避雷器更新时间:2026-01-28 23:08:58

本专题为土木在线避雷器设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与避雷器设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 一位朋友问我200KW备用发电机还用安装避雷器吗?由于本人知识面有限,恳请大家来发表意见...查看详情

    用户:lfqiang336 浏览量:348 时间:2016-08-17
  • 发电机低压位400V,为常备,在运行的过程中安装什么样型号的避雷器合适?...查看详情

    用户:lfqiang336 浏览量:844 时间:2016-08-17
  • 如题,我厂现要保养高低压配电,但是保养公司说他们保养不了避雷器,还有厂内配电房整体接地电阻的的检测,都做不了,这是正常的么...查看详情

    用户:weibo_1457426328462 浏览量:595 时间:2016-08-16
  • 供配电技术图片1

    今天中午十二点半,大雨倾盆,雷声轰鸣,一场畅快淋漓的大雨赶走了闷热的天气,却带来了今天的这场事故。某箱变高压柜内避雷器烧坏,导致某种鸡场停电4小时,电缆伞裙被烧坏,让大家近距离地感受一下雷电的危害 5587140 5587141 5587142 5587143 5587144...查看详情

    用户:lfqiang336 浏览量:2847 时间:2016-08-14
  • 审图的说电容补偿柜中要加避雷器,但是进线柜已经加浪涌保护了,补偿柜这个也是按一级选吗?看了几本图集上就标避雷器FYS-0.22,但是在百度和狗狗里都没有找到关于FYS-0.22比较详细点的资料。...查看详情

    用户:a396673967 浏览量:1881 时间:2016-07-21
  • 二者都有抑制过电压保护电气设备的作用。 一般意义上的过电压保护器是对工频过电压进行保护的,所谓工频过电压,往往产生在操作过程中,如开关开断时电弧未过零就被开断时会有过电压,回路开断时由于回路波阻抗不同而产生电压反射波叠加的操作过电压等等,这些过电压都是工频过电压,也就是其电压波形的频率还是维持50HZ没变。 避雷器是保护雷电过电压的,避免器件遭受雷击瞬时高压的损坏,这种过电压波形前端很陡,频...查看详情

    用户:紧张先生 浏览量:1212 时间:2016-07-15
  • 想问问大家,10KV避雷器的1mA泄漏电流的电压标准是多少?...查看详情

    用户:abaozi 浏览量:2890 时间:2016-07-13
  • 一条35kV线路,变电站内线路开关柜线路侧装有一组避雷器,变电站外1号杆也装有一组避雷器,这两组避雷器该如果选择参数防止过电压侵入变电站开关柜?...查看详情

    用户:wanmeinanji 浏览量:1994 时间:2016-06-15
  • 避雷器和电涌保护器运用说明5550641...查看详情

    用户:一路求知 浏览量:1597 时间:2016-06-09
  • 初次使用电缆分支箱,一些问题弄不明白。 10kV欧式电缆分支箱在什么情况下必须安装避雷器,什么情况下可以不装?...查看详情

    用户:csijs 浏览量:836 时间:2016-06-09
  • 二者都有抑制过电压保护电气设备的作用。 一般意义上的过电压保护器是对工频过电压进行保护的,所谓工频过电压,往往产生在操作过程中,如开关开断时电弧未过零就被开断时会有过电压,回路开断时由于回路波阻抗不同而产生电压反射波叠加的操作过电压等等,这些过电压都是工频过电压,也就是其电压波形的频率还是维持50HZ没变。 避雷器是保护雷电过电压的,避免器件遭受雷击瞬时高压的损坏,这种过电压波形前端很...查看详情

    用户:平头男儿 浏览量:1084 时间:2016-05-26
  • 本帖最后由 htzwy 于 2016-5-5 20:27 编辑 我单位的110kV线路避雷器和110kV变压器中性点避雷器底部的接地线都了接计数器? 不接计数器有什么影响?有什么规范要求一定要接吗?...查看详情

    用户:htzwy 浏览量:3048 时间:2016-05-05
  • 最近有一个十分迷惘的事情,到底这10kV高压柜用的避雷器的安装要怎样安装才合格呢。在供电验收时,有时45度安装无问题,有时就说要垂直安装。到底是不是一定要垂直安装呢,有没有相关的要求呢?如果有为何一定要垂直安装呢?...查看详情

    用户:weet1314 浏览量:2721 时间:2016-03-11
  • 现场多台箱变10/0.4KV低压侧电容补偿柜内有金属氧化锌避雷器,而低压进线开关下口还接有电涌保护器(SPD),我想问下这 两个元器件的过电压功能上有什么区别,会不会功能重叠?...查看详情

    用户:wangdongxuexi 浏览量:840 时间:2016-03-09
  • 现在我这一个项目35kV/6kV变压器(Y/△接线)出线侧为几台6kV电机供电,6kV系统安装的避雷器。根据规范,不接地系统中避雷器额定电压为1.38Um,6kV系统应该是1.38*7.2=9.9kV,所以母线避雷器用HY5WZ-10/27,进线柜避雷器用HY5WR-10/27,电容出线柜避雷器用YH5WR-10/27,但查手册及产品,电机用避雷器是HY2.5WD-8/18.7,这个8kV不满足1...查看详情

    用户:aeplayer 浏览量:3152 时间:2016-01-06
  • 做了那么多地方的设计,不同的地方都有不同的要求,中国之大,真是很难统一。...查看详情

    用户:问诚 浏览量:1413 时间:2016-01-03
  • GPU1-C20/385/3PY型号的避雷器能不能装于220v的直流屏内,在220v的直流屏里应该装多少的避雷器...查看详情

    用户:co1449808077751 浏览量:739 时间:2015-12-11
  • 输变电工程图片1

    GIS的出线间隔避雷器和TYD前可以加隔离开关吗?为什么要加 5408710 5408710...查看详情

    用户:bindot 浏览量:2476 时间:2015-12-05
  • 雷雨天气,雷击较多。当雷击到避雷器或避雷针时,雷电流经过接地装置,通入大地,由于接地装置存在接地电阻,它通过雷电流时电位将升得很高,对附近设备或人员可能造成反击或跨步电压,威胁人身安全。故雷雨天气不能靠近避雷器或避雷针。...查看详情

    用户:co1439373689296 浏览量:1472 时间:2015-12-02
  • 我现在碰到不少出线不带避雷器了(但是进线和PT还是带避雷器),自己琢磨了下,要么是现在电缆都埋地下了,避雷器起不来作用,要么就是离下端低压离得近,变压器前段还有环网柜。具体是不是这个原因设计院取消了出线带避雷器。。...查看详情

    用户:tanhude 浏览量:3716 时间:2015-12-02