检查...查看详情

    用户:kwoy13757 浏览量:600 时间:2015-06-22
  • 氧化锌ZnO避雷器是七十年代发展起来的一种新型避雷器,它主要由氧化锌压敏电阻构成。每一块压敏电阻从制成时就有它的一定开关电压(叫压敏电阻),在正常的工作电压下(即小于压敏电压)压敏电阻值很大,相当于绝缘状态,但在冲击电压作用下(大于压敏电压),压敏电阻呈低值被击穿,相当于短路状态。然而压敏电阻被击状态,是可以恢复的;当高于压敏电压的电压撤销后,它又恢复了高阻状态。因此,在电力线上如安装氧化锌避雷器...查看详情

    用户:orsc1532 浏览量:994 时间:2015-06-19
  • 在我国,大部份10kV/380V的变压器(即380V的线路)上用的避雷器是由供电局安装的二次避雷器YH-0.5/2.6,这是错误的。雷害隐患有两大特点:第一,击穿主绝缘;第二,会提高线路的电压。YH-0.5/2.6的避雷器残压水平是2600V,如果雷电压在456~2000V的话,就要靠低压设备来承受了,这对低压设备来讲相当危险。为了便于说明,将线路电压、变电产品(家电)与避雷器参数进行比较。 可以...查看详情

    用户:orsc1532 浏览量:1322 时间:2015-06-17
  • 计算机信息系统和其它信息系统在各行各业的应用越来越广,越来越多的重要数据、文字和图像要由信息系统来处理和存储,而信息系统的电气电子设备都离不开可靠的电源,如果在工作中突然停电,则会导致所存储数据和程序的丢失或损坏,从而造成巨大的经济损失。因此,可以提供高质量不间断的交流电源的UPS(UninterruptiblePowerSystem),逐渐成为大型微电子关键设备的必备设备。UPS电源被广泛用...查看详情

    用户:szhp75027 浏览量:920 时间:2015-06-17
  • 给大家说说三相组合式过电压保护器与传统避雷器的区别: 1. 三相组合式过电压保护器采用氧化锌非线性电阻和放电间隙串联的结构,使两者互为保护;放电间隙使氧化锌非线性电阻的荷电率为零,氧化锌的非线性特性又使放电间隙动作后立即熄弧,无续流、无截波,放电间隙不再承担灭弧任务,提高了产品的使用寿命,在操作过电压下,动作寿命可达105次; 2. 三相组合式过电压保护器采用四星形接法,可将相间过电压大大降低,与...查看详情

    用户:taou91388 浏览量:1369 时间:2015-06-10
  • 目前防雷的产品主要有浪涌(即防雷保护器)和避雷器,很多朋友搞不懂这两种避雷产品有什么区别,应该如何选用这两种避雷产品。虽然浪涌保护器和避雷器都有防止过电压,特别是防止雷电过电压的功能,但在应用上还是有许多区别。 1、避雷器有多个电压等级,从0.38KV低压到500KV特高压均有,而浪涌保护器一般只有低压产品。 2、避雷器多安装在一次系统上,防止雷电波的直接侵入,而浪涌保护器大多安装在二次系统上,是...查看详情

    用户:ador16379 浏览量:616 时间:2015-06-05
  • 氧化锌避雷器取消了串联间隙,在电网运行的作用下,其本体要流通电流,电流中的有功分量将使氧化锌阀片发热,继而引起伏安性的变化。这是一个正反馈过程。长期作用的结果将导致氧化锌阀门的老化直至出现热击穿。同时氧化锌避雷器受到冲击电压作用,氧化锌阀门片也会老化从而失去作用。 同时氧化锌避雷器内部受潮或绝缘支架绝缘性能不良,会使工频电流增加,功耗加剧,严重时可导致内部放电。 遇到雨,雪,及灰尘的污染,会由于氧...查看详情

    用户:fzbm60361 浏览量:563 时间:2015-06-05
  • 1.我看有些图纸里对于一条经过室外的电缆,两端的柜子都装避雷器,有些只装进线柜一个柜子。不懂为什么,有大神能解释下吗? 2.避雷器主要是防雷击过电压和操作过电压。装在PT柜的是母线避雷,应该是防雷击过电压,其他装哪里的是防操作过电压的呢? 3.还有些PT柜里不装避雷器的,这是为何,有大神知道吗?...查看详情

