互感器更新时间:2025-12-15 18:49:15

本专题为土木在线互感器设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与互感器设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 电流互感器的倍率85cf9c369960f6a59e12191f8ea480cd应该怎么选?...查看详情

    用户:飞龙22 浏览量:947 时间:2018-02-18
  • 昌晖仪表结合三个高压互感器熔断器经常烧坏的故障处理案例,与大家分享高压系统PT柜互感器的熔断器经常烧坏的原因、故障排查思路、故障处理的方法和经验。 高压系统PT柜互感器的熔断器经常烧坏案例1 某电压互感器(PT)柜。 在运行过程中,PT初级的熔断器经常烧断。 为何高压系统PT柜互感器的熔断器经常烧坏http://yunrun.com.cn/tech/1393.html ①对PT的绝缘进行...查看详情

    用户:yunrun2015 浏览量:1152 时间:2018-02-16
  • 电流互感器的倍率应该怎么选?...查看详情

    用户:陈芝豹的梅子酒 浏览量:4344 时间:2018-02-08
  • 电流表 http://yunrun.com.cn/product/834.html 电流互感器CT一次绕组串联在被测线路里,匝数较少;二次绕组与电流表、电流变送器、功率表、指针电流表、继电器、多功能电力仪表等电流线圈串联使用,匝数多。CT正常工作时接近短路状态。电流互感器CT一次电流值决定二次电流值,二次电流磁势平衡一次电流磁势。如果CT二次开路时,CT二次电流和磁势均为零,阻抗无穷大,则一次电流...查看详情

    用户:yunrun2015 浏览量:1568 时间:2018-02-03
  • 供配电技术图片1

    5930317...查看详情

    用户:段鹿气 浏览量:646 时间:2018-01-16
  • 供配电技术图片1

    互感器的原理:互感器是一种测量设备,分为电压互感器和电流互感器,互感器的原理和变压器类似! 使用互感器的原因 1,为了将测量回路和高压电网隔离开,保障电力人员的安全! 2,可以使用小量程电流来测量大电流,使用低量程电压来测量高电压! 备注:电流互感器的副边电流为5A或1A,电压互感器的副边电压为100V 互感器的用途 1,用于电路或配电柜的测量 2,用于电路的保护(参与...查看详情

    用户:卖萝莉的大叔 浏览量:3027 时间:2018-01-08
  • 电流互感器二次侧有两绕组,但其中只有一个绕组开路该互感器会怎样?...查看详情

    用户:工控115 浏览量:1371 时间:2017-12-31
  • 供配电技术图片1

    5924161 电工教科书上说“电流互感器工作中绝对不允许开路,否则会产生上万伏高压,危及设备及人身安全。”但没有说明在什么情况什么条件下会产生高压电。 我听我的一位朋友说,他给一家企业电能表一个互感器开路了,少计了若干电量。从没有发生过危险。(请勿模仿,谢谢。) 做了个小试验:把一个30倍(2.5VA)互感器串在一台100KW空调机组回路中,测得空调运行电流158A,互感器开路电压2.78...查看详情

    用户:葵子 浏览量:3547 时间:2017-12-28
  • 供配电技术图片1

    事故经过: 一台500kVA箱变为首次送电,二次回路送电前未做试验,一次电缆接完之后,做了耐压试验,然后送电,送电十分钟,发现计量柜中有烧焦气味,断高压进线侧负荷开关。开柜门检查:计量电压互感器二次回路全部烧毁,一次熔断器却完好无损。 请各位大神析下原因,起火点在哪儿?什么原因造成的起火? 5922248 5922249 5922250 5922251 5922252 5922253 59222...查看详情

    用户:tbhd007 浏览量:1133 时间:2017-12-21
  • 供配电技术图片1

    这是一组来自百度知道的素材,网友的问题很明显,互感器二次线相当之长,达到了1200米的距离,当然问题也随之而来,电流小的时候没不准,电流大了之后更是离谱。 我们知道,电流互感器二次最长线路由电流互感器容量、二次额定电流、线路截面及负荷大小决定。如互感器容量为50VA,二次额定电流为5A,线路及负荷阻抗应小于50/5^2=2Ω,所以对于电流互感器的二次线长度应该多少合适,根据这个公式就可以算出来了。...查看详情

