避雷器更新时间:2025-12-13 21:31:51

本专题为土木在线避雷器设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与避雷器设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 供配电技术图片1

    5390792 5390793 5390791 5390791 5390792 5390793...查看详情

    用户:ac—米兰 浏览量:907 时间:2015-11-04
  • 供配电技术图片1

    5390290 5390291 5390289 5390289 5390290 5390291...查看详情

    用户:ac—米兰 浏览量:733 时间:2015-11-03
  • 各位大侠,想请教一个问题,35kV的主变,低压侧为10kV,从主变10kV套管出来用电缆连接到10kV主变低侧间隔的断路器,那么需要在主变低侧套管出来的电缆头处装避雷器吗...查看详情

    用户:co1446098889298 浏览量:5754 时间:2015-10-29
  • 为什么加上个空开就是浪泳保护器?不加就是避雷器?...查看详情

    用户:gf_iiiu1974 浏览量:16258 时间:2015-10-21
  • 供配电技术图片1

    5367805 我想问问避雷器符号和 浪涌保护器有什么区别,因为我见到的电气图纸中浪涌有时和避雷器符号表示的一样,不好区分?最好能提供在哪里看相关标准,电气设备图形符号里面没有收录 浪涌保护器的符号。 5367805...查看详情

    用户:co1442200927097 浏览量:28531 时间:2015-09-28
  • 成套中用的高低压避雷器应该用多大的线缆, 浪涌与 避雷器是一个原理吧, 接地线应该用多大?麻烦各位大神指点并告诉我原理,先谢过!!!...查看详情

    用户:wpy13107762621 浏览量:3951 时间:2015-09-15
  • 供配电技术图片1

    电容器及避雷器柜?没见过不知道具体作用是什么? 5315152...查看详情

    用户:呼噜401 浏览量:4261 时间:2015-09-07
  • 讨论:浪涌保护器和避雷器的区别...查看详情

    用户:co1439446764610 浏览量:794 时间:2015-08-23
  • 注册电气工程师图片1

    各位,请问110kv变电站,双母线,4进线每条进线长度为2km,避雷器至变压器的最大电气距离为多少???file:///C:Documents and SettingsAdministratorApplication DataTencentUsers522137338QQWinTempRichOle8$BPN%NQKM7EAE@JKA_A@43.png5304117 5304117...查看详情

    用户:zyq522137338 浏览量:1611 时间:2015-08-23
  • 氧化锌避雷器在输电线路上的应用 氧化锌避雷器在输电线路上的应用有两个方面:一是用于输电线路防雷;二是在330kV及以上输电线路上限制沿线操作过电压(特别是在断路器取消合闸电阻的线路)。应用不同,氧化锌避雷器型号、氧化锌避雷器参数及安装地点等的确定也不同。相对传统的输电线路的防雷而言,氧化锌避雷器并联在线路绝缘子(串)两端,保护雷电活动频繁且降低杆塔接地电阻有困难的区段1,21。同时,随着复合外套避...查看详情

    用户:txye_53619 浏览量:575 时间:2015-08-14
  • 一、基本工作原理 金属氧化物避雷器又称金属氧化锌避雷器,它是70年代初期出现的新型避雷器,迄今为止,在我国电网中已广泛应用。它与普通阀型避雷器的主要区别在于阀片材料不同,普通阀型避雷器的阀片材料是碳化硅(金刚砂),而金属氧化物避雷器的阀片材料是由半导体氧化锌和其他金属氧化物(如氧化钻、氧化锰等)在高温(1000 ℃以上)下烧结而成。 氧化锌阀片又称压敏电阻,具有比碳化硅更优良和更理想的非...查看详情

