避雷器更新时间:2025-12-13 21:31:51

本专题为土木在线避雷器设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与避雷器设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 计算机信息系统和其它信息系统在各行各业的应用越来越广,越来越多的重要数据、文字和图像要由信息系统来处理和存储,而信息系统的电气电子设备都离不开可靠的电源,如果在工作中突然停电,则会导致所存储数据和程序的丢失或损坏,从而造成巨大的经济损失。因此,可以提供高质量不间断的交流电源的UPS(UninterruptiblePowerSystem),逐渐成为大型微电子关键设备的必备设备。UPS电源被广泛用...查看详情

    用户:szhp75027 浏览量:969 时间:2015-06-17
  • 给大家说说三相组合式过电压保护器与传统避雷器的区别: 1. 三相组合式过电压保护器采用氧化锌非线性电阻和放电间隙串联的结构,使两者互为保护;放电间隙使氧化锌非线性电阻的荷电率为零,氧化锌的非线性特性又使放电间隙动作后立即熄弧,无续流、无截波,放电间隙不再承担灭弧任务,提高了产品的使用寿命,在操作过电压下,动作寿命可达105次; 2. 三相组合式过电压保护器采用四星形接法,可将相间过电压大大降低,与...查看详情

    用户:taou91388 浏览量:1410 时间:2015-06-10
  • 目前防雷的产品主要有浪涌(即防雷保护器)和避雷器,很多朋友搞不懂这两种避雷产品有什么区别,应该如何选用这两种避雷产品。虽然浪涌保护器和避雷器都有防止过电压,特别是防止雷电过电压的功能,但在应用上还是有许多区别。 1、避雷器有多个电压等级,从0.38KV低压到500KV特高压均有,而浪涌保护器一般只有低压产品。 2、避雷器多安装在一次系统上,防止雷电波的直接侵入,而浪涌保护器大多安装在二次系统上,是...查看详情

    用户:ador16379 浏览量:649 时间:2015-06-05
  • 氧化锌避雷器取消了串联间隙,在电网运行的作用下,其本体要流通电流,电流中的有功分量将使氧化锌阀片发热,继而引起伏安性的变化。这是一个正反馈过程。长期作用的结果将导致氧化锌阀门的老化直至出现热击穿。同时氧化锌避雷器受到冲击电压作用,氧化锌阀门片也会老化从而失去作用。 同时氧化锌避雷器内部受潮或绝缘支架绝缘性能不良,会使工频电流增加,功耗加剧,严重时可导致内部放电。 遇到雨,雪,及灰尘的污染,会由于氧...查看详情

    用户:fzbm60361 浏览量:591 时间:2015-06-05
  • 1.我看有些图纸里对于一条经过室外的电缆,两端的柜子都装避雷器,有些只装进线柜一个柜子。不懂为什么,有大神能解释下吗? 2.避雷器主要是防雷击过电压和操作过电压。装在PT柜的是母线避雷,应该是防雷击过电压,其他装哪里的是防操作过电压的呢? 3.还有些PT柜里不装避雷器的,这是为何,有大神知道吗?...查看详情

    用户:small谷 浏览量:1447 时间:2015-06-03
  • 电力系统中过电压包括雷电(外部过电压)和内部过电压,电容器柜中加避雷器有防雷的作用,还有限制过电压的作用。通常无功补偿电容器采用星结,当发生单相接地时健全相电压升高到线电压,如果电容器是充油的可能引起爆炸,其他形式的可能破坏绝缘,所以要加避雷器限制过电压。 电源供给负载的电流中,含有 1.有功电流 2.无功电流(分感性无功和容性无功) 都要流过二者之间的导线,并有一点损耗(被导线损耗掉的) 有功电...查看详情

    用户:fanheizuzuzhang 浏览量:825 时间:2015-05-26
  • 变压器图片1

    阀片结构 5156129 传统技术制造的ZnO压敏电阻氧化锌避雷器是由多达20-40支ZnO压敏电阻避雷器阀片串联而成,保护电压越高阀片越多。对每只阀片的要求是,除电性能外,在外观上不仅两端面要求平整和上电极,而且阀片四周必须用聚脂改性有机硅树脂漆或聚脂型聚氨脂漆,以免沿脉冲闪络电压。组装氧化锌避雷器时,阀片和阀片之间都采用导电性能好的金属垫片,用绝缘支架固定,因此制造成本较高。 另一方面,由于阀...查看详情

