本专题为土木在线避雷器设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与避雷器设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
各位大侠,想请教一个问题,35kV的主变,低压侧为10kV,从主变10kV套管出来用电缆连接到10kV主变低侧间隔的断路器,那么需要在主变低侧套管出来的电缆头处装避雷器吗...查看详情
5367805 我想问问避雷器符号和 浪涌保护器有什么区别,因为我见到的电气图纸中浪涌有时和避雷器符号表示的一样,不好区分?最好能提供在哪里看相关标准,电气设备图形符号里面没有收录 浪涌保护器的符号。 5367805...查看详情
成套中用的高低压避雷器应该用多大的线缆, 浪涌与 避雷器是一个原理吧, 接地线应该用多大?麻烦各位大神指点并告诉我原理,先谢过!!!...查看详情
各位,请问110kv变电站,双母线,4进线每条进线长度为2km,避雷器至变压器的最大电气距离为多少???file:///C:Documents and SettingsAdministratorApplication DataTencentUsers522137338QQWinTempRichOle8$BPN%NQKM7EAE@JKA_A@43.png5304117 5304117...查看详情
氧化锌避雷器在输电线路上的应用 氧化锌避雷器在输电线路上的应用有两个方面:一是用于输电线路防雷;二是在330kV及以上输电线路上限制沿线操作过电压(特别是在断路器取消合闸电阻的线路)。应用不同,氧化锌避雷器型号、氧化锌避雷器参数及安装地点等的确定也不同。相对传统的输电线路的防雷而言,氧化锌避雷器并联在线路绝缘子(串)两端,保护雷电活动频繁且降低杆塔接地电阻有困难的区段1,21。同时,随着复合外套避...查看详情
一、基本工作原理 金属氧化物避雷器又称金属氧化锌避雷器,它是70年代初期出现的新型避雷器,迄今为止,在我国电网中已广泛应用。它与普通阀型避雷器的主要区别在于阀片材料不同,普通阀型避雷器的阀片材料是碳化硅(金刚砂),而金属氧化物避雷器的阀片材料是由半导体氧化锌和其他金属氧化物(如氧化钻、氧化锰等)在高温(1000 ℃以上)下烧结而成。 氧化锌阀片又称压敏电阻,具有比碳化硅更优良和更理想的非...查看详情
0 引言 截止1999年底,广东省已有肇庆、广州、东莞、惠州、珠海电力局等单位在20条线路(110 kV16条,220 kV4条)的93基(110 kV63基,220 kV30基)杆塔共218相(110 kV164相,220 kV54相)上安装了悬挂型带串联间隙线路型复合绝缘外套ZnO避雷器(简称线路型ZnO避雷器)。经过3个雷雨季节运行,能统计到的线路型ZnO避雷器动作记录超过了200次...查看详情
110KV及以上高电压等级的变压器一般是半绝缘的,即中性点的绝缘水平低于线端绝缘水平。对于中性点不接地的分级绝缘变压器,当雷电波从线路侵入变压站到达变压器中性点以及系统单相接地、非全相运行,特别是伴随产生变压器励磁电感与线路对地电容谐振时,会产生较高的雷电过电压或工频稳态过电压,对分级绝缘变压器中性点构成威胁,甚至使绝缘损坏。 所以中性点要装设避雷器。...查看详情