    用户:njnk_91987 浏览量:685 时间:2015-08-14
  • 0 引言 截止1999年底,广东省已有肇庆、广州、东莞、惠州、珠海电力局等单位在20条线路(110 kV16条,220 kV4条)的93基(110 kV63基,220 kV30基)杆塔共218相(110 kV164相,220 kV54相)上安装了悬挂型带串联间隙线路型复合绝缘外套ZnO避雷器(简称线路型ZnO避雷器)。经过3个雷雨季节运行,能统计到的线路型ZnO避雷器动作记录超过了200次...查看详情

    用户:neuy_25141 浏览量:496 时间:2015-08-11
  • 0 引言 截止1999年底,广东省已有肇庆、广州、东莞、惠州、珠海电力局等单位在20条线路(110 kV16条,220 kV4条)的93基(110 kV63基,220 kV30基)杆塔共218相(110 kV164相,220 kV54相)上安装了悬挂型带串联间隙线路型复合绝缘外套ZnO避雷器(简称线路型ZnO避雷器)。经过3个雷雨季节运行,能统计到的线路型ZnO避雷器动作记录超过了200次...查看详情

    用户:ador16379 浏览量:657 时间:2015-08-11
  • 1999年1月5日14时35分,龚嘴电站发生了3B高压侧避雷器A、B相被击穿事故。事故发生后,我厂立即组织相关人员对设备进行抢修和全面的检查以及试验等项目,仅用50 h 就完成了事故抢修,顺利地将龚嘴电站5号发电机和3B投入系统运行。 1 事故前运行情况 (1)3B带5号发电机(5F)及厂用变压器(23B)挂网运行。 (2)5F有功为100 MW,无功为10 Mvar。 (3)...查看详情

    用户:hgca62753 浏览量:890 时间:2015-08-11
  • 供配电技术图片1

    接触器没有合为啥会这样呢? 5289849 5289851...查看详情

    用户:wuxiqc 浏览量:1228 时间:2015-08-07
  • 110KV及以上高电压等级的变压器一般是半绝缘的,即中性点的绝缘水平低于线端绝缘水平。对于中性点不接地的分级绝缘变压器,当雷电波从线路侵入变压站到达变压器中性点以及系统单相接地、非全相运行,特别是伴随产生变压器励磁电感与线路对地电容谐振时,会产生较高的雷电过电压或工频稳态过电压,对分级绝缘变压器中性点构成威胁,甚至使绝缘损坏。 所以中性点要装设避雷器。...查看详情

    用户:txye_53619 浏览量:1451 时间:2015-08-05
  • 加装均压环后,使避雷器电压分布均匀。...查看详情

    用户:co1434422778089 浏览量:710 时间:2015-07-30
  • 5278664 5278664...查看详情

    用户:mabcegh 浏览量:1016 时间:2015-07-30
  • 目前电站用330kV避雷器(额定电压312kV)的雷电冲击残压为760kV,而330kV复合绝缘子U5o%雷电冲击放电电压在1 600kV左右。说明对于无间隙氧化锌避雷器,其残压可再提高,以降低避雷器的荷电率。对于串联间隙型氧化锌避雷器,则要求: ①间隙应承受最大工频过电压; ②在雷电冲击下串联间隙可靠动作,氧化锌避雷器吸收雷电流能量,起到保护线路绝缘子(串)的作用; ③空气间隙在设计上要考虑限制...查看详情

    用户:ador16379 浏览量:902 时间:2015-07-16
  • 复合外套氧化锌避雷器与瓷外套氧化锌避雷器相比较,具有体积小、重量轻、防爆和密封性好、爬距大、耐污秽、制造工艺简单、结构紧凑等一系列优点,因而颇受用户欢迎,但也存在外套材料的老化和电蚀损的不足。目前在这一领域除了研究如何提高氧化锌非线性电阻片的特性外,还研究外套绝缘材料的耐老化和电蚀损性,以及改善内绝缘结构及材料特性,以弥补有机复合材料的不足。 一、原理 氧化锌ZnO避雷器是七十年代发展起来的一种...查看详情

    用户:canf32028 浏览量:1179 时间:2015-07-14