本专题为土木在线避雷器设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与避雷器设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
110KV及以上高电压等级的变压器一般是半绝缘的,即中性点的绝缘水平低于线端绝缘水平。对于中性点不接地的分级绝缘变压器,当雷电波从线路侵入变压站到达变压器中性点以及系统单相接地、非全相运行,特别是伴随产生变压器励磁电感与线路对地电容谐振时,会产生较高的雷电过电压或工频稳态过电压,对分级绝缘变压器中性点构成威胁,甚至使绝缘损坏。 所以中性点要装设避雷器。...查看详情
1、避雷器的保护特性参数 各种型号的避雷器在同用途同电压级时,其雷电残压参数相同或接近,这是因为各生产厂都是按国标规定决定残压值的。有人认为既然雷电残压值一样,它们的保护作用和效果也应是一样的,随意选用哪种型号都可以。这是一种偏见,因为除雷电残压外,还有其它保护参数,如工频放电电压值,冲击放电电压值,是考察避雷器暂态过电压承受能力,保证其长期正常运行的参数;又如是否有雷电陡波残压值,是标示避雷...查看详情
1、打开仪器箱盖,将仪器外壳牢固接地。 2、将避雷器的一端插入仪器的高压套管内(H端),另一端用线夹夹住。或者用专用的绝缘线从高压端引出外接试品。 3、合上电源开关,仪器内部自检后,报警灯亮,放电灯亮,两块表头指示值为零±1个字。 4、按一下复位键,报警灯灭,仪器进入检测状态,可以进行测试。 5、按下检测按钮约1秒钟后松开,仪器自动完成MOA的全部检测项目。 热电阻的常见故障是...查看详情
氧化锌避雷器是用来保护电力系统中多种电气设备免受过电压损坏的电器。保护并联电容器组的氧化锌避雷器是氧化锌避雷器应用的一个重要领域,并且是以绝对的无可争议的优越性得到电力部门和使用单位的认同,但是该氧化锌避雷器发生爆炸也是一个不容忽视的问题,认真分析其爆炸的原因,得悉其防范措施,是一个有着现实意义的事情。 并联电容器组用的氧化锌避雷器的特点 1. 装设位置的分类:①中性点;②电源侧;③与电容器并...查看详情
雷击杆塔时,—部分雷电流通过避雷线流到相临杆塔,另一部分雷电流经杆塔流人大地,杆塔接地电阻呈暂态电阻特性,—般用冲击接地电阻来表征。 雷击杆塔时塔顶电盥迅速提高,其电位值为 Ut=iRd+Ldi/dt(1) 式中i——雷电流; Rd——冲击接地电阻: Ldi/dt——暂态分量。 当塔顶电位Ut与导线上的感应电位U1的差值超过绝缘子串50%的放电电压时,将发生由塔顶至导线的闪络。即Ut-...查看详情
在日常运行中,应检查避雷器的瓷套表面的污染状况,因为当瓷套表面受到严重污染时,将使电压分布很不均匀。在有并联分路电阻的避雷器中,当其中一个元件的电压分布增大时,通过其并联电阻中的电流将显著增大,则可能烧坏并联电阻而引起故障。此外,也可能影响阀型避雷器的灭弧性能。因此,当避雷器瓷套表面严重污秽时,必须及时清扫。 检查避雷器的引线及接地引下线,有烧伤痕迹和断股现象以及放电记录器是否烧通过这方面的检查...查看详情