本专题为土木在线避雷器设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与避雷器设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
合成绝缘氧化避雷器的主要优点是: (1)绝缘性能良好; (2)耐污性能强。 (3)合成材料成型性好,容易实现可靠的密封。 (4)合成绝缘材料具有较好的弹性,可降低避雷器爆炸成碎片的可能性。 (5)体积小、重量轻、运输安装方便。 (6)运行可靠,不易破损,平时无需维护。 (7)制造工艺简单。 (8)可制成支柱形结构,可以简化配电线路结构和减速少配电线路装置尺寸。...查看详情
氧化锌避雷器的工作原理 沿线路侵入电气设备的过电压波能够对设备的绝绿造成极大的危害,因此,必须格它们限制在安全的、设备能够承受的范围内。这种过电压波可能是输电线附近雷电活动引起的感应过电压,也可能是由于系统中运行方式改变、设备投入或退出运行等操作引起的操作过电压,还可能是雷电击中进线段以外的导线引起的过电压。为便于阐明避雷器的工作原理,首先从管型避雷器和碳化硅避雷器限制雷电过电压的过程加以分析。...查看详情
①阀型避雷器安装位置应尽可能接近保护设备,二者间的电气距离原则上越近越好,以便被保护设备能得到有效的保护,一般不宜大于5 ma. ②安装在变压器台上的避雷器,其上端引线(电源线)最好接在跌落式熔断器的下端。当跌落式熔断器合上后,避雷器和变压器同时投人运行;跌落式熔断器拉开后,它们又同时停止运行,这就能使避雷器不再经常处于工频电压或操作过电压下。 ③避雷器必须垂直安装,倾斜不应大于]50. ...查看详情
过电压保护间隙避雷器 1 如排气式避雷器的灭弧能力不能符合要求,可采用过电压保护间隙避雷器,并应尽量与自动重合闸装置配合,以减少线路停电事故。 2 除有效接地系统和低电阻接地系统外,应使单相间隙动作时有利于灭弧,并宜采用角形过电压保护间隙避雷器。 过电压保护间隙避雷器宜在其接地引下线中串接一个辅助间隙,以防止外物使间隙短路。 4 具有架空进线的35kV及以上发电厂和变电所敞开式高压配电装置高压避雷...查看详情
电力系统中过电压包括雷电(外部过电压)和内部过电压,电容器柜中加避雷器有防雷的作用,还有限制过电压的作用。通常无功补偿电容器采用星结,当发生单相接地时健全相电压升高到线电压,如果电容器是充油的可能引起爆炸,其他形式的可能破坏绝缘,所以要加避雷器限制过电压。 电源供给负载的电流中,含有 1.有功电流 2.无功电流(分感性无功和容性无功) 都要流过二者之间的导线,并有一点损耗(被导线损耗掉的) 有功电...查看详情
阀片结构 5156129 传统技术制造的ZnO压敏电阻氧化锌避雷器是由多达20-40支ZnO压敏电阻避雷器阀片串联而成,保护电压越高阀片越多。对每只阀片的要求是,除电性能外,在外观上不仅两端面要求平整和上电极,而且阀片四周必须用聚脂改性有机硅树脂漆或聚脂型聚氨脂漆,以免沿脉冲闪络电压。组装氧化锌避雷器时,阀片和阀片之间都采用导电性能好的金属垫片,用绝缘支架固定,因此制造成本较高。 另一方面,由于阀...查看详情
使用仪器前,请仔细阅读本说明书,以免造成不必要的损失● 转换开关处于“关”状态,接好电源线、仪器地线及相应的“参考电压输入”线和“泄漏电流输入”线。 ● 将“功能转换开关”转至交流AC(220V供电)、或直流DC(仪器内部电池供电)挡,仪器预热5分钟,然后再开始测量。 ● 仪器背光:开机时,仪器背光处于“关”状态,这样是为了在用仪器内部直流电源时节约电能,使仪器工作时间长一些。在光线足够强的情况下...查看详情
本帖最后由 rd0720 于 2015-5-20 10:55 编辑 电气一次手册第2-8节:110~220kV线路侧一般不装设避雷器, 但是实际上基本上都装设避雷器,如果不装设,如何避免线路侧过电压损坏设备?...查看详情