    用户:small谷 浏览量:1407 时间:2015-06-03
  • 电力系统中过电压包括雷电(外部过电压)和内部过电压,电容器柜中加避雷器有防雷的作用,还有限制过电压的作用。通常无功补偿电容器采用星结,当发生单相接地时健全相电压升高到线电压,如果电容器是充油的可能引起爆炸,其他形式的可能破坏绝缘,所以要加避雷器限制过电压。 电源供给负载的电流中,含有 1.有功电流 2.无功电流(分感性无功和容性无功) 都要流过二者之间的导线,并有一点损耗(被导线损耗掉的) 有功电...查看详情

    用户:fanheizuzuzhang 浏览量:763 时间:2015-05-26
  • 变压器图片1

    阀片结构 5156129 传统技术制造的ZnO压敏电阻氧化锌避雷器是由多达20-40支ZnO压敏电阻避雷器阀片串联而成,保护电压越高阀片越多。对每只阀片的要求是,除电性能外,在外观上不仅两端面要求平整和上电极,而且阀片四周必须用聚脂改性有机硅树脂漆或聚脂型聚氨脂漆,以免沿脉冲闪络电压。组装氧化锌避雷器时,阀片和阀片之间都采用导电性能好的金属垫片,用绝缘支架固定,因此制造成本较高。 另一方面,由于阀...查看详情

    用户:fandigangtuzhu 浏览量:1907 时间:2015-05-26
  • 使用仪器前,请仔细阅读本说明书,以免造成不必要的损失● 转换开关处于“关”状态,接好电源线、仪器地线及相应的“参考电压输入”线和“泄漏电流输入”线。 ● 将“功能转换开关”转至交流AC(220V供电)、或直流DC(仪器内部电池供电)挡,仪器预热5分钟,然后再开始测量。 ● 仪器背光:开机时,仪器背光处于“关”状态,这样是为了在用仪器内部直流电源时节约电能,使仪器工作时间长一些。在光线足够强的情况下...查看详情

    用户:fanheizuzuzhang 浏览量:433 时间:2015-05-26
  • 电气成套行业迎来了新的巨大发展机遇,也面临着更多的挑战,当然也面临这无数的问题,抓住问题的关键是重中之重。以下是总结高低压电气成套设备避雷器的六大安装步骤: 一、阀型避雷器安装位置应尽可能接近保护设备,二者间的电气距离原则上越近越好,以便被保护设备能得到有效的保护,一般不宜大于5ma. 二、安装在变压器台上的避雷器,其上端引线(电源线)最好接在跌落式熔断器的下端。当跌落式熔断器合上后,...查看详情

    用户:longerde 浏览量:1218 时间:2015-05-22
  • 电气成套设备行业迎来了新的巨大发展机遇,也面临着更多的挑战,当然也面临这无数的问题,抓住问题的关键是重中之重。以下是电老虎平台为您总结高低压电气成套设备避雷器的六大安装步骤: 一、阀型避雷器安装位置应尽可能接近保护设备,二者间的电气距离原则上越近越好,以便被保护设备能得到有效的保护,一般不宜大于5ma. 二、安装在变压器台上的避雷器,其上端引线(电源线)最好接在跌落式熔断器的下端。当跌落式熔断器合...查看详情

    用户:steg1234 浏览量:1389 时间:2015-05-21
  • 本帖最后由 rd0720 于 2015-5-20 10:55 编辑 电气一次手册第2-8节:110~220kV线路侧一般不装设避雷器, 但是实际上基本上都装设避雷器,如果不装设,如何避免线路侧过电压损坏设备?...查看详情

    用户:co1430298419087 浏览量:735 时间:2015-05-20
  • 10KV系统的氧化锌避雷器,参数:额定电压17KV,持续运行电压13.6KV,怎么理解?...查看详情

    用户:showin3690 浏览量:12407 时间:2015-05-10