本专题为土木在线避雷器设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与避雷器设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
看配3手册, 装设消弧线圈的变压器中性点是否需要采用避雷器保护,要由过电压水平来决定。一般在消弧线圈补偿的电网中,当开断两相接地短路故障引起的过电压不超过相电压两倍,就不需要在变压器中性点装设避雷器保护。 有个问题请教大家: 这个过电压大小怎样确定呢?...查看详情
在接地计算中提到,当接地电阻不满足规定时,可以放宽限定值,但应满足下列要求:当接地电位升高时,计入短路电流非周期分量的影响,发电厂变电所内3~10KV阀型避雷器不应动作。 因为短路电流入地时,3~10KV阀型避雷器可能动作甚至发生爆炸。 我的问题是,哪位达人能解释一下为何阀型断路器会动作,原理是什么? 为何会爆炸? 另外为何做3~10KV限制? 多谢。...查看详情
各位大侠 35kv避雷器的放电计数器的高压侧与地之间会出现的最大电压大约是多少? 这个地方的绝缘需要考虑吗? 我查国网的要求 一般是用0.4kv的支撑绝缘子 但是我感觉这个地方会出现的最高电压肯定大于0.4kv... 求指教......查看详情
请教大家一下,中性点不接地系统中变压器的中性点通过避雷器接地,为什么,可以不需要吗?@zljsyc @红苹果 @ccc___...查看详情
自己查看样本,是安装接地开关。但是看之前工程画的所有图纸中,都是安装的避雷器。到底应该装那个?求大神赐教~ 4919328...查看详情
自己查看样本,是安装接地开关。但是看之前工程画的所有图纸中,都是安装的避雷器。到底应该装那个?还是按照甲方要求或者都安装?...查看详情
本帖最后由 q1a2z3p4l5 于 2014-4-10 16:54 编辑 发电机—双绕组变压器单元接线中,发电机中性点是否需要经避雷器接地?为什么? 发电机电压6.3kV,2500kVA;变压器高压侧38.5kV...查看详情