避雷器更新时间:2024-05-03 09:48:05

本专题为土木在线避雷器设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与避雷器设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 0 引言 截止1999年底,广东省已有肇庆、广州、东莞、惠州、珠海电力局等单位在20条线路(110 kV16条,220 kV4条)的93基(110 kV63基,220 kV30基)杆塔共218相(110 kV164相,220 kV54相)上安装了悬挂型带串联间隙线路型复合绝缘外套ZnO避雷器(简称线路型ZnO避雷器)。经过3个雷雨季节运行,能统计到的线路型ZnO避雷器动作记录超过了200次...查看详情

    用户:ador16379 浏览量:642 时间:2015-08-11
  • 1999年1月5日14时35分,龚嘴电站发生了3B高压侧避雷器A、B相被击穿事故。事故发生后,我厂立即组织相关人员对设备进行抢修和全面的检查以及试验等项目,仅用50 h 就完成了事故抢修,顺利地将龚嘴电站5号发电机和3B投入系统运行。 1 事故前运行情况 (1)3B带5号发电机(5F)及厂用变压器(23B)挂网运行。 (2)5F有功为100 MW,无功为10 Mvar。 (3)...查看详情

    用户:hgca62753 浏览量:852 时间:2015-08-11
  • 供配电技术图片1

    接触器没有合为啥会这样呢? 5289849 5289851...查看详情

    用户:wuxiqc 浏览量:1188 时间:2015-08-07
  • 110KV及以上高电压等级的变压器一般是半绝缘的,即中性点的绝缘水平低于线端绝缘水平。对于中性点不接地的分级绝缘变压器,当雷电波从线路侵入变压站到达变压器中性点以及系统单相接地、非全相运行,特别是伴随产生变压器励磁电感与线路对地电容谐振时,会产生较高的雷电过电压或工频稳态过电压,对分级绝缘变压器中性点构成威胁,甚至使绝缘损坏。 所以中性点要装设避雷器。...查看详情

    用户:txye_53619 浏览量:1422 时间:2015-08-05
  • 加装均压环后,使避雷器电压分布均匀。...查看详情

    用户:co1434422778089 浏览量:708 时间:2015-07-30
  • 5278664 5278664...查看详情

    用户:mabcegh 浏览量:995 时间:2015-07-30
  • 目前电站用330kV避雷器(额定电压312kV)的雷电冲击残压为760kV,而330kV复合绝缘子U5o%雷电冲击放电电压在1 600kV左右。说明对于无间隙氧化锌避雷器,其残压可再提高,以降低避雷器的荷电率。对于串联间隙型氧化锌避雷器,则要求: ①间隙应承受最大工频过电压; ②在雷电冲击下串联间隙可靠动作,氧化锌避雷器吸收雷电流能量,起到保护线路绝缘子(串)的作用; ③空气间隙在设计上要考虑限制...查看详情

    用户:ador16379 浏览量:861 时间:2015-07-16
  • 复合外套氧化锌避雷器与瓷外套氧化锌避雷器相比较,具有体积小、重量轻、防爆和密封性好、爬距大、耐污秽、制造工艺简单、结构紧凑等一系列优点,因而颇受用户欢迎,但也存在外套材料的老化和电蚀损的不足。目前在这一领域除了研究如何提高氧化锌非线性电阻片的特性外,还研究外套绝缘材料的耐老化和电蚀损性,以及改善内绝缘结构及材料特性,以弥补有机复合材料的不足。 一、原理 氧化锌ZnO避雷器是七十年代发展起来的一种...查看详情

    用户:canf32028 浏览量:1161 时间:2015-07-14
  • 电压开关型:无浪涌出现时,SPD呈高阻状态;当冲击电压达到一定值时(即达到火花放电电压),SPD的电阻突然下降变为低阻值。常用的元件有放电间隙、气体放电管、开关型SPD(闸流管)和三端双向可控硅元件作为这类SPD的组件。开关型SPD具有大通流容量(标称放电电流和最大放电电流)的特点,特别适用于易遭受直接雷击部位的雷电过电压保护(及LPZ0A区)。 电压限压型:当没有浪涌出现时,SPD呈高阻状态...查看详情

    用户:canf32028 浏览量:1324 时间:2015-07-14
  • 低压电容补偿柜中的避雷器怎么选型?请各位大神指点,谢谢!...查看详情

    用户:co1435930954691 浏览量:4548 时间:2015-07-14
  • 1. 避雷器以限幅为主,只治不防。而阻容吸收器利用电容吸收能量,使过电压不超过允许值,并利用电阻的阻尼作用,使振荡迅速衰减,以预防为主,标本兼治。 2. 无间隙氧化锌避雷器用于中性点不接地系统损坏率高。有间隙氧化锌避雷器放电电压高,与电动机绝缘不配合。而阻容吸收器则不受中性点接地方式的限制,还可保证与电动机绝缘水平相配合。 3. 操作过电压的振荡频率高达105~106Hz,对电动机和变压器的危...查看详情

    用户:ptvy80095 浏览量:984 时间:2015-07-14
  • 1、避雷器的保护特性参数 各种型号的避雷器在同用途同电压级时,其雷电残压参数相同或接近,这是因为各生产厂都是按国标规定决定残压值的。有人认为既然雷电残压值一样,它们的保护作用和效果也应是一样的,随意选用哪种型号都可以。这是一种偏见,因为除雷电残压外,还有其它保护参数,如工频放电电压值,冲击放电电压值,是考察避雷器暂态过电压承受能力,保证其长期正常运行的参数;又如是否有雷电陡波残压值,是标示避雷...查看详情

