避雷器更新时间:2025-12-13 21:31:51

本专题为土木在线避雷器设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与避雷器设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 10kV进线柜(或者进线隔离柜)都要放避雷器嘛? 起什么作用了?(过电压保护嘛?) 我现在的理解是:10kV进线柜(或者进线隔离柜)需要设置过电压保护,所以要装设避雷器。 这个理解有什么错误吗?...查看详情

    用户:天天的天 浏览量:9737 时间:2014-09-10
  • 到底选0.45Um和0.57Um 还是选0.13Um和0.17Um 如果220kV有效接地的话...查看详情

    用户:longbrave 浏览量:1978 时间:2014-08-28
  • 看配3手册, 装设消弧线圈的变压器中性点是否需要采用避雷器保护,要由过电压水平来决定。一般在消弧线圈补偿的电网中,当开断两相接地短路故障引起的过电压不超过相电压两倍,就不需要在变压器中性点装设避雷器保护。 有个问题请教大家: 这个过电压大小怎样确定呢?...查看详情

    用户:weibo_1401697551842 浏览量:2418 时间:2014-08-20
  • 避雷器是用于保护电气设备免受高瞬态过电压危害并限制续流时间也常限制续流赋值的一种电器,在配电系统中氧化锌避雷器可以有效防止配电系统遭雷击。在三相四线配电系统中,当雷击高压侧时,雷电流通过接地电阻时产生的压降和氧化锌避雷器的残压叠加在一起作用在变压器绕组上,容易击穿绝缘。当氧化锌避雷器的接地线和变压器的外壳连在一起并接地时,使作用在高压绕组上的电压只有氧化锌避雷器护套的残压,但此时却提高了变压器外壳...查看详情

    用户:steg1234 浏览量:1027 时间:2014-08-20
  • 在接地计算中提到,当接地电阻不满足规定时,可以放宽限定值,但应满足下列要求:当接地电位升高时,计入短路电流非周期分量的影响,发电厂变电所内3~10KV阀型避雷器不应动作。 因为短路电流入地时,3~10KV阀型避雷器可能动作甚至发生爆炸。 我的问题是,哪位达人能解释一下为何阀型断路器会动作,原理是什么? 为何会爆炸? 另外为何做3~10KV限制? 多谢。...查看详情

    用户:zrm19860823 浏览量:7550 时间:2014-08-19
  • 困扰了一个好久的避雷器保护距离的问题,希望谁能帮忙解答 单母线分段接线,每段母线上都要装设避雷器, 每段母线1条进线,这个避雷器的最大保护距离是算1段母线内的进出线,还是算整条母线的进出线条数呢?...查看详情

    用户:ilyzlp 浏览量:2270 时间:2014-08-13
  • 我看说明上说 无间隙避雷器不允许做工频放电电压试验和绝缘耐受试验,而避雷器本身是密封的,如何知道它坏了或者是巡视检修从哪几方面去看。求助各位大神了...查看详情

    用户:糖分加土豆 浏览量:826 时间:2014-08-13
  • 出线柜和电容柜是不是一定要有避雷器?进线柜呢?...查看详情

    用户:zhimiao2014 浏览量:2634 时间:2014-08-13
  • 如题请教2013年避雷器那题避雷器最小高度如何求解?...查看详情

    用户:qishui2003 浏览量:1208 时间:2014-08-01
  • 避雷器原理字符要足够多....................................查看详情

    用户:qq_1406259726242 浏览量:10344 时间:2014-07-25
  • 各位大侠 35kv避雷器的放电计数器的高压侧与地之间会出现的最大电压大约是多少? 这个地方的绝缘需要考虑吗? 我查国网的要求 一般是用0.4kv的支撑绝缘子 但是我感觉这个地方会出现的最高电压肯定大于0.4kv... 求指教......查看详情

    用户:waiting325 浏览量:8157 时间:2014-07-25
  • 请教大家一下,中性点不接地系统中变压器的中性点通过避雷器接地,为什么,可以不需要吗?@zljsyc @红苹果 @ccc___...查看详情

    用户:weibo_1401697551842 浏览量:9001 时间:2014-07-23
  • 注册电气工程师图片1

    DLT620中,氧化物避雷器至主变压器最大电气距离。如果出线也是架空线是否也算进线路数?例如,110KV 2回架空进线,2回架空出线,最大距离应该是多少呢? 4932538...查看详情

    用户:gnail2008 浏览量:5607 时间:2014-07-02
  • 成套电气设备图片1

    自己查看样本,是安装接地开关。但是看之前工程画的所有图纸中,都是安装的避雷器。到底应该装那个?求大神赐教~ 4919328...查看详情

    用户:zhanghl5418 浏览量:7246 时间:2014-06-06
  • 自己查看样本,是安装接地开关。但是看之前工程画的所有图纸中,都是安装的避雷器。到底应该装那个?还是按照甲方要求或者都安装?...查看详情

    用户:zhanghl5418 浏览量:2407 时间:2014-06-06
  • 为什么GIS母线PT侧没有装设避雷器?母线PT什么情况下需要装设避雷器?什么情况下不要呢?有没什么规范要求?哪位高人指教下吧。万分感谢!!!...查看详情

    用户:cxx1357 浏览量:4122 时间:2014-06-05
  • 10kV变台,避雷器到底安装在跌落保险前还是安装在后面?很纠结,以前都是安装在后面的,可是最近在网上百度文章看见讨论的,又说要放在跌落的前面,两种都有自己的响应道理,可是能不能就固定一种啊...查看详情

    用户:qfrnlw 浏览量:16781 时间:2014-05-20
  • 供配电技术图片1

    如图,母线PT柜上装电容器的作用是什么? 个人理解:1.抑制断路器操作过电压? 2.作为一部分无功补偿? 4887340...查看详情

    用户:rkalin 浏览量:6639 时间:2014-04-14
  • 本帖最后由 _尘世中的尘 于 2014-4-15 15:29 编辑 从环网柜经电缆引出一路电源电缆上杆到杆上变,电缆总长度20m左右。 刀闸上面算外部,下面算内部, 现在内部已经装了一组避雷器了,为什么外部还要装设一组避雷器呢?这两组避雷器分别是要保护什么的? 一组不能满足要求吗?...查看详情

    用户:_尘世中的尘 浏览量:7438 时间:2014-04-14
  • 本帖最后由 q1a2z3p4l5 于 2014-4-10 16:54 编辑 发电机—双绕组变压器单元接线中,发电机中性点是否需要经避雷器接地?为什么? 发电机电压6.3kV,2500kVA;变压器高压侧38.5kV...查看详情

    用户:q1a2z3p4l5 浏览量:5971 时间:2014-04-10