互感器更新时间:2025-12-15 18:49:15

本专题为土木在线互感器设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与互感器设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 电气工程原创版块图片1

    6105496 我们都知道电压互感器不能短路运行,而电流互感器不能开路运行,电压互感器一旦短路或者电流互感器一旦开路运行都将损坏互感器或者产生危险。 从原理上讲,我们都知道无论是电压互感器还是电流互感器都是变压器,只是关注的参数不一样。那么为什么同样是变压器一个不能短路运行一个不能开路运行呢? 6105497 正常运行时,电压互感器二次线圈相当于开路,阻...查看详情

    用户:淼水水 浏览量:5234 时间:2019-02-14
  • 供配电技术图片1

    电压配电柜安装电度表,由于电流比较大,不能使用直接式电度表,需要接互感器。 首先我们连接一下总体接线原理图,总共需要接电流互感器3组6根线,电压线3根,零线1根。如下图所示 6097262 先将三个互感器穿在三根火线A相B相C相上,方向是沿着电流的进线方向,对应互感器从P1到P2穿过,如下图所示,P1,P2互感器有标识。 6097264 接互感器的信号线S1,...查看详情

    用户:早安电气 浏览量:3140 时间:2019-01-11
  • 变压器低压侧零序互感器如何选择,有人说还要乘以几个系数,具体也不知道什么,求助大神?按1000KVA变压器计算。...查看详情

    用户:配电小工人 浏览量:2034 时间:2018-12-13
  • 供配电技术图片1

    在发电、变电、输电、配电和用电的线路中电流大小悬殊,从几安到几万安都有。为便于测量、保护和控制需要转换为比较统一的电流,另外线路上的电压一般都比较高如直接测量是非常危险的。电流互感器就起到电流变换和电气隔离作用。 简称—CT,文字符号—TA,是变换电流的设备。 1.基本原理 电流互感器的基本结构和原理如图4-13所示, 6073956 (1)组成:一次绕组、铁心、二次绕组 ...查看详情

    用户:早安电气 浏览量:4192 时间:2018-11-29
  • 供配电技术图片1

    1、电压互感器V/V接法 6067289 V/V接法原理图 6067290 V/V接法3D示意图 2、电压互感器Y/Y接法 6067292 Y/Y接法原理图 6067293 Y/Y接法3D示意图 3、电流互感器不完全星型接法 6067298 电流互感器不完全星型接法原理图 6067299 电流互感器不完全星型接法3D示意图 4、电流...查看详情

    用户:早安电气 浏览量:2019 时间:2018-11-16
  • 详情:有台箱变电容柜一次电源接在取样互感器前端,电容全投入补偿控制器功率因数都没达到0.85以上。后来将一次电源接到取样互感器后端,电容投入2路补偿控制器功率因素就达到0.9以上.请大神详解谢谢!!!...查看详情

    用户:chenweizhi 浏览量:3477 时间:2018-10-10
  • 成套电气设备图片1

    以图文方式介绍电压互感器接线、电流互感器接线和电能表接线,以最通俗方式让电气小白弄懂互感器和电能表工作原理。 1、电压互感器V/V接法 6036961 电压互感器V/V接法3D示意图 6036962 电压互感器V/V接法原理图 2、电压互感器Y/Y接法 6036963 电压互感...查看详情

    用户:yunrun2015 浏览量:15207 时间:2018-09-12
  • 电流互感器CT一次绕组串联在被测线路里,匝数较少;二次绕组与电流表、电流变送器、功率表、指针电流表、继电器、多功能电力仪表等电流线圈串联使用,匝数多。CT正常工作时接近短路状态。电流互感器CT一次电流值决定二次电流值,二次电流磁势平衡一次电流磁势。如果CT二次开路时,CT二次电流和磁势均为零,阻抗无穷大,则一次电流将全部作用于激磁、使铁芯严重饱和。磁饱和引起CT铁损增大而发热,从而导致CT线圈绝缘...查看详情