    用户:fandigangtuzhu 浏览量:2003 时间:2015-05-26
  • 使用仪器前,请仔细阅读本说明书,以免造成不必要的损失● 转换开关处于“关”状态,接好电源线、仪器地线及相应的“参考电压输入”线和“泄漏电流输入”线。 ● 将“功能转换开关”转至交流AC(220V供电)、或直流DC(仪器内部电池供电)挡,仪器预热5分钟,然后再开始测量。 ● 仪器背光:开机时,仪器背光处于“关”状态,这样是为了在用仪器内部直流电源时节约电能,使仪器工作时间长一些。在光线足够强的情况下...查看详情

    用户:fanheizuzuzhang 浏览量:452 时间:2015-05-26
  • 电气成套行业迎来了新的巨大发展机遇,也面临着更多的挑战,当然也面临这无数的问题,抓住问题的关键是重中之重。以下是总结高低压电气成套设备避雷器的六大安装步骤: 一、阀型避雷器安装位置应尽可能接近保护设备,二者间的电气距离原则上越近越好,以便被保护设备能得到有效的保护,一般不宜大于5ma. 二、安装在变压器台上的避雷器,其上端引线(电源线)最好接在跌落式熔断器的下端。当跌落式熔断器合上后,...查看详情

    用户:longerde 浏览量:1264 时间:2015-05-22
  • 电气成套设备行业迎来了新的巨大发展机遇,也面临着更多的挑战,当然也面临这无数的问题,抓住问题的关键是重中之重。以下是电老虎平台为您总结高低压电气成套设备避雷器的六大安装步骤: 一、阀型避雷器安装位置应尽可能接近保护设备,二者间的电气距离原则上越近越好,以便被保护设备能得到有效的保护,一般不宜大于5ma. 二、安装在变压器台上的避雷器,其上端引线(电源线)最好接在跌落式熔断器的下端。当跌落式熔断器合...查看详情

    用户:steg1234 浏览量:1428 时间:2015-05-21
  • 本帖最后由 rd0720 于 2015-5-20 10:55 编辑 电气一次手册第2-8节:110~220kV线路侧一般不装设避雷器, 但是实际上基本上都装设避雷器,如果不装设,如何避免线路侧过电压损坏设备?...查看详情

    用户:co1430298419087 浏览量:767 时间:2015-05-20
  • 10KV系统的氧化锌避雷器,参数:额定电压17KV,持续运行电压13.6KV,怎么理解?...查看详情

    用户:showin3690 浏览量:12532 时间:2015-05-10
  • 请教两者有什么区别,提前感谢您的回复。...查看详情

    用户:smartspring 浏览量:3241 时间:2015-04-22
  • 供配电技术图片1

    本帖最后由 一年级新生 于 2015-4-2 14:24 编辑 如图。。。浪涌是该装在框架断路器进线端还是出线端(请注意此图是下进上出);另外,避雷器和隔离开关的位置是否正确合理,最好有大神详细解释一下原因。5093707 此图中进线柜有一组浪涌保护器,出线和补偿柜各有一组避雷器。 5093707...查看详情

    用户:qq_1426644256934 浏览量:2073 时间:2015-04-02
  • 供配电技术图片1

    如图,不知道设计院出来这个方案,加装电容器是什么意图,请大师指教! 5080852 5080852...查看详情

    用户:xuewei686 浏览量:1383 时间:2015-03-14
  • 请教老师们:阀式的避雷器坏了也不好购买不知能否用氧化锌避雷器代替,谢谢了!...查看详情

    用户:liangjian. 浏览量:882 时间:2015-03-11
  • 35kV变压器布置于室外,高、低压柜布置于室内,问35kV变压器高压侧要设置的避雷器放在哪里?是高压柜子里吗?还是要在室外变压器旁放置避雷器?查了一天的规范也没查到,求指点!...查看详情

    用户:piagege 浏览量:1105 时间:2015-03-01
  • 35kV变压器布置于室外,高、低压柜布置于室内,问35kV变压器高压侧要设置的避雷器放在哪里?是高压柜子里吗?还是要在室外变压器旁放置避雷器?查了一天的规范也没查到,求指点!...查看详情

    用户:piagege 浏览量:1720 时间:2015-03-01
  • 我看到的图纸基本上都是低压进线柜处用的浪涌,电容柜和高压柜用的避雷器,真心不知道是为什么,在低压领域,避雷器和浪涌可以互换吗...查看详情

    用户:zhimiao2014 浏览量:10028 时间:2015-03-01
  • 我记得是用兆欧表给一个电容充电,然后对放电计数器放电,但电容器的规格没有记住,哪位网友能给说详细一下,非常感谢!...查看详情

    用户:hubinguoguo 浏览量:1344 时间:2015-02-19