本专题为土木在线避雷器设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与避雷器设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
电力系统中过电压包括雷电(外部过电压)和内部过电压,电容器柜中加避雷器有防雷的作用,还有限制过电压的作用。通常无功补偿电容器采用星结,当发生单相接地时健全相电压升高到线电压,如果电容器是充油的可能引起爆炸,其他形式的可能破坏绝缘,所以要加避雷器限制过电压。 电源供给负载的电流中,含有 1.有功电流 2.无功电流(分感性无功和容性无功) 都要流过二者之间的导线,并有一点损耗(被导线损耗掉的) 有功电...查看详情
阀片结构 5156129 传统技术制造的ZnO压敏电阻氧化锌避雷器是由多达20-40支ZnO压敏电阻避雷器阀片串联而成,保护电压越高阀片越多。对每只阀片的要求是,除电性能外,在外观上不仅两端面要求平整和上电极,而且阀片四周必须用聚脂改性有机硅树脂漆或聚脂型聚氨脂漆,以免沿脉冲闪络电压。组装氧化锌避雷器时,阀片和阀片之间都采用导电性能好的金属垫片,用绝缘支架固定,因此制造成本较高。 另一方面,由于阀...查看详情
使用仪器前,请仔细阅读本说明书,以免造成不必要的损失● 转换开关处于“关”状态,接好电源线、仪器地线及相应的“参考电压输入”线和“泄漏电流输入”线。 ● 将“功能转换开关”转至交流AC(220V供电)、或直流DC(仪器内部电池供电)挡,仪器预热5分钟,然后再开始测量。 ● 仪器背光:开机时,仪器背光处于“关”状态,这样是为了在用仪器内部直流电源时节约电能,使仪器工作时间长一些。在光线足够强的情况下...查看详情
本帖最后由 rd0720 于 2015-5-20 10:55 编辑 电气一次手册第2-8节:110~220kV线路侧一般不装设避雷器, 但是实际上基本上都装设避雷器,如果不装设,如何避免线路侧过电压损坏设备?...查看详情
本帖最后由 一年级新生 于 2015-4-2 14:24 编辑 如图。。。浪涌是该装在框架断路器进线端还是出线端(请注意此图是下进上出);另外,避雷器和隔离开关的位置是否正确合理,最好有大神详细解释一下原因。5093707 此图中进线柜有一组浪涌保护器,出线和补偿柜各有一组避雷器。 5093707...查看详情
我看到的图纸基本上都是低压进线柜处用的浪涌,电容柜和高压柜用的避雷器,真心不知道是为什么,在低压领域,避雷器和浪涌可以互换吗...查看详情
我记得是用兆欧表给一个电容充电,然后对放电计数器放电,但电容器的规格没有记住,哪位网友能给说详细一下,非常感谢!...查看详情