    用户:yunrun2015 浏览量:2224 时间:2018-08-18
  • 在线的高手们,这个10KV电压互感器怎么理解?怎么选型?...查看详情

    用户:cof1519907364377 浏览量:120 时间:2018-08-09
  • 供配电技术图片1

    柜内其它位置安装不下,只能安装在此处,如图 5986484...查看详情

    用户:xiaox0099 浏览量:2782 时间:2018-06-13
  • 现有一段低压配电线路,两路变压器切换供电(一用一备),两台变压器与配电线路连接分别在一头一尾,每台变压器进线柜下端接一只电流互感器为补偿柜控制器提供电流采样。请问可以将这两只电流互感器二次并联后接控制器吗?设备正常运行时始终只有一只互感器有电流输出,那么两只互感器二次并联后对控制器电流采样有影响吗,还存才哪些问题?...查看详情

    用户:yjtgs 浏览量:2385 时间:2018-06-08
  • JDZX9-10本型电压互感器为单相、户内型产品,适用于额定频率50Hz、额定电压10kV及以下。中性点不直接接地的电力系统中作电压测量、电能计量及继电保护用。 结构简介: 本型电压互感器为全封闭、支柱式结构,采用环氧树脂浇注成整体,一、二次绕组及铁芯均浇注在环氧树脂中,具有优良的绝缘性能和防潮能力,互感器不需要特别维护,只需定期清除表面即可。一次绕组为非全绝缘,故只能做感应耐压试验。体积小、...查看详情

    用户:陕西华荣电器 浏览量:749 时间:2018-05-10
  • 请教一个问题。一个10/0.22kv的电压互感器,得到220V。 两个10/0.22kv的电压互感器,VV接法,取AC相得到220V。 这两种方法,容量是一样的吗。比如一个是500VA,VV接法是不是可以当做1000VA。如果不是,理由是什么?...查看详情

    用户:sodanlu 浏览量:908 时间:2018-05-08
  • 电气工程原创版块图片1

    现在收到很多设计院的一次图纸,变比及参数及其不合乎规范,也不了解互感器的生产工艺,此参数是否能够生产不来。下图为例:讨论下如果不把参数分开,这种产品如何生产5967365...查看详情

    用户:互感器人生 浏览量:1151 时间:2018-05-05
  • 如图现有二台进线柜和一台发电机柜都装有取样电流互感器,但是1段和2段的电容柜目前都是用的一个智能控制器,请教一下发电机组进线柜的取样电流互感器应该接到哪里去?...查看详情

    用户:霜之咏叹 浏览量:2179 时间:2018-04-22
  • 在下的理解是差动保护时,电流互感器在变压器的高低压侧都有装设,那变压器的差动保护时计算流过电流互感器的短路电流应采用变压器的高压侧,还是低压侧流过互感器的短路电流? 依据是什么? 提前谢谢您的回复。...查看详情

    用户:smartspring 浏览量:895 时间:2018-03-29
  • 成套电气设备图片1

    GB1208-2016《电流互感器》第5.2项中规定标准的电流互感器二次电流为1A和5A,优选值为5A,当传输距离较大时应选1A。昌晖仪表网结合使用案例比较1A和5A电流互感器的区别及选用方法。 二次电流为1A和5A电流互感器比较 1、线路功耗降低 线路功耗与通过电流平方成正比,二次电流为1A的电流互感器比5A减低功耗25倍,即1A的功耗仅为5A的4%。 表1 电流互感器测量回路的功耗 ...查看详情

    用户:yunrun2015 浏览量:10511 时间:2018-03-26
  • 电压互感器开口三角形二次侧接线的负载一般包括保护装置,故障录波装置。一般都知道为L611,N611。实际二次外部回路接线时,L611和N611接入保护装置是对的,接到故障录波装置把L611和N611接反,请问有什么情况发生呢?谢谢...查看详情

    用户:liang_720 浏览量:766 时间:2018-03-24
  • 电气工程原创版块图片1

    电压互感器二次侧串联有继电器的辅助触点,经常烧毁。这一般出现在机组建压的过程中,待机组空载态后又没啥问题,不知道什么愿意。图中的KA5948186...查看详情

    用户:liang_720 浏览量:1076 时间:2018-03-24
  • 下面图片中用红色直线标注部分的阻抗,为什么没有包含红色椭圆部分的0.03这部分阻抗? 提前谢谢您的回复。...查看详情

    用户:smartspring 浏览量:1172 时间:2018-02-24