    用户:njnk_91987 浏览量:657 时间:2015-07-14
  • 1、打开仪器箱盖,将仪器外壳牢固接地。 2、将避雷器的一端插入仪器的高压套管内(H端),另一端用线夹夹住。或者用专用的绝缘线从高压端引出外接试品。 3、合上电源开关,仪器内部自检后,报警灯亮,放电灯亮,两块表头指示值为零±1个字。 4、按一下复位键,报警灯灭,仪器进入检测状态,可以进行测试。 5、按下检测按钮约1秒钟后松开,仪器自动完成MOA的全部检测项目。 热电阻的常见故障是...查看详情

    用户:njnk_91987 浏览量:810 时间:2015-07-14
  • 1、 氧化锌避雷器的密封问题 氧化锌避雷器密封老化问题,主要是生产厂采用的密封技术不完善,或采用的密封材料抗老化性能不稳定,在温差变化较大时或运行时间接近产品寿命后期,造成其密封不良而后使潮气浸入,造成内部绝缘损坏,加速了电阻片的劣化而引起爆炸。 2、 电阻片抗老化性能差 在氧化锌避雷器运行在其产品寿命的后期,电阻片劣化造成泄漏电流上升,甚至造成与瓷套内部放电,放电严重时避雷器内部气体...查看详情

    用户:ptvy80095 浏览量:598 时间:2015-07-14
  • 氧化锌避雷器是用来保护电力系统中多种电气设备免受过电压损坏的电器。保护并联电容器组的氧化锌避雷器是氧化锌避雷器应用的一个重要领域,并且是以绝对的无可争议的优越性得到电力部门和使用单位的认同,但是该氧化锌避雷器发生爆炸也是一个不容忽视的问题,认真分析其爆炸的原因,得悉其防范措施,是一个有着现实意义的事情。 并联电容器组用的氧化锌避雷器的特点 1. 装设位置的分类:①中性点;②电源侧;③与电容器并...查看详情

    用户:njnk_91987 浏览量:767 时间:2015-07-14
  • 1.单相电源避雷器采用深色全金属外壳,密封性好、安全可靠。 2.单相电源避雷器采用并联方式与被保护设备连接;请勿擅自拆卸本系列产品。 3.用户按避雷器上的接线标志正确接线,接地线用截面积不小于25mm的绝缘黄绿铜导线。接地线长度尽可能的短,以减小接地电阻。 4.产品出厂时配有安装配件,用户可以根据实际情况安装、接线,检查有、无接错后即可通电投入运行。 5.定期检查电源避雷器的工作情况:避雷器...查看详情

    用户:ador16379 浏览量:867 时间:2015-07-14
  • 雷击杆塔时,—部分雷电流通过避雷线流到相临杆塔,另一部分雷电流经杆塔流人大地,杆塔接地电阻呈暂态电阻特性,—般用冲击接地电阻来表征。 雷击杆塔时塔顶电盥迅速提高,其电位值为 Ut=iRd+Ldi/dt(1) 式中i——雷电流; Rd——冲击接地电阻: Ldi/dt——暂态分量。 当塔顶电位Ut与导线上的感应电位U1的差值超过绝缘子串50%的放电电压时,将发生由塔顶至导线的闪络。即Ut-...查看详情

    用户:njnk_91987 浏览量:835 时间:2015-07-13
  • 一、氧化锌避雷器的基本工作原理 金属氧化物避雷器又称金属氧化锌避雷器,它是70年代初期出现的新型避雷器,迄今为止,在我国电网中已广泛应用。它与普通阀型避雷器的主要区别在于阀片材料不同,普通阀型避雷器的阀片材料是碳化硅(金刚砂),而金属氧化物避雷器的阀片材料是由半导体氧化锌和其他金属氧化物(如氧化钻、氧化锰等)在高温(1000 ℃以上)下烧结而成。 氧化锌阀片又称压敏电阻,具有比碳化硅更...查看详情

    用户:canf32028 浏览量:610 时间:2015-07-13
  • 1.应用中的问题探讨 1.1 避雷器自身过电压防护问题 避雷器是过电压保护电器,其自身仍存在过电压防护问题。对于能量有限的过电压如雷电过电压和操作过电压,避雷器泄流能起限压保护作用。对能量是无限(有补充能源)的过电压,如暂态过电压(工频过电压和谐振过电压的总称),其频率或为工频或为工频的整数倍或分数倍,与工频电源频率总有合拍的时候,如因某些原因而激发暂态过电压,工频电源能自动补充过电压能量...查看详情

    用户:ador16379 浏览量:1166 时间:2015-07-13
  • 在日常运行中,应检查避雷器的瓷套表面的污染状况,因为当瓷套表面受到严重污染时,将使电压分布很不均匀。在有并联分路电阻的避雷器中,当其中一个元件的电压分布增大时,通过其并联电阻中的电流将显著增大,则可能烧坏并联电阻而引起故障。此外,也可能影响阀型避雷器的灭弧性能。因此,当避雷器瓷套表面严重污秽时,必须及时清扫。 检查避雷器的引线及接地引下线,有烧伤痕迹和断股现象以及放电记录器是否烧通过这方面的检查...查看详情

    用户:txye_53619 浏览量:509 时间:2015-07-13