    用户:木荣古儿 浏览量:3609 时间:2017-12-21
  • 大神们.探讨探讨一下,若是将三相电压互感器二次侧开口三角(检测零序电压)短接即图中L630和N600短接。会对线路有什么影响?...查看详情

    用户:工控kong 浏览量:2940 时间:2017-12-19
  • 供配电技术图片1

    59199315919932如图,想问问这个电压互感器的零序电压怎么看的?...查看详情

    用户:abaozi 浏览量:2971 时间:2017-12-13
  • 我想问一下这两张图的电流互感器的接线有什么区别,为什么要这样接线。http://bbsfile.co188.com/forum/201712/05/103858ps0yl92os0l250lw.png 这张图上为什么四个电压互感器线圈全部串在一起?他有什么作用?为什么这样接? http://bbsfile.co188.com/forum/201712/05/103904wg6auq6vdg9cqo...查看详情

    用户:累计安全 浏览量:2199 时间:2017-12-05
  • 输变电工程图片1

    我想问一下这两张图的电流互感器的接线有什么区别,为什么要这样接线。5916980这张图上为什么四个电压互感器线圈全部串在一起?他有什么作用?为什么这样接? 5916981这张图上的第四个电压互感器为什么会只串了一个线圈进来,另外一个线圈为什么会这样接?有什么作用?他们有什么区别? 麻烦各位帮我解答一下了,谢谢 5916980 5916981...查看详情

    用户:累计安全 浏览量:2795 时间:2017-12-05
  • 供配电技术图片1

    正确选用电流互感器的方法如下: 5911179 上图为电流互感器与电流表、计量电度表的接线图。电流互感器是一种非接触式的电流传感器,电流互感器是根据电磁感应原理,使被测电缆穿过空心线圈,当被测电缆的电流发生变化时,其周围产生的磁场也会同时发生变化,同时空心线圈的磁通量产生变化,磁通量的变化就会使次级回路(互感器线图S1 S2接线端子)产生电流。这样就可以根据电流互感的电信号测量电缆电流的大小。1、...查看详情

    用户:卖萝莉的大叔 浏览量:4178 时间:2017-11-22
  • 在下从看到这样的一段话,“一般低压柜出线的电流互感器大多用于计量,所以低压柜基本都用三个互感器”。如装设两只电流互感器不同样可以知道全部三相电流,也即在下的理解是如低压柜出线单纯从计量的角度看可选用两只电流互感器,请教在下哪里理解错了?提前谢谢您的回复。...查看详情

    用户:smartspring 浏览量:1416 时间:2017-11-16
  • 供配电技术图片1

    在某工业园内四台高压环网柜,在正常运行几个月后 其中两台互感器一次熔芯烧断,另外两台正常 一台烧断一只,一台烧断三只,电气互感器型号JSZV18-12R 1KVA,一次熔芯0.5A 二次测提供100V测量,220V供UPS电源 烧断后低压开关及保险都正常 是什么原因烧断熔芯的?现在准备把熔芯换成1A,对电压互感器有影响吗? 5899797 5899798 5899800...查看详情

    用户:大壮壮小壮壮 浏览量:2534 时间:2017-10-30
  • 进线隔离和进线断路器两者是否合起来采为进线柜,进线柜出线到计量柜,计量柜出线到电容器柜? 这种改法是否为取消电压互感器柜? 电压互感器放在改动前的位置为什么无法监视电源恢复的状态 ? 提前谢谢您的回复。...查看详情

    用户:smartspring 浏览量:2360 时间:2017-10-26
  • 请教下面图片中标注为红色的部分,为什么过电流继电器瞬时过电流整定值不超过80A,是因为电流互感器的额定一次电流的原因或其他原因? 提前谢谢您的回复。...查看详情

    用户:smartspring 浏览量:1860 时间:2017-10-25
  • 供配电技术图片1

    电流互感器的接法不复杂,只有四种接线形式。1、是单台电流互感器的接线形式。 只能反映单相电流的情况,适用于需要测量一相电流或三相负荷平衡,测量一相就可知道三相的情况,大部分接用电流表。 58928442、三相完全星形接线和三角形接线形式。 三相电流互感器能够及时准确了解三相负荷的变化情况,多用在变压器差动保护接线中。只使用三相完全星形接线的可在中性点直接接地系统中用于电能表的电流采集。三相三继电器...查看详情

    用户:平头男儿 浏览量:3947 时间:2